zra yjv1kv一yjv一3x35十2x16是什么电缆

电缆及线路敷设方式代号(电器图纸符号)
电缆及线路敷设方式代号(电器图纸符号)
电缆线型号YJV-8.7/10KV是什么意思?YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆8.7/10:额定电压8.7/10KVYJV-1KV-4X50+1X25 SC100 FC WC是从配线箱到楼层电表总箱的连线?
YJV:铜芯交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆-1KV:1000V-4X50+1X25&& 相、零4芯50MM2,地线1芯25mm2SC100 焊接直径100mmFC:暗埋地WC:暗敷设墙内。
电缆线ZRYJV-(3*70)+2*35CT/5*10 SC40 WFE代表的意思?一种可以理解为:主电缆为ZRYJV三芯70MM2加2芯35MM2铜电缆槽架内敷设分支电缆为5芯10MM2铜电缆穿40的
焊接钢管沿墙明敷设的预制电缆另一种可以理解为:电缆为ZRYJV三芯70MM2加2芯35MM2铜电缆槽架内敷设,采用穿刺线夹分支电缆为5芯
10MM2铜电缆穿40的焊接钢管沿墙明敷设的电缆
在系统图中YJV-1KV-5*16-SR/SC40-WC-CC是什么意思?YJV-1KV是额定电压等级一千伏的铜芯交联电缆,5*16是5芯16MM2,SR/SC线槽敷设和用40钢管敷设 DZ47/3P-63A---三相 整定值为 63A的空气开关; YJV-5X16---YJV为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 5x16为5根截面积为16平方mm的电缆; SC40 ----穿规格为40的焊接钢管 FC-----暗敷在地面内 WC-----暗敷在墙内
线路敷设方式标注穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC穿金属软管敷设:CP直接埋设:DB电缆沟敷设:TC混凝土排管敷设:CE
导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB暗敷在梁内:BC沿或跨柱敷设:AC暗敷设在柱内:CLC沿墙面敷设:WS暗敷设在墙内:WC沿天棚或顶板面敷设:CE暗敷设在屋面或顶板内:CC吊顶内敷设:SCE地板或地面下敷设:F几个相对应的是AC-ZM(沿柱或跨柱敷设)、WC-QA(暗敷设在墙柱内)、FC-DA(暗敷设在地面内)
所以...你提供的字应该这么理解...YJV-1KV-5*16——电缆的型号:额定电压1千伏,5芯,导体截面16mm2,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆;SR/SC40——线槽敷设或穿规格40的钢管敷设;WC——暗敷设在墙内;CC——暗敷设在屋面或顶板内。关于工程布线电缆规格RVVP2X1.0 表示什么?RVVP2*1.0是线粗1.0的2芯屏蔽电源线R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯 1.0:线粗是1.0的
线缆规格型号含义
R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘& V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽& P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM
型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
SYWV-75-5-PVC20-WC-CC是什么意思?SYWV75-5 视频(射频)同轴电缆 用于闭路和有线电视 特性阻抗为75Ω 芯线绝缘外径为5mmPVC20 塑料管 敷设电线,电缆,弱电线路用 外径为20MM FC--地板内暗敷、WC--墙内暗敷、CC--顶板内暗敷、CE--沿顶板明敷、CT--桥架明敷 代号中意思是沿墙和沿顶板暗铺。
线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设
⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设
③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内
④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法
⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位
表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线
⑦照明灯具标注方法 一般标注方法:
灯具吸顶安装标注方法:
其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯
序号 敷设方式标注名称& 旧代号& 新代号 1 用瓷瓶或瓷柱敷设&& CP&&&&&&&&& K 2 用塑料线槽敷设&&&& XC&&&&&&& PR 3 用金属线槽敷设&&&&&&&&&& MR 4 穿水煤气管敷设&&&&&&&&&& RC 5 穿焊接钢管敷设&&&&&&&&&& SC 6 穿电线管敷设&&&&&& DG&&&&&&& MT 7 穿聚氯乙烯硬质管敷设& VG&&&&&&& PC 8 穿聚氯乙烯半硬质管敷设 RVG&& FPC 9 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设&&& KPC 10 用电缆桥架敷设&& CT 11用瓷夹敷设 CJ&& PL 12用塑料夹敷设&&&& VJ&&&& PCL 13 穿金属软管敷设&& SPG&&&&&&&&& CP 14 直接埋设&&&&&&&&&&&&&&& DB 15 电缆沟埋设&&&&&&&&&&&&& TC 16 混凝土排管埋设&&&&&&&&& CE 17 沿钢索敷设&&&&&&& SPG&&&&&&& M 18沿屋架或跨崖架敷设& LM&&&&& AB 19 沿柱或跨柱敷设&&& ZM&&&&&& AC 20 沿墙面敷设&& QM&&&&&&& WE 或WS 21 沿天棚面或顶板面敷设&& PM&&&&& CE 22 在能进人的吊顶内敷设& PEM& SCE 23 暗敷设在梁内&&&& LA&&&&&&&&&& BC 24 暗敷设在柱内&&&& ZA&&&&&&&&&& CLC 25 暗敷设在墙内&&&& QA&&&&&&&&& WC 26 暗敷设在地面内&& DA&&&&&&&&&& FC 27 暗敷设在屋面或顶板内&& PA&&&&& CC 28 暗敷设在不能进人的吊顶内 PNA SCE 29 线吊式&&&&&&&&&&&&& SW 30 自在器线吊式& X&&&&&&&&&& SW 31 固定线吊式&&& X1&&&&&&&& SW1 32 防水线吊式&&& X2&&&&&&&& SW2 33 吊线器式&&&&& X3&&&&&&&& SW3 34 链吊式&&&&&&& L&&&&&&&&&& CS 35 管吊式&&&&&&& G&&&&&&&&&& DS 36 壁装式&&&&&&& B&&&&&&&&&& W 37 吸顶式&&&&&&& D&&&&&&&&&&& C 38 嵌入式&&&&&&& R&&&&&&&&&&& R 39 顶棚内安装&&& DR&&&&&&&& CR 40 墙壁内安装&&& BR&&&&&&&& WR 41 台上安装&&&&& T&&&&&&&&&&& T 42 支架上安装&&& J&&&&&&&&&&&&& S 43 柱上安装&&&&& Z&&&&&&&&&&& CL 44 座装&&&&&&&&& ZH&&&&&&&&&& HM
PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设 SC 薄电线管敷设 RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设 CT 电线桥架或托盘敷设 K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设 QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设 AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设 BE 沿屋架或跨屋架敷设 CLE 沿柱或跨柱敷设 WE 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设 CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面 CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 要穿金属管 SCE 在吊顶内敷设 要穿金属管
管路敷设标注方法 SC:焊接钢管 TC:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽MR: 金属线槽 RC:水煤气管 KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管, JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管 导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 AC 沿或跨柱敷设 ACE:在能进入人的吊顶在敷设 SCE 吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 BC 暗敷设在梁内 WC:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设 WS 沿墙面敷设 FC:地板或地面下敷设 CC:暗敷设在屋面或顶板内 RVB:平行多股软线(扁的),就象家里经常用的电话线裸线, 只是其中的芯线和RVV芯线一致,两根芯线
是平行包在 护套中的,通常是一个护套两根. RVS:对绞多股软线,就是将RVB的软芯撕开,对绞后即可! 呵呵,通常是两根对绞 RVV:多股软线,就是芯线由多股铜丝组成,RVV线是弱电系 统最常用的线缆,其芯线根数不定,有单根的
,也有 多根的,外面也有护套。但是芯线之间的排列没有特别要求
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&扬帆线缆 国标铜芯电缆线 YJV3*35+2*16 平方_电缆吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:10,473贴子:
扬帆线缆 国标铜芯电缆线 YJV3*35+2*16 平方
产品名称:挤包绝缘
额定电压:0.6/1KV
规格:3X35+2X16
额定电压:300/500V
十二点准时停电!祝我好运
这两组线并联做一组线用...
现场直击:电线垂落,天...
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴电缆型号表示方法ZRA-YJV22-26/35后面再加个3*120,ZRA-YJV22-0.6/1后面再加个2*4或者3*4这都表示什么?
ck第四弹鹜衒
ZRA是A级阻燃
YJV是铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
下角标22是钢带铠装
26/35和0.6/1.0是适用电压等级(单位是kV)
a*b形式a是电缆芯数
b是单芯截面积(单位是平方毫米)除3芯电缆外还有单芯
适用电压等级前后两个数字是表示使用电压这两个数字之间吗?
当然也可以用于较低的电压等级
但是一般为了减少经济投入不会这么用
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 yjv 1kv 的文章

 

随机推荐