三相不平衡的危害只有一相对设备有没有危害

我有一些设备所有设备功率加起来总功率为20406W现在我要弄一个配电箱接进配电箱的电是三相电的,现在我配电箱里的电流要多大才能保证我这些设备在正常工作啊就大师帮我计算下啊急啊
总功率为20kW,假设三相平均分配,每相电流约为30A,因此可选 40A 的断路器.
因为我还要在配电箱里分15路嘛比如:LED灯46盏每5盏一组每盏LED灯功率为100W
差不多9组摇头灯6盏每3盏一组每盏摇头灯功率为575W激光灯2盏每2盏一组每盏激光灯功率为500W泡泡机2台每台800W烟雾机2台每台1500W追光灯2台每台1650W投光灯16盏每盏216W差不多要如何分配电流哇可以帮忙我算下吗谢谢咯
电流不是分配的,而是由实际负荷大小来决定的。因此你要做的就是为每路装一个合适的断路器来进行保护。前面说的 40A 是进线总断路器的大小,各路出线断路器可根据实际负荷来决定。如果你需要每一组都有单独的断路器的话,那就需要十多路。其中:LED每组500W,选择10A断路器(共九只);摇头灯每组1700W,选择10A断路器(共两只);激光灯每组1000W,选择10A断路器(一只);泡泡机2台一组共1600W,选择10A断路器(一只);烟雾机2台一组共3000W,选择20A断路器(一只);追光灯2台一组共3300W,选择20A断路器(一只);投光灯16盏一组共3500W,选择20A断路器(一只)。这样算下来共有16路出线,将其尽量平均的分配在三相上,例如:A
投光灯、激光灯、LED;B
追光灯、泡泡机、LED;C
烟雾机、摇头灯、LED。
那这样算是不是要总电流为100A的咯?
三相40A是指每一相电流,不是指三相电流总和。三相电流总和也没有意义。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码单相电变三相电想做一个中央空调,功率大概4kw,但只有单相电,三相电机比单相电机效率高,有没有单相变三相的装置,效率是多少?
鳳凰涅槃丶哅
1.单相变三相的装置没听过!2.但听过“直流转380V交流三相工频逆变器”3.功率好像有4-5千瓦的,转化率大概在80-90%之间,可这玩意可不便宜啊!要不你好是去当地电业局申请安装三相电吧!4.要不你还是在电机上下下功夫吧!...
为您推荐:
其他类似问题
发电机,百度搜。
三项电可以变成家用单项电,但是要是变回去就是不太可能了,只能到电业局,或者供电局去了!
直接加装一个单相-三相变频器就可以了。不过4千瓦功率不小,要考虑你的进户线是否能承受,压降是否会太大。