其他第三方号登录谈某工程消火栓消防给水系统计算
1、前言 高层建筑由于层数多,建筑高度高,因此,在火灾蔓延和扑救等方面,危险性大,而建筑给水系统是把室外给水系统提供的水量经加压输送到用于扑灭建筑火灾而设置的固定灭火设备,是建筑物最基本的灭火设施。 建筑室内消火栓给水系统一般由水枪、水带、消防栓、消防卷盘、消防管道、消防水池、消防水箱、水泵结合器、增压水泵及远距离启动消防水泵的设备组成。 工程概况:某栋商住与写字间组成的综合大楼,总建筑面积为2365㎡,建筑总高度为58.00m,地上15层,地下1层。浅谈该工程消火栓消防给水系统计算,供参考。 2、设计用水水量及标准 高层建筑消防用水量与建筑高度、燃烧面积、空间大小、蔓延速度、可燃物质、人员情况、经济损失等密切相关。 高层建筑室内消防栓用水量根据同时使用水枪数量和充实水柱长度计算确定。根据本建筑的性质,按规范规定本建筑按二类高层建筑消防给水要求设计。消火栓系统最小供水量为:室外20L/S;室内30L/S。火灾延续时间2h,设计充实水柱取0.12MPa。 3、室内消火栓系统 室内最底层消火栓所承受的静水压力小于0.80MPa,室内消火栓系统同压制不分区给水系统。室内高位水箱消防用水量按18㎡设计,地下室设有水泵房与地下储水池。 消火栓的给水方式有如下两种: (1)l0min前,屋顶水箱&&气压缸&&消防立管&&消火栓。 (2)l0min~2h,地下储水池一消防泵一消防立管一消火栓。 4、消火栓 消火栓设备由水枪、水带和消火栓组成,安装于箱里。 消火栓选用65mm口径消火栓、19mm喷嘴水枪、直径65mm长度20m麻质水龙带。消火栓箱内均设有远距离启动消火栓的按钮,以便在使用消火栓灭火的同时,启动消防泵。 5消火检布置 5.1布置原则 (1)高层建筑和裙房各层均应设置消火栓。 (2)设置消火栓在明显易于取用的地方,一般设在走廊,楼梯附近和出入口处。 (3)消火栓口离地面高为1. lm,栓口出水方向宜向下。 5.2布置间距 (1)水龙带有效长度Ld=0.8&20=16m (2)水枪充实水柱在水平面上的投影长度 Ls=12&sin45&=8.52m (3)消火栓保护半径 Rf=Ld+Ls=20&0.8+0.71&12=24.52m (4)消火栓最大保护宽度bf=8.0m (5)消火栓布置间距最大布置间距23m。
6、最不利点处水枪的实际喷水流量与消火栓栓口所需压力 (1)根据《高层民用建筑设计防火规范》,此建筑发生火灾时需要6支水枪同时工作,且每根竖管需要3支水枪同时工作,最不利层消火栓水枪造成12m充实水柱所需的压力为。
(2)水枪喷嘴射流量为5.2L/s (3)水龙带沿程水头损失 &hd=AZ Ldq2xhn =0.&5.22=0. 023MPa (4)最不利层消火栓出口所需压力 Hxh=Hd+Hq=0.172+0.023=0.195MPa 7、消防给水管道水力计算 水力计算的重要任务是根据规范规定的消防用水及要求使用的水枪数量与水压确定管网管径、系统所需水压、水池、水箱容积、水泵型号、减压设备等。 根据规范,该建筑发生火灾时需6支水枪同时工作,最不利消防立管水枪数为3支,相邻消防立管水枪数为3支。从理论上讲,17,16,15层消火栓处压力不同,如16层消火栓处压力为:(17层消火栓处压力Hxh) +(层高3.20m)+(17~16)层消防竖管的水头损失。计算出16层消火栓水枪射流量比5.2L/s大。另外,每根消防立管消防射流量不可能相同,但变化不大,可忽略这些增大因数,6支水枪射流量都按5.2L/s取值,则最不利消防立管与相邻消防立管实际流量为15.6L/s,消火栓系统总流量为31.2L/s。 立管考虑3股水柱作用,采用DN100钢管,考虑该建筑发生火灾时消火栓环状给水管能保证同时考虑6股水柱作用,采用DN150钢管。供水系统按枝状管网计算,最不利计算管路,计算结果见下表。 消火栓给水系统配水管水力计算
管段设计秒流量/(L/s)
沿程水头损失I1/kpa
注:局部水头损失按沿程水损失10%计为6.72kPa&总水头损失为73.92kPa。 8、消防水泵计算 &&& (1)最不利点处消火栓到消防水池最低水位高层差 &&& 53.40+1.00+4.60=59.00=590kPa &&& (2)消防水泵到最不利消火栓处的总水头损失为73.92kPa。 (3)消防水泵所需扬程 &&& Hb=hg+hz+Hxh=73.92+590+195=858.92kPa。 选择消栓泵为DA1&125&5离心泵两台,一用一备。其设计参数:流量Q=25~35L/s,扬程Hp=750~1160kPa,?=73%~-5%,转速=n=2950r/min,电机功率N=55Kw。 9、水泵接合器 &&&& && 按《高层民用建筑设计防火规范》规定:每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算,本建筑室内消防水泵的设计水量为31.2L/s,故设置三个水泵接合器,型号为SQB150。 10、消火栓减压 &&&&& & 当消防泵工作时,经计算第6层消火栓口出水的压力为0.518MPa,超过0.50MPa,因此,-1~6层的消火栓应设置减压孔板减压,或采用减压消火栓,从而保证消火栓正常使用(计算略)。 11校核水箱安装高度 &&&&&&& 水箱最低消防水位标高62.40m,最不利水火栓几何高度Hz=54.50m,水箱出水口至最不利消火栓(7~8~0)沿程水头损失为: &&&& &0. 427&14.5+0.637&13.02=14.49kPa &&&& &总水头损失为 &&&& &&h=1.1&hy1.1&14.49=15.94kPa=1.63m &&&&&&水箱满足最不利点最不利用水要求的最低水位为 &&& & Hl=Hz+1.1&hy+Hxh=54.50+1.73+19.5+75.73m &&&& &水箱安装高度不能满足最不利消火栓所需压力,可考虑设置气压罐或稳压泵增压(计算略)。 12、结束语 &&& (1)高层建筑消防给水受建筑高度影响。 &&& (2)高层建筑消防应立足于室内自救。 &&& (3)灭火剂以水为主,其他灭火剂为辅。 &&& (4)严格执行国家和地区的现行标准、法规和条例。谈某工程消火栓消防给水系统计算文/朱志平
产品咨询:
咨询电话:010-
送货电话:天津25高层供水13楼净水器是否需要安装压力表_百度知道
天津25高层供水13楼净水器是否需要安装压力表
没必要的,如果是反渗透净水器自来水都要增压到6-8个压力的,所以放心。
其他类似问题
为您推荐:
压力表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁真扯淡!祥符区消防栓漏水一天一夜,自来水公司竟然说。。。_微祥符-爱微帮
&& &&& 真扯淡!祥符区消防栓漏水一天一夜,自来水…
“五一”期间,祥符区公安局门口一条街成了一片汪洋!原来,是消防栓破裂了。。。据目击粉丝称,5月2日夜里,消防栓开始跑水,发现情况后,向自来水公司反映,一连打了几次电话,值班人员居然说过节歇班上班再说!就这样,消防栓跑水一直持续了一天一夜,流了这么多的水,真心疼!今天上午9点多,自来水公司终于来人,将消防栓下面的阀门关闭,哗哗直流的自来水总算不流了。。。原来,关了阀门就不跑水了,这么简单的处理,自来水公司,让俺咋说你呢?在当前多地缺水的情况下,水资源流失浪费太令人痛心!在督促有关部门及时采取补救措施的同时,我们也向人为开启消防栓的不法分子敲一个警钟:消防栓冒水事关消防安全,一旦被破坏,发生火灾事故,后果不堪设想。节约用水,保护消防栓,从我做起,从身边做起!微祥符原创编辑:晴天联系电话: QQ:小编微信:daaixiangfu支持节约用水的请点!
点击展开全文
悄悄告诉你
更多同类文章
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
阅读原文和更多同类文章
可微信扫描右侧二维码关注后
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
开封市祥符区最具公信力、影响力和品牌价值的掌上媒体。立足祥符,覆盖开封,辐射全国,服务祥符人民,提供生活资讯,让您随时随地了解祥符人身边事。
您的【关注和订阅】是作者不断前行的动力
本站文章来自网友的提交收录,如需删除可进入
删除,或发送邮件到 bang@ 联系我们,
(C)2014&&版权所有&&&|&&&
京ICP备号-2&&&&京公网安备34以下试题来自:
单项选择题 一栋二类高层住宅楼的消防栓灭火系统如图3&30所示。已知该系统消火栓给水泵的设计流量为10.0L/s,设计计算扬程为70m,最不利消火栓口处压力为19m。则该消火栓给水系统的计算水头损失值为()。(注:水泵设计扬程不计安全系数)
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
2A.2.04L/s
B.1.80L/s
C.2.70L/s
D.1.14L/s3
B.20.54L/s
C.25.0L/s
D.29.77L/s
A.19.69m3
B.59.06m3
C.39.38m3
D.11.72m3
热门相关试卷
最新相关试卷

我要回帖

更多关于 高层供水紫外线消毒器 的文章

 

随机推荐