先是《民用建筑电气设计规范》-08规定,
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
然后是《建筑设计防火规范》-16规定
10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。
云南这边的消防审图,包括当地消防部门的意见是按照防火分区设置应急照明配电箱,但是按照火规的意思,是可以几个防火分区设置一个配电箱的。比如说我办公建筑,每层一个防火分区,有必要每层设置?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
办公建筑,每层一个防火分区,每层设
住宅,4-6层设置一台
规范已经是最低要求了,而且各地审图基本也都会要求每一防火分区均要有自己的消防应急照明箱,所以不要纠结了。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
按分区设置,住宅除外
聚焦防火门监控器相关问题探讨
办公建筑层层设,功率太小,建议3层一个,分支线在管道井内,不算违反规范
上海地区,地标支持。&
一二类高层,违反民规&
聚焦防火门监控器相关问题探讨
办公建筑,我三四层设了一个,不知道消防审图结果了,审图还可以沟通,消防审图太扯了,建议把消防审图机构撤了
公建标准层每层都是一个防火分区。住宅地上塔楼算一个防火分区。按规范是要每个防火分区内设置的。防火分区的划分具体要根据建筑专业定性
公建标准层每层都是一个防火分区。住宅地上塔楼算一个防火分区。按规范是要每个防火分区内设置的。防火分区 ...
住宅地上塔楼算一个防火分区?
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》
9.3.1&&住宅建筑一般按楼层划分防火分区……
JGJ的这种规范不看也罢。一看这种条文就无语。太不专业了,电气规范还写防火分区的事情。防火分区还是按建筑的定,我们设备专业是跟着走。
住宅地上塔楼算一个防火分区?
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》
JGJ的这种规范不看也罢。一看这种条文就无语。太不专业了,电气规范还写防火分区的事情。防火分区还是按建筑的定,我们设备专业是跟着走。
哎,好久不来论坛,很多功能都不会用了。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
站长推荐 /2
非人员密集场所常闭防火门是否需要设置电气监控?作者结合对相关规范条款的理解,给出了作者的见解。
全部GB16895系列标准改为推荐性规范公示截止时间是9月12号,您是否赞成?希望可以听到更多电气同仁的声音!
Powered by应急照明中各楼层电箱从总电箱出来是串联还是并联?_百度知道地区:十堰
头衔:项目经理
悬赏分:100
浏览数:66
应急照明配电箱主备供分别接自ALD-1-2和ALE-1-2配电箱
是应急配电电箱分别有一根电缆线与ALD-1-2和ALE-1-2配电箱连接,计二根电缆线。还是只用一根电缆线
地区:江苏
等级:13 级
头衔:集团总裁
是应急配电电箱分别有一根电缆线与ALD-1-2和ALE-1-2配电箱连接,计二根电缆线。还是只用一根电缆线?
答:是应急配电电箱分别有一根电缆线及管与ALD-1-2和ALE-1-2配电箱连接,计二根电缆线及管。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:湖北
等级:10 级
头衔:副总★
应急配电是双电源供电,应该是两根电缆线
地区:湖北
等级:11 级
头衔:总经理
双电源供电回路应该是两根电缆。
地区:河北
等级:13 级
头衔:集团总裁
你好,应急配电箱设计都是采用双电源,
你截图的信息是说明该应急配电箱的电源有2路,分别引自ALD-1-2和ALE-1-2,所以应该算2个回路。
WDZN-BYJ-5*6是电线,不是电缆,算量的时候算出长度后要单根乘以5.出量是WDZN-BYJ-6入价。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...新版建筑电工第四章 第五节
应急照明的设置_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
新版建筑电工第四章 第五节
应急照明的设置
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢查看: 2586|回复: 30
应急照明配电箱做法
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 闻见知行 于
13:34 编辑
一个应急照明用的配电箱,大家是否做过同时以下两种照明灯具供电?1)为非消防的应急照明供电;2)为消防应急灯具供电。
上述照明配电箱显然不是GB17945定义的应急照明配电箱(为自带电源型消防应急照明灯具供电的供配电装置)。
“作法”已改为“做法”{:lol:}
估计认为上述作法违反强条的同行很多。
可能是:只知其一不知其二。&
作法——诸葛亮借东风时曾“装神弄鬼”作法过。
做法——楼主的问题探讨,这里则应该是做法。
规范11.1.3条有关问题的复函(公津建字[2007]22号.jpg (367.08 KB, 下载次数: 0)
12:34 上传
此复函——
还有效吗?
还认可否?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
尺总的复函,估计很多审图和消防部门都不知道..知道也不一定认可.
我认为上述作法在工厂内较为合理,非消防应急灯具常为金卤灯,而且这些金卤灯还兼作值班照明。消防应急灯主要为疏散指示灯。
还不赶紧将“作法”改“做法”?:)&
合理,赞同!
聚焦防火门监控器相关问题探讨
所谓:具体问题,具体分析。
可惜:某些人啊,只认条文,片面理解,不作分析,难辨东西。
我们这边也要求单独的配电箱和供电回路
聚焦防火门监控器相关问题探讨
消防应急灯具和非消防应急照明用途的灯具各自分设独立的照明箱,且用于消防应急灯具的照明箱采用专用回路才完全符合现行的规,是否民用建筑大多采用这种设计?
消防控制室和门卫在一起&&审图 要求要做2个配电箱
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
消防应急灯具和非消防应急照明用途的灯具各自分设独立的照明箱,且用于消防应急灯具的照明箱采用专用回路才 ...
据个人了解,至少我单位并未如此设计,且本地区图审也未如此机械执行!
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
新建规(非正式版)对与厂方新增的疏散照明的要求,让我们现在很头痛:
“10.3.1&&除建筑高度小于27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
。。。。。& &
5&&人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 ”
&&什么是人员密集的厂房?
&&人员密集的厂房内的生产场所选什么灯具能满足规范要求?
&&人员密集的厂房内的生产场所的疏散照明灯具,定义为消防应急照明灯具应该是没有异议的。&&但车间内生产场所的灯具常用的为金卤灯、无极灯、高天棚荧光灯,是不可能作为消防应急灯具(个别厂家的个别款荧光灯具除外)。
&&设计人该怎么办?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
高天棚荧光灯,是不可能作为消防应急灯具(个别厂家的个别款荧光灯具除外)——
哪些荧光灯“是不可能作为消防应急灯具”的?
& & 莫非让设计人自己设计一款灯具,提出要求,再让厂家去设计和送检?
&&告诉大家,我曾经这么干过,而且厂家也确实按照设计要求去设计和送检了,但这种方法个别工程还可以,不可能作为普遍做法的。
更多关于 电工照明 的文章

 

随机推荐