两台31522千瓦6极电动机的电动机应该配备多大的变压器

315KVA变压器能带多少千瓦?_百度知道315千瓦的变压器在100米范围内能带动250千瓦的电机组。急用_百度知道电气工程分区
查看: 1954|回复: 5
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
请问我单位有两台315千瓦的电机启动瞬间需要多少度电(电压是380)谢谢各位了(是不是可以写出公式及相关的算法的呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
&&可以用以下公式估算 P=P**380*I(瞬间电流安培)*0.8,然后你运行的时间是多少就可以算出来了。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分5850帖子
四星高级工程师, 积分 5850, 距离下一级还需 1150 积分
以下是引用zzhhjj20在 14:10:06.0发表的内容:
请问我单位有两台315千瓦的电机启动瞬间需要多少度电(电压是380)谢谢各位了(是不是可以写出公式及相关的算法的呢
我建议你按个电度表实测一下,比计算准确。因为启动过程变化太大了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
问一下你后面那个0.8是功率因素吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
后面那个0.8是功率因素,但是电机启动要根据你的启动方式来决定启动电流的倍数的,而且启动瞬间的用电量算出来有意义吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
同意楼上说法。启动瞬间电量计算无意义。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)后使用快捷导航没有帐号?
查看: 6384|回复: 30
315KW的电动机
(489864号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
本帖最后由 yuebing 于
08:59 编辑
工艺提的条件:
& && &315KW电机两台,一用一备,一台要设变频
& && &220KW电机两台,一用一备,一台要设变频
& && &185KW电机两台,一用一备,一台要设变频
& && &0-160KW电机若干台,略。。。
& & 总共的计算负荷有1700KW,主要为二级负荷,供电距离200米以内
之前在海川咨询过,大家说最好那几台大功率的电机高压供较为合理,但是我忽略了变频要求。
网上查了资料说中压变频经济并不合理。还是用低压供。
这种情况是否用低压供电较为合理?选用2台2000KVA的变压器?
帮我分析分析哪样合理。。。三台大电机不需要同时启动。
315KW低压供的话电缆得好几根并吧,中压变频器,中压电机造价也高啊。
发起有意义的议题
发起有意义的议题
发起有意义的议题
(556108号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时43分获得了这枚徽章。 []
315kW的电动机采用高压变频确实没有必要,太贵,性价比不高!
建议185kW、220kW、315kW的几个电机回路采用690V供电,这样可以减小电机的电流,又能有效减少变频器的投资。
另外不太清楚“一用一备,一台要设变频”的含义,是只上一台变频器,控制一台电机还是一台变频器一拖二?
深入讨论内容
(489864号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
& & 用690V,那岂不是还得买690V的电机,还得用变压器变个压?
& &一用一备,就是一台设变频,另一台不设,不是一拖二,两台电机互为备用。
(556108号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时43分获得了这枚徽章。 []
原来的2台2000kVA变压器改为2台1000kVA变690V的变压器和2台1000kVA变400V的变压器,中装机容量不变,只是台数增加,所以增加的投资有限,绝对比上高压变频器引起的投资增加要小得多。
而且,变压器是一个可靠性非常高的电气设备。而高压变压器可靠性就非常低了,维护费用、备品备件等等都非常昂贵!改为低压(690V仍属于低压)变频器后,变频器技术更为成熟,可靠性大大增加。
690V仍采用单母分段接线方式,变频器错开布置,安排在不同段上。
帮助他人解决问题
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 0 天&
& & 感觉说的不太清楚,一用一备方案有几种,是一拖二方式,还是单独的一拖一方式,或者是变频+非变频降压启动方式?只有充分了解工艺要求和现场的实际情况才能做出合理的配置方案。
积极参与交流
(262420号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
该用户从未签到&
本帖最后由 liuei 于
12:37 编辑
185KW及以下可以用低压变频,
315KW,220KW,如果还在设计阶段的话,可以用两台低压电机带一台设备的方案,布置上可以设计为同轴,或并列(多加了个齿轮箱)。
我这里有台大设备就是用4台小电机共同工作带动的!
积极参与交流
积极参与交流
(616966号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1586 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&成员&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时51分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日09时41分获得了这枚徽章。 []
如果设备已购进就没必要再换了。
给你个建议:
1、变压器安装位置尽可能距大容量电机近一些。
2、能让两台变压器负荷尽可能一样,相差别太大。
3、三台大点电机不是一用一备么,你可以采用输入输出分别设置三刀双掷刀开关,输入刀开关是解决选用变频器、还是其他控制方式,输出刀开关是选择驱动那台电机。
4、变频器启动性能是不错,又节能。但不一定适用于所有负荷电机的拖动。风机、水泵控制风量、水量、压力等用变频器控制是为了节能。恒转矩负荷用变频器是为了调速。如没有这些工艺要求要求不需要采用变频器控制。
深入讨论内容
深入讨论内容
(618790号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 73 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
电机普遍较大,如采用低压有如下缺点:冲击电流高,电缆投资多(单趟200米,一般都得多根),变压器投资大、保护不好设定、发热及损耗严重、低压变频的价格也不低,所以建议你还是考虑下高压
鼓励新会员发言
积极参与交流
(491392号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 153 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
对于&&690V供电 有个疑问
如果说 变成690V供电 对于变频器是省钱了
但是相对应的所有电气元器件 都要变化 是否经济合理 选型也是个麻烦事情啊
稍微好点的产品都是400与690通用的
积极参与交流
(532804号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 67 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
315KW,220KW建议你还是考虑下高压,
(532418号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 116 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
315KW的建议用高压(6.3KV 或10KV),220KW及以下的电机可用低压(400V)。采用高压还是低压一般250KW为界限。
这样的话低压部分的在用总功率为670KW,其中:
0~160KW的负载计算后为为270KW,假设为同时使用。
计算后所需的变压器功率为930KVA,考虑一用一备,设2台1000KVA的低压变压器即可。
690V电制的电机和相关的控制盘柜在国内的应用尤其是陆上的工程中还不是很普遍。所以还是400V的低压系统和6.3KV的高压系统比较成熟。
深入讨论内容
积极参与交流
(518638号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
该用户从未签到&
本帖最后由 jjli618 于
17:08 编辑
315KW电机两台,一用一备,一台要设变频
220KW电机两台,一用一备,一台要设变频
185KW电机两台,一用一备,一台要设变频
& && &0-160KW电机若干台,略。。。
为什么要变频,目的是什么为了调速,还是为了启动,若为了启动
315KW两台考虑使用高压电机,直接启动
220KW,185KW电机可以使用400V电机,若不为调速,降压启动。
深入讨论内容
(630022号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
315KW、220KW的建议用高压(10KV),185KW电机可用低压(400V)。& &6.3KV的电压将是淘汰的电压等级,690V电制的电机和相关的控制盘柜在国内还是很少听说。所以还是400V的低压系统比较成熟。
鼓励新会员发言
(489864号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
& & 工艺要求设变频,控制流量
(518638号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
该用户从未签到&
315KW双速或三速的可以吗,是否需要无极调速?
(489864号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
& & 好像不需要无极调速,就是为了改变流量,这个有什么影响吗?
(495454号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 568 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&成员&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日14时38分获得了这枚徽章。 []
我们是以200KW为界!0.69KV变频器很好!
积极参与交流
(518638号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
该用户从未签到&
220KW,185kw电机使用低压电机可以的,也有使用变频器控制的
315KW还是使用高压电机,不使用变频,可以选择多速电机,配合机械变速广泛进行调速来调节流量。
深入讨论内容
(556108号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时43分获得了这枚徽章。 []
呵呵,方案的选取是仁者见仁智者见智的问题。
690V已经是很成熟的产品,ABB、西门子和施耐德很多厂家的主打产品,其额定工作电压都是690V。只是我们常把他们用在400V罢了。
流量调节不建议采用多速电机+机械调速的方式。维护量大,故障率高!
深入讨论内容
(518638号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
该用户从未签到&
315KW可不可以使用两台185KW的,185KW可以变频,调节范围更宽。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ:视频专用活动 QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by3千瓦机配多大变压器_百度知道

我要回帖

更多关于 200千瓦变压器价格 的文章

 

随机推荐