中央新规70年产权取消喷淋15o管可以开70的孔吗

消防喷淋管道在分支管时需要机械开孔,在上海93定额中怎么套开孔定额呢?希望前辈指导一二,谢谢。_百度知道
消防喷淋管道在分支管时需要机械开孔,在上海93定额中怎么套开孔定额呢?希望前辈指导一二,谢谢。
我有更好的答案
定额1000问里面有解释的,套第6册螺纹管道配件安装,另外乘系数。
卡箍连接定额中含有响应机械费!
定额1000问里面有解释的,套第6册螺纹管道配件安装
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:德阳
头衔:泥土工
悬赏分:10
浏览数:192
喷淋管的问题
安装工程喷淋管在总说明上说大于等于DN100的用沟槽式连接,那么小于DN100的呢?就是说都用沟槽式连接的管道吗?不管管径是多少的?还是大于等于DN100的管道才用沟槽式连接?
地区:四川
等级:6 级
头衔:项目副经理
《GB 自动喷水灭火系统设计规范》规定:
8.0.4 系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。
设计院的设计:一般都是DN≥100的喷淋管道采用沟槽连接;DN<100的喷淋管道采用螺纹连
例如:DN100;DN125、DN150、DN200的喷淋管道采用沟槽连接;
DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80的喷淋管道采用螺纹连接。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
安装工程喷淋管在总说明上说大于等于DN100的用沟槽式连接,那么小于DN100的呢?一般是丝接,就是说都用沟槽式连接的管道吗?不管管径是多少的?还是大于等于DN100的管道才用沟槽式连接?大于等于DN100
地区:新疆
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
大于100或等于100的用沟槽式连接,小于的为丝接
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
支持1楼说法
地区:内蒙
等级:3 级
头衔:砌墙工
看设计说明,但是一般规定都是大于等于一百的管径用沟槽连接,小于一百的用丝接。
地区:浙江
等级:10 级
头衔:副总★
在定额章节说明中是有的,小于的100的,一般都是螺纹连接,具体的,看下说明。这样,计算或套定额都比较明确。
地区:山东
等级:8 级
头衔:项目经理★
应该是工程不完整
地区:山东
等级:6 级
头衔:项目副经理
看下定额的说明
地区:辽宁
等级:6 级
头衔:项目副经理
安装工程喷淋管在总说明上说大于等于DN100的用沟槽式连接,那么小于DN100的呢?就是说都用沟槽式连接的管道吗?不管管径是多少的?还是大于等于DN100的管道才用沟槽式连接?
看图纸的设计说明规定
1、一般都是DN100以上(包括DN100)的管道使用沟槽连接方式,
2、DN100以下的管道使用丝接方式连接的,
3、在建立管道构件时选择正确的连接方式,利于正确的计算或套定额。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...走廊内自动喷淋主管道可以上下开孔吗?_百度知道
走廊内自动喷淋主管道可以上下开孔吗?
  走廊内自动喷淋主管道可以上下开孔的。  消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。  自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。现已广泛应用于建筑消防中。  自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种。
为您推荐:
提问者采纳
如果是要接其他用途的管件、高度超过0,当然可以啦,是要求吊顶下和吊顶内均安装喷头的如果开孔只是为了安装喷水支管,就可以上下开孔安装喷头。另外。这时.8米的,安装有吊顶(闷顶)而且里面有可燃物,就不可以
提问者评价
其他2条回答
怎么可以呢,你开孔用水,喷淋系统为自动联动启动消防系统。
可以,但别作他用,否则水流指示器会经常报警
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁母线槽安装规范要求与消防管及喷淋头的距离各是多少_百度知道
母线槽安装规范要求与消防管及喷淋头的距离各是多少
母线槽安装维护说明*储存1.母线槽应放置在干燥的地方,不能受到水,水蒸气及泥土的侵蚀,不能直接放在地上,需在地上垫上木板。2.不要直立放置。3.母线槽外壳防护膜在送电前才能拆除,确保母线槽在送电前不会弄污或受到破坏。*安装前检查1.检查安装线路中是否有障碍、热源、漏水等情况。检查安装设备是否齐全。检查安装线路是否与设计相同。2.安装吊架螺栓和支撑架。3.安装前对每个单元母线槽进行绝缘电阻测试。4.检查接头处有无泥土,灰尘及其它异物。*安装注意事项1.必须对照图纸,按序号顺序进行连接。2.在吊装时要垫硬纸或木板,以防母线槽表面被破坏或变形。3.边安装边测试绝缘电阻,以免出现不正常时整段线路的检查的拆卸。4.安装未完成前,连接终端应有防水,防尘措施。5.接头处安装后必须将螺栓拧紧。6.对防护等级为IP54的母线槽在接头安装时,必须在铝盖两边、螺栓孔周围、密封垫圈底部、侧面铝盖上沿周边处涂上硅胶。7.母线槽数排并安装时,为确保散热和方便安装,其间最小间距150mm,如其上有插接箱时应保证插接箱之间有50mm间距。母线槽安装穿过墙壁或楼层板时其接头中心距墙或楼层板间距至少为300mm。8.母线槽穿过防火墙及防火板时,应采取防水隔离措施。9.吊架之间距离为2米,大跨度母线槽为6米。10.水平安装时,距离地面高度不应小于2.2;垂直安装时,距地面1.8m以下部分应采用防止机械损伤措施(竖井内除外)11.垂直安装的母线槽在楼板处用弹簧支架固定并调节弹簧,使之保证垂直度。末端悬空时应采用支架固定;楼层高于4m时,中间也应采用支架固定。12.垂直安装时,长度不超过40m应安装伸缩节,如每层都有插接箱,长度超过90m时应安装伸缩节。*接头的安装顺序1.打开接头安装盒,检查接头部件数量及质量。2.把两端需连接的母线槽侧板上下对齐,端头紧靠。3.揭去侧板端头上的薄膜,按图示将电板贴在侧板内侧,用M8螺栓紧固。4.将隔板1、隔板2按序号插入各相搭界母线之间,上下位置由隔板上两个小圆柱定位,两边缘与母线排头对齐。5.依次将垫板、弹簧、平垫套在螺栓上,两边用螺母紧固,拧紧力矩为M12螺栓为40N,M、M16连接螺栓为80-100N,M。*母线槽垂直安装时,地面要方孔A=母线槽外形尺寸厚加8-10公分B=母线槽外形尺寸宽加8-10公分 *母线槽安装相邻的母线槽如安装有插接箱,插接箱间距保证大于50mm消防管公称直径(mm):25 32
80 100 125 150 200 250 300 最大间距(米)
12一、消防喷淋头安装间距1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;3.喷淋头距墙不能小于300mm;4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;喷头安装1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。3 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。4 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。5 当喷头的公称直径小于10 mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。6 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 7 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2 m的通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8的规定。9 当通风管道宽度大于1.2 m时,喷头应安装在其腹面以下部位。10 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表5.2.10 的规定。提问者消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水转自【中山深华消防】:
其他类似问题
为您推荐:
表8.12.10 电缆桥架与各种管道憨姬封肯莩厩凤询脯墨的最小净距 管 道 类 别
平行净距(m)
交叉净距(m)
一般工艺管道
0.4 0.3 具有腐蚀性气体管道
0.5 0.5 热 力 管 道
0.5 0.3 无保温层
谢谢你的回答,不过我的问题是母线槽与消防管道和喷淋头的距离规范要求分别是多少?
母线槽与消防管道和喷淋头的距离按一般管道距离处理
来自团队:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁喷淋主管DN150用机械四通支管能不能一边50内丝一边25内丝两边钻不同的孔_百度知道
喷淋主管DN150用机械四通支管能不能一边50内丝一边25内丝两边钻不同的孔
还是把主管上都钻50的孔,机械四通一边用50的内丝一边用25的内丝可以吗
提问者采纳
我在做车库喷淋时,听一个厂家说可以的,你问问你们的供货商吧
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
机械四通的话,你只能两边开两个DN50的孔,如果开一个50一个25的话,那这个配件缉耿光际叱宦癸为含力就要定做了,这个是没必要的。你就开两个DN50的孔。然后再一个DN50*25的大小头就好了。
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB5)
5.1.5 螺纹连接应符合下列要求: 1
管道宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管道螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》GB196、《普通螺纹公差与配合》GB197、《管路旋入端用普通螺纹尺寸系列》GB/T1414的有关规定。 2
当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不宜采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。因此,只要符合上述要求,其他均可以。