用不同型号的热电偶测温电路同一温度,测温结果不同说明什么?

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 5853|回复: 9
热电偶问题
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 0 天&
& & (测量值—真实值)比量程=精度
鼓励新会员发言,希望加深参与度
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 164 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
测量范围不一样应指的是变送或DCS卡件部分测量范围不同,而不是热偶的测量范围不同
积极参与交流
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 445 天连续签到: 0 天[LV.6]海川常住居民III&
不同分度号的热电偶的测量精度测量精度是不一样的.同一分度号的热电偶普通型和精密型的精度也是不一样的.
!!!每一种分度号都有他相对应的测量温度!!
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 252 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
1、热电偶测温应接近它的上限,在低温段不呈线性,测量误差大,比如0~1000的量程测量温度应在600度以上比较准,故建议测420度的温度采用0-550的热偶。
2、第二个问题允许误差为15度
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 93 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
热偶测量与量程有关系吗?热电偶测量允差有两种表述方式,一是跟本身的分度号和等级有关,另一种就是测量端温度的一个百分数。所以可以说两者是有关的。
假如同一个官道上有两个测温点,使用的热电偶精度等级一样,测量范围不一样,例如,介绍实际温度是420摄氏度,用一个0-的热偶那个测量的精确,那个测温高,那个相对低?测量范围不一样的话,那分度号就不一样了,不同分度号适用于不同温度范围,显然0-550的比较精确,原因跟上面说的一样。
测量范围是0-1000的热偶,测420的温度,精度是1.5级,允许误差是多大?是±1.5℃或±0.4%t,t为测量端温度。
积极参与交流
正确,很多人把这个搞错就是因为不了解原理.
比较欣赏你的观点
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1532 天连续签到: 2 天[LV.9]以坛为家III&
1,如果两支热偶精度足够高,指示应是差不多少的.测量准确度与精度有关系.与量程好像没关系吧.
2,允许误差算应是正负15度.
如实际温度为420度,那么应该选0---550的热偶,这样误差会小些.
收到鲜花 朵
阅读权限110
主题好友积分
签到天数: 2135 天连续签到: 19 天[LV.9]以坛为家III&
热电偶测温的准确度主要是看热电偶的准确度等级,准确度越高,测量越准确;如果使用的热电偶准确度等级一样,分度号一样,测量结果的准确度是一样的。
实际使用中,要使测量结果准确,要考虑测量范围,如k型热电偶测量范围为-200-+1000 ,E性热电偶测量范围为-200-+700 ,在同样准确度等级的情况下,测量420℃,选用E型热电偶就比K型热电偶好~~~
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 847 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
当然550度精度高,但一般你的使用范围20%~80%
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 628 天连续签到: 2 天[LV.6]海川常住居民III&
gongkongxx
& & 就是热电偶的量程不一样
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 628 天连续签到: 2 天[LV.6]海川常住居民III&
马上注册海川,与300万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
热偶测量与量程有关系吗?
假如同一个官道上有两个测温点,使用的热电偶精度等级一样,测量范围不一样,例如,介绍实际温度是420摄氏度,用一个0-的热偶那个测量的精确,那个测温高,那个相对低?
测量范围是0-1000的热偶,测420的温度,精度是1.5级,允许误差是多大?希望大家指教
鼓励新会员发言,希望加深参与度
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by热电偶的常用测量温度电路
查看: 700|
摘要:   1.测量温度的基本电路   如图2‐所示是热电偶测量温度的基本电路,图中A′、B′为热电偶补偿导线,t0为使用补偿导线后热电偶的冷端温度,实际使用时把补偿导线一直延伸到测量仪表的接线端子,冷端温度即为仪 ...
  1.测量温度的基本电路
  如图2‐所示是热电偶测量温度的基本电路,图中A′、B′为热电偶补偿导线,t0为使用补偿导线后热电偶的冷端温度,实际使用时把补偿导线一直延伸到测量仪表的接线端子,冷端温度即为仪表接线端子所处的环境温度。
  2.测量多点温度电路
  如图2‐\032所示,多个被测温度用多个型号相同的热电偶分别测量,多个热电偶共用一台显示仪表,它们是通过多路转换开关来进行测温点切换的。多点测温电路用于自动巡回检测中,按要求显示各测点的温度值,只需要一套显示仪表和补偿热电偶。
  3.测量温度差电路
  如图2‐所示是测量两点之间温度差的测温电路,用两个相同型号热电偶反向串联,配以相同的补偿导线,这种连接方法使得仪表测量的是两个热电偶产生的热电动势之差,因此可以测量t1和t2之间的温度差。
  4.测量平均温度电路
  用热电偶测量平均温度一般采用热电偶并联的方法,如图2‐所示。3个同型号的热电偶并联在一起,工作在特性曲线的线性部分,每支热电偶串联较大均衡电阻R,输入到仪表两端的毫伏值为3个热电偶输出热电动势的之和,即E=(E1+E2+E3)/3,因此可以反映3个测温点的平均温度。可以测量被测区域的平均温度,且仪表分度和使用一个热电偶时一样;缺点是当某一热电偶断线后仍能正常工作,仪表上不能很快地反映出来。
  5.测量温度和电路
  用热电偶测量几点温度之和的测温电路的方法一般采用几支相同型号热电偶的同向串联,如图2‐所示,输入到仪表两端的热电动势之总和,即E=E1+E2+E3。此种电路的优点是,一支热电偶断线时热电势立即消失,另一支热电偶断线时热电势立即下降,仪表上均可立即反映出来,另外可以获得较大的热电动势。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
温度测量.教案.ppt83页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
正在加载中,请稍后...用不同型号的热电偶测同一温度,测温结果不同说明什么?_百度知道热电偶分度号不同测温为什么结果不同_百度知道

我要回帖

更多关于 k型热电偶测温电路图 的文章

 

随机推荐