漏电保护器的种类有哪些? 答:漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。下面按动作灵敏度和按动作时间分类: ①按动作灵敏度可分为: 高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下; 中灵敏度:30~1000mA; 低灵敏度:1000mA以上。 ②按动作时间可分为: 快速型:漏电动作时间小于0.ls; 延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间; 反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。&
12.电子式与电磁式漏电保护器有何不同? 答:漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类: ①电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机 构,当发生漏电电流时使机构脱扣断开电源。 这种保护器缺点是:成本高、制作工艺要求复杂。优点 是:电磁元件抗干扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力强;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。 ②电子式漏电保护器,以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放大后传给继电器,由继电器控制开关使其断开电源。 这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小,制作工艺简单、成本低。缺点是:晶体管承受冲击能力较弱,抗环境干扰差;需要辅助工作电源(电子放大器一般需 要十几伏的直流电源),使漏电特性受工作电压波动的影响;当主电路缺相时,保护器会失去保护功能。&
13.漏电断路器有哪些保护功能? 答:漏电保护器主要是当用电设备发生漏电故障时提供保护的装置,安装漏电保护器时,应另外安装过流保护装置。当采用熔断器作为短路保护时,其规格的选用应与漏电保护器的通断能力相适应。 目前广泛采用了将漏电保护装置与电源开关 (自动空气断路器)组装在一起的漏电断路器,这种新型的电源开关具有短路保护、过载保护、漏电保护和欠压保护的效能。安装时简化了线路,缩小了电箱的体积和便于管理。 漏电断路器铭牌型号其含义如下: 使用时应注意,因为漏电断路器具有多重防护性能,当发生跳闸时,应具体分清故障原因: 当漏电断路器因短路分断时,须开盖检查触头是否有烧损严重或凹坑; 当因线路过载跳闸时,不能立即重新闭合。由于断路器装有热继电器作为过载保护,当出现大于额定电流时,双金属片弯曲使触头分开,必须待双金属片自然冷却恢复 原状后,方可使触头重新闭合。 当因漏电故障造成的跳闸时,必须查明原因排除故障后,方可重新合闸,严禁强行合闸。 漏电断路器发生分断跳闸时,L般手柄处于中间位置,当重新闭合时,需先将操作手柄向下扳动 (分断位置),使操作机构重扣合,再向上进行合闸。 漏电断路器可用于容量较大(大于4.5kw)的动力线路不频繁操作的开关电器。&
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&132元
&#165&49元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&2.1元
&#165&171元
&#165&299元
&#165&249元
&#165&57.9元
节省18.1元
&#165&219元3万w瓦需要多大漏电保护器_百度知道
3万w瓦需要多大漏电保护器
用3万兆瓦除以电源电压就等于所需要漏电开关的额定电流。----功率(瓦)除以电压(伏)=负载电流(安)。按照负载电流选等于或大于该电流值的漏电开关即可。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
则30KW容量配100A的开关或漏保开关即可如果是三相电机或三相平衡的动力电源,则应根据具体负荷电流而定,如果是单相负荷或其他类型的应用
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁什么场合要用多大漏电保护器那个国标文件有规定
闭上哟臭嘴186
这要看什么场合,还有用电设备的种类.比如常见的负载分为三种:单相负载,两相负载,三相负载.单相负载:比如各种家用电器,照明灯等都属于单相负载;两相负载如使用380伏电源的电焊机,因其电源取自两根相线;三相负载如三相异步电动机.根据负载的不同,选用不同电压等级,三相负载两相负载可使用三相三线漏电保护器,单相负载可使用单相漏电保护器;若电路里即有单相又有三相用电设备,可选用三相四线漏电保护器.单相漏电保护器一般是220伏的;不能用于三相电路.而三相四线漏电保护器下侧可以使用单相负载.根据使用场所,要对应选择;比如潮湿场合使用的漏电保护器,要选用防潮型;有爆炸及腐蚀气体的场所,要选用防爆型;户外使用,要选用防雨措施的漏电保护器.一般常见的漏电保护器不能用于有爆炸危险的场合;但普通漏电保护器配合防雨防尘的配电箱后,可用于户外,也可用于车间等有导电尘埃及灰尘的场所.
漏电保护器除去以上以外,最重要的是额定电压,额定电流,及漏电动作电流,漏电动作时间.额定电压要与线路和负载的额定电压相符合.额定电流要取等于负载或稍大于负载的额定电流.若装于进户电度表后的总漏电保护器,还要注意与电度表的额定最大电流相匹配.在使用中,还要注意漏电保护器是否能开断短路电流,若不能,需要在进线侧增设熔断器或空气开关,作为后备保护.漏电动作电流选择:对于民用照明、家电及办公室供电电路,则选用动作电流为30毫安,动作时间不超过0.1秒的漏电保护器;电淋浴器选动作电流为6~10毫安的,动作时间不超过0.1秒的;对于工业设备,单台保护时,可选用动作电流30~50毫安,动作时间不超过0.1秒的;手电钻,电动改锥,及其他手持电动工具,应选用15~30毫安的,动作时间不超出0.1秒的漏电保护器;装于配电线路防止接地故障引起火灾的漏电保护器,应选用100~500毫安的漏电保护器;为避免上下级漏电保护器出现越级动作;装于配电线路的漏电保护器,选用动作时间应大于下一级漏电保护器的动作时间,可选用延时动作型.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码15千瓦负荷用多大线多大开关多大漏电保护器
zhangying01274
三相电电流计算用,功率/电压/根号3/功率因数15KW/380/1.732/0.85=26.8A然后断路器的额定电流按照,负载电流的1.5-2倍左右选择.所以断路器选择3P+N40A及以上的漏电断路器就能满足控制要求.电缆线建议选择3*6+1*4的.希望我的回答能真正帮让你满意.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码9千瓦380v蒸饭车用多大漏电保护器_百度知道
9千瓦380v蒸饭车用多大漏电保护器
9千瓦380v蒸饭车额定电流约18A。漏电保护器按照负载电流的1.5倍左右选择。可以选择3P+N32A的漏电保护器,漏电动作电流为30ma的,漏电动作时间小于等于0.1S。 这个参数是确保人发生触电事故后,身体不会产生病理和生理反应。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
电流大约19A380V电压9KW,漏电电流30mA .9时,选用25A的漏电保护开关,当功率因数0.1秒,动作时间0
提问者评价
来自团队:
您可能关注的推广
漏电保护器的相关知识
其他1条回答
9KW380V约22.5A电流,可采用25A的漏保。