11千瓦22千瓦电机用多大线线

11千瓦电机用几平方的线11千瓦电机300米远用多少平方的线?15千瓦130米远要用多少平方的线?三项线.请师傅指教,
静静wan433
11千瓦电机工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10(压降)=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25平方的铝线,同理,15千瓦电机工作电流30A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10(压降)=130×0.028×30/10=10.92平方,所以建议仪你选用10平方的铝线,如用铜芯线,铜芯线电阻率=0.0173
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码朋友们说说一平方电线大概能带多少千瓦?_其他_土巴兔装修问答
朋友们说说一平方电线大概能带多少千瓦?
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
朋友们说说一平方电线大概能带多少千瓦?
提问者:水采薇|
浏览次数:747|
提问时间: 20:52:23
热门活动:
已有3条答案
回答数:5283|被采纳数:8
所有回答:&5283
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量. &&
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2. &&
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定.
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等. &&
220*8=千瓦 &&安全情况下最大能带1.76千瓦.
回答数:966|被采纳数:1
哈哈哈嘻嘻嘻呜呜呜
所有回答:&966
如果是220伏电压1平方毫米铜电线可带1.32千瓦。
如果是380伏电压1平方毫米铜电线可带2.28千瓦。
1平方毫米铜电线最多可安全通过6A电流。
功率公式P=UI可得出上述结论。
如果是220伏电压1平方毫米铜电线可带1.32千瓦。
如果是380伏电压1平方毫米铜电线可带2.28千瓦。
1平方毫米铜电线最多可安全通过6A电流。
功率公式P=UI可得出上述结论。
回答数:5326|被采纳数:2
love妞妞1314
所有回答:&5326
 一平方铜芯能承受7A电流 &&。
所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A
220V单相用电器一个千瓦4.55A电流。
那么我们就可以用10平方铜芯承受电流除以一平方铜芯所能承受的电流得出10平方铜芯能承受多少千瓦 &&如下:70A÷4.55≈15.4KW。
  我国的家用电压一般是220V
1.5平方毫米的线电流=10A(安); &&承载功率=电流10A*220V=2200瓦
2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
4 &&平方毫米的线电流=25A(安); &&承载功率=电流25A*220V=5500瓦
6 &&平方毫米的线电流=32A(安); &&承载功率=电流32A*220V=7064瓦。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网11个千瓦 3×6+4×1平方的电线可以吗 就1台3匹吸顶空调,其余都是射灯,知道的告诉下 谢谢了_百度知道
11个千瓦 3×6+4×1平方的电线可以吗 就1台3匹吸顶空调,其余都是射灯,知道的告诉下 谢谢了
我有更好的答案
看给你的电线四芯线,三相都是6平方的,地线是4平方的每相能接入负荷7000瓦
把用电器根据功率(瓦数)平均分配到三相中就没问题。
总功率是多少呢
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁11千瓦电机用三相四线电度表计量,每小时用多少度电?如何计算?
shitouwa3651
1千瓦1小时1度
你的11千瓦1小时11度了
有没有装互感器,要是没有装的话,电表跑一度说是一度,要是装互感器的话,就要电表读数*互感器倍数,KW\H
你的11千瓦1小时11度了
应该叫千瓦 每小时
理论上为11KW电动机每小时耗电为11度即11KW/H ,但是实际用电量视负载轻重而有所不同.三相电动机有功功率计算:P=1.732*380*电动机工作电流*功率因数(0.92左右)*电动机效益(0.8左右)
为您推荐:
扫描下载二维码我的动力用电为11千瓦的电动机,而平时使用的两相电不足1千瓦,却常常出现电表相邻出进线打火。_百度知道
我的动力用电为11千瓦的电动机,而平时使用的两相电不足1千瓦,却常常出现电表相邻出进线打火。
提问者采纳
接触不好,当使用电流大了的时候就会有大伙现象。
提问者评价
谢谢,感谢回答者的无私帮助
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
接触不好与功率有关系。你说的是电压打火吗?
是电表下的2出3进线打火以至于把3进线烧断。
接头没拧紧。
看来是电工的责任了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 20千瓦需要多大电线 的文章

 