【摘要】:为了降低加工制造成本,基于Autocad进行了252 kV母线结构的改进设计,并基于ANSYS的静电场模块计算分析了252 kV母线结构改进前后的内部电场分布.改进后的252 kV母线结构在充气压力为0.3 MPa(表计)下,成功耐受住工频电压460 kV/min和雷电冲击电压1 050 kV的正负极性各15次的试验.改进后的结构提高了252 kV母线的绝缘裕度,降低了企业的生产成本,每年可节约成本100多万元.
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM645.11【正文快照】:
采用先进的技术和加工工艺等方法降低生产成本,提高产品质量,是企业提高竞争力必须采取的措施.通过改进产品结构设计,减少冗余环节,可节约其生产成本[1-2].GB11022新版本中对电路绝缘要求提高,需对封闭式组合电器中的252 kV分支母线结构进行改造.因GB11022新版本中的绝缘试验
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
颜怀梁;顾乐观;孙才新;;[J];重庆大学学报;1985年04期
孙振;王建国;谢从珍;高明振;陈俊杰;向念文;方春华;;[J];电网技术;2008年16期
赵喜军;邹伟华;王小进;;[J];船电技术;2010年03期
王文端,何大海;[J];高电压技术;1985年04期
张海燕,王文端;[J];高电压技术;1995年03期
高有华,王尔智,曹云东;[J];电工技术学报;2001年06期
何正浩;李劲;林福昌;何俊佳;胡枫;吴振兴;;[J];高电压技术;2006年12期
李光范;李博;李鹏;李金忠;王宁华;赵志刚;程涣超;张书琦;;[J];电网技术;2008年14期
戚庆成,张子龙;[J];高电压技术;1985年02期
罗科;;[J];广东科技;2008年24期
中国重要会议论文全文数据库
杨海霞;栾莉;;[A];土木建筑学术文库(第9卷)[C];2008年
王永锋;;[A];战略性新兴产业的培育和发展——首届云南省科协学术年会论文集[C];2011年
中国重要报纸全文数据库
王晓宁;[N];国家电网报;2009年
中国博士学位论文全文数据库
刘向东;[D];沈阳工业大学;2010年
邹平;[D];重庆大学;2011年
张召涛;[D];重庆大学;2012年
杜岳凡;[D];华北电力大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库
刘学民;[D];华北电力大学;2013年
李巍;[D];华北电力大学;2012年
李超;[D];河北农业大学;2010年
尹广晓;[D];大连理工大学;2013年
游贤衡;[D];昆明理工大学;2013年
周雨;[D];华北电力大学;2013年
黄冀华;[D];华北电力大学(北京);2010年
王晰;[D];中国电力科学研究院;2010年
王刚;[D];哈尔滨理工大学;2013年
李晓鹏;[D];华南理工大学;2010年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号220KV系统设备介绍及双母线接线方式_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
220KV系统设备介绍及双母线接线方式
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
精品:高压隔离开关 西安高压隔离开关厂 西安高压隔离开关 隔离开关 高压开关 gw4高压隔离开关 医院隔离技术规范 10kv高压开关柜 隔离开关的作用 隔离开关型号
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
252kV高压隔离开关技术规范200707
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
252kV气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)技术规范.doc45页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:30 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
252kV气体绝缘金属封闭开关设备 GIS
技术规范书
工程项目:
广西电网公司
使用环境条件
技术参数和要求
供方在投标时应提供的资料和技术参数
技术资料和图纸交付进度
8 运输、储存、安装、运行和维护规则
9 技术服务与设计联络及工厂检验和监造
本技术规范书适用于252kV六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),它提出了对GIS本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
本设备技术标书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术标书中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,供方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求 如压力容器 。
如果供方没有以书面形式对本技术标书的条文提出异议, 则需方认为供方提供的设备完全符合本技术标书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范书条款的差异。
本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:
72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备
GB/T 11022
高压开关设备和控制设备标准的共有技术要求
交流高压断路器
 电流互感器
正在加载中,请稍后...FCRG-252kV电容式干式穿墙套管
乐清市沈荣电器有限公司
FCRG-252kV电容式干式穿墙套管
&R1 只¥1000.00
产品型号:FCRG-252kV
品&&&&&&&&牌:沈荣
所&&在&&地:浙江温州乐清市
更新日期:
FCRG-252kV电容式干式穿墙套管
应用领域和技术原理本产品用于户内变电站,供252kV高压导体穿过墙壁或楼板,起绝缘和机械支撑作用。FCRG型252kV干式有机复合绝缘电容式户内/户外套管是由不锈钢管、电容芯体、外护套、硅橡胶伞裙、两端均压罩、法兰、导流体等构成。电容芯由以聚四氟乙稀材料为主的有机复合绝缘材料组成,协同导电(或半导电)材料在中心管上绕制成同轴圆柱体构成电容式主绝缘结构。为满足252kV产品的需要,在原有126kV产品的基础上,主要对该产品的结构和工艺作了改进。为了防止绝缘层太厚后导致聚四氟乙烯绝缘滑动而造成产品损坏,我们主要采用了减小绝缘锥度和加强绝缘间的机械强度的办法。
1、试验电压 额定电压(Ur)kV 系统工作电压(Un)kV 额定电流Ir,A 60s工频耐受kV 雷电冲击电压 kV
252 220 630、 460 1050
对已运行过的套管,其耐受值为表中的85%;
2、介质损耗因数(tan&)和电容量(C):
在1.05Ur/&3电压下,tan&&0.004在电压由1.05Ur/&3升高到Ur时,tg&的增量&0.001套管的电容量在工频1.05Ur/&3下测量,在高压试验前、后所测电容量的增大值应小于原电容量的2.5%。
3、局部放电量:在工频1.05Ur/&3下&10pC
4、套管末屏出线端子试验:末屏对地耐受电压2kV、60s
5、温升:***大温升&55K,***高温度&95℃
6、套管的热短时耐受电流:短时电流Ith为25倍的额定电流Ir(kA),持续时间2s。
7、套管的60s弯曲负荷耐受试验:弯曲耐受负荷按照下表进行(单位:N)
额定电压,kV 额定电流,A
8、其余技术条件均应符合GB/T 《高压套管技术条件》
现在市场上常见的252kV穿墙套管大多仍为充油瓷外套的穿墙套管,其运行可靠性差,容易发生问题,给电力系统带来很大的隐患。而35kV~110kV的穿墙套管目前已大多为各种干式穿墙套管所取代,但是220kV电压等级的干式穿墙套管仍然很少,尤其是立足于国产的,价格较为适中的产品更为少见。FCRG型252kV干式穿墙套管在经过设计、生产、试验后,改进了生产工艺等,套管各项技术指标均达到GB/T 及IEC 137-95的要求。首先,采用不充油的干式主绝缘结构,使得套管的维护工作量大大减小;其次,该产品延续了126kV电压等级系列产品所具有的不充油、无瓷、无气、防火防爆、维护工作量小、体积小、重量轻等优点;再次,鉴于220kV套管的绝缘厚度很大,在套管结构及工艺方面进行了特殊考虑,保证了产品的可靠性。
鉴定意见:
1、&&该产品DDDFCRG型252kV电容式复合外套干式穿墙套管结构新颖、技术先进,和常规的穿墙套管相比具有体积小、重量轻、维护简单等优点,并具有良好抗污秽、防火、防爆性能。
2、 该产品经型式试验确认,其全部技术指标均已达到相应的国家标准,部分电气指标、电气性能优于国家标准。
3、 提供的技术文件齐全、完整、正确,符合鉴定要求。
鉴定委员会认为:FCRG型252kV电容式复合外套干式穿墙套管技术属国内首创,达到国际先进水平,同意通过此新产品检测鉴定,建议批量生产,挂网运行。