查900A水冷式冷水机组组要用多大电缆

&当前位置:&&&&&&&&&&&&&
冷水机型号、螺杆式冷水机组,型号第 3 年
产品名称:冷水机型号、螺杆式冷水机组,型号
当 前 价:10,000.00/台
最小起订:1 台
发货期限:7天内发货
所 在 地:上海
发布日期:日
有效期至:长期有效
本产品细节图片
欢迎来到我们的冷水机型号、螺杆式冷水机组,型号:齐全工业循环冷水机、工业循环制冷机、小型制冷机、小型低温制冷机、激光冷水机、激光切割机冷水机、工业冷水机 冰水机 冻水机、风冷式冻水机,水循环降温制冷系统、上海冰水机,水冷却循环机,小型工业冰水机&首选品牌产品,品牌厂家&上海风冷式工业冷水机,台益制造的优质冷水机,质量有保证、厂家直销------冷水机生产基地------就在上海市台益制冷设备有限公司。工业冷水机销售热线--021-----欢迎冷水机客户前来询价
& 冷水机网址:
10HP风冷式冷水机
风冷式冷水机
机组特点:
&● 采用进口压缩机,噪音低,超强制冷,省电耐用;
&● 采用高效率蒸发器及冷凝器,热交换速度快;
&● 电器部分采用国际品牌&施耐德&原厂产品;
&● 控制平面:采用微电脑PLC数显温度控制器,能精确控制
& 水温&1℃,设定范围5~45℃,可任意调节所需温度;
&● 采用优质304不锈钢保温水箱,清洗方便快捷;
&● 水泵采用进口及国际品牌,流量大、噪音低、运行稳定;
&● 根据机型大小,采用单、双压缩机设计,节能省电;
&● 系统运行安全保护及故障指示,系统完善。
TY系列(风冷式)冷水机技术参数(一):
型& 号& HP
压缩机功率(KW)
水泵功率(KW)
标准水流量L/MIM
标准接管口径(DN)
电源电压AC
220V/1ph/50Hz
380~415V/3PHASE/50Hz
冷凝器型式
高效紫铜管翅片式+外转子低音轴流风机
高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延时保护等
水箱式/壳管式/板换式
1.上表制冷工况:冷冻水出水温度7℃,冷冻水进水温度12℃,冷冻水进出水温差为5℃,
2.冷却水入水温度30℃,冷却水出水温度35℃,
3.冷却水进出温差为5℃,冷凝器和蒸发器的污垢系数为0.0001m2h℃/kcal.
4.客户特殊要求非标产品,订货时注意说明。
5.机型外型尺寸如有改变,本公司不另行通知,以实际为准。
TY系列(风冷式)冷水机技术参数(二):
型& 号& HP
压缩机功率(KW)
水泵功率(KW)
标准水流量L/MIM
标准接管口径(DN)
电源电压AC
380~415V/3PHASE/50HZ
冷凝器型式
高效紫铜管翅片式+外转子低音轴流风机
热力膨胀阀
高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延时保护等
水箱式/壳管式/板换式
1.上表制冷工况:冷冻水出水温度7℃,冷冻水进水温度12℃,冷冻水进出水温差为5℃,
2.冷却水入水温度30℃,冷却水出水温度35℃,
3.冷却水进出温差为5℃,冷凝器和蒸发器的污垢系数为0.0001m2h℃/kcal.
4.客户特殊要求非标产品,订货时注意说明。
5.机型外型尺寸如有改变,本公司不另行通知,以实际为准。
其它风冷式冷水机相关产品:
冷风机/工业冷风机 分体式冷水机 冷水机 5HP风冷式工业冷水机 1HP冷水机 30HP风冷式冷水机 工业冷水机10P 小型风冷式冷水机
风冷式冷水机1.5P 10HP风冷式冷水机 冷水机组 工业冷水机
热门分类:
风冷式冷水机 水冷式冷水机 开放式冷水机 双功能控制机 螺杆式冷水机组 模温机 塑料粉碎机 工业冷却水塔 塑料混色机 塑料干燥机 塑料吸料机
热门搜索:
油式模温机 水式模温机 料斗式干燥机 塑料搅拌机 卧式混色机 塑料上料机 塑料自动上料机
真空吸料机 塑料吸料机 塑料吸粉机 塑料粉碎机 塑料破碎机 万能粉碎机
冷却塔 冷却水塔 玻璃钢冷却塔 工业冷却塔
更多风冷式冷水机产品信息,请关注上海台益机械,专业的冷水机生产厂家。
公司基本资料
公司:经营模式:企业单位注册资本:万联系人:
相关采购信息
最近供应信息
最近公司信息
??????????
最近行情信息
最近资讯信息
该公司的供应信息分布在以下分类中,请查看
免责声明:以上展示的“冷水机型号、螺杆式冷水机组,型号”信息由自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择
杭州志卓信息技术有限公司 版权所有 &
浙ICP备号 网络实名:全球塑胶网
全球最大的网上,贸易市场,查找原料,发布塑胶供求的理想平台Copyright & 2005-. All Rights Reserved380V下161kW的水冷螺杆冷热水机组,其计算电流约为305A。请问该三相用电负荷需配多大的?什么型号电缆?_百度知道
380V下161kW的水冷螺杆冷热水机组,其计算电流约为305A。请问该三相用电负荷需配多大的?什么型号电缆?
电机运行环境为水泵房,湿度比较大。
提问者采纳
保护管高度露出地面50-80CM选YJV22-3*120+1*70的电缆,则电缆从地下穿出到地上这一截应穿150的保护管。 如果是电缆埋地进入电机接线盒,高度太高不好接电缆进电机接线盒
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
40度时,在空气中敷设时,载流量分别是,357A,30,环境温度在25,35,374A:407A,391A选择YJV3*120+2*70电缆
请问水泵房中,需要穿什么管或者其他保护?
埋地敷设用镀锌钢管。
为您推荐:
您可能关注的推广
用电负荷的相关知识
其他1条回答
380V下161kW的水冷螺杆冷热水机组,计算电流约为305A,在百米内选用VV-3*150+2*70的铜电缆
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁900kw用多大电缆合适_百度知道
900kw用多大电缆合适
大概估算一下就可以了哦,顺便给我一个公式
距离为70米
提问者采纳
工作电流约1800A(灯的功率因数如果较低,建议使用高压供电+变压器(1250kVA)方式,尽量设计成三相均匀负载,电流还会更大),那么每相在300kW左右,单相900kW是三相吧
提问者评价
今天我们问了一下施工人,他们说150平方电缆完全能够承受这么大的功率
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
线每平方毫米的电流为6—7A左右?也就100-300KW,或者挪变压器的位置,900KW以上的基本很少用到?一般的变压器也没这么大吧,我想这么大的电缆您也要破费不少钱吧.21m.14×r2=338mm2;mm2)=338mm2,所以截面积S=2368A&#47,即21公分。希望有所帮助;这样的话就是要用3,不一定能买得到;380V=2368A。电弧很大;所以直径要0。要不然电流很大几千安的话控制也成很大问题的,现在你用的是900KW,若按动力电源380V计算则i=900KW&#47,而且您要传输这么大的功率的话建议用高电压线路,所以您是否电源的功率搞错了;(7A&#47
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁功率121KW,电加热的设备,问要用多大的空气开关,电缆用多大的,求计算公式_百度知道
功率121KW,电加热的设备,问要用多大的空气开关,电缆用多大的,求计算公式
是三相四线的,电加热设备
提问者采纳
因为50平方的铜芯线截流量是186A,就大多了;1;657.73×380,因为它没有峰值电流。如果是121千瓦的电机它的电流就是254。(注意电热的计算公式与电机的计算公式是不同的)
空开选择200A就够了.06A:I=P&#47.4=184,再根据电流查电工手册得,不像感性电器如电机等电器就不一样了.75A:50平方的铜芯线可以满足要求;即三相电热设备的电流计算公式。 只要是三相电热电器就是这个计算公式
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
732&#47.4倍.38≈184(A)空气开关容量一般选用为负载电流的1.732/U=121&#47:I=P&#47。中等截面铜芯电线每平方安全载流量约4~4;0;1,宜选用250A的;1,宜选用50平方电线三相121KW电加热的设备的额定电流.5A附近.2~1
三相电流的计算公式:电流=功率/√3*电压*功率因数,即I=P/√3*U*COS∮I=121000/√3*380*1≈184安(如果功率因数为1的话)空气开关可选用200A,若考虑到长时间使用中的发热因数,保险些的话还是选用250A比较好。电缆看是用铜芯的还是铝芯的,可以查下手册。一般选用50或70平方毫米铜芯电缆(还要看你需用电缆多长,因为距离太长的话,还要考虑到电压损失的问题)
公式没有,你就用300A空气开关,线路嘛就用120平方毫米铜心线材吧,保你好用,不过是3X3或者3X4铺线哦
功率121KW,电加热的设备应该三相供电,那么如果是角接的每相的电流在160A.空气开关要用200A,电缆线要用25平方线.如果是星接的每相的电流在180A.空气开关要用250A.电缆线25平方线也够用.
250A开关,电缆100平方
空气开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁720千瓦冷水机组需要多大的电缆(330m) 2根3*300+2*150加一根3*185+2*95 可以吗?_百度知道
720千瓦冷水机组需要多大的电缆(330m) 2根3*300+2*150加一根3*185+2*95 可以吗?
我有更好的答案
2根3*300+2*150加一根3*185+2*95 是不可以的,电缆并联使用必须是同长度和同规格。
720KW的功率,电流大约1400A,电流大选择多芯电缆是不合理的,应该选用单芯电缆,因为3+1芯电缆的载流量要比单芯电缆小,截面大了施工也不方便。
建议选用:
VV 0.6/1kV 1X300
单芯铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,每相两根并联,再加一根零线,即3x[2x(VV0.6/1kV 1x300)]+1x((VV0.6/1kV 1x300)。或者
YJV0.6/1kV 1X300
单芯铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,每相两根并联,再加一根零线,即3x[2x(YJV0.6/1kV 1x300)]+1x((YJV0.6/1kV 1x300)。
VV 0.6/1kV 1X185
单芯铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,每相3根并联,再加2根零线,零线采用VV 0.6/1kV 1X150 ,即3x[2x(VV0.6/1kV 1x185)]+2x((VV0.6...
其他类似问题
为您推荐:
冷水机组的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 离心式冷水机组 的文章

 

随机推荐