请问:柱梁相交部位梁头是否有箍筋?
03G101平法指的是小柱和小梁相交的,而柱(),梁是(900*1200)相交,在施工实际过程中,梁与柱相交的部位加了箍筋。这样的做法是否有理论依据?
地区:四川
等级:9 级
头衔:副总
1、首先有设计应该依据设计图纸来进行施工,这是前提;
2、如果图纸未明确则应该判别此梁是框架梁(固定支座)还是剪支梁(铰支座),如果是框架梁(柱对梁的变形有足够的约束力,一般为整体现浇且钢筋满足规范规定的锚固长度)则不需要设置箍筋,如果是剪支梁(梁搁置在柱上且柱对梁只是起竖向支承作用,一般为分别浇注砼)则应该设置箍筋;
3、按照“强柱弱梁、强剪弱弯”的设计原则和箍筋的主要作用是抗剪其次是保证主筋位置及钢筋骨架成型等来正确理解和运用,否则应该咨询设计人员。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:柱子与梁相交布置那种构件的箍筋,关键是看谁是主、谁是次了。如果是框架柱那肯定是柱子上要布置箍筋了;如果是梁上起柱那梁上肯定要布置箍筋了。
地区:湖北
等级:10 级
头衔:副总★
不用,梁的箍筋都是从柱边开始的,柱里面梁是不用加箍筋的!除非设计有柱梁相交的大样图里有示意,那样才加!
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
同意一楼的观点。
地区:河北
等级:4 级
头衔:工   头
而柱(),梁是(900*1200)相交,在施工实际过程中,梁与柱相交的部位加了箍筋?
你的柱子有没有问题呀,是不是多出一个0来了,我非常看好1楼主说的。
地区:山西
等级:14 级
头衔:中国区总裁
06G901-1混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图中有关这个问题有详细的介绍。
柱是主受力结构箍筋是通长布置的。梁是次受力结构不通长布置。
地区:天津
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
在施工实际过程中,梁与柱相交的部位加了箍筋。这样的做法是否有理论依据?柱的箍筋是沿柱全高布置,当梁与柱相交时,梁的端头钢筋进入柱中是不设箍筋的。除非是梁上起柱,梁要增加箍筋,柱筋进入梁内也就不设置箍筋了。
地区:上海
等级:6 级
头衔:项目副经理
03G101平法指的是小柱和小梁相交的,而柱(),梁是(900*1200)相交,在施工实际过程中,梁与柱相交的部位加了箍筋。这样的做法是否有理论依据?
柱是主受力结构箍筋是沿柱全高布置,当梁与柱相交时是节点加密区,梁的端头钢筋进入柱中是锚固不设箍筋的。
地区:北京
等级:7 级
头衔:项目经理
从你提供柱(),梁是(900*1200)的尺寸看,柱截面大于梁截面。柱与梁相交时,梁的主筋走柱主筋内侧。这时柱梁相交处的箍筋按:柱的箍筋按加密区布置,梁的箍筋从柱侧(外)50起布置加密区箍筋(梁在柱内不放箍筋)。其实,软件也会自动计算的,你可以手工计算与之对比看结果是否一致。
地区:黑龙江
等级:10 级
头衔:副总★
柱梁相交部位,柱的箍筋一直通到柱顶。而梁的箍筋到柱边50起布置箍筋。
地区:上海
等级:4 级
头衔:工   头
不是梁上起柱的话,一般梁的箍筋在柱子里面是没有布置的!
地区:江苏
等级:14 级
头衔:中国区总裁
不管什么梁进入柱截面后,只要主筋搭接或锚固满足要求就可以,在柱内的梁无需配置梁箍筋的,详见03G101-1第62页截图如下
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...广联达钢筋翻样注意事项_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
广联达钢筋翻样注意事项
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢地区:昆明
头衔:工   长
浏览数:1189
DL梁的定义问题
基础形式为灌注桩上直接设置框架柱,无承台,柱子钢筋插入桩锚固,DL梁在桩顶位置。请问DL配筋是为基础梁,还是框架梁。发现广联达里基础梁在柱内有箍筋,而框架梁在柱内无箍筋。请高人指点。
地区:辽宁
等级:5 级
头衔:工   长
你所说的这种梁是基础梁。基础梁是框架柱的支座,在基础梁—框架柱节点中,基础梁是本体构件,框架柱是关联构件,纵筋和箍筋要贯通本体构件(即基础梁)布置,关联构件(即框架柱)的纵筋要锚入本体构件(即基础梁)中。框架柱是框架梁的支座,在框架柱—框架梁节点中,框架柱是本体构件,纵筋和箍筋要贯通本体构件(即框架柱)布置,关联构件(即框架梁)的纵筋要锚入本体构件(即框架柱)中。
记住,碰到节点的时候,就要找到谁是本体构件,谁是关联构件!一般情况下,本体构建中钢筋要贯通设置,关联构件的钢筋锚入本体构件中,重叠部分的混凝土工程量并入本体构件的混凝土工程量。
本体构件就是大哥,关联构件就是小弟,小弟是靠大哥罩着的。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:天津
等级:10 级
头衔:副总★
DL 地梁属于基础梁 按基础梁定义就可以了
地区:广东
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
DL正常是基础连系梁或者基础连梁
你看下这张图就明白了
柱子是一基础梁为支座
所以基础梁的钢筋是贯通的
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:宜昌
头衔:项目副经理
悬赏分:120
浏览数:1744
没有承的桩基础梁如何锚固
桩没有承台只有基础梁。如何锚固???(设计为基础梁,但甲方说要按框梁计算净跨+锚固)
一,按基础梁伸到桩对边锚固(伸至桩对边也就是穿过桩到边)
二,按基础连梁两桩净跨+锚固(或者是按框架梁净跨+锚固)
三,桩基有承台与桩基没承台,地梁的锚固是否有区别?
请各位大师指教!!!!
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:辽宁
等级:11 级
头衔:总经理
按框梁在柱上的锚固去作。
地区:湖北
等级:7 级
头衔:项目经理
一个最简单的办法& 你可以分别在图中画这两种梁& 然后汇总计算后看下计算式& 你看看两种计算的区别 应该是有区别的
地区:江苏
等级:6 级
头衔:项目副经理
有点复杂啊,亲:
1、基础梁和基础连梁是有区别的哦,前面一个受弯构件,抵抗基础向上反压力,后面一个轴心受拉或受压构件,抵抗横向变形应力;
2、有否承台:首先没承台是以柱或桩为支撑的(建议先画柱),设别支座时如果以柱为支撑,建议隐藏桩视图,或者隐藏柱视图,不会乱套;这个都是甚至桩或柱对边或者直锚;(个人常见都是以柱为支撑的,几乎没见以桩为支撑的,因为无承台一般为梁式线性桩基,如果以桩为支撑,基础梁的跨度就会有问题)
&&&& 有承台,就涉及三个方面,貌似筏板有高位板、低位板、中位板的问题,基础梁同样存在做法不同,不过是承台内锚固还是柱内锚固均应该先看好设计图,设计一般有大样的,如果设计没大样,一般的原则是按最稳固的做法(伸至柱对边能直锚就直锚),一般招标可能会考虑承台内直锚就好(这个你懂的,亲);
3、还有一个问题,在承台内的箍筋问题,一般最保固的做法基础梁的净跨长度是按柱间长度计算,而不是按承台间的长度计算,
4、如果是基础连系梁则不存在2和3内的保固做法问题;
5、标注一般JZL为基础主梁,JCL为基础次梁;JLL是基础连系梁;
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!