立式空调用几平方电线外与外机电线着火是什么原因

立式空调,插座烧坏了 你们有这问题吗?_百度知道
立式空调,插座烧坏了 你们有这问题吗?
。。。,我就想知道同样家里是立式空调的 安装的是什么牌子的插座 有没有避免烧坏现象的 今天拔插头的时候 手指不小心碰到插头 都烫坏了 我知道工作后会烫 但是不知道能把手烫坏是不是正常现象。。,可能是空调功率大今天发现空调的插座都烧黄了。。。。。
今天换了个新的插座 还是16A的 真的像楼下说的要用工业化32A插座??
提问者采纳
或干脆直接去掉插头,往往超过家用插座标准的最高上限16A、电源线配到每线4~6mm平方一般立式空调足够了。要算一下其输入电流是多大(可用输入功率算,需要使用工业插头插座。另外注意空调不是纯阻性电路,连接电源线到配电盘,不是制冷功率),算电流时要留余量,插座或电源配线电流值要大于该电流值,可以向厂家询问。我认为通常用到32A工业插头插座立式空调功率往往很大
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
经常拔插插头导致插座松弛,之所以烧坏了、插座质量不良、接触不良,原因有2个,达不到标称的额定电流值,大功率设备的电源插头接触不良就会造成局部高温甚至烧毁:1。2质量良好的16A空调插座可以满足家用立式空调的用电负荷
立式空调正规的安装,是需要独立拉一路走线,使用16A以上的插座(大3眼)发烫说明插座或者电线已经不能正常负载用电器的电流。
当然不正常了.一般就差不多几千瓦吧!也不至于烧那么严重.我给你分析有两种情况.就我日常修理的经验来看.由插板的老化造成的有百分之九十五.还有百分之五呢就是插头内线接触不良造成的.我觉得你应该收先换个插板工作看看情况.有问题就给我留言!QQ
我家这两天也这样 插座都化掉了 插座里面的东西直接黏在插头上拉出来了 差点着火 不过我也在头疼要换什么插座 还好你及时换了 不然插头都要换了 我家插头都烧掉了
您可能关注的推广
插座的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁美的空调的室外机电线怎么接._百度知道
美的空调的室外机电线怎么接.
美的空调的室外机有4根线一根电源火线一根零线【一根风机线或者地线】 一根4通阀线像。如果其中一根有地线最容易把地线区分开来。那其它更容易找了。应该有2根粗的2根细的。先把粗的接1和2最好颜色【紫红接1】【蓝黑接2】然后还有2根线随便接3和4。开制冷模式启动,启动后压机肯定能运转看风扇是否运转,只会出现3种情况:1种就是压缩机转风机和4通阀不工作,这就是1和2的线位置错了调换1和2位置试机。2种就是风机没转4通阀工作了{4通阀工作是管子制热很容易看出还有会出现咔哒一声响}这就是3和4的线位调下试机绝对都正常了。还有3种就是直接全接对了,切忌切换线路一定要断电
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
上面不是有标志吗,按标志接就行了。
提问者评价
谢谢了.还是叫了修空调的弄了
一般来说红白黄是火线
黑色是零线
黄绿是地线:信号线,也可以根据字母区分感谢您对美的空调的关注与支持;在此祝您工作顺利、生活愉快。如仍有疑问,S:零线:火线,L、欢迎向美的企业知道提问。有的也会有其它颜色,电源线上也会有字母表示N
其他1条回答
用你手上的颜色对着空调接线柱里面的颜色接就可以。它的颜色都是对应的。
您可能关注的推广
美的空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调外机电源线怎么选择_百度知道
空调外机电源线怎么选择
多少的空开?有什么具体的计算公式吗中央空调的外机电源线如何选择?例如80的外机?应该选择几平方的电源线
功率=电压X电流首先要知道你的外机功率和使用电压,可以算出电流来,这样就可以参考国标电缆使用手册来查找具体使用多大平方的了
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
如果其中一根有地线最容易把地线区分开来空调外机电源线根据压缩机功率和风机功率的总和选择的。你先把粗的接1和2最好颜色【紫红接1】【蓝黑接2】然后还有2根线随便接3和4放心不会烧东西的 开制冷模式启动 启动后压机肯定能运转看风扇是否运转 只会出现3种情况1种就是压缩机转风机和4通阀不工作 这就是1和2的线位置错了调换1和2位置试机 出现第2种就是风机没转4通阀工作了{4通阀工作是管子制热很容易看出还有会出现咔哒一声响}这就是3和4的线位调下试机绝对都正常了 还有3种就是你直接全接对了。应该有2根粗的2根细的吧 .。有4根线一根电源火线一根零线【一根风机线或者地线】 一根4通阀线像你所说的只有4根线应该没有地线。那其它更容易找了
找最粗的铜芯的线,反正也不会贵,今天我家空调外机不转了,我查一下是电线烧了,我用四芯的线当两芯用,才发30元,2012年5月的事,我不是修空调的,所以拆不了空调,就把线接到家里的插座上,就行了.,不过不能这样用,调空外机是刚开始是每运行.30分钟到60分钟,会停几分钟,,,由于我是暂时用的,我开机不会太长时间,,等到搬家时再修更好,
3匹 4平方2.5匹 2.5平方1.5匹 1.5平方1匹,1(1.5)平方大多数这样
看功率了,还有电压
看铭牌上的最大电流。之后到店里去找对应最大电流能承受的线,空开也有电流参数,结合铭牌选择。