实验室通风设计规范系统一定要建设吗?用中央空调可不可以替代?

中央空调通风系统经过清洗后是否还需要安装空气净化消毒装置?
您当前的位置:&>&
中央空调通风系统经过清洗后是否还需要安装空气净化消毒装置?
来源:&&|&&发布时间:
16:44:32&&|&&浏览次数:
&中央空调通风系统经过清洗后是否还需要安装空气净化消毒装置?
答:中央空调通风系统经过清洗后,一定要安装净化消毒装置。因为:
1)我国大气污染现状决定了中央空调通风系统清洗只能解决一时问题,不能彻底解决中央空调通风系统存在的健康隐患问题。由此试验证明,刚刚清洗过的中央空调通风系统,三个月内系统管道内的积尘就会超过标准。
2)中央空调通风系统经过清洗并不能解决动态情况下的室内空气污染问题。例如,SARS或其他病菌通过中央空调通风系统传播疾病,与中央空调通风系统是否经过清洗关系不大。而空气净化消毒装置就具有在动态情况下连续除菌消毒的功能,因此,卫生部规定中央空调通风系统安装空气净化消毒装置是预防空气传播性疾病应急预案的必要措施。
3)有人问:中央空调通风系统经过清洗后安装了净化消毒装置,是否能延长再清洗时间?答案是肯定的。优质的空气净化消毒装置对于直径5微米以上的颗粒物去除的效率可以达到90%以上。系统中清除了可沉降的灰尘,积灰的可能性就大大降低。安装了优质的空气净化消毒装置后,只要按规定清洗、维护空气净化消毒装置,预计8-10年或更长的时间不用对中央空调通风系统进行清洗。
4)有人问:有些空调通风系统的隐藏式管道系统,清洗难度与成本很高,对这样的系统局部清洗或不清洗能否安装空气净化消毒装置,安装后效果如何?
答案:能。专家提出,在这样的情况下,应当在中央空调通风系统的回风口、出风口都安装空气净化消毒装置,这样在动态情况下,可以保证出风口空气中的细菌、真菌总数都小于等于500cfu/m3,出风口的空气品质达到国家室内空气质量标准。(/mL指的是每毫升样品中含有的细菌群落总数)
&&利安达公司专业生产空气消毒机,分为医用空气消毒机与民用、商用空气净化消毒机,集净化消毒为一体,是您理想的选择!
利安达环境科技有限公司
利安达环境科技有限公司 | 页面版权所有 地址:广东省东莞市万江区石美耕元工业区三号厂房
电话:0转8007 传真:0 手机: 邮箱:空调改造可行性报告_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调改造可行性报告
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩14页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢山东龙腾电力科技有限公司
电 &话:1&
&&&&&&&&&&&3
邮 &编:250000
当前位置: &
实验室通风系统
浅析实验室中央空调的通风设计
实验室中央空调的通风方式有两种,即局部排风和全室通风。局部排风是在有害物产生后产即就近排出,这种方式能以较少的风量排走大量的有害物,节能有效,是改善现在实验室条件可行和经济的方法,也可能是适应新实验室通风建设的最好的方式,所以在实验室中广泛地被采用。对于有些实验不能使用局部排风,或者局部排风满足不了要求时,应该采用全室通风。
  实验室通风设计采用以下步骤和方案:
& &&(1)实验室根据工艺要求和功能布置选择一定数量的通风柜,有的还兼有部分局部排风罩。通常校核下来换气次数远远大于10 次,一般在 20-30 次以上,满足换气次数要求。但是此换气次数是按照通风柜最大开启面积计算的通风量,资料和经验表明100 台通风柜 99%的时间只有18 个或更少的人在使用。故还应校核通风柜最小开启面积时的通风量和换气次数,若小于换气次数要求,则增加综合排风系统。
  (2)实验室通风采用全新风系统,通风柜的排气不在室内循环。由于实验室要求房间相对其他辅助区域为负压。所以实验室的新风量设计为排风量的 70﹪-80﹪。另外 20﹪-30﹪的新风送至实验室辅助房间、办公、管理用房、内走道等,再由门窗缝隙补充到房间。
  (3)通风柜的风量平衡可以采用风管定风量控制系统,即排风量恒定,送风量和门窗缝隙补充风量恒定。此方法适用于最大排风量满足最小换气次数要求的实验室。
  (4)对于排风量远大于最小通风量要求的房间还可以采用两段式通风控制系统保证风量平衡,即根据通风柜的位移信号,排风机、送风机有2 种送风工况,低风量工况应用于维持最小换气次数的要求,节约能耗。此情形药检所采用了变风量控制系统。
  通风柜风量变化时,排风量也会相对变小,此时要求放置在屋顶的排风机随着通风柜柜门的位置变化而变频,降低风量,保证通风柜面风速恒定。同时自控系统改变全新风风机的频率,降低风量,维持负压平衡。变风量系统可以降低系统能耗。系统最大、最小换气次数接近则考虑采用定风量系统,使得系统简单,降低初投资。
  我公司认为,通风系统除上文所述对通风柜有特殊要求外,对其他设备和控制系统也有一定的要求和标准。通风柜的选择除满足排风和捕捉能力外,还要注意需要根据调节门移动而立即改变风量,维持表面风速的恒定。