变频汽车空调抽空加氟怎么加氟?R410A怎么加?用不用抽空?注意的细节是什么!

变频空调410加氟方法_百度知道
变频空调410加氟方法
提问者采纳
 R410A的压力大约是R22的1.6倍,制冷剂充注量在外机铭牌有标注,所以不能测得稳定的低压.9Mp。  制冷时工艺口测量的低压压力在0.6-0,当然误差越小越好.8-4Mp,断掉四通阀供电后空调很快会跳到故障状态按照工艺需要排空,误差±20克、抽真空后重新定量充注,并且测到的压力会随着工作频率和环境温度变化而变化,  制热时工艺口测量的是高压压力约在1
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁精彩推荐:&&
微信扫一扫到手机
随时看帖,分享到朋友圈
微信分享→
心跳的温度、
发表于: 09:56
  今年五一在美的专卖店买了三台挂机,其中一台全直流变频空调KFR-35G/BP3DN1Y-L(3),一台直流变频空调KFR-26G/BP2DN1Y-IA(3),一台普通节能空调KFR-26G/DY-GC(R3),5月18号安装,之前对变频空调需抽真空安装略有了解,所以在安装的时候还一再问安装师傅装变频空调是否有讲究,是否需要抽真空,安装师傅很明确的说不需要,然后就直接装上去了,近段时间天天在网上查才发现这个变频空调一定要抽真空安装,不然就会影响制冷制热效果,能耗高,噪音大的弊端,而且还要一年后才会显现这些毛病,原理就是如果不抽真空冷媒与空气,水接触氧化后就会产生一系列不良反应,而且今日致电美的400的售后电话,客服人员明确表示美的变频空调是需要抽真空安装的,并且美的说明书上也写明了需要抽真空安装和安装步骤,现在美的售后跟我确认了一下情况,说是向公司反应再给我答复,这个问题我在网上看到投诉很多,而且补抽真空也效果不好,只有换室外机才是解决的根本,当然这个难度可想而知,试问美的这样的上市企业管理如此的不严谨,如果不给个合理解决将投诉到底,从各方了解目前市场只有海尔空调严格按要求抽真空安装,包括格力都是像美的这样能混就混过去,只有懂行的客户强烈要求抽真空安装才会抽真空,在此提醒得意的筒子们一定要注意,别像我这样花了钱还没办好事。====================================知识补充=======================================小编:可能很多人还不明白为什么安装空调需要抽真空和其中的原理,下面小编整理了一些关于这方面的资料给大家。
本帖评分记录
化龙巷营销服务
  很早就听人说安装空调一定要抽真空,虽然不知其所以然,但心里终究是默默记住了,而所以写这样一篇文章,主要是我们在最近的空调评测中正好遇到了这样的问题,于是我们用谷歌搜索了一下与空调安装抽真空的相关信息,发现有此类疑问的用户并不少,说明这类问题确实存在,而且已经影响到了不少用户的实际使用。  由于空调的安装专业性较高,因此对于普通用户来说,类似抽真空这样的操作就颇有神秘感,究竟我们安装空调需不需要抽真空,抽真空操作我们应该注意些什么这些问题,本文将为您一一解答。  问题一、什么是空调抽真空?  说到真空,真空是什么?实际上真空是一种不存在任何物质的空间状态,是一种物理现象。对于空调来说,抽真空是空调生产、安装和维修过程中,充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。具体做法是用真空泵与空调系统管路相连接,将空调系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程。  我们都知道,空气中含有大量的氮气、氧气、二氧化碳等气体,这些气体不能溶解到制冷剂里面,我们通常统称为不凝性气体。除此之外,空气中的水分与制冷剂也无法互溶。水分和不凝性气体的存在影响了空调运行效果,所以抽真空的目的就是要将空调中系统中的不凝性气体和水分排除。  当然,抽真空指的并不是将管路中的所有物质100%的抽离,工业上的真空指的是气压比一标准大气压小的气体空间,是指稀薄的气体状态,又可分为高真空、中真空和低真空。  问题二、为啥要抽真空?什么情况下,空调需要抽真空?  空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害(运行压力高低不稳定、系统冰堵等),所以必须在连接好内外机器后先将这些空气排和抽走。  而空调在系统维修后,比如更换了压缩机、管路的配件,都必须在清洁和清洗后把连接好内外机器后先将这些空气抽走,再按照定量加氟。  另外,R410A的机器由于系统制冷剂标量要求精确,安装时必须进行抽真空操作。  我们将以上说法总结成两点:  1、抽真空是排除空调系统潜在故障的必要手段  2、抽真空操作的好坏直接影响到空调制冷制热的效果(特别是采用了R410A制冷剂的新型变频空调)    我们遇到的问题正属于第二种,由于测试的机器是采用R410A的新型号变频空调,因此安装师傅用自排法(打开外机的制冷剂阀释放制冷剂,通过释放制冷剂达到排除空气的方法)无法令空调达到设计的制冷制热性能。事后负责维修的金牌维修师检查室外机时,制冷剂含量已经不达标,根据该专业人士透露,如果不抽真空,采用R410A的变频空调性能损失可能会达到30%甚至完全无法制冷制热。  那么什么情况下需要抽真空呢?  一是空调生产过程。空调室外机在出厂前需要充注了足量的制冷剂,所以在充注前需要对室外机进行抽真空。另外联机管和室内机的制冷管路出厂前需要充注氮气进行抗氧化保护,也需要先抽真空再注入氮气。  空调厂家在空调生产过程中,对抽真空的标准有严格的要求,保证产品的出厂质量。因为空调系统绝对真空是很难实现的,所以一般需要将空调系统表压抽到30Pa以下才能充注制冷剂。  二是空调安装过程。从工厂生产出来的空调室内机、联机管、室外机都是独立包装,所以安装时,需要将室内机和联机管内的氮气全部抽出。  需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。这也是环境温度越低,抽真空越难,速度越慢的原因。  问题三、抽真空的正确做法(需要注意些什么)是怎样的?  不同制冷剂的操作流程,采用自排法不是不行,但是如果您购买的是R410A新冷媒的空调器就必须要在安装时进行抽真空操作。  您需要记住以下两点:  1、抽真空的时间不能太短,操作时间太短无法达到预期的抽真空效果,此次安装师傅介绍,抽真空至少要抽15分钟。  2、抽真空之后静置一段时间,然后看看压力值有无变化,如有变化注意检查漏点,一般正规的操作流程需要前后检查漏点两次(制冷剂释放前后各一次)。  问题四、抽真空后我们又应该注意些什么?  抽真空后需要注意的事项我们目前总结如下,欢迎网友们在评论中进行补充。    1、首先需要注意的是防止制冷剂泄漏,防止空气残留过量。防止制冷剂,特别是R22这样的老制冷剂,对臭氧会有很大的破坏作用,因此需要防止其泄漏到大气中,而防止空气残留则是因为空气与制冷剂混合影响化学成分,可能会导致制冷剂变质,影响空调器的效能。  2、如果安装时天气比较潮湿,下小雾雨,或内机器和管路开口后放置的时间比较长(二-三天)的一拖一的机器,在发现空调性能变差后应该重新进行抽真空操作。  结语:不得不说的排空法  现在大部分安装工在安装空调时都是采用排空法来对管路中不凝性气体和水分进行排除。采用排空法有两方面不利,首先,很难确定室内机管路内的气体是否排除干净;其次,这种方法排除氮气很不彻底,通常都会存在残留的氮气在系统中。  如果采取这种方法,系统中或多或少难免有水分和不凝性气体存在,那么这样的空调一运转就会带来上面所分析的种种危害。  由于空调的安装是个又脏又累的苦活,甚至具有很高的危险性,所以这方面从业人员往往很不稳定,安装人员当中新手比较多。技术水平不专业、技术不熟练是行业里常见的现象,加上排空法安装是简单易学的安装技术,所以运用也比较普遍。  另外,由于空调安装工的工资收入与安装量成正比,所以为了能在一天内安装更多的空调,安装人员当然不愿意花很多时间放在给空调抽真空上,他们更愿意采用排空法安装。  总之,空调的安装是一个非常重要的环节,空调的质量好不好,跟安装质量关系非常大。作为消费者,大家应该具备一些基本的常识,把安装环节监管起来,保障自己能用上称心如意的好空调。
化龙巷家居官方QQ号:,欢迎添加!
从来没有哪个安装工采用“抽真空”,都是“排空法”
本帖评分记录
不要在这里瞎骗人,R410绝对要抽的,我家几台全部抽,并且时间抽的很 ..
不要在这里瞎骗人,R410绝对要抽的,我家几台全部抽,并且时间抽的很足!
化龙巷营销服务
真空是肯定要抽的,只是大家都不知道
实际上老冷媒抽真空的话,对空调也是有好处的!可惜的是,我们的家电安装维修市场上的人员的根本就没有专业的素质,这就是作为消费者悲哀了!
R410A变频冷媒真空还是要抽的而且要抽干净。不过工人偷懒真空抽不干净的话,或者泵太小的话,效果有时还不如排空法。
使用(可批量传图、插入视频等)
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
广告热线:400 970 0519 转 8888 传真:7 投诉受理:400 970 0519 转 9999 法律顾问:江苏正气浩然律师事务所 周建斌律师
版权所有:常州化龙网络科技股份有限公司 &信息产业部备案/许可证编号:苏ICP备号&&经营性ICP:苏B2-号空调加氟猫腻多,如何判断空调是否要加R410A制冷剂?
作者:www.
导读:如今空调出现故障,部分维修工人一游问题就要用户加注空调R410A制冷剂,用户也难辨真假。如何判断空调是否需要加氟成为了许多消费者的顾虑。&&& 带着诸多消费者的疑问,小编咨询了某品牌空调售后维修人员。维修人员认为这种观点是错误的。他解释说,空调的制冷系统是半封闭的,所以在制冷过程中多少会存在制冷剂的渗漏,但每台空调制冷剂的渗漏情况都不同,正常情况下并不需要频繁添加,空调自身配备的氟利昂足够用上7-8年左右。但一些“野维修”为谋取利益,将问题夸大,鼓动消费者为空调充注空调制冷剂(如:杜邦R410A制冷剂)。&&& 至于如何判断自家空调是否需要加氟。该维修人员告诉小编:“在确定空调运转的情况下,看一下空调内外机连接的铜管,如果铜管上水滴较多,就说明空调不需要加氟。如果铜管上凝结白霜,就说明氟不够了。如果空调铜管上既没水,又没霜,摸上去一点也不凉,那就是空调里没氟了。”他提醒消费者一定要找到问题的根源,最后才决定是否要给空调充注R410A冷媒。标签:R410A制冷剂 R410A价格 空调制冷剂 制冷剂 R410A
免责声明:以上所展示的信息由网友自行发布,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。中国行业信息网对此不承担任何保证责任。任何单位或个人如对以上内容有权利主张(包括但不限于侵犯著作权、商业信誉等),请与我们联系并出示相关证据,我们将按国家相关法规即时移除。后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
当前位置:
查看: 9|回复: 0
最后登录QQ个人主页注册时间阅读权限30帖子精华0积分470记录
中级会员, 积分 470, 距离下一级还需 30 积分
一、R410A空调安装
1、R22的空调器安装两种排空方法:
抽真空 ; 用雪种排空
2、R410A冷媒空调器安装时,因系统没有多充注排空用的冷媒,必须用专用工具(真空泵、充填软管、压力表)抽真空,否则系统内的空气将与冷冻机油发生反应,影响冷冻油性质。
3、R410A空调具体的抽真空要求
要求高低压阀保持常闭,将压力表管接在低压阀的充注口,抽真空时间必须达到10分钟以上,以保证系统压力读数低于-0.1MPa或者-76cmHg;
二、R410A机器的维修
1、由于R410A系统压力比R22高1.6倍左右,所以需专用工具:真空泵、充填软管、压力表;其他维修工具暂时均可以通用。
2、非制冷系统的维修与R22空调一样。
3、R410A机器漏了部分冷媒后(无需补焊时),冷媒添注方法:
必须添加系统原有冷媒(即R410A系统就只能添加R410A,不能添加R22),不必放掉空调器内原有剩下的冷媒,只须将冷媒罐倒立过来,以液态形式添注即可。(由于R-410A是一种近共沸混合冷媒,使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的性能也发生变化)。
4、R410A机器需更换制冷系统配件(补焊时):
系统需用专用工具进行抽空后重新定量注入R410A冷媒,以液态形式添注,严禁注入其他冷媒。
5、系统发生冰堵故障维修时,干燥过滤器的安装(为防止干燥剂与润滑油发生化学反应)
干燥过滤器不要串联在循环系统上,最好旁通在冷凝器出口。
三、R410A维修重点注意事项
1、由于R410A的压力比较高,所以必须使用R410A专用工具以及材料
2、在操作中如有冷媒泄漏,请及时进行通风换气,如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。
3、在进行空调维修、移动空调时,请不要将R410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。
4、如果混入空气等气体,将导致冷媒循环管路高压异常,造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。
5、决不能与其他的冷媒、冷冻机油进行混合。
6、由于和以前使用的其他冷媒不同,容易受到水分、氧化层、油脂等不纯物的影响,所以,在施工操作时需充分注意,使用洁净的配管,防止水分等混入。另外,还要注意的是不能使用已经使用过的配管。在安装施工时必须保证使用新配管。在焊接的过程中需保证在配管内一边流通氮气,一边焊接。
7、从保护大气环境的角度出发,请使用真空泵。
8、由于R410A是一种模拟共沸混合冷媒,在添加冷媒时,使用液体方式添加。(使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的性能也发生变化)。