查询编号为152014_035183的电工进网作业进网电工许可证培训

A、接触电阻B、表皮电阻C、体内电阻D、接地电阻;7、由于(AD)等原因,会使某些电气设备和线路承;A、雷击B、切断空载线路C、切断空载变压器D、事;8、真空断路器一般采用整体式结构,由(BC)组成;A、分、合闸电源畜电池组B、一次电气部分;C、操作机构和底座D、气体回收装置;四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,;1、即使电力系统中电源的电压为正
A、接触电阻
B、表皮电阻
C、体内电阻
D、接地电阻
7、由于(AD)等原因,会使某些电气设备和线路承受的电压大大超过正常运行电压,危及设备和线路的绝缘等多种因素有关。P215
B、切断空载线路
C、切断空载变压器
8、真空断路器一般采用整体式结构,由(BC)组成。P106
A、分、合闸电源畜电池组
B、一次电气部分
C、操作机构和底座
D、气体回收装置
四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分)
1、即使电力系统中电源的电压为正弦波,但由于非线性元件存在,结果在电网中总有谐波(AB)存在。P58
2、将2Ω与3Ω的两个电阻串联后,接在电压为10V的电源上,2Ω电阻上消耗的功率为(C)W。P6
解:串联电路的总电阻为:R1+R2=2+3=5Ω 根据欧姆定律:I?U10??2A R5
串联电路流过每个电阻的电流相等,即I1=I2=2A
∴P?IR?2?2?8W22
2013版电工进网作业许可证(高压)考试试题集-7
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分)
1、用右手螺旋定则判定载流线圈的磁场时,右手握住线圈,伸直拇指,四指的螺旋方向为电流方向,则大拇指指向为(A)。P12
A、N极方向
B、S极方向
C、电磁力方向
D、电场方向
2、关于某一类导体材料的电阻,(A),导体电阻越大。P3(导体电阻与长度成正比,与截面积成反比)
A、导体长度越长、截面积越小
B、导体长度越长、截面积越大
C、导体长度越短、截面积越小
D、导体长度越短、截面积越大
3、当20kV取代10kV中压配电电压,原来线路导线线径不变,则升压后的配电容量可以提高
(A)倍。P43
4、在中性点不接地的电力系统中,当系统发生单相完全接地故障时,单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的(C)倍。P64
5、对于(A)的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷空气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。P71
B、容量稍大些
C、容量更大
D、50000kVA及以上
6、(C)变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘液体中的变压器。P88
D、非晶合金
7、Dyn11连接的变压器其中性线电流一般不应该超过低压侧额定电流的(B),或按制造厂的规定。P81
8、对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值, A级绝缘在(B)时产生的绝缘损坏为正常损坏,绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,绕组温升限值为65℃。P83
9、H级绝缘干式变压器中,用作绝缘的NOMEX纸具有非常稳定的化学性能,可以连续耐(C)高温,属于C级绝缘材料。P89~90
10、目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,空载电流比S9系列变压器下降(B)。P92
11、气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置,同时还需要装有(D)和真空压力表。P89
A、压力继电器
B、温度继电器
C、泄露继电器
D、密度继电器
12、变压器(C)通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。P81
A、运行方式
B、连接方式
C、调压方式
D、负载方式
13、SF6断路器的优点之一是(B)。P113
B、灭弧性能强
C、制造工艺要求不高
D、结构简单
14、GN22-10/1000型隔离开关的额定电压为(B)。P123
15、额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的(B)。P105
A、耐热程度
B、绝缘水平
C、通断能力
D、灭弧能力
16、VBFN系列高压真空负荷开关具有(A)的特点。P133
A、性能稳定可靠,电寿命长
B、性能比较稳定欠可靠,电寿命长
C、性能稳定可靠,电寿命短
D、必须定期更换真空灭弧室
17、交流高压真空接触器可采用机械自保持方式,使接触器保持在(A)状态。P139
A、维持合闸状态
B、维持分闸状态
C、准备合闸状态
D、分闸状态
18、交流高压真空接触器的机械寿命一般为(C)。P138
19、正常情况下,一般在系统功率因素高于(C)且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。P149~150
20、对高压电容器组进行巡视检查时,应检查(A)等。?P无(参考150页)
A、电容器组的运行情况
B、电容器的安装工艺是否符合要求
C、电容器的安装数量是否足够
D、三相电容器的标际容量是否一致
21、电路中负荷为电阻性负载时,触头间恢复电压(C)电源电压。P103
D、小于等于
22、断路器有(A)情形时,应申请立即处理。P121
A、套管有严重破损和放电现象
B、套管裙边机械损伤
C、套管有严重积污
D、套管上相位漆脱落
23、一般电压等级为35kV或110kV的线路称为(A)。P174
A、高压配电线路
B、高压输电线路
C、超高压输电线路
D、中压配电线路
24、绝缘子是用来(C)。P175
A、连接导线
B、将导线与杆塔连接
C、将导线与杆塔固定和绝缘
D、将导线支撑
25、锥形水泥杆的锥度一般为(B)。P176
26、杆塔基础施工时,在地面上应留有(B)高的防沉土台。P180
27、避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的(D)。P220
A、网状绝缘体
B、网状导体
C、带形绝缘体
D、带形导体
28、在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为(B)。P216
A、大气过电压
B、内部过电压
C、感应过电压
D、雷云过电压
29、2000kW以下的电动机,如果(B)灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。P238
A、过负荷保护
B、电流速断保护
C、纵差动保护
D、过电流保护
30、(D)主要应用于Y,d接线的变压器差动保护装置中。P236
A、三相星形接线
B、两相不完全星形接线方式
C、两相电流差接线方式
D、三角形接线方式
31、对变配电所内的电气设备、备用设备及继电保护自动装置等需定期进行试验和(B)。P300
32、下列(B)的连接方式称为保护接地。P277
A、将电气设备金属外壳与中性线相连
B、将电气设备金属外壳与接地装置相连
C、将电气设备金属外壳与其中一条相线相连
D、将电气设备的中性线与接地线相连
33、在低压配电系统中安装剩余电流动作保护器,作为直接接触触电保护的(A)。P283
A、补充防护措施
B、后备防护措施
C、直接防护措施
D、间接防护措施
34、安装剩余电流保护器后,被保护支路应有各自的专用(B),以免引起保护器误动作。P284
35、在高压电气设备上进行检修、试验等工作时,需要全部停电或部分停电时应填用(A)。P294
A、第一种工作票
B、第二种工作票
C、口头指令
D、倒闸操作票
36、正常情况下,第一种工作票应在进行工作的(A)交给运行值班员。P295
C、工作完成后
37、操作票上要用正规的调度术语,设备要写(B)。P299
A、设备编号
B、双重名称
C、工作状态
D、设备名称
38、拆除接地线的顺序(A)。P298
A、先拆导体端,后拆接地端
B、先拆接地端,后拆导体端
C、先放电再拆接地端
D、先放电再拆导体端
39、倒闸操作一般由(B)人进行。P301
40、除定期巡回检查外,还应根据(B)、负荷情况、自然条件及气候情况增加巡查次数。P300
A、人员情况
B、设备情况
C、运行情况
D、交接班情况
二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分)
1、电压和电位差的单位都是伏特,用字母V表示。(√)P2
2、判断载流导体在磁场中运动方向时,应使用右手定则。(3)P16(左手)
(判断导体在磁场中受力的方向用左手定则;导体上感应电动势方向用右手定则;磁场方向用右手螺旋定则)
3、电视、广播、传真、雷达等电子设备对电压质量的要求不高,电压过高或过低都不会使特性严重改变而影响正常运行。(3)P55(更高;都将)
4、短路的常见原因之一是设备长期运行,绝缘自然老化。(√)P59
5、电压互感器的二次绕组不准开路,否则电压互感器会因过热而烧毁。(3)P96(短路)
6、当变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称空载电流 ,变压器空载合闸时有较大的冲击电流。(√)P81~82
7、非晶态合金铁芯磁化性能大为改善,其B-H磁化曲线很狭窄,因此其磁化周期中的磁滞损耗大大降低,又由于非晶态合金带厚度很薄,并且电阻率高,其磁化涡流损耗也大大降低。(3)P90(磁滞)
8、变压器油的作用是绝缘和冷却,常用的变压器油有国产25号和10号两种。(√)P86
9、停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。(3)P97(先取下二次侧熔丝,再拉开一次侧隔离开关)
10、变压器三角形联接是三相绕组中有一个同名端相互连在一个公共点(中性点)上,其他三个线端接电源或负载。(3)P78(星形)
11、电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(3)P94(5A或1A)
12、ZN4-10/600型断路器是额定电压为10kV的户内型真空断路器。(√) P106
13、XRN系列熔断器属于高分断能力熔断器。(√)P142
14、高压熔断器按动作特性可分为固定式和跌落式熔断器。(√) P140
15、GN30-12系列隔离开关只能配用手力操作机构。(3) P124~128
16、CD型电磁操作机构是利用合闸电磁铁快速向上运动使断路器合闸的。(3) P116(合闸顶杆)
17、造成高压电容器渗漏油的原因之一是运行中温度急剧变化。(√) P150
18、隔离开关分闸操作时,应先拉开隔离开关,后拉开断路器。(3) P122(先拉断路器,后拉隔离开关)
19、XGN-10型高压开关柜不能用于3kV~10 kV系统中作为接受和分配电能之用。(3) P155(适用于)
20、在断路器的巡视检查时,油断路器排气装置应完好、畅通。(√) P119
21、高压配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离不应小于0.2m。(3)P195(0.3m)
22、停电超过一个星期但不满一个月的电缆线路,重新投入运行前,应摇测其绝缘电阻值,与上次试验记录比较(换算到同一温度下)不得降低30%。(√)P211
23、杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。(3)P184(可适当减小,但不应小于30°)
24、单线制的零线截面,应与相线截面相同。(√)P193
25、高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。(√)P221
26、在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。(3)P217(接闪器)
27、控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于220kV线路间隔单元。(3)P267(110kV)
28、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。(3)P298(严禁采用缠绕方式)
29、如果人体同时接触电气设备两相带电导体,则电流将从一相导体通过人体流入另一相导体,这种触电现象称为两相触电。(√)P275
30、在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所(如金属容器内)应采用12V、6V安全电压。(3)P282(采用12V)
31、变电站的电气工作,如隔日工作间断时,工作票应由工作负责人收执。(3)P296(隔日间断,应交回运行值班员)
32、作用于人体的电压升高,人体电阻还会下降,致使电流更大,对人体的伤害更严重。(√)P273
33、将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。(√)P296~297
34、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!” 的标示牌。(3)P298(“禁止合闸,线路有人工作!”)
35、电流通过人体非常危险,尤其是通过心脏、中枢神经和呼吸系统危险性更大。(√)P271
36、验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据。(√)P297
三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、以下有关电流表的使用方法,说法正确的有(ACD)。P无
包含各类专业文献、中学教育、专业论文、应用写作文书、生活休闲娱乐、各类资格考试、文学作品欣赏、152014版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)文库等内容。 
 2014版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2014版高压进网电工 理论考试真题集 编辑:福建电力职业技术学院 ...  2014版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。 今日推荐 88份文档 2014年全国注册造价工程师 ...  2014全套高压电工进网作业许可续期题库(答案)_IT认证_资格考试/认证_教育专区。2014 全套电工进网作业许可续期题库含答案 1 10001 电力网是将各电压等级的输电...  2016电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案) - (2)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。入网电工复习真题 2016 版电工进网作业许可证(高压)考试...  2014年3月 2013 版电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1 一、单选题: (每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计 40分) 1...  2014全套电工进网作业许可续期题库含答案_IT认证_资格考试/认证_教育专区。2014...高压真空负荷开关尺寸小,价格低, ( )实现隔离断口和灭弧室断口 的一次性操作。...  新版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。今日推荐 67份文档 九妖笑话 2014年笑话大全之让你笑个够 儿童笑话...  2013 版电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1 一、单选题: (每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计 40分) 1、已知一段...  2014全套电工进网作业许可续期题库及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区...1,2 正确 26 10026 隔离开关、负荷开关、高压熔断器及闭锁装置应安装牢固、动作...152014全套高压电工进网作业许可续期题库(答案)_图文
检修项目应按照( )确定。选项:1、设备的状况;2、巡视结果;3、预防性试验结果;4、测试结果。 1.2.3.4 正确
37 10038 低压配电线路维护检修按照其状况及巡视、预防性试验及测试结果确定,不同项目周期不同。详见第三章第四节。低压配电线路的维护、检修项目应按照( )确定。选项:1、设备的状况;2、巡视结果;3、预防性试验结果;4、测试结果。 1,2,3,4 正确
38 10039 检修时未经运行部门同意不得擅自变更设备的现状;更换部件的检修,要求更换后新部件的强度和参数不低于原设计要求。详见第三章第四节。检修时进行部件更换,要求更换后新部件的( )不低于原设计要求。选项:1、强度;2、颜色;3、参数。 1,3 正确
39 10040 配电所运行总体标准包括标志及标示牌齐全,绝缘和操作工具足够,特殊环境下符合设计要求,值班室符合要求,配电室、发电机房符合运行标准。详见第四章第一节。户内配电所运行标准:配电所不宜设在有火灾危险区域的( )。选项:1、正上面;2、正下面。 1,2 正确
40 10040 配电所运行总体标准包括标志及标示牌齐全,绝缘和操作工具足够,特殊环境下符合设计要求,值班室符合要求,配电室、发电机房符合运行标准。详见第四章第一节。户内配电所运行标准:配电所不宜设在有火灾危险区域的( )。选项:1、正上面;2、正下面。 1,2 正确
41 10041 配电所毗连火灾危险区域建筑物时,可通过走廊或套间与之相通;共用隔墙时,应采用密实非燃烧体;变压器室的门窗应通向非火灾危险环境。详见第四章第一节。配电所通过走廊与火灾危险环境的建筑物相通,通向走廊门应为( )。选项:1、易燃烧物;2、难燃烧物。 2 正确
42 10042 配电所运行标准:房间、门的尺寸以及出口数量符合要求,设备布置满足设计及前后通道宽度、电缆沟深度和照明满足维护、运行要求,电容器的布置及相关净距符合规定。详见第四章第一节。( )1OkV配电装置,宜装设在单独的配电室内。选项:1、带可燃性油;2、不带可燃性油。 1 正确
43 10043 变压器室运行标准:油浸式应设置满足要求的挡油设施,非封闭式干式应装设固定遮拦;配变外壳之间及与墙壁和门的净距应满足要求;一般采用自然通风,不能满足要求时,应增设机械排风。详见第四章第一节。变压器室的通风窗应采用( )。选项:1、易燃烧材料;2、非燃烧材料。 2 正确
44 10044 柴油发电机房运行标准:发电机外轮廓距墙、屋顶、其他电气设施的距离应满足设备搬运、就地操作、维护检修的需要,排热风和排烟管道应伸出户外,排风管与散热器的连接应采用软连接,进风口位置宜靠近发电机,油箱大小按3~8h燃油量考虑。详见第四章第一节。发电机室
与配电室或控制室毗邻时,宜将发电机的出线端及电缆沟布置在( )侧。选项:1、发电机室;2、配电室;3、控制室。 2,3 正确
45 10045 配电所运行的其他专业标准包括:变压器室具有一顶耐火等级;配电所应配置足够的消防设施,并按要求和标准进行定期检查;油量在2500kg及以上的配电所内配变之间,应有防火墙;10kV配电室宜设不能开启的自然采光窗;配电室的门应能向外开,并设置有防雨和防小动物的设施。详见第四章第一节。可燃油油浸式变压器室的耐火等级应为( )。选项:1、一级;2、二级;3、三级。 1 正确
46 10046 母线日常运行维护标准,接触良好,温度适合,无断股、散股现象,不准过负荷运行,导体的连接使用金具固定,支持绝缘子应完好。详见第四章第一节。母线日常运行要求包括( )。选项:1、检查软母线是否有断股、散股现象;2、母线支持绝缘子应完好;
3、大风天气应检查室外母线是否有搭接杂物;4、各接触部分应接触良好。 1,2,3,4 正确
47 10047 配电所巡视检查项目和要求包括标示牌及标志牌是否齐全,安全工器具及消防设施是否能满足实际使用要求,位置是否合适,电气安全净距是否满足要求,遮拦的防护等级、高度满足要求,门、窗能正常开启及紧密关闭等。详见第四章第一节。配电所及各配电室的标示牌及禁止、警告标志牌应齐全、正确、完整、清晰。配电所内应有清晰的通道指示图及出口指示图。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
48 10048 户内配电所检修内容,应根据所处地区的具体情况以及巡视情况确定。定期维护工作一般每3~6个月一次,定期维修工作可有选择性进行。详见第四章第一节。户内配电所,投运超过两年而且根据实际情况有必要的可每( )进行一次维修工作。选项:1、半年;2、一年;3、两年。
49 10050 低压配电柜(箱)巡视的主要内容包括标志、标示牌是否正确;是否有一次结线模拟图;防撞设施是否齐全;安装是否牢固、偏差是否满足要求;元件有无严重发热现象,操作是否灵活可靠等。详见第四章第二节。低压配电柜、配电箱巡视内容包括( )。选项:1、低压元件是否安装牢固;2、有无严重发热现象;3、操作是否灵活可靠;4、电容器是否有鼓肚、漏液现象。 1,2,3,4 正确
50 10051 低压配电柜(箱)的检修内容,应根据低压配电柜、配电箱所处地区的具体情况以及巡视情况确定,小修工作内容应结合设备预防性试验或其他停电项目进行。详见第四章第二节。低压配电柜、箱小修工作内容,应结合设备( )或其他停电项目进行。选项:1、交接试验;2、周期性试验;3、预防性试验。 3 正确
51 10052 配变运行一般标准包括:标志牌完整、正确、清晰,一次电压和最大负荷符合要求,温升限值符合要求,运行中无明显的不寻常响声,高、低压侧的接线耳应有防止短路的绝缘防护措施等。详见第四章第三节。运行中的配变所加一次电压不应超过相应分接头电压值的105%,最大负荷不应超过配变额定容量。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
52 10053 配变并列运行,可以提高供电可靠性及变压器运行经济性,减少总备用容量;并列运行须满足一定的条件,包括联结组标号相同、电压比相等、短路阻抗相等。详见第四章第三节。配变并列运行的优点包括( )。选项:1、提高供电的可靠性;2、提高变压器的运行经济性;3、可以减少总备用容量;4、提高供电总容量。 1,2,3,4. 正确
53 10054 户外配变运行标准:标志齐全、完整,防撞设施完好,台架式配变安装合乎规范,一、二次进出线均采用绝缘线,蹲台式的配变四周应设置固定安全围栏,配变外廓与建筑物外墙的距离满足要求等。详见第四章第三节。户外配电所配变运行标准:蹲台式的配变四周应设置固定安全围栏,配变底座基础应高于当地最大洪水位,但不得低于0.3m。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
54 10055 变压器的操作通常包括两个方面,分别是送电操作和停电操作;送电操作先合隔离开关,后合断路器;停电操作与之相反。详见第四章第三节。变压器合闸前准备事项:值班人员在投运变压器之前,应仔细检查,并确认变压器( )。选项:1、处于完好状态;2、具备带电运行的条件。 1,2 正确
55 10056 电力变压器巡视检查主要包括:外部检查、冷却和变压器室、监视测量仪表和保护装置、电气部分以及其他要求等部分。有人值班站每日巡视检查一次,无人值班站每周至少巡视检查一次。详见第四章第三节。变压器的冷却器和变压器室巡视检查项目和要求包括( )。选项:1、变压器室门和墙上应清楚写明变压器名称和编号;2、门外应挂警告牌,写明“线路有人工作”字样;
3、照明和温度适宜。 1.3 正确
56 10057 户外配变巡视内容包括安装位置是否合理、合适,有无被车辆碰撞的可能,标示牌是否齐全,台架高度是否符合运行要求,围栏是否完好,一、二次引线是否松弛,绝缘是否良好,防火设施是否完善等。详见第四章第三节。户外配变巡视内容包括配变防雷保护及工作接地的引下线有无丢失、断股、损伤,接头接触是否良好,线夹螺栓有无松动、锈蚀,与接地装置连接是否牢固。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
57 10058 箱式变巡视主要内容包括标示牌是否齐全、完好,外壳有无严重腐蚀,有无被车辆碰撞的可能及痕迹,箱体内的设备是否符合运行要求,各连接部件是否牢固、有无严重发热现象,有无发出异常声音等。详见第四章第三节。箱式变巡视主要内容包括( )。选项:1、运行所要求的
禁止、警告标示牌是否齐全、完好、清晰;2、箱体内有无凝露;3、运行时有无发出异常声音;4、外壳有无严重腐蚀。 1,2,3,4, 正确
58 10060 变压器保护动作的处理原则,需依据信号,查明何种保护动作以及跳闸时的故障现象;瓦斯保护和差动保护同时作用下跳闸,在未查出原因和消除故障之前不得送电运行;经检查若无明显故障现象,且确认是保护误动时,可试送电运行一次。详见第四章第三节。常见变压器保护动作包括( )。选项:1、差动保护;2、重瓦斯保护;3、轻瓦斯保护;4、过电流保护。 1,2,3,4. 正确
59 10063 户内10kV开关柜运行标准:开关柜基础应符合要求,操作灵活,无卡阻现象,分、合位置指示正确、可靠;油压、气压指示表清晰,标志牌完整,接地可靠,联锁装置齐全且动作准确可靠。详见第四章第四节。户内10kV开关柜运行标准( )。选项:1、电气或机械联锁装置齐全,动作准确可靠;2、外壳接地可靠,无严重腐蚀现象;3、油压指示表清晰。 1.2.3 正确
60 10064 户内10kV隔离开关运行标准:瓷件良好,操作机构动作灵活,隔离刀刃分合闸接触位置符合要求,与引线的连接紧密可靠,三相同期性好。详见第四章第四节。户内10kV隔离开关运行标准包括( )。选项:1、隔离刀刃合闸时接触紧密,分闸后应有不小于200mm的空气间隔;
2、与引线的连接紧密可靠;3、瓷件良好。 1,2,3 正确
61 10065 户内1OkV熔断器运行标准:零件完整,转轴光滑灵活,瓷件良好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象,熔断器安装牢固、排列整齐,操作灵活可靠,上、下引线压紧。详见第四章第四节。户内1OkV熔断器运行标准包括( )。选项:1、转轴光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀;2、熔断器安装牢固、排列整齐;3、操作时灵活可靠、接触紧密;4、各部分零件完整。 2、3、1、4 正确
62 10066 户内1OkV避雷器运行标准:瓷套与固定抱箍之间应有垫层,排列整齐、高低一致,引线采用绝缘线、连接紧密,引下线接地可靠,接地电阻值符合规定。详见第四章第四节。户内1OkV避雷器运行标准包括( )。选项:1、引线短而直,连接紧密,并采用绝缘线,其截面积符合规定;2、接地电阻值符合规定;3、引下线接地可靠。 1,2,3 正确
63 10067 隔离开关运行维护:发现严重缺陷,应采取紧急停电检修措施;通常利用旁路母线开关转移负荷、停电检修;经过检修的隔离开关,必须进行调整,使动作性能符合要求。详见第四章
第四节。隔离开关发现下列严重缺陷时,应迅速减轻负荷利用旁路母线的开关转移负荷,并停电检修( )。选项:1、接触部分过热温度超过75℃;2、绝缘子破裂;3、绝缘子在胶合处脱落;4、绝缘子表面严重放电。 1,2,3,4 正确
64 10068 互感器的运行与维护,包括电压互感器的运行与维护、电流互感器的运行与维护两个方面;电压互感器常见故障包括熔丝熔断、互感器本身故障;电流互感器常见故障包括出现声音不正常或铁芯过热、二次回路开路。详见第四章第四节。对于I、Ⅱ类电能计量装置中的电压互感器:要求其二次回路电压降应不大于其( )的0.2%。选项:1、工作电压;2、最大电压;3、额定电压。 3 正确
65 10069 避雷器的运行与维护:按季节投退,检查瓷套、密封、接地线是否完好,按时进行预防性试验,绝缘电阻值符合要求。详见第四章第四节。避雷器一般雷季前及时投运,雷季后退运。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
66 10070 跌落式熔断器运行与维护的主要内容包括:瓷件、安装状况、触头状况、活动部分的性能以及消弧管是否满足要求。详见第四章第四节。跌落式熔断器的运行检查项目包括( )。选项:
1、瓷件是否清洁,有无裂纹、损伤、放电痕迹;2、安装是否牢固;3、触头弹簧片弹性有无退化。 1,2,3 正确
67 10071 户内10kV开关的巡视,包括户内10kV开关柜、户内隔离开关及负荷开关和跌落式熔断器的巡视;主要内容包括标志铭牌、安装状况、各连接部件、运行声音、接地、操动机构等。详见第四章第四节。户内10kV开关巡视主要包括( )的巡视。选项:1、开关柜;2、户内隔离开关;3、避雷器;4、负荷开关。 (1)(2)(4) 正确
68 10072 断路器巡视的主要内容包括:套管引线及断路器所有触点应无过热及变色发红现象,密度继电器指示应正常,实际分合位置与机械、电位置指示正确可靠,油位指示符合规定要求,油泵电机一天启动应不超两次等。详见第四章第四节。断路器的巡视检查项目及要求包括( )。选项:
1、主瓷套、消弧瓷套、棒式绝缘子应清洁完整,无裂纹、无放电现象;2、引下线弛度合适;3、内部无异声。 1,2,3 正确
69 10073 SF6断路器的检查维护主要内容:断路器本体、各油管接头及动力单元、SF6气体压力、密度继电器动作压力值、操动机构、分闸、合闸闭锁压力值及液压机构油压值等是否符合要求。详见第四章第四节。SF6断路器液压机构油压值包括( )。选项:1、油泵启动压力;2、油泵停止压力;3、合闸闭锁压力;4、分闸闭锁压力。 1,2,3,4 正确
70 10074 断路器异常运行及处理包括油断路器自动跳闸、油断路器严重缺油或油标内无油、断路器严重过热及指示灯不亮;断路器常见故障的分析与处理包括动机构合不上闸、操动机构不能分闸等。详见第四章第四节。断路器异常运行现象包括( )。选项:1、油断路器自动跳闸;2、油断路器严重缺油或油标内无油;3、严重过热;4、指示灯不亮。(1)(2)(3)(4) 正确
包含各类专业文献、中学教育、专业论文、各类资格考试、应用写作文书、高等教育、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、152014全套高压电工进网作业许可续期题库(答案)_图文等内容。 
联系客服:cand57</

我要回帖

更多关于 电工许可证查询 的文章

 

随机推荐