220等于220 380v等于120 中间各多少

380隔离变压器的三相输出两相为220一相为0_百度知道
380隔离变压器的三相输出两相为220一相为0
我车间的380v隔离变压器输出的三相A B C中 A B 对地电压都是220 v
AC 之间是220V
BC之间也是220v B 对地电压为零
可是 A B之间也是220 v 请问这是为什么
220变压器都是, 两相合成后的相间电压为220v怎么这个变压器就变成了 其中的一相电位为零了呢,合成后才能为220v
老师傅们叫B 相为零线 , 应当是两相都带电,可我感觉这个不应当是传统意思上的零线啊不好意麻烦大家啦!是我打错啦我车间的380v隔离变压器输出的三相A B C中 根据我的测量:
A相对地电压是220 v
C 两相对地电压220 v
B相对地电压为零AB
相间的电压是220v 可是
AC相间的电压也是220v 这和我以前见到过的变压器不太一样 以往的380&#47
相不该是零线啊我认为是B相短路了 这样就A,我是干变压器设计的,C相是220,C相正常,但是比变压器未烧坏,B相为0AB及BC就是220,个人认为这这种情况不正常?个人意见建议你最好还是咨询一下那个变压器厂家的技术人员,A,AC的合成电压也是220,那么B相就不该是短路你测过B相电流了么
其他类似问题
为您推荐:
其他9条回答
零线&#92, 如果年一师傅都搞不不了这个东西,那就把他给Y了, 呵呵,把里面的电压&#92&quot, 火线&#92,合成后才能为220v 啊&quot,相间为380,而380单相对地为220 ,220是单相的;应当是两相都带电;你这句话不对,你去找你师傅要个&;电流相位的关系搞清;地线 相位互差120度;数字双钳相位表&quot
你的变压器具体是什么参数啊,功率,接法等给出来了我才好分析,你说的对地电压的地是指是什么,是大地,还是Y点?变压器是不是发热很严重呢,如果是,可能是B相接地了。还有一种可能,变压器的Y接法的,B相开路,而你测量的是对大地的电压,又因为变压器接地,有感应电压,(用万用表电压挡,一脚悬空,一脚接触相线会有100多伏特的电压),所以你在测量A地,C地时就测量出来了变压器的相电压220V,因为B相开路,所以测量不到电压,当你测量AB BC电压时就测量出来了A地 C地电压220V(感应电压),分析结果就是这样,要你把详细情况说了才可以具体分析。QQ
A B 对地电压都是220 v ,B 对地电压为零,这两句话矛盾啊,应该是B相对地了
你测一下AB间直流电阻,若通路,这台变压器是V形接法,不是通常的Y形接法。
你用的不是隔离变压器,问题叙述自相矛盾
请检查自己的输入错误
问题叙述自相矛盾。
这符合B相对地啊 zhouenming2006 - 助理 二级 不对,AB相间的电压是220v 怎么会是通路?加我咱们共同切磋一下
您可能关注的推广
隔离变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您想要查看的站点当前没有默认页。可能正在对它进行升级和配置操作。
请稍后再访问此站点。如果您仍然遇到问题,请与网站的管理员联系。
如果您是网站的管理员,并且认为您是由于错误才收到此消息,请参阅 IIS 帮助中的&启用和禁用动态内容&。
单击开始,然后单击运行。
在打开文本框中,键入 inetmgr。将出现 IIS 管理器。
从帮助菜单,单击帮助主题。
单击Internet 信息服务。《恰恰》轻舞飞扬广场舞
两男带三女集体学恰恰知名舞队-精彩舞曲-广场舞教学-在线观看-风行网
安装PC客户端
把想看的剧下载到本地吧~
点击立即下载就可以下载当前视频了哦~
我来说两句
播放:38,729
播放:1,514
播放:955,700
播放:26,130
播放:14,524
播放:1,426
播放:2,207
播放:2,977
播放:2,833
播放:24,414为什么380伏特的三厢电拿出一根接零就可以当作220伏特的单厢电用
我以前回答过一次这个问题,不当面说还有点难解释的.你参考一下吧/i?ct=&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%BD%BB%C1%F7%B5%E7&in=105&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=104&rn=1 上面的图是三相交流电是什么样子.三相交流电三相电压相等,频率一样,相位相差120°.可以写成Ua=220∠0°Ub=220∠120°,Uc=220∠120°(220为相电压,就是你说的火线对零线电压,后面的为角度) 上图把Ua,Ub,Uc画在一起,可以看出电压相等,相位相差120°.你相知道的“相线对相线”电压,称为线电压,如Uab=Ua-Ub,从图中可以解出:Uab=√3*Ua,也就是说线电压是相电压的√3倍,相电压220V,线电压 = √3*220=380V 住宅区都是用的单相电,一根火线,一根零线.工业上多用三相电.你所说的单相和两相显然不是一回事.家里是不能用上三相电的,单相电也没办法转换为三相电,家用电器也买不到三相的,所以不用去考虑这个.
为您推荐:
其他类似问题
因为它每跟电线的电压就是220伏,只因为三跟电线组合的电压有效值是380
实际上380伏的三厢电每根电线的有效电压都是220伏,但是由于每根电线上的电压相差120度的相位,所以任何两根电线的合成电压就是220乘以根号3就是380伏了