    编号:06001故障类型:漏水(无风吹出)&&&&&&&&&&&&&& 机器型号:KFR-33GW故障现象:内机漏水原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死。蒸发器的白霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。 解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。经验总结:过滤网脏,堵引起漏水现较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,而脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。
编号:06002 故障类型:漏水&&&&&&&&&&& 机器型号:KFR-3602GW/BP故障现象:出风口有水珠滴下原因分析:用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检查发现,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),将导风板叶片尽量向上或平吹,不再出现凝露。经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出&水雾气&(雾水),在&梅雨&季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题是首先检查蒸发器脏与风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点。
编号: 06003 故障类型:室内机漏水(使用二年时间)&&&&&&&&&& 机器型号:KFR-2801GW/BP故障现象:内机漏水原因分析:空调工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下,从外表观察无倾斜,清洗过滤网,拆开罩壳,蒸发器较干净,采用人工试水,蒸发器都未发现有漏水,且排水流畅,当试后拆蒸发器时,发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把内机取下时,发现导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外,造成堵注的主要原因是空调使用时间长灰落入槽内所至。解决措施:清理干净槽内的异物,向用户解释经常清洗过滤网防止再次落入沙尘。经验总结:在维修前要仔细观察,认真询问用户的使用情况,不要盲目拆卸,准确判断分析处理。
编号:06004 故障类型:内机漏水(安装类)&&&&&&&&&&&& 机器型号:KFR-2607GW/BP故障现象:内机漏水原因分析:本机采用三折式蒸发器,上面两段蒸发器接口较浅,当内机安装在机体稍向内倾斜的墙面上时,内机则相当于垂直墙面就有了一室的倾斜度,这样在弧顶处由于房间温度较大,排水量大时,多数的冷凝水就会自然下落滴在接水槽边缘造成内机漏水。解决措施:1、用木片或垫板将墙面找平,使内机垂直度良好。2、如用户客观条件限制,无法处理墙面时,可采用防水胶片在水槽边缘粘上一些,以加深上水槽的深度即可。经验总结:对三折式蒸发器的漏水维修,要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水;此例是安装原因产生漏水,在维修前还应看清用户安装时的客观条件。应先解决好后,再安装为宜。
编号: 06005故障类型:漏水(安装类)&&&&&&&&&&&& 机器型号:KFR-2606GW/BP原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水,怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温,包扎,使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查,发现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生。解决措施:用保温套重新包扎接管部位处。(用扎带多扎几圈效果更好)经验总结:出厂时保温套与配管相同长度,由于保温套的伸缩性能不同,在安装过程中为达到接头处的保温效果。应将内机接头处保温好,用扎带扎紧。以免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松,钠子帽裸露在外产生渗水现象。
编号: 06007故障类型:内机漏水(安装类)&&&&&&&&&&&& 机器型号:KFR-35GW/29BP原因分析:用户反映安装新机后,出现漏水现象,上门检查,内机安装水平,墙洞上沿低于内机下沿,室内排水管无断裂现象,后发现室外部分排水管排水量小,内机也漏水,怀疑排水管不畅,因是新机,不存在排水脏堵,老化现象。最后发现包扎管道时,排水管包扎在下面,出墙时排水管被压在底部,引起排水不畅,产生漏水。解决措施:重新调整排水管位置,问题解决。经验总结:安装时要注意细节,安装完毕后要做排水试验。编号:06008故障类型:系统缺少制冷剂,造成内机漏水机器型号:KFRP-3519GW/BP故障现象:空调运行一段时间后空调漏水,蒸发器翅片有结霜或结冰现象原因分析:用户反映内机漏水,到现场开机运行10分钟后发现内机风轮开始吹水,拆开面板面框发现蒸发器靠近输入管有2-3根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;重新开机,再按原来的制冷模式继续运行20多分钟,发现蒸发器靠近输入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象,用压力表测系统压力,系统压力很低,可以判断系统严重缺氟;在系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,并随风吹出,再过20多分钟后蒸发器翅片便出现结霜或结冰现象。解决措施:检查漏点,发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁合位出现渗漏漏氟现象,重新连接并锁紧、重新抽空,加氟后试机正常。经验总结:对于空调室内机漏水问题,在排除内机换热系统方面漏风情况后,可用手摸不同流路换热器感知温差的方式,初步断定是否存在明显温差,来定判定是否系统问题造成内部凝露(一般来说系统问题造成漏水从表现情况来看为风道内部产生细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠)。
编号:06009故障类型:蒸发器半堵,造成内机漏水机器型号:KF-22GW*2故障现象:空调运行一段时间后空调漏水(蒸发器两个流路间有明显温差)原因分析:用户反映空调运行一段时间后内机漏水,到现场开机运行20分钟后发现内机开始吹水,拆开面板框发现蒸发器有几根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;开始怀疑系统缺氟,用压力表测系统压力,系统压力正常;过段时间后又发现那几根长U管翅片上开始大量挂水,将手放在出风口,可明显感觉有水吹出;观察挂水的长U管发现其为一个流路,用手触摸蒸发器翅片,发现两流路长U管翅片间温差较大,通过以上现象可以判断蒸发器半堵,造成雪种偏流;在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出。 解决措施:与用户协商更换蒸发器后故障排除,用户满意。经验总结:对于因焊堵或半堵换热器而造成凝露的表现为风道内及风轮叶片结满细小水珠;极易区分。
编号:06010故障类型:蒸发器结构原因,造成风轮凝露、内机漏水机器型号:KFR-2606GW/BP故障现象:空调运行一段时间后内机漏水,并有水顺出风口流出原因分析:用户反映内机漏水,到现场开机运行20分钟后发现内机风轮开始吹水,并有水顺出风口流出,开始怀疑为密封不严漏风而造成凝露;拆开面板面框检查各密封部位,发现各密封部位均密封良好;更换蒸发器重新开机运行20分钟后,又有水吹出,拆开后发现风轮上又有大量凝结水,并有水从出风口流出,通过以上现象怀疑为蒸发器设计问题;在蒸发器上部两段连接处由于模具改动,蒸发器的翅片温度相差较大,冷热空气在风道内进行热交换产生冷凝水,凝结在风轮上并随风吹出。解决措施:更换蒸发器或与用户协商更换室内机。经验总结:对于这种空调室内机漏水问题,一般来说检修比较困难,一定要仔细观察并要熟悉内机结构避免重复拆卸。
编号:06011故障类型:室内机漏水(接水盘)&&& 机器型号:KF-2302GW原因分析:本机型安装使用后,制冷时,发现内机出风口漏水,停机时,漏水现象更严重,通过拆卸蒸发器后,发现蒸发器后部与底盘前接水槽的间隙,特别是左面,只有1mm的间隙,在这部位产生水桥,导致冷凝水从底盘流出.解决措施:用螺比刀将蒸发器后下部的翅片进行倒片,加大蒸发器与底盘的间隙,经运行正常,故障解决.经验总结:维修此故障时,因故障的部位在蒸发器后面,
编号:06012故障类型:结构(排水管包扎不严,造成冷凝水漏水)机器型号:KF-2308GW故障现象:空调运行半小时后,室内侧的外接排水管上布满冷凝水造成漏水。原因分析:用户新装空调KF-2308GW室内机漏水,经开机检查时发现机器运转半小时后,在室内侧部份的长约2M左右的外接排水管表层布满水珠;该办公楼靠近海边,环境湿度很大,且房间明显偏大且封闭性差;导致空调器内侧排出的冷凝水很多,因外接排水管仅包扎了很薄的一层包扎带致使空气在外接排水管外壁冷凝,产生很多冷凝水珠。 解决措施:在外接排水管外壁增加隔热保温海绵并重新包扎。经验总结:在湿度大的地区,隔热保温绵的包扎一定要到位。编号:06013故障类型:结构(排水管烂)机器型号:KFR-26GW*2故障现象:内机漏水,开机一段时间室内机有较大量的水排出,室外排水管没有冷凝水排出。原因分析:造成漏水的原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破。安装损坏的原因有:1、排水管在穿出内机(特别是柜机)时由于外箱钣金件过于锋利,没有翻边或其他保护,造成割破排水管;2、内机外箱钣金件紧固时的螺钉过长,穿排水管时没注意而刮破排水管;3、室内外连接管与排水管在穿墙时,由于墙孔打的不够大,强行穿出而使排水管被刮破;4、其他原因:排水管本身的质量较差管壁太薄;与接水盘连接的排水管制造质量差漏冷凝水使表面凝露造成漏水,老鼠咬破排水管造成漏水等。解决措施:更换破损的排水管,检查排水管破损处是否有再次造成排水管破损的机理并采取适当的保护措施。经验总结:在安装空调时针对易使排水管破损的各环节严加注意和防范,安装时尽可能作到细心操作,不可野蛮作业。
编号:06014故障类型:结构(保温绵未扎好)机器型号:KFR-50LW/D故障现象:保温绵未扎好,造成室内外连接管处大量冷凝水漏出原因分析:某印刷生产车间,安装有三台KKFR-50LW/D柜机,底盘处有大量的水溢出,检查时打开进风格栅就可发现室内外连接管处没有包扎保温绵,在连接的通管上有很多的冷凝水产生,并滴下造成漏水,柜机室内外连接管一般是在安装之前先将连接管、电源线、排水管用扎带包扎好后再与蒸发器输出输入管进行连接,由于事先没有注意输出输入管的长度,连接管没有预留好相等的长度在连接时就造成连接管有一段多出使保温绵无法包扎,或包扎后达不到保温防止冷凝水产生的效果。解决措施:重新将连接管拆下,量好尺寸再包扎后与蒸发器输出输入管连接,并重新包扎好保温绵,检查是否完好,试机正常。经验总结:在室内外连接管、电源线和排水管包扎之前,一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差,预留出连接管的尺寸,在连接时才能更好地保证保温绵地扎好以防止在接头处产生冷凝水。同时,要保证外接排水管的预留尺寸保证能与蒸发器上排水管连接时插到位防止排水管接头松脱出。
Copyright by ;All rights reserved.空调外铜管一根有水珠只跟没有水珠怎么回事_百度知道
空调外铜管一根有水珠只跟没有水珠怎么回事
空调外铜管一根有水珠是由于空气中的水分遇到低温的制冷管道而结成的,有水珠的地方说明这里保温不好,可能是保温管没到位,光緾白胶带是没用的,需要在此处增加保温管或用其它保温材料包扎好,不让冷气外泄就不会有水珠了。没有水珠是因为没有很冷,制冷量不够。
其他类似问题
为您推荐:
com/zhidao/pic/item/54fbb2fbf9d052d223.hiphotos.hiphotos,制冷情况下大管走气态冷媒,作用是连接内外机.baidu://f两根铜管分别较大小连接管.jpg" esrc="http、外机形成封闭系统,增加耗电量
铜管的相关知识
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁停空调半小时过后外机的铜管上有许多水珠_百度知道
停空调半小时过后外机的铜管上有许多水珠
如果有制热功能出现这种问题如下.:KFR-35GW:四通阀的线圈坏或阀芯卡住3,2,你现在虽然开的是制热但从你的形容来看还是在运行制冷:内外机连接线接线错误或中间有断路,而制冷制热主要是靠外机的四通阀来切换的.R就是代表热泵式有制热功能,内机开始预热,当热度达到一定温度时内风机开始启动并送出热风,另铭牌有制冷制热额定功率等等,所以问题就在它身上,你可以查查看:1,你看内机型号;内机在制热模式下先启动外机,如果热度不够风扇是不会运行的2000年以后的空调应该是冷暖的:外机的四通阀没有得电或电脑板没有输出
其他类似问题
为您推荐:
铜管的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 柜式空调蒸发器拆解 的文章

 

随机推荐