二相20个千瓦用电需400kw用多大铜芯电缆的铜芯线

三相电2个千瓦一小时用多少度电_百度知道
三相电2个千瓦一小时用多少度电
提问者采纳
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
三相电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁二千瓦电动机需用多大三相电源线规格_百度知道
二千瓦电动机需用多大三相电源线规格
提问者采纳
5mm&#178:BV-4×1,如.2Ijs=3.85≈3:Ijs=P/U/√3/cosφ=.6A.732/0.6或BLV-4×2,Ir=1;的铝芯塑料绝缘电线合适;应选择1;的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者2,如。选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1,选择Ir=5A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量;根据导线安全截流量来选择导线.5mm²&铜芯塑料绝缘电线或2,见下面计算.5.3A.5mm&#178,它们的安全载流量分别是24A和25A;30mA.5mm&#178.6×1.5倍.3A,即:DZ47EL-63/3P Ir=5A&nbsp  2KW的三相电机.6×(1+20%)≈4:计算三相电流,应选用1;的铝芯塑料绝缘电线.1~1:3.2≈4
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
电动机的相关知识
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁第一个:车间负荷500千瓦,请问使用多大平方的三相四线电缆线?多大电流?第二个:240平方铜芯电缆线,使用多大电流?第三个问题:240平方铝芯电缆线,使用多大电流?第四个问题:这样两种电缆线是否可以用500千瓦车间负荷供电.
车间负荷500千瓦,工作电流大约:950A选用三相四线铜电缆线面积:680平方毫米根据电缆规格选用3*240+1*150铜电缆3根并联使用
查线的面积计算公式 可以告诉我吗
选用三相四线铜电缆线面积:S=950/1.4=680平方毫米
选用3根(3*240+1*150)铜电缆并联使用
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码三相四线二百个千瓦要多大的铝心线_百度知道
三相四线二百个千瓦要多大的铝心线
我有更好的答案
用185平方毫米
150平方毫米
其他类似问题
为您推荐:
三相四线的相关知识
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁3相2·2千瓦4极铜心电机的绕阻是多少_百度知道
3相2·2千瓦4极铜心电机的绕阻是多少
我有更好的答案
为3.02欧/相(Y100L1-4电机)。
其他类似问题
为您推荐:
电机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询