空调粗管结冰外机管子结冰是粗的管口,

查看: 4863|回复: 51
空调少制冷剂粗管会不会结霜?
当前用户组为 中级技师当前积分为 1775, 升到下一级还需要 625 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
逛,好像有位大师说粗管结霜有少制冷剂的可能。我做售后几年,修的空调也有近2000台了,不少了!怎么没有一台是制冷剂少引起粗管结霜的?请问空调少制冷剂粗管真的会不会结霜吗?技术讨论!
当前用户组为 高级技师当前积分为 2872, 升到下一级还需要 1928 点。
缺制冷剂粗管结霜,是有这种情况的。我就亲自遇过。所以不是啥稀奇事。
当前用户组为 中级技师当前积分为 1775, 升到下一级还需要 625 点。
张志兰 发表于
缺制冷剂粗管结霜,是有这种情况的。我就亲自遇过。所以不是啥稀奇事。) j* B: z' z8 J+ e0 B
请问是在什么情况下?我认为不可能结霜!
头像被屏蔽
缺氟,只是开机短时间内压机回气管部分结霜,长时间是不结霜的。此时回气管内是过热蒸汽
签名被屏蔽
当前用户组为 中级技师当前积分为 1775, 升到下一级还需要 625 点。
空调在正常情况下。液态制冷剂在内蒸发器里已经基本全部蒸发成气态,只有极少量制冷剂冷却压缩机。假如制冷剂少。液态制冷剂在内蒸发器里都已经提前蒸发成气态;没有液态制冷剂到达外机粗截止阀(粗管)。没有液态制冷剂就没有蒸发,没有蒸发就没有吸热。没有吸热会结霜吗?( @! V6 x" S3 D9 v( L
我认为粗截止阀(粗管)结霜只有3种可能!1.内蒸发器没有足够的热交换(蒸发器脏或循环风量不够)2.粗管有憋的地方,形成节流。3.制冷剂太多。- _4 w0 W- a. K# v
不知对不对,希望交流。
这是很简单很好理解的制冷剂热力变化性质。
如空调用R22制冷剂,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就是0度及以下了。也只有在低于此压力的情况下粗连接管才有可能结霜。压力过低,也就是系统缺氟过多时,粗&
当前用户组为 中级工程师当前积分为 10319, 升到下一级还需要 8881 点。
如果空调系统正常,少制冷剂。外机回气阀处是不会结霜的
当前用户组为 高级技师当前积分为 2872, 升到下一级还需要 1928 点。
本帖最后由 张志兰 于
11:03 编辑
徐晓锋 发表于
空调在正常情况下。液态制冷剂在内蒸发器里已经基本全部蒸发成气态,只有极少量制冷剂冷却压缩机。假如制冷 ..., N1 J" E+ s) B9 ^% N6 @' \
就是因为您说的这个原因:“蒸发器没有充分的热交换”。正是由于缺气的缘故,造成蒸发器结冰后才导致交换不良,就是这样恶性循环后,最后的现象就是反而粗管结霜。顺便提一下,这机器是在电器设备室密闭工作的,是定在22度的。
当前用户组为 初级技师当前积分为 895, 升到下一级还需要 305 点。
应该不会粗管结霜
头像被屏蔽
张志兰 发表于
08:42 &&Q; w8 Y8 }% Q
就是因为您说的这个原因:“蒸发器没有充分的热交换”。正是由于缺气的缘故,造成蒸发器结冰后才导致交 ...
1:没有充分的热交换& &&&2:由于缺气的缘故,造成蒸发器结冰,
这是两种不同的概念,前者是液体蒸发不完全,回气结霜。后者是室温过低,无人维护,结冰过多,最终回气结霜
签名被屏蔽
当前用户组为 高级技师当前积分为 2872, 升到下一级还需要 1928 点。
修空调的都知道,缺气有时会造成内机结冰,导致蒸发片通风不畅,最后把其堵死。
当前用户组为 高级技师当前积分为 2872, 升到下一级还需要 1928 点。
缺气造成粗管结霜,不是说只要缺,就一定会这样的。具我观查分析,只有在缺的少的时候才有这种可能。大概缺三分之一左右吧,另外还与工作环境有关。总之几个因素同在时就现实的发生了此结果。* F$ Q8 V$ D* B- I
&&所以补了气空调就一切正常了。我遇的是海尔5P的。也就赶上过这一例了。
&&希望大家发言,论谈论谈吧。
本帖最后由 荣昌制冷 于
10:52 编辑
徐晓锋 发表于
08:05 6 H/ t* L0 a* ?7 A3 k/ t
空调在正常情况下。液态制冷剂在内蒸发器里已经基本全部蒸发成气态,只有极少量制冷剂冷却压缩机。假如制冷 ...
这是很简单很好理解的制冷剂热力变化现象。
如空调用R22制冷剂,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就是0度及以下了。也只有在低于此压力的情况下粗连接管才有可能结霜。当温度在0度以下时,管壁外是否会吸热结霜?而内机与外机间距较近,连接管外表都有保温,低温是否会延续到外机阀口结霜?压力过低,也就是系统缺氟过多时,粗管也结不起霜,只有在压力3~4公斤表压之间时粗管才有可能结霜。此外还有内机蒸发器脏,风量不足,滤网堵塞,连接管过分扭折等,也会造成粗连接管结霜。系统制冷剂过多过剩时,只会造成系统的压力过高,压力提升,对应的温度也提升,所以压力和温度高反而结不了霜。如同低压超过5公斤表压时,出风温度反而升高了。
无任是足氟还是缺氟,制冷状态下粗连接管都是气态进入压缩机的,依靠管内气体的温度(即吸气温度)来冷却压缩机的,并不是依靠管内存有部分液态制冷剂来冷却压缩机的,正常运转循环下粗管也不能帯液!这是绝对不允许的!
本帖最后由 荣昌制冷 于
11:01 编辑
其实这样一试就清楚了,把低压压力人为下降至3~4公斤表压,开机一段时间,就会出现细管先结霜,粗管后结霜的现象。- I1 B6 e& N" l$ ]' B/ R1 [
当然,连接管必须要有良好的保温,不能是加长管;也不能是空调室外完全暴露在炎热下,在气温很炎热的情况下进行此项试验。气温越低时,越容易体现。
当前用户组为 中级技师当前积分为 1775, 升到下一级还需要 625 点。
本帖最后由 徐晓锋 于
13:02 编辑 8 ^* I0 m9 e' q' J" z6 E6 k
张志兰 发表于
08:42 ! B, ~" G( \4 o9 J3 K5 b
就是因为您说的这个原因:“蒸发器没有充分的热交换”。正是由于缺气的缘故,造成蒸发器结冰后才导致交 ...- i9 X. d6 C) l: V" e) Z
7 a0 l) n0 }; B
谢谢参与!假如内蒸发器结冰话机器应该要报故障啊!--------防冻结保护。一般的空调都有这个功能啊。除非没有这个功能或者机器这个功能有问题。
这点也是你的一个理解误区。
液体制冷剂在内机蒸发器里换热蒸发成低温蒸汽,整个过程都是通过内机风机的不断换气,使其不断换热蒸发,最终全部形成低温蒸汽。由于风机不断送风的作用,蒸发器是始终结不起冰的,除非&
当前用户组为 高级技师当前积分为 2872, 升到下一级还需要 1928 点。
本帖最后由 张志兰 于
13:16 编辑 % h8 w6 ^&&a! P, a) e
1 ?' g9 g2 b8 |( `3 }
一般情况下,来到吸气管的是汽态的,不会再蒸发了。可是由于某种原因来到回气管的是液态的,这时只要温度、压力合适的情况下,它就会蒸发的。由此造成结霜。
电话咨询
<span class="icoTl" title="杂志购买&#8-
Powered by热门搜索:
格力空调室外机粗铜管结霜,是怎么回事?
来源:编辑:
格力室外粗管(气管)结霜一般有一下几种情况1、制冷剂泄漏、制冷剂过少,导致回气管过冷,会造成粗管结霜。2、室内机过滤网堵塞或者室内热交换器污渍太多,导致通风不畅,热交换不良。3、系统微堵,也会造成粗管结霜。4、操作不当,充注了其他型号的制冷剂,当然这种情况很罕见。5、秋季温度降低、雨水多的时候会结霜,也属于正常现象。
交易网&&责编:来源网络
约稿、发稿、频道合作、软文推广&&&&联系人:刘女士&&&&电话:0&&&&QQ:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至邮箱,中国制造交易网工作人员会尽快回复处理。
你的总积分:
你好,欢迎登陆
(登录发表评论才能获得积分)
个性化推荐
相关产品信息:
相关企业信息:
转载声明:凡注明来源中国制造交易网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,请注明出处。
免责声明:非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的展示方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快妥善处理。
广告经营许可证 | 豫B2- | 增值电信业务经营许可证 豫B2-||||||||||
||||||||||
查看: 18365|回复: 15
空调外机大管结冰很厚怎么回事???
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
空调外机大管结冰很厚怎么回事???今天看到一台空调外机低压管结冰很厚,就像冰箱氟加多了一样,大家说这空调也是 氟加多了吗?看制冷效果也不差啊
阅读权限20
在线时间 小时
是不是和冰箱一样道理啊????
阅读权限30
在线时间 小时
氟多了大管瘪了内机脏了
阅读权限10
在线时间 小时
内交换不行,看看风机转速和翅片堵了吗?
阅读权限35
在线时间 小时
板凳和4楼正解
阅读权限50
在线时间 小时
1内机蒸发器脏 或者过滤网脏, 2内机粗管子拧麻花了&&
阅读权限45
在线时间 小时
投桃报李 发表于
1内机蒸发器脏 或者过滤网脏, 2内机粗管子拧麻花了
你不丨在打游戏么??
阅读权限50
在线时间 小时
内机背面脏了,给它洗下澡。
在线时间 小时
如果电流还偏小,加F
阅读权限20
在线时间 小时
看看室内风机的转速
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司&&问题详情
空调室外机铜管结冰是怎么回事?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
细管结霜一般是缺少制冷媒(氟利昂),粗管结霜一般是管道堵塞。细管结霜添加氟利昂,粗管结霜的话清理下就好了。1、该是空调有漏氟的地方,建议找维修人员细查一下。2、是室内机过滤网堵住了。可以将机组调到通风模式,风机风速设到最低档,看看内机有没有风出来,如果没有或者很小,就要检查内机过滤网是否堵了。3、空调运转全部正常 &&,但外机与内机连接的大铜管结霜导致制冷效果差或者不制冷。原因氟太多,或者室内机进风不畅。室内机进风不畅大部分是过滤网堵死不通风,清理过滤网就可以,也有很多是室内机蒸发器背面很脏,堵死,需要拆下蒸发器清洗。室内蒸发器别看表面,要看背面是不是脏,将蒸发器拆开才能看到。如果室内进风无问题,那就是氟多了,放氟。4、空调外机细铜管结霜,制冷效果差,室内机有流水和结冰晶。原因细管是液管即是高压管。从那边出来的冷媒是低温的,即使低温也是高于室外温度的,一般情况下不会结霜,检查铜管有没有弯瘪的现象。室内机有流水声音应该是制冷剂流量不够导致的,结冰是连锁反应是因为缺氟。5、调不制冷,细铜管严重结霜,但有时开机半小时后又制冷正常空调移机或生活中,铜管受压迫,制冷媒氟利昂循环不畅。也有可能是蒸发器问题,需要现场观察检测。细管结霜一般是缺少制冷媒(氟利昂);粗管结霜一般是管道堵塞。细管结霜的话添加氟利昂;粗管结霜的话清理下就好了。空调粗管结冰:1、空调风扇转速太慢或散热器过脏引起空调粗管结冰。及时检测风扇是否损坏或性能下降;并及时给散热器清洗。2、空调系统略微缺氟或环境过低导致的;及时给空调加氟。3、空调系统灰尘过多或粗管堵塞:空调过滤网灰尘过多,定期给空调清洗。空调粗管堵塞,弯折或压瘪导致空调粗管结冰;检查排除。希望可以帮到您。谢谢
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:当前位置:
【空调外机结霜】空调室外机铜管结霜怎么办
现在许多人都在为家中购买什么类型、什么品牌的家电而烦恼;也有人为家中的家电怎样保养而烦恼;还有人为家中家电遇到一些故障却不知道如何而苦恼。下面我们就去看看空调室外机铜管结霜怎么处理。
热门标签:
免责声明:美乐乐装修网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
请输入评论内容哦!
热门话题Top榜
精选案例抢先看
【风格】现代
【户型】三居
【造价】5.2万
【风格】韩式
【户型】三居
【造价】2.8万
【风格】现代
【户型】两室两厅
【造价】7.2万
【风格】韩式
【户型】两室两厅
【造价】7.2万
关于美乐乐装修网
关注美乐乐

我要回帖

更多关于 格力空调粗管结冰 的文章

 

随机推荐