查看: 3438|回复: 17
多联机一台不制冷
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今年夏天遇到一个美的多联机,有一个房间单独开外机工作,就是不制冷,要把另外两个房间同时打开,那个房间才制冷,各位怎么回事呀,因为当时很忙,我建议用户把空调都打开先用,现在想起这个问题了,求大家给想想是哪里问题
阅读权限15
在线时间 小时
阅读权限20
在线时间 小时
信号线接错了,检查信号线和系统
阅读权限60
在线时间 小时
系统装反了,。。。。。
阅读权限20
在线时间 小时
四楼正解……
阅读权限45
在线时间 小时
表示学习.........
阅读权限30
在线时间 小时
看下是不是屏蔽了一个变频压缩机,如果屏蔽了要开够匹数定频压缩机才开的,
阅读权限15
在线时间 小时
电车男 发表于
看下是不是屏蔽了一个变频压缩机,如果屏蔽了要开够匹数定频压缩机才开的,
屏蔽是什么呀,怎么修
阅读权限30
在线时间 小时
屏蔽就是不让一个坏压缩机运转其他的压缩机就能正常运转,屏蔽之后要开多几台内机制冷才正常的
阅读权限15
在线时间 小时
电车男 发表于
屏蔽就是不让一个坏压缩机运转其他的压缩机就能正常运转,屏蔽之后要开多几台内机制冷才正常的
请问一下屏蔽了怎么修呀
站长推荐 /1
今天,你就不要留下小秘密了,把你的糗事喜事开心事说出来分享,让大家跟着你快乐、开心一下!活动规则:
征文帖请发到【我的维修生涯】,标题格式为:【征文.夏天的记忆】+自定义副标题。详情>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司查看: 5118|回复: 13
关于多联机室内机选型的问题
1、室内机选型是根据冷负荷去选,但算出来的风量不能满足,该如何是好,室内机如何去选?
求教暖通里的各位大神
另:新风和排风经全热新风交换机热交换后(新风不经过室内机送到室内,直接通过风口送入),热交换之后的新风的状态点如何确定?
求解,感激不尽
就没有人回复解答下吗?求~~~~~~~~~~~
我还是遇到过同样的问题,根据一个师傅的说法是多联机只按冷量选就可以了,风量是一次回风系统呀,二次回风系统之类的该考虑的问题,具体是怎么回事不是很清楚~
你所遇到的问题其实是很多多联机设计中的疑问,不过据我所知,确实设计室内机时不会考虑风量,我也不知道为什么,冷量设计一般按150W/平米,根据室内的层高,保温程度或室内用途和室内常用人数,也会出现调整,比如是饭店,那可能就得300W以上每平米的冷量需求了,至于你提到的风量要求,只要冷量满足,风量就基本上满足了,不过多联机设计的过程中通常都要配合新风机或者全热交换器的设计,而这个设计一般都是按照正常标准设计了,只是对多联机的一个补充,只要经过一些热回收,对室内的温度影响一般也不大的。所以可以忽略不计。
问题一:理论上应该按室内计算冷负荷选室内机,但还应按设计室内温度(与室内机样本额定进风参数未必相同)换算实际冷量,但目前厂家似乎不提供换算图表(更不可能有换算公式),可以参考风机盘管的冷量换算公式或换算图表。换算后的实际冷量满足要求即可确定选型。
问题二:应按新风全热交换器的换热效率计算新风处理的焓差,再根据这个焓差计算新风处理后的比焓值,也就基本确定了新风的送风状态了(如果新风被除湿,还要假定一个机器露点的相对湿度)。
关于多联机的选型,还涉及到室外空气参数对冷量的修正换算,配管长度对冷量的修正换算,这些换算方法通常在厂家技术手册上都有介绍,但许多设计师图省事,简单地将计算负荷乘放大系数就搞定了。
多联机的室内机选型如董老师所讲,1、现根据理论计算房间的负荷,粗选室内机。2、根据现场情况进行温度、高度、管长、内外机容量比、化霜的修正计算3、根据修正后的结果看是否满足计算要求,如不满足,重复上述过程,直至满足。(NK老师好像说过显热和潜热负荷的事,记不得那个帖子了。我理解,普通空调以显热负荷做计算就可以了吧。)
全热交换器的出口参数计算董老师教你了,我以前是用厂家的软件可以跑出来的。
我今天上午也遇到这个问题。现在好像明白点了,嘿嘿
& & & & 全热交换器的特性可以用显热(温度) 交换效率、全热(焓) 交换效率来衡量:
& & & & n1=(t1 – t2)/(t1 - t3)×100 %
& &n2 =(h1 – h2)/(h1 - h3)×100 %
式中 t1 -----为新风的干球温度, ℃;
& & & & t2 -----为送风的干球温度, ℃;
& & & & t3 -----为回风的干球温度, ℃;
& & & &&&h1 -----为新风的比焓,kJ/
& & & &&&h2 -----为送风的比焓,kJ/
& & & &&&h3 -----为回风的比焓,kJ/kg。
热交换器的显热交换效率可达50% ~60%&&热交换器的全热交换效率可达60% ~70%&&
效率与设备有关,效率定之后,可根据公式算出t2、h2,由t2、h2确定一点即的此状态点。
我设计时 是这样算的。
.........................................