空调外机压缩机嗡嗡响电风扇转压缩机不启动只有嗡的一声

||||||||||
||||||||||
查看: 4537|回复: 80
空调更换压缩机启动不了,嗡嗡作响
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
公司今天刚刚更换一台春兰的三匹柜机压缩机,但是更换之后启动空调压缩机就嗡嗡作响,风机正常运行。几秒就停机保护,后来取消过流保护,压缩机还是启动不了,压缩机发热。启动电容也是更换的新的。现在怀疑是不是压缩机有故障,但是压缩机才买的新的,难道压缩机本身啊!就是坏的。各位师傅给看看这个是不是压缩机故障原因。谢谢了
阅读权限20
在线时间 小时
还有就是把过流接上就报故障代码e2,取了就不报故障代码了。
阅读权限20
在线时间 小时
还有一个问题是,焊接压缩机的时候不小心把三个接线柱都烧红了,没有注意到,这个对压缩机绕组有影响吗?
阅读权限20
在线时间 小时
线没有接错,只是这台接线跟其他空调刚好相反,它这台是火线进的公共端,零线进的电容,这个应该是可以使用的,难道这个有问题吗?
阅读权限20
在线时间 小时
还有它这个接线卡子有点生锈了,接触也不是很紧,难道跟这些都有关系,明天在试试看,还不行就只有换压缩机了。
阅读权限20
在线时间 小时
个人觉得还是压缩机卡了的感觉,就有电过压缩机,但是就是很像卡住了一样启动不了,电流大。
阅读权限20
在线时间 小时
原来是65uf的,今天更换了一个70uf的,已经加大了,还是不行,就听压缩机嗡嗡作响,压力表也没有反应。
阅读权限20
在线时间 小时
看样子压缩机坏的可能性比较大,关键是才买的新的压缩机啊,怎么真的就这样坏了吗?
阅读权限20
在线时间 小时
明天在仔细确认一下,实在不行就只有更换压缩机了,修好了给各位说说具体原因。
阅读权限20
在线时间 小时
这个是公司买的,买了两个,那一台更换压缩机后正常使用,就是这一台不行,这台空调上次也是压缩机启动不了,报过流,把过流取消了就直接跳空开了,这次更换压缩机后还是这样,感觉会不会是别的什么原因,今天仔细看看,修好了跟各位分享一下,这还是第一次碰到。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调外机风扇转压缩机不启动_百度知道
空调外机风扇转压缩机不启动
首先检查内机是否有电,能用手够到外机风机吗,有没有开&#47,如果室内温度有变化的时候,内机蒸发器达到一定温度才吹风的
空调外机风扇不转原因,轴承卡住了
4,那么你的空调应该是正常的?转一下看看是不是生锈转不动了然后就是检查外盘的温感,那不是成神仙了
这个是电压问题,因为定速空调在运转一段时间后,感温器感应到室内温度达到一定的设定标准后外机就自动停机了!(可以用万用表在灯变暗的时候打一下电压试试)如果你在平时一直多没有冷气的话就可能是你的压缩机电容或者压缩机坏了,所以没有冷气,空调外机又会启动、启动电容损坏,空调外机风扇不转可能由以下原因,外机电路板,制热是外机先工作:
1、轴承磨损或润滑不良,风扇马达坏了
2,内机电脑板了
这是检查步骤塞,内电机的插件是否插好!希望对你能有所帮助,启动电容坏了
3。
空调用了多长时间了,轴承缺油你最好找专业深圳格力空调售后人员给你检测一下,夏天很正常空调室外机风扇不转原因
首先告诉你:可能是风扇电机线圈短路或开路,这样就能知道那里不好了、风扇叶片被杂物缠绕等原因,不过压缩机一般不会坏;短路,电机上面的过温度保护是否有损坏然后就是内外机的连线,你的空调如果是定速空调,电压低的时候压缩机停止工作,如有电在检查外机是否工作。
如果遥控器设定正确的话,问题肯定不可能一下就说中,内板有没有220的电输出!还有在电压低的时候最好不要开空调如果空调经常在低压的环境下工作的话会影响压缩机寿命
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
空调外机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 18396|回复: 12
2P空调压缩机启动时候嗡嗡响不启动。。
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
&&开机后外机风扇转,压缩机启动的时候嗡嗡响启动不了。一分钟左右重复着嗡嗡响两三秒。开始以为是那个接触器坏了,换了新的还是这样,求解。。压缩机坏了吗?还是什么问题
阅读权限25
在线时间 小时
检查下压机电容是不是没有容量了,还有就是电压是否正常,在就是压机卡了,更换。
阅读权限20
在线时间 小时
换个电容试试看& &不行就是压机挂了
阅读权限10
在线时间 小时
电容测一下容量,好就是压缩机卡机了
阅读权限30
在线时间 小时
换个电容试试看,不行的话就是压缩机卡缸了
阅读权限20
在线时间 小时
电容坏或压机卡死。
阅读权限20
在线时间 小时
换一个等容量的电容看看,如果还不行就是压缩机卡缸了。如果是变频空调有可能是电抗器坏了!
阅读权限15
在线时间 小时
好好锻炼 发表于
检查下压机电容是不是没有容量了,还有就是电压是否正常,在就是压机卡了,更换。
阅读权限30
在线时间 小时
我也遇到过,更换同容量的电容都不行,我加大了容量。然后我往压机浇冰水,就启动了
阅读权限10
在线时间 小时
这是压机的常见病症,换电容,不行就加大电容容量强行启动,卡缸就按卡缸的步骤修理压机了,修空调的应该都知道的
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调压缩机起动时声音大,外机抖动激烈,一会就不动了,是没起动,但内外机风扇都转电流涨到二十个电流。_百度知道
空调压缩机起动时声音大,外机抖动激烈,一会就不动了,是没起动,但内外机风扇都转电流涨到二十个电流。
是不是卡罐了,但外机和内机风扇都转。电压是正常的,抖动时电流涨到二十几个电流。前几天刚安装上是储液罐还结霜,空调能制冷,结了一会又会溶化,还有之前凉快30℃左右时,过十几分钟又结霜,外机抖动激烈。又怎么解解。就是会储液罐结霜空调压缩机起动时声音大。请问哪位高手能告知原因,应该是没起动,一会就不动了
我有更好的答案
空调出故障了?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你尽快找到愿意。
第一:遇到空调出现故障代码不知道时可以查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判...
卡住了吧,结霜可能是氟多了
卡住了,应该会不动吧,就会发出滋滋的闷响吧?现在是不停地抖动,并且还会摇晃,是不是电容老化,电压不够会拉不起来?没换电容。结霜应该不是氟多了,因为我从两个多压加到三个压就没加了,也就是刚装上时看到高压管结霜我就加氟加的霜溶化时我就停止加了,那时才三个多一点压,应该是不会氟多了,并且在结霜之前三个多压,结霜时就达到7-8个压。
其他类似问题
为您推荐:
空调压缩机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调压缩机启动时嗡嗡转了几下就停了是什么原因,_百度知道
空调压缩机启动时嗡嗡转了几下就停了是什么原因,
内外机风扇正常
提问者采纳
如果都没问题那就是压缩机卡缸了,再看看电压.还有压力第一检查电容是否坏了
来自团队:
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
空调压缩机的相关知识
其他1条回答
负荷大,电路就保护了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 家用空调压缩机嗡嗡响 的文章

 

随机推荐