汶口变电站站扩建工程施工图设计体会
    摘要:220kV汶口变电站始建于1997年末,前景规模2台120MVA主,220kV双母线带旁路、母兼旁、出线4回,110kV双母线带旁路、母兼旁、出线8回,35kV双母线带旁路、专母专旁、出线14回及4×15MVar电容器距离。初始建设规模为1台120MVA主,220kV单母线带旁路、出线3回,110kV单母线带旁路、出线4回,35kV双母线带旁路、专母专旁、出线7回。2005年该站起头改扩建工程设计,本期工程规模扩建1台150MVA主变压器,220kV完善双母线带旁路、母兼旁、扩建1回出线距离,110kV完善双母线带旁路、母兼旁、扩建3回出线距离,35kV扩建5回出线距离及2×15MVar电容器距离。本文以泰安汶口变电站扩建工程现实施工图设计为依据,简要论述了一座220kV变电站二次线设计的几个值得注重的科技含量和治理手段科技含量的不竭提高,从此的变电站均依照无人值守变电站设计。新建工程依照无人值守变电站设计,不装设控制屏,所有断路器、主变中性点接地开关实现远控,同时可经由过程监控屏或庇护屏操作断路器,改造工程连系现实慢慢取消控制屏;具体触及无人值班变电站的各类要求参考鲁电团体生[号文件;  2.2取消控制屏后可以简化中心旌旗灯号回路和屏顶小母线,连系直流系统双设置装备摆设增加第二组直流电源小母线;  2.3220kV线路庇护对应同塔双回线应设置装备摆设两套微机型全线速动主庇护及性能完善的后备庇护,第一套主庇护采用分相电流差动庇护,第二套主庇护采用分相距离庇护,庇护装配自己具有综合重合闸功能,两套主庇护通道优先采用专用光纤通道,本次设计220kV电汶线组屏包括两个庇护柜(放置在庇护室),第一个庇护柜型号PRC31AM-02SD,第二个庇护柜型号PRC02C-20SD,还包括一个通讯接口柜(放置在通讯机房);  2.4扩建#2主变压器采用风扇自冷,低于70额定负荷时风扇不启动,高于70额定负荷时两组风扇凭据温度启动,现实设计时两只主变上层油温表划分启动两组风扇,绕组温度高时发旌旗灯号;  2.5SF6尽缘电流应注重接出“SF6压力低旌旗灯号”;  2.6电容器本体应注重温度表和压力释放二次接线;  2.7配合泰安奥特公司“五防”闭锁系统要求,各个距离庇护操作箱提供两对断路器跳合位接点。  3.存在的主要问题及建议:  3.1汶口变电站中心旌旗灯号屏采用电磁式,1997年投运装备,其启动事故或预告音响二次回路、中心旌旗灯号回路和表计均退出运行,只保留了三个电压品级电压并列及切换二次回路,可是电压切换把手装设在中心旌旗灯号控制屏,改造比力坚苦,建议在资金丰裕时更换中心旌旗灯号继电器屏;  3.2前期工程35kV断路器本体没有设置装备摆设SF6压力低闭锁继电器ZJ和储能行程开关DT,不能与二次装备配合,本期工程联系生产厂家对10台LW8-35断路器现场改造,增加了ZJ和DT,从此定货时应注重要求生产厂家对SF6断路器设置装备摆设SF6压力低闭锁继电器和储能行程开关;  3.3北京ABB合资厂生产的220kV和110kV断路器,其防跳继电器和SF6压力闭锁继电器与微机庇护配合原则,一般采用微机庇护操作箱内的防跳继电器,拆失落断路器内的防跳继电器,采用断路器内的SF6压力闭锁继电器实现闭锁跳合闸;  3.4微机故障录波器改造时发现山年夜高新电力公司生产的WDGL-Ⅲ型和WDGL-Ⅴ型微机故障录波器有较年夜差异,软件操作系统及数据传输均有很年夜的分歧,给调剂主站接受报文、治理各个分站带来麻烦,所以一个变电站最好只用一种型号的故障录波器,从此定货时应注重依照前景电气主接线设置装备摆设微机故障录波器交流采样单元;  3.5MR中国区代办署理提供图纸时间长,采用PDF文件花式传递图纸,有用的庇护了出厂图纸的唯一性,可是PDF文件花式不能被AtuoCAD接受,给施工图设计增加了没必要要的麻烦,另外没有面向施工图设计人员的技术讲座,所以对于MR有载开关二次回路我们只是凭小我理解领会,现场就发生过“主变过负荷闭锁有载调压接点”被烧坏的现象,以后把该接点串接在N线最结尾解决问题。  3.6关于尺度设计的想法:电网典型设计工作一直遭到国家电网公司党组的高度重视,现已完成500(330)kV变电站的典型设计,并将于今年下半年统一组织展开220(110)kV变电站典型设计工作。各设计单元要认清形势,尽早进手做好豫备工作,积极应对典型设计带来的变化和挑战。凭据笔者掌控的内容来看,典型设计偏重于变电站整体结构、建设投资规模和一次装备选型,对于二次装备选择、二次线的设计思想方面则有比力年夜的差异。每一个建设单元一般都有自己多年形成的工程建设习惯,而且每一个设计单元往往也形成了相对固定的图纸资料库,一样的整体设计,其二次线原理是一样的,可是分歧的装备生产厂家提供的接线图却年夜向径庭,接线端子分歧使的原理图上的具体端子线号需要重复修订,尤其是操作回路各类二次装备对应多种一次装备操作回路,很难有一个固定的拿过来就能用的图纸。希看典型设计在具体施工图设计阶段做的更进一步,好比慢慢统一监控系统,推行庇护与监控系统一体化设计,以削减分歧品牌产物的接口处置,提高运行的靠得住性。  3.7写本文的初衷:原本是现实工程的总结,针对具体问题的具体想法。同业业工程设计人员在持久工作中必然堆集了年夜量的贵重经验,希看笔者的文章能够起到抛砖引玉的作用善莫年夜焉。参考文献:1、《电力系统设计手册》,电力工业部电力计划设计总院1998年版。2、《电力工程电气设计手册电气二次部门》电力工业部西北电力设计院1991年版。3、《电力工程电气装备手册电气二次部门》电力工业部西北电力设计院1996年版。4、(DL/T769-2001)《电力系统微机继电庇护技术导则》。5、(GB)《供配电系统设计规范》。6、(GB)《继电庇护和平安自动装配技术规程》。7、(DL/T)《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》。
Mail: Copyright by ;All rights reserved.泰安高新区在建500KV泰山变电站在哪里_百度知道泰山?泰安大汶口工业园_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
泰山?泰安大汶口工业园
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 泰安大汶口石膏工业园 的文章

 

随机推荐