格兰仕空调室外机铜管结冰铜管拿电笔量了量,显示有电

当前位置:
主题:608781 ┆ 帖子:4665856
┆ 今日新贴:494
昨日贴数:1034 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:4861人
八芯的电缆,一根一端接火线,另一端悬空,为什么会出现八根线用电笔量全有电?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:28:34 楼主
八芯的电缆,一根一端接火线,另一端悬空,为什么会出现八根线用电笔量全有电?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:00:44 1楼
数字的会有电压 但不会是220V
氖泡的也会发光 但不会很亮 稍暗些
摸的话也不会有感觉
知道是什么电了吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:07 2楼
&应该是氖泡的吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:22:46 3楼
交流感应。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:23:18 4楼
感应电咯。嘿嘿嘿嘿嘿嘿
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:34:59 5楼
-----------------------------------------------
PLC 视频教程。USB转RS232 编程线 光电接近,正泰,德力西电器批发零售
需要请联系(另回收二手PLC 变频器,590C 6RA70 小功率装置) QQ注明工控
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:02:43 6楼
没形成电流怎么会有感应电
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:03:38 7楼
怎么产生的
为什么还会对地打火
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:31:33 8楼
这是分布电容造成的。
电容就像在电线的中间用一定的电抗接通了一样。所以每一条电线之间都不会是真正的绝缘的了。直流通路仍然是绝缘。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:55:21 9楼
感应电&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:27:11 10楼
各种品牌PLC输入输出单元故障、变频器故障、590及西门子6RA系列直流调速器故障,可以联系技术交流维修方法。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:34:24 11楼
引用芳季 的回复内容:
这是分布电容造成的。
电容就像在电线的中间用一定的电抗接通了一样。所以每一条电线之间都不会是真正的绝缘的了。直流通路仍然是绝缘。
正解!没有回路,无电流通过就不存在电磁耦合,感应电流是一个通俗的说法,大家都这么说。真正的原因是分布电容的耦合,只要2个接近的导体都存在分布电容。&你的测量等于是在火线接一个电容器,测电容器另一端当然氖灯会点亮。