2020kW需要4kw电机用多大电缆铜芯电缆

当前位置: >
& 10平方铜芯线多大负荷 3*10+4平方铜芯电缆最大可承载多大负荷?
10平方铜芯线多大负荷 3*10+4平方铜芯电缆最大可承载多大负荷?
收集整理:/ 时间:
3*10+4平方铜芯电缆最大可承载多大负荷?
朋友,3×10+1×4㎜2铜芯电缆承载负荷为1、使用在电源电压为220V时——4千瓦;2、使用在电源电压为380V时——33.33千瓦。
你说的估计是聚氯乙烯(pvc)电缆,如果在空气中敷设,安全载流量为44A,直接埋地的安全载流量为60A,这种电缆最好使用在。10个平方的铜芯线可以负载多少个千瓦?三相电路
如果是近距离(几十米以内),可以负载30KW左右负荷 如果是远距离(百米以上),可以负载20KW左右负荷 如果介于远距离与近距离之间,可以负载25KW左右负荷 单相电路
如果是近距离(几十米以内),可以负载10KW左右负荷 如果是远距离(百米以上),可以负载5KW左右负荷 如果介于远距离与近距离之间,可以负载7.5KW左右负荷
如果是380V的应该在30KW左右吧!请问10平方毫米都铜芯线,380的电压,能承受多大都负荷? 。 10平方铜芯线,380的电压,能承受33千瓦的负荷。10平方的线能带多大负载?铜芯的,其他的呢?要看环境!.铜芯的一般40-50A电流!铝的小一点!
在不同的温度下它所载负荷不同,采用安装方式不同负荷也不同,大约10平方铜芯的线能带50个电流,其他的可以查阅相关资料
铜的一平方大约2个电流,也就是20A左右。10平方铜芯线负荷多大就发热了环境温度35 30A以上的電流應付明顯發熱。
只要电器用电工作就会发热,只是大与小的问题!和感觉的到与感觉不到的问题。十平方的铜芯线可以负荷多少千瓦
380V32千瓦
10平方铜线单相电可载12980W。十平方铜芯电缆最大负荷是多少 国标10平方线的载流量要看线的长度和使用的时间的,一般单相220V电压产度在50米以内的长时间能承载的功率是10kw左右 三相380V电压产度在50米以内的长时间能承载的功率是20KW左右就是说电线的载流量在40A左右
10平方毫米双芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量(安)88(安);
因为十平方铜芯电缆的电缆是53A,所以三相负载最大是29.6千瓦。
国标10平方铜线最大100A(这是最大值),能带单相负载20KW左右,三相负载40KW左右,。2.5和4平方的国标铜芯线可以承受多大的家电负荷?
家装常见线路荷栽额: 1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷, 2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷, 4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷, 6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷, 10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷。10个平方毫米的铜芯电缆电压380V能承受多大负荷电缆承受负荷的能力与距离有关:几米距离,可以承担40千瓦左右负荷几十米距离,可以承担20千瓦左右负荷百米及以上距离,可以承担10千瓦左右负荷
100米15-25KW主要是要看负载性质决定
三相:铜线74安培(约40个千瓦),铝线56安培(约30个千瓦)
2楼正确。10平方铜芯线最大负载多少个千瓦家庭线路可安全负载电流90A附近,功率约17KW附近;总负荷15KW的电流约80A,总断路器宜100A。
1:根据铜芯线敷线的型式、温度有关。2:一般情况,在25度温度下,穿管,10平方的铜芯线,它的负荷能力是59A*10=590A*。
你问的那个人可能把10听成4了,4平方的能承受8KW,10的16KW,顺便说一句,你家厨房够费电的了。我干了这么多年家装,厨房最。
楼上说的没错,10平铜线最大90A,这个是极限.,因国产电览多少有一些水分,所以15KW也应该是极限负载,。
10平方铜芯线多大负荷相关站点推荐:
赞助商链接
10平方铜芯线多大负荷相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
这个问题并不需要太复杂的计算的,你可以按每平方毫米的铜芯线可以承载4---5A的额定电流来算,软电缆(多芯电缆)和单芯铜线是一样的;那么一般情...
拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所...
三相功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
P为负载功率
U为线电压,一...
大家还关注应该用多大的电缆?
应该用多大的电缆?
1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用多大的电缆?(铠装的)
2.一个35KW、一个22kw、一个11kw、三个3kw的电机应选用多大的总空开?400A的可以吗?(分同时运行和不同时运行两种情况)
3.35KW电机用16mm2铠装电缆行吗?
1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用多大的电缆?(铠装的)
答:用负荷电缆就可以了,没有必要用铠装的电力电缆;35KW的可以用25平方的、22KW的可以用16平方的、11KW可以用6平方的、每台3KW的可以用2.5或4平方的,(均指电动机连接线)
2.一个35KW、一个22kw、一个11kw、三个3kw的电机应选用多大的总空开?400A的可以吗?(分同时运行和不同时运行两种情况)
答:如果同时运行,则总运行功率为87KW,如果是电动机,则总电流应为180A左右,考虑到不会是同时(即同一个时刻)启动,则总负荷空气开关有250A的就够了,不需要用400A的,不过每台电动机都应该有单独的启动与控制电路。这是指总负荷端,如果是总电源控制,则用400A的也可以。
3.35KW电机用16mm2铠装电缆行吗?
答:是可以用的,但是,有4平方或者最多6平方的铜芯线就完全够用了,没有必要用这么大规格的。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:当前位置: >
& 3kw用多大电线 电工知识里3KW的负载要配多大的电线啊?
3kw用多大电线 电工知识里3KW的负载要配多大的电线啊?
收集整理:/ 时间:
电工知识里3KW的负载要配多大的电线啊?用做电力加倍(3 X 2 = 6 ),用做电热加倍半( 3 X 2 + 1.5 = 7.5 约等于8 ),铜线每平方4个电流,剩下的自已算 。
单相电源:P=UI I=P/U=.6A。建议选择2.5平方的铜芯线,或4平方的铝芯线。三相电源:P=1.732UIcos& I=5.5A,建议选。
3000除以电压,就是电流,铜线每平方毫米6A,铝线每平方毫米4A,当然 还要考虑是什么负载,什么环境
单股2。5和多股铜芯线都可以。多股铝线4平方也可以
2.5平方铜线
2.5个平方的铜线就可以了。100个房间的宾馆每个房间3Kw用多大电缆100个房间,每间3kw,合计300kw。约计同时率为80%,则所需功率为:300*0.8=240kw。电流=240/0.38/1.73/0.9(阻性负荷较多,功率因数按0.9计)=405.6A。需用电缆(铜芯)=405/3(电流密度按3计)=135平方。 取市场通用规格150平方即可。
一般380V电压是1个平方2个千瓦。正常的用yJV3*150+2*70的电缆。够了。3KW的功率需用多大的电缆 用电功率3KW左右, 如果电压是220V,电流为13.5A,可以用2.5平方铜线。 用电功率3KW左右,如果电压是380V,电流为6A,可以用1.5平方铜线。3kw的电机用多大的电线能带动 1.5平方的国标线足够用的,不管是3相还是单相!
多大电压,220V还是380V
如果是220V的电源有2.5的就行了。如果是380V的6平方的就可以了。3kw的电机用多大的3相电缆2.5平方的线是可以是!
用2。5平方的。好象没有3平方的线。
2.5。应该用多大的电缆?1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用 - 爱。1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用多大的电缆?(铠装的) 答:用负荷电缆就可以了,没有必要用铠装的电力电缆;35KW的可以用25平方的、22KW的可以用16平方的、11KW可以用6平方的、每台3KW的可以用2.5或4平方的,(均指电动机连接线) 2.一个35KW、一个22kw、一个11kw、三个3kw的电机应选用多大的总空开?400A的可以吗?(分同时运行和不同时运行两种情况) 答:如果同时运行,则总运行功率为87KW,如果是电动机,则总电流应为180A左右,考虑到不会是同时(即同一个时刻)启动,则总负荷空气开关有250A的就够了,不需要用400A的,不过每台电动机都应该有单独的启动与控制电路。这是指总负荷端,如果。3KW要用多大的电线 每平方电线承载1100W到1500W,你3000W买2。5平方的线就够了。。1.1KW三台 4KW一台 18.5KW两台 3KW两台需配多大电缆 。30KW一台配10平铜线,1.1三台配1.5铜线,4KW配2.5平铜线,18.5KW配6平铜线,3KW两台配2.5铜线,,所有设备如果你长期同时开动总功率是62KW,如果线不是太长的话25平铜线问题不大,如果线很长,需要适当加大规格,,我所写的只是建议,而且要求是国标线,不正确的地方见谅。
三相电每千瓦按两个电流计算,铜缆每平方载流量按4A计算,然后加百分之三十的余量
35铜芯电缆。用电功率3KW左右。电线该用多大为好!用电功率3KW左右, 如果电压是220V,电流为13.5A,可以用2.5平方铜线。用电功率3KW左右,如果电压是380V,电流为6A,可以用1.5平方铜线。
2.5平方,4平方更安全
3KW三相380V电机的话,额定电流7A,1.5平方铜导线,安全载流量为15A,所以选1.5平凡铜导线。单相220V的话,额定电流22A,选。
要看你用的电网电压算出电流才能定,如果是380的电网用2.5平铜芯线。如果是220V电网电压就得4平铜芯线。10个3kw电机配多大号电线10个3kw电机配多大号电线?10x3=30kw,你没有说清是三相还是单相的,并且也没有说清有多远距离,准备用铝线还是铜线,1,按三相约60A电流,距离按50米内 导线截面积 导线长度 电流 电压降铝线 25 50 60 3.54铜线 16 50 60 3.281252,按单相30KW约150A,距离按50米内 导线截面积 导线长度 电流 电压降铝线 75 50 150 2.95铜线 55 50 150 2.
16平方铜线
10个3KW的电机加起来总共30KW,如果距离不太远的情况下先用25平方毫米以的的铝线或16平方毫米以上的铜线。
3kw用多大电线相关站点推荐:
赞助商链接
3kw用多大电线相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。当前位置: >
& 铜芯 电线 线径 一平方铜芯电缆的线径是多少谢谢了,大神帮忙啊
铜芯 电线 线径 一平方铜芯电缆的线径是多少谢谢了,大神帮忙啊
收集整理:/ 时间:
一平方铜芯电缆的线径是多少谢谢了,大神帮忙啊直径是1.7195682毫米
1平方毫米铜线的直径是1.13毫米。150平方的电缆铜芯线径多少
150平方的电缆铜芯线径是14MM
市场上有两种1是国标145个平方 2。135平方
150平方的电缆的每根线芯是由37根直径2.24毫米铜丝组合而成,不是一根铜棒,那样电缆就太硬了。 120平方的电缆的每根线芯是由。能否用两根不同线径的铜芯电缆并联做电源? 可以
可以,但长度必须尽可能相等。
一根120铜芯电缆的安全载流量是355安(明线敷设),并联使用就是710安。 电机总功率275KW,电流522A,需选用铜芯。
可以,但是线径小的一根所允许通过的的电流值要大于实际电流。国标的铜芯2.5平方电线线径是多少 se: - 。 2.5mm
国标的铜芯2.5平方电线线径是1.78mm左右。一平方铜芯电缆的线径是多少 最佳答案1:现在的线都有点水分了 不会卡起这么多的 一般直径都只能卡起1.1毫米。 最佳答案2:直径是1.7195682毫米 最佳答案3:1平方毫米铜线的直径是1.13毫米。
是单股硬线吗?如果是就是1MM。
就是1平方毫米,作为简单的照明用线还可以
就是1平方毫米啊
一毫米多点。200KW功率,要多大线径的铜芯电缆? 最佳答案1:200KW要用3X20+1x16的铜芯电缆就可以了。要求不能偏向。要是不好分相均匀,那就最好3x25+1x20的电缆。一定要用紫铜(红铜)电缆。 最佳答案2:200kw至少要3X150+1x95的电缆。
120千瓦满负荷电流是240A电流.要是用铜芯电缆95平方电缆就足够用了.还得是满负荷运转.。。240/30,在电线杆与配电房需要使用高压铠装铜芯电缆的线。 一般75平方就行了。
120平方差不多。1250变压器一般选多大线径的铜芯电缆变压器有两侧,高压侧和低压侧。按一般情况,1250KVA变压器为配电变压器,高压侧为10KV,低压侧为400V。高压侧电流为72A,低压侧电流为1800A。高压侧供局一般会选择3*70平方毫米的电缆。低压侧用交联电缆的话选用3*240电缆。
可用240的铜芯电缆两根并联做主进户线。铜芯电缆的线径问题。现在的电缆非标的很多。买1平方的给0。每千米的导体电阻应不大于标准规定的值。测量导体直径只是一种估算的办法。下差大于10%就可能是不合格品国标的定义是以导体电阻为准
20%左右。低烟无卤16平方铜芯电缆为几芯。线径是多少? 1到5芯都有,1芯外径5.72。