天花机送电跳闸,内机电路板上的变压器拔除之后不跳闸,变压器单独接入220电源正常
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
天花机送电跳闸,内机电路板上的变压器拔除之后不跳闸,变压器单独接入220电源正常,不会跳闸,能说明变压器没问题吗?所以线路都检查了,唯独发现不接入内机变压器的时候就不跳闸。还有什么情况会这样呢。。感谢大神们,帮帮忙呀。。
阅读权限45
在线时间 小时
变压器对地漏电。
在线时间 小时
变压器对地漏电。
把变压器单独接入220的电源插座上面,输出也有13.5,也不会引起插座跳闸,这是什么情况?还是认为变压器有问题吗?
阅读权限60
在线时间 小时
如果是三相机,问题在于零线未经过保护开关!
在线时间 小时
如果是三相机,问题在于零线未经过保护开关!
3P的机子,220输入电压就可以的,外机供电。
阅读权限40
在线时间 小时
空开故障吧,你换个地方插电试试。
阅读权限30
在线时间 小时
查整流电跑吧
阅读权限40
在线时间 小时
ww5063128 发表于
如果是三相机,问题在于零线未经过保护开关!
4楼正解,楼主莫要怀疑
阅读权限40
在线时间 小时
哦,我未看仔细,楼主说这是台单相电的机器么?那么你也可以在空调的这路电上接个其它用电器,空调变压器不插,看是否还会跳闸,然后可以确定是空调问题还是电源问题
阅读权限101
在线时间 小时
感觉上电源部分肯定有短路了
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司后使用快捷导航没有帐号?
&&&全站 说: 20小时前全站 说: 23小时前全站 说: 23小时前全站 说: 1天前
查看: 4551|回复: 4
变压器跳闸怎么办?
(214851号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 7 天连续签到: 0 天&
变压器总跳,跳了就合上。后来实在合不上了,就查电缆,最后才发现,电缆全熔了。大家怎么看待这种现象?变压器跳闸一般都怎么处理?
(458675号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
变压器跳,首先要判断是什么原因引起的,如果是其自身保护动作跳(如瓦斯、差动),就要对其进行全面检查,这时只要把备用变压器投入运行就行。如果是外部故障引起的,查出故障点后,切除故障点就可对变压器恢复送电了。
(346927号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 1 天&
变压器跳闸后,应现查明原因后看是否允许合闸。首先看是什么保护动作,如果是重瓦斯动作并有喷油现象说明变压器内部有故障,不能再合闸。
(151298号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到&
楼主说的太笼统,变压器出现故障,跳闸后,原因未长出来不允许再次合闸,分析你应该说的是变压器前的少油开关跳闸,这上面有继电保护,和瓦斯保护都接在上面,你说的电缆都熔化了,是哪里到哪里的电缆,是少油开关到变压器的电缆,还是其它的电缆。
(340942号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 61 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
你说的太简单了,变压器跳闸有很多的原因,比如说变压器本身有的问题,也就是本体保护,含有瓦斯,温度等问题,你说的电缆熔断了有可能接触不好,因为接触不好引起发热然后氧化引发过电流。
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ:(即时)
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by&& &智能电网:变压器7种故障解析&&&&&&是一种改变交流电压大小静止的电力设备,是电力系统中核心设备之一,在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路。如果变压器发生故障,将影响电力系统的安全稳定运行电力系统中很重要的设备,一旦发生事故,将造成很大的经济损失。分析各种电力变压器事故,找出原因,总结出处理事故的办法,把事故损失控制在最小范围内,尽量减少对系统的损害。&&&&& 变压器的安全运行管理工作是我们日常工作的重点,通过对变压器的异常运行情况、常见故障分析的经验总结,将有利于及时、准确判断故障原因、性质,及时采取有效措施,确保设备的安全运行变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。1、绕组故障& & &主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。产生这些故障的原因有以下几点:① 在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷;② 在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化;③ 制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏;④ 绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热⑤绝缘油内混入水分而劣化,或与空气接触面积过大,使油的酸价过高绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。& & &由于上述种种原因,在运行中一经发生绝缘击穿,就会造成绕组的短路或接地故障。匝间短路时的故障现象使变压器过热油温增高,电源侧电流略有增大,各相直流电阻不平衡,有时油中有吱吱声和咕嘟咕嘟的冒泡声。轻微的匝间短路可以引起瓦斯保护动作;严重时差动保护或电源侧的过流保护也会动作。发现匝间短路应及时处理,因为绕组匝间短路常常会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障。2、套管故障& & &这种故障常见的是炸毁、闪落和漏油,其原因有:① 密封不良,绝缘受潮劣比,或有漏油现象;② 呼吸器配置不当或者吸入水分未及时处理;③ 变压器高压侧(110kV及以上)一般使用电容套管,由于瓷质不良故而有沙眼或裂纹;④ 电容芯子制造上有缺陷,内部有游离放电;⑤套管积垢严重。3、铁芯故障① 硅钢片间绝缘损坏,引起铁芯局部过热而熔化;② 夹紧铁芯的穿心螺栓绝缘损坏,使铁芯硅钢片与穿心螺栓形成短路;③ 残留焊渣形成铁芯两点接地;④变压器油箱的顶部及中部,油箱上部套管法兰、桶皮及套管之间。内部铁芯、绕组夹件等因局部漏磁而发热,引起绝缘损坏。& & &运行中变压器发生故障后,如判明是绕组或铁芯故障应吊芯检查。首先测量各相绕组的直流电阻并进行比较,如差别较大,则为绕组故障。然后进行铁芯外观检查,再用直流电压、电流表法测量片间绝缘电阻。如损坏不大,在损坏处涂漆即可。4、瓦斯保护故障& & &瓦斯保护是变压器的主保护,轻瓦斯作用于信号,重瓦斯作用于跳闸。下面分析瓦斯保护动作的原因及处理方法:① 瓦斯保护动作的原因可能是因滤油、加油和冷却系统不严密,致使空气进入变压器;② 因温度下降和漏油致使油位缓慢降低;或是因变压器故障而产生少量气体;③ 由于发生穿越性短路故障而引起;④由于保护装置的二次回路故障所引起。& & &轻瓦斯保护动作后发出信号。其原因是:变压器内部有轻微故障;变压器内部存在空气;二次回路故障等。运行人员应立即检查,如未发现异常现象,应进行气体取样分析。瓦斯保护动作跳闸时,可能变压器内部发生严重故障,引起油分解出大量气体,也可能二次回路故障等。出现瓦斯保护动作跳闸,应先投入备用变压器,然后进行外部检查。检查油枕防爆门,各焊接缝是否裂开,变压器外壳是否变形;最后检查气体的可燃性。5、变压器自动跳闸的处理& & &当运行中的变压器自动跳闸时,运行人员应迅速作出如下处理:① 当变压器各侧断路器自动跳闸后,将跳闸断路器的控制开关操作至跳闸后的位置,并迅速投入备用变压器,调整运行方式和负荷分配,维持运行系统及其设备处于正常状态;② 检查掉牌属何种保护动作及动作是否正确;③ 了解系统有无故障及故障性质;④ 若属以下情况并经领导同意,可不经检查试送电:人为误碰保护使断路器跳闸;保护明显误动作跳闸;变压器仅低压过流或限时过流保护动作,同时跳闸变压器下一级设备故障而其保护却未动作,且故障已切除,但试送电只允许一次;⑤ 如属差动、重瓦斯或电流速断等主保护动作,故障时有冲击现象,则需对变压器及其系统进行详细检查,停电并测量绝缘。在未查清原因之前,禁止将变压器投入运行。必须指出,不管系统有无备用电源,也绝对不准强送变压器。6、变压器着火& & &变压器着火也是一种危险事故,因变压器有许多可燃物质,处理不及时可能发生爆炸或使火灾扩大。变压器着火的主要原因是:① 套管的破损和闪落,油在油枕的压力下流出并在顶盖上燃烧;②变压器内部故障使外壳或散热器破裂,使燃烧着的变压器油溢出。变压器着火,应迅速作出如下处理:①断开变压器各侧断路器,切断各侧电源,并迅速投入备用变压器,恢复供电;②停止冷却装置运行;③主变压器及高厂变着火时,应先解列发电机;④若油在变压器顶盖上燃烧时,应打开下部事故放油门放油至适当位置。若变压器内部着火时,则不能放油,以防变压器发生爆炸;⑤迅速用灭火装置灭火。如用干式灭火器或泡沫灭火器灭火。必要时通知消防队灭火。发生这类事故时,变压器保护应动作使断路器断开。若因故障断路器未断开,应用手动来立即断开断路器,拉开可能通向变压器电源的隔离开关。7、分接开关故障& & &常见的故障是表面熔化与灼伤,相间触头放电或各接头放电。主要原因有:(1)连接螺丝松动;(2)带负荷调整装置不良和调整不当;(3)分接头绝缘板绝缘不良;(4)接头焊锡不满,接触不良,制造工艺不好,弹簧压力不足;(5)油的酸价过高,使分接开关接触面被腐蚀。& & &由于主变事故一般不是单一的,而是多重的、发展的,且潜在的主要故障点比较隐蔽,加上故障性质的特殊性。因而我们为了确保变压器及电网的安全稳定运行,正确处理事故,应随时掌握下列情况:①系统运行方式,负荷状态,负荷种类②变压器上层油温,温升与电压情况;③事故发生时天气情况;④变压器周围有无检修及其他工作;⑤运行人员有无操作;⑥系统有无操作;⑦何种保护动作,事故现象情况等。加强对变压器运行的巡监,做好常规的维护工作,及时地消除设备的缺陷,定期进行检修和预防性试验,尽量避免变压器事故的发生,减小事故对电网及电器设备的损害。变压器技术杂志(bianyaqijishu) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
计划模式下的电力生产管理已经不能完全适应我国电力供求关系变化和市场化改革的新要求。在电力市场体系比较健全的前提下,应考虑全部放开上网电价和销售电价。20省份“十三五”能源规划重点是什么
  向着清洁化,前进  20个电力变压器降低局部放电的一些措施降低局部放电的措施 1、防尘控制产生局部放电的因素中,异物和粉尘是非探讨分布式智能无功补偿技术研究  智能电网的建设带动了新能源的发展,以光伏、风能、生物质能、沼气等为代特种变压器变比测试仪的设计
变压比是变压器的重要参数之一,变压比的变化与变压供电企业降损节能管理措施及分析  供电企业衡量降损节能的主要指标就是线损率,它综合反映和体现电力系统规划设计变压器缺油对变压器有什么影响  如果变压器缺油可能产生以下后果:  (1)油面下降到油位计监视线以变压器日常维护保养浅见
1、加强日常巡视、维护和定期测试
我所按照台区管理人员分工电力变压器有载分接开关维护技术
有载分接开关基本原理、结构
有载分接开关,是一种首钢高磁感取向硅钢产品及超高压变压器应用成果通过专家评审。浅谈10KV客户工程用户侧节能措施
客户工程是建设与配网连接的终端客户电网,其建设水平关系到客户的安全用变压器的常见故障分析及其处理措施新闻来源:互联网
发布时间: 18:02:47  变压电力变压器抗短路能力提高的措施
电力变压器是传输、分配电能的枢纽,是电力网的核心元件,其可靠运行不电力变压器降低局部放电的一些措施1、防尘控制产生局部放电的因素中,异物和粉尘是非常重要的诱因。试验结果表浅谈SF6气体绝缘变压器施工的要点摘要:本文主要介绍了SF6气体绝缘变压器的施工要点,并结合作者多年的工作经电力变压器局部放电问题的研究
局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿电极的放电,它是由于设备绝电力变压器降低局部放电的一些措施1、防尘控制产生局部放电的因素中,异物和粉尘是非常重要的诱因。试验结果表基于有源滤波的电力变压器节能技术的研究  随着有源滤波控制水平的不断提高,研究其理念下的电力变压器节能技术凸关于110 kV变压器常存在的问题分析与处理
关键词: 变压器 变压器套管 变电站
摘750 kV变压器的研制赵银汉 (保定天威保变电气股份有限公司,河北省 保定市 071056)
摘基于有源滤波的电力变压器节能技术的研究  随着有源滤波控制水平的不断提高,研究其理念下的电力变压器节能技术凸油浸式特种变压器渗漏油问题的研究与解决
1 特种变压器渗漏油的原因分析
多年配电变压器保护措施研究  变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用技术解析关于110 kV变压器常存在的问题分析与处理
关键词: 变压器 变压器套管 变电站配电变压器损坏原因及解决方案
配电变压器损坏原因
1、 过载浅谈电力变压器高压套管现场试验技术  本文主要对油纸电容型套管日常维护、试验和检测方法进行讨论,分技术解析技术解析技术解析技术解析技术解析技术解析技术解析辨别以铝充铜变压器案的技巧  随着铜价的居高不下,生产企业激增,竞标的压价,让很多变压器生产企业走进负利率时
智能电网:变压器7种故障解析
电力变压器是一种改变交流电压大小静止的电力设备,是电力系统中风力发电控制系统的构成 17:21:22来源:网络浏览: 48评论:0  风电控制系统包风力发电低电压穿越技术浅析  随着工业化的进程加快,能源问题日趋尖锐化,世界各国都在开发新的bianyaqijishu变压器行业最新资讯、企业产品发布、技术交流、期刊杂志、会议会展等,为变压器行业搭建供需,合作共赢! 服务电话:热门文章最新文章bianyaqijishu变压器行业最新资讯、企业产品发布、技术交流、期刊杂志、会议会展等,为变压器行业搭建供需,合作共赢! 服务电话:您所在的位置: >
  关于通电跳闸的问题,一直有些用户存在疑惑,这种现象是属于正常现象呢?还是存在安全问题或者正常工作问题。很多用户在没有弄明白之前,可能将这个现象归于产品质量问题上,认为是不合格产品。然而根据用户反馈过来的信息圣元技术团队给予了专业的解答以及处理方案。
  首先环形变压器通电跳闸问题正确的讲是合闸电流,顾名思义就是在环形变压器合闸通电的瞬间产生的冲击电流。由于环形变压器没有气隙和具有高磁导率则会造成更大的合闸电流,产生了一种模拟短路现象,同时也产生了电感谐波。浪涌电流没有充分泻放而反馈到漏电开关上去,这时漏电开关的保护电路就检测到短路现象导致跳闸。
  然而要解决合闸冲击电流,通电跳闸首先要消除谐波,消除这种模拟的短路现象才能解决环形变压器在通电使用时突然跳闸的根本问题。
  为防止合闸冲击电流,300VA以下的环形变压器可以用一般熔断器(玻璃保险管)作保护,同时为了防止合闸电流烧断熔断器,选择熔断器的电流应比变压器初级电流大2~3倍。300VA以上的环形变压器要考虑使用慢速熔断器或温度熔断器作保护,有时为了降低该冲击电流可以将变压器磁通密度B值取低些。