用螺纹钢现浇空心楼板楼板端部要育90弯么

地区:鄂尔多斯
头衔:泥土工
浏览数:177
圆钢和螺纹钢哪个需要做弯钩
是不是所有的圆钢都有弯钩,所有的螺纹钢不需要弯钩
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
是的,圆钢的末端需要180°的弯钩,螺纹钢是不需要180°弯钩的。
(90度弯折也不是所有螺纹钢都需要的,要看具体构造要求的。)
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:9 级
头衔:副总
是所有的圆钢都有180°弯钩,所有的螺纹钢需要90°弯钩
地区:天津
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
一般是所有的圆钢都有弯钩,所有的螺纹钢不需要弯钩的。
地区:河南
等级:9 级
头衔:副总
是不是所有的圆钢都有弯钩,所有的螺纹钢不需要弯钩
圆钢末端带180度弯钩,螺纹钢不需要。
但不是螺纹钢不弯钩,比如板的上部钢筋和负筋,均需带90度的弯钩,但不会出现180度弯钩。
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
同意楼上意见,补充一点:分布筋为圆钢时不需设弯钩。
地区:辽宁
等级:8 级
头衔:项目经理★
同意而楼的回答。
地区:重庆
等级:5 级
头衔:工   长
分布钢筋是否必须做弯钩在规范上是没有明确规定的,GB规范要求元钢受力钢筋末端应做180度弯钩,分布钢筋一个作用是固定主筋受力筋绑扎位置,在板的上层或下层钢筋中虽然设计计算时没有把它拿入受力钢筋计算,但是在板受力时分布筋也同样会受力。所以元钢做分布钢筋应该在末端加180度弯钩。
地区:广西
等级:5 级
头衔:工   长
圆钢是是一定有弯钩的,不论它是做箍筋还是板受力筋,都会有弯钩的;螺纹钢就不一定了,要看它使用在什么构件里,是什么钢筋,比如做板负筋就有弯钩,做板受力筋就没有弯钩
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...现浇楼板 主筋12的螺蚊钢,副筋是用10个的螺纹钢好还是用10个的园钢好?_百度知道
现浇楼板 主筋12的螺蚊钢,副筋是用10个的螺纹钢好还是用10个的园钢好?
副筋是用10个的螺纹钢好还是用10个的园钢好,请问,最大间距3:主筋12的螺蚊钢.9米乘8米复式楼现浇楼板
我是用户,我不知哪强度高.也就是主筋和副筋横向和直向交织现浇楼板厚10厘米,为什么?所以请教大家,楼板钢筋间距15厘米乘15厘米,四周墙上钻眼,就是不知 副筋是用10个的螺纹钢好还是用10个的园钢好,植入钢筋,不懂现浇,施工队随我用10个的螺纹钢还是用10个的园钢,主筋和副筋间距都是15厘米?注
提问者采纳
因为你没有给出砼板的断面高度,假设真的荷载过大,已经满足了受拉区的强度,就选螺纹吧。不然的话,下部受拉钢筋没问题(拉不断),它们应当是相附。一般的住宅楼板。如果考虑施工操作,相对应的。要是加大受拉区钢筋的面积,(10个园钢副筋)。这样就接近双向筋布法了看你的情况可能也不需精确的计算受压区的面积,上部的砼就要压碎了(受压面积不够)就是这个道理,同时也要加大受压区(中性轴以上)的受压面积
其他类似问题
为您推荐:
其他9条回答
如果是螺纹也要弯90度弯钩,我认为两种钢筋都能满足要求,3.9m*8m应是单向板了,就看工地有那种就用那种.9m方向受力,你说的副筋是支座负筋吧,这是保证负筋在面上的措施3
按图纸设计要求施工,10个的圆钢 和10个的螺纹钢不是一个等级的,圆钢是一级钢,螺纹是二级或者三级钢,屈服强度不同。价格也不一样,还是按图纸设计要求使用,以免出现事故。
无论从哪个方面讲,也应用Φ10螺纹的。又:螺纹的强度高,主筋和负筋最好用同品种的。价格螺纹稍贵一些,但用量不大,差不了多少钱。
还是螺纹的好,干活的人也好干,因为螺纹可以不需要锚固
用冷柞带肋筋比较好
不考虑工程造价的情况下当然事螺纹钢好啦!
保守的话还是用 螺纹钢
10个的可以了,不过还是用螺纹钢,弯头还是要的
螺纹钢当然要比圆钢好了
现浇楼板的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 3762|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分59帖子
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
用三级钢作为现浇板受力筋时,端部应做180度弯钩锚固?还是做90度弯锚?&规范&有详细规定吗?请教了。先谢谢诸位大师。
听众数收听数自我介绍大家好,哥哥你好,小弟有礼了
小弟初学请多指教最后登录注册时间主题精华0积分251帖子
五星助理工程师, 积分 251, 距离下一级还需 249 积分
90,有规定,看图集
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分198帖子
三星助理工程师, 积分 198, 距离下一级还需 2 积分
90,如果是底筋可以直锚来自: Android客户端
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6022帖子
四星高级工程师, 积分 6022, 距离下一级还需 978 积分
土木币11833
上筋二端是90度,下筋直锚,分布筋直接。
听众数收听数自我介绍您好,我是中国二十二冶的一名员工,目前还是一名土建施工员,为人随和,希望在这里可以结交一些同行中的朋友,以便多多学习。最后登录注册时间主题精华0积分431帖子
五星助理工程师, 积分 431, 距离下一级还需 69 积分
我是来学习的·····
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
路过学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分320帖子
五星助理工程师, 积分 320, 距离下一级还需 180 积分
底板筋直锚不做弯钩,架力筋两端做90度弯钩
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分286帖子
五星助理工程师, 积分 286, 距离下一级还需 214 积分
受教了,谢谢诶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分597帖子
一星工程师, 积分 597, 距离下一级还需 53 积分
三级钢能180°弯锚吗&&那不直接就断了啊 三级钢脆啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分548帖子
一星工程师, 积分 548, 距离下一级还需 102 积分
楼主辛苦了,资料不错!!!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)剪力墙水平分布筋为螺纹钢端部是否需要90度弯钩? - 工业与民用建筑[土建] -
建工之家 [本周开放注册] 一级建造师考试|建筑施工|建筑资料下载|施工方案措施|建筑图纸|建筑软件| - Powered by Discuz!
帖子9&积分值30 (点)&建工币34 (枚)&推广业绩0 (次)&
剪力墙水平分布筋为螺纹钢端部是否需要90度弯钩?
本帖最后由 李汝东 于
23:24 编辑
总所周知,剪力墙水平分布筋为圆钢时末端必须有180度弯钩,但是水平分布筋为二级钢或三级钢,墙身的两端为约束边缘构件和构造边缘构件时,其锚入构件内是满足一个锚固长度,不够再加弯钩(10d或15d),还是必须伸到构件外边再加弯钩?谢谢,请附带相应的规范页码,谢谢!
帖子9&积分值30 (点)&建工币34 (枚)&推广业绩0 (次)&
边缘构件为端柱时,螺纹钢锚入其内长度只要到达一个抗震锚固长度可以不弯钩。
帖子470&积分值226 (点)&建工币1152 (枚)&推广业绩0 (次)&
图集上应该有的 平法图集 03g101
帖子83&积分值30 (点)&建工币268 (枚)&推广业绩0 (次)&
谢谢了,学习了
帖子120&积分值30 (点)&建工币114 (枚)&推广业绩0 (次)&
剪力墙水平分布筋
帖子666&积分值38 (点)&建工币1519 (枚)&推广业绩0 (次)&
无论是构造边缘构件还是约束边缘构件,它们都是剪力墙的部件而不是剪力墙的支座,所以1楼2楼的说法不对,不是墙的钢筋锚固,这是重要概念。请正确理解03G101或看看陈青来教授的答疑。5楼没错但没答全。
帖子9&积分值30 (点)&建工币34 (枚)&推广业绩0 (次)&
旁人GXX 非常谢谢
帖子1020&积分值75 (点)&建工币315 (枚)&推广业绩60 (次)&
(12.53 KB)
帖子1020&积分值75 (点)&建工币315 (枚)&推广业绩60 (次)&
不需要。。
帖子99&积分值36 (点)&建工币104 (枚)&推广业绩0 (次)&
03G101-1上好好看看!
帖子62&积分值25 (点)&建工币37 (枚)&推广业绩0 (次)&
应该有弯钩。
帖子150&积分值30 (点)&建工币8 (枚)&推广业绩0 (次)&
03G101-1上好好看看!
帖子835&积分值81 (点)&建工币81 (枚)&推广业绩0 (次)&
螺纹钢锚入其内长度只要到达一个抗震锚固长度可以不弯钩
帖子10&积分值30 (点)&建工币21 (枚)&推广业绩0 (次)&
伸入约束边缘至对边&Lae可不设弯钩一种钢筋弯角器的制造方法
一种钢筋弯角器的制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种钢筋弯角器,包括握柄、前爪、后爪、背孔;前爪设在握柄的前端且与握柄垂直;后爪平行设在前爪的后方;背孔设在握柄前端且与前爪的相反方向。其中,前爪与握柄采用直径为巾14的螺纹钢,且前部弯曲90°制作而成;后爪采用直径为巾14的螺纹钢制成门字形,其中间部分与握柄焊接而成;背孔采用六角螺母,并将六角螺母的六边形的一条边与握柄焊接而成;还包括加强筋;加强筋焊接并靠在后爪与握柄的连接处。本实用新型可方便地将拉结筋二次弯曲成形;同时可在砼初凝前及时把弯钩朝上的板筋旋转180°使弯钩朝下,并且能够在砼浇筑完成模板拆除后,把预埋的拉结筋调直。
【专利说明】一种钢筋弯角器
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及建筑制作工具,尤其涉及一种钢筋弯角器。
【背景技术】
[0002]钢筋砼柱、梁和剪力墙中一般都设计有拉结筋,拉筋的两端按照验收规范要求均需有135°弯钩。在施工中,如果在前期钢筋加工时就把两端的135°弯钩全部弯成熟,则拉结筋无法挂到受力钢筋上。施工现场中一般做法为,在前期加工时把拉结筋一段做成熟135°,另一端做成90°弯钩,这样安装拉结筋时先把135°的一端挂上,再挂90°的一端,最后再把90° —端的弯钩弯成135°。由于拉结筋数量较多,弯钩二次扳弯的工程量就很大,如果没有合适的弯角工具,就会浪费大量的人工和时间。另一种情况,在现浇板砼浇筑施工时,现浇板的面筋,特别是上部的负弯矩筋,由于操作工人的在上面施工来回的踩动,经常都会把面筋或负弯矩筋本来朝下的弯钩,变成弯钩朝上露出砼面,这时就要在砼初凝前及时把弯钩朝上的板筋旋转180°,使弯钩方向恢复到朝下的状态。第三种情况,砖砌体拉结筋采用预埋法施工的,即提前把拉结筋埋设在模板内,等砼浇筑完成模板拆除后,再把预埋的拉结筋调直。在上述的三种情况中,要弯曲或拉直的都是直径不大于1mm的钢筋,均可以使用同一个工具来完成。
【发明内容】
[0003]本实用新型要解决的技术问题是提供一种钢筋弯角器。
[0004]为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种钢筋弯角器,包括握柄、前爪、后爪、背孔;前爪设在握柄的前端且与握柄垂直;后爪平行设在前爪的后方;背孔设在握柄前端且与前爪的相反方向。
[0005]作为优选,前爪与握柄采用一根直径为Φ 14mm的螺纹钢制成,且前部弯曲90°制成前爪。
[0006]作为优选,后爪采用直径为Φ 14mm的螺纹钢制成门字形,其中间部分与握柄焊接--? 。
[0007]作为优选,背孔是六角螺母,并将六角螺母的六边形的一条边与握柄焊接而成。
[0008]作为优选,还包括加强筋;加强筋焊接并靠在后爪与握柄的连接处。
[0009]本实用新型的有益效果是:
[0010]作为工具,可方便地将拉结筋二次弯曲成形;同时可在砼初凝前及时把弯钩朝上的板筋旋转180°使弯钩朝下,并且能够在砼浇筑完成模板拆除后,把预埋的拉结筋调直。
【专利附图】
【附图说明】
[0011]下面结合附图和【具体实施方式】对本实用新型作进一步详细的说明。
[0012]图1是本实用新型钢筋弯角器实施例的结构示意图。
[0013]图2是本实用新型钢筋弯角器实施例的局部放大图。
[0014]图中,1-背孔,2-前爪,3-加强筋,4_后爪,5-握柄。
【具体实施方式】
[0015]图1是一种钢筋弯角器,由握柄5、前爪2、后爪4、背孔I组成。前爪设在握柄的前端且与握柄垂直;后爪平行设在前爪的后方;背孔设在握柄前端且与前爪的相反方向。
[0016]如图2所示,采用一根直径为Φ 14、长度为370_的直条形螺纹钢,将前部30_的一段弯曲90°制成前爪2,后部则为握柄5。
[0017]另外,采用直径为Φ 14的螺纹钢制成门字形的后爪4,宽度为40mm,并将后爪的中间部分与握柄5距离前端30mm处焊接而成。
[0018]在前爪2弯曲部位,将一个M12六角螺母的六边形的一条边与握柄5焊接构成背孔I。
[0019]为增强后爪4与握柄5的连接强度,在后爪4与握柄5的连接处的两侧焊接两根短的加强筋3。
[0020]使用方法:
[0021]根据需要弯钩的钢筋的具体位置和方向,把需要弯钩的钢筋前端部分插入在前爪2和后爪4之间,利用杠杆原理进行旋转插入的钢筋,就可以把钢筋的端部搬弯成不同角度的弯钩,或者把原来弯曲的钢筋进行调直。
[0022]如果钢筋弯钩平直段较短的或采用上述方法不方便的情况下,可以把钢筋端部插入六角螺母中进行旋转弯折。
[0023]针对楼板面筋或负弯矩筋弯钩朝上,需要把弯钩方向恢复到朝下的状态,可以把朝上弯钩的平直段部分插入到前爪和后爪之间,或插入到六角螺母中利用杠杆原理进行上下旋转,弯钩部分就可以带动整根面筋或负弯矩筋进行旋转复原了。
[0024]以上所述的本实用新型实施方式,并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何在本实用新型的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的权利要求保护范围之内。
【权利要求】
1.一种钢筋弯角器,其特征在于:包括握柄、前爪、后爪、背孔;所述前爪设在握柄的前端且与握柄垂直;所述后爪平行设在前爪的后方;背孔设在握柄前端且与前爪的相反方向。
2.根据权利要求1所述的钢筋弯角器,其特征在于:所述前爪与握柄采用一根直径为Φ 14mm的螺纹钢制成,且前部弯曲90°制成前爪。
3.根据权利要求1所述的钢筋弯角器,其特征在于:所述后爪采用直径为Φ14mm的螺纹钢制成门字形,其中间部分与握柄焊接而成。
4.根据权利要求1所述的钢筋弯角器,其特征在于:所述背孔是六角螺母,并将六角螺母的六边形的一条边与握柄焊接而成。
5.根据权利要求1所述的钢筋弯角器,其特征在于:还包括加强筋;所述加强筋焊接并靠在后爪与握柄的连接处。
【文档编号】E04G21/12GKSQ
【公开日】日
申请日期:日
优先权日:日
【发明者】胡良敏, 张勇
申请人:中建七局第二建筑有限公司