水泥厂造成冷却水减少的原因电导率高的原因

尿素生产中冷凝液高电导率的原因分析及处理--《安徽化工》2016年02期
尿素生产中冷凝液高电导率的原因分析及处理
【摘要】:在水溶液全循环法尿素生产过程中,会产出大量的蒸汽冷凝液,有时因为冷凝液电导率高而不能外送,只有排入事故池或者送到末端水处理,不仅影响了工艺生产,造成极大的浪费,而且还污染了环境。对蒸汽冷凝液高电导率的原因进行分析并提出处理措施。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TQ441.41【正文快照】:
1电导率的基本概念电导率是物质传送电流的能力,是电阻率的倒数。水的导电率即水的电阻率的倒数,是衡量水质的一个很重要的指标,它能反映出水中存在的电解质的程度。电导率的单位称为西门子/米(S/m)。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板放到被测溶液中,在极板的两端加
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
梁家康;;[J];医药工程设计;1985年03期
Vijay K.P刘辉;;[J];化工设计通讯;1986年03期
唐山祥;[J];大氮肥;1994年05期
;[J];齐鲁石油化工;1984年02期
张思广;张守美;梁雪梅;;[J];中氮肥;2006年02期
邓霖;杨振西;张德;;[J];川化;2011年01期
杨灿生;[J];化工腐蚀与防护;1995年01期
程晓露;;[J];川化;2001年04期
路安华,李开选,赵正犬,段玲玲;[J];煤化工;2002年05期
张昌会,张敏,彭书伟;[J];河南化工;2003年04期
中国重要会议论文全文数据库
梁雪梅;许慎永;;[A];全国煤炭工业生产一线青年技术创新文集[C];2007年
李永广;卢云红;樊永杰;;[A];2008中国水处理技术研讨会暨第28届年会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库
金俊莲;[N];中国化工报;2010年
陈昌成;[N];中国企业报;2010年
张太亭 王敏;[N];中国化工报;2004年
中国博士学位论文全文数据库
孙玮;[D];大连理工大学;2015年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
定子冷却水电导率增大的原因分析及改进措施[权威资料]
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口定子冷却水电导率增大的原因分析及改进措施--《科技与企业》2014年15期
定子冷却水电导率增大的原因分析及改进措施
【摘要】:定子冷却水多应用在发动机上,主要是通过冷却的方式保证其各项性能的正常发挥,定子冷却水可以降低发动机因长时间使用而产生的热量,保证发动机不会因为温度过高而损坏。定子冷却水系统是循环的系统,而在循环的过程中,很容易发生电导率增大的问题,笔者结合多年经验分析了电导率增大的危害,并针对300MW发动机机组定子冷却水电导率增大情况,进行了原因分析,并且提出了几点改进措施,希望可以为相关部门提供参考,降低定子冷却水电导率增大的概率。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM306【正文快照】:
定子冷却水可以改善发动机在使用的过程中温度过高的问题,定子冷却水一般用的是化学除盐水,其首先通过电磁阀最后流入水箱,是一个循环的过程。而这些流通的机器在使用冷却水之前都要先经过处理,主要是清洁处理,在处理完检验合格后才能引入除盐水,而整个一过程中非常重要,很容
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
;[J];中国电力;1959年04期
;[J];吉林电力;1976年02期
马熙华;;[J];黑龙江电力;1979年02期
纪玉珊;;[J];黑龙江电力;1979年04期
严晔赓;;[J];吉林电力;1982年03期
王伦;;[J];吉林电力;1982年03期
励德荣;;[J];电站辅机;1983年02期
徐自明;;[J];华北电力技术;1983年02期
陈涌澄;;[J];华北电力技术;1985年08期
宋珊卿;;[J];中国电力;1986年06期
中国重要会议论文全文数据库
郑靓;王新祥;张永健;王元光;韦江雄;余其俊;;[A];全国混凝土新技术、新标准及工程应用——“全国混凝土新技术、新标准及工程应用”学术交流会暨混凝土质量委员会和建筑材料测试技术委员会2010年年会论文集[C];2010年
张海平;秦玉华;杨震;;[A];中国化学会第二十五届学术年会论文摘要集(上册)[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
杨沛洁;[N];平顶山日报;2011年
中国硕士学位论文全文数据库
杨墨;[D];华南理工大学;2010年
艾志勇;[D];华南理工大学;2013年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号后使用快捷导航没有帐号?
&&&全站 说: 5天前全站 说: 6天前全站 说: 27天前全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
29天前全站 说: 全站 说: 全站 说: 全站 说: 全站 说: 全站 说:
查看: 5340|回复: 8
关于循环水处理中的电导率指标
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 756 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日20时52分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日15时41分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日15时41分获得了这枚徽章。 []
本帖最后由 cdpulin 于
11:04 编辑
关于循环水处理中的电导率指标确定的问题?
在循环水处理中,电导率指标各规范中均未作规定,有的资料认为循环冷却水的电导率应不大于2000μs/cm,那么补充水或再生水的电导率应达到多少才可以作为循环冷却水的补充水呢?
(312062号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 6 天连续签到: 1 天&
新国标GB中虽未电导率明确规定,但是规定硫酸根+氯离子小于2500ppm即可,如果达到这个数,电导率怎么也得3000多;所以,规定2000ppm是没有依据的。
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 756 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日20时52分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日15时41分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日15时41分获得了这枚徽章。 []
电导率的单位是μs/cm,和ppm是不是同一个单位?
(241427号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 1 天&
本帖最后由 cdpulin 于
11:05 编辑
对于普通的水,电导率可以按照1.5-2倍的含盐量来估算。
不过对于电导率是否有规定,不是很清楚了。
收到鲜花 朵
阅读权限95
主题好友积分
签到天数: 220 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日14时46分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日14时46分获得了这枚徽章。 []
循环水的电导率不仅与补充水的电导率有关,还与加入的化学水质稳定剂有关,如阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂等。
一般情况下如果在不结垢的情况下用电导率来控制浓缩倍数也是可以的,当然是没有采用测定K、Na离子准确,但用来控制系统的运行参数还是不错的,且操作简单、容易掌握。
一般情况下补充水的电导率也就在300-400之间,因此不超过2000已经不错了,浓缩倍数已相当高,如果没有加酸系统的情况下,达到这个浓缩倍数也是相当易。
补充水的水质指标GB中已有。
(412803号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
虽然没有看到循环冷却水有关电导率的控制指标,但是很多离子都有控制指标,这样以来,电导率自然不可能太高。补水的电导率应该可以不受限制,但它的大小直接影响到你的浓缩倍数和经济效益,它的极限就是控制指标以直流的方式进行冷却。
(507915号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 11 天连续签到: 1 天&
本帖最后由 cdpulin 于
11:09 编辑
其实这与换热器的材质有较大关系,若有铜或不锈钢材质的换热器,就需控制严格点。
(327162号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 28 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
系统控制的电导指标应该是根据补水水质决定或是规定的吧,把浓缩倍数考虑进去的话,补水电导浓度乘以浓缩倍数就是系统正常运行时的电导浓度,规定值至少不应小于这个数值
(513278号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
我实习的化工厂循环水电导率在投加缓释阻垢剂时,是要求不超过3000μs/cm为宜,过量时会产生腐蚀或结垢的,这个上面有几位说的很清楚了。