10公分厚的混凝土要求木工的脚手架建筑模板支撑脚手架规范

(紫木潭清)
(紫木潭清)
(紫木潭清)
(紫木潭清)
(紫木潭清)
第三方登录:查询系统繁忙,请您稍候再打开施工技术分区
查看: 8773|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
老管理人员遇到新问题:高层施工中,楼面混凝土强度达到多少可以搭设支撑架和安装悬挑脚手架工字钢?
或者说,楼面混凝土强度达到多少,可以上施工荷载,特别是比较大的荷载,如悬挑架工字钢、钢筋,钢管??
有这方面的依据吗??
规范呢??
[ 本帖最后由 csccbjs 于
06:19 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
有说50%的,有说75%的,有说100%的。。。什么说法都有。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011
(3.16 MB, 下载次数: 101)
18:35 上传
点击文件名下载附件
6.10 型钢悬挑脚手架
6.10.1 一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。
6.10.2 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U 型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16 ㎜(图6.10.2)。
18:35 上传
6.10.3 用于锚固的U 型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U 型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。
6.10.4 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235 级钢筋,其直径不宜小于20 ㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定(图6.10.2)。
6.10.5 悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25 倍。型钢悬挑梁固定端应采用2 个(对)及以上U 型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U 型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定(图6.10.5-1、6.10.5-2、6.10.5-3)。
18:35 上传
18:35 上传
6.10.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。
6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。
6.10.8 锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm 应采取加固措施。
6.10.9 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。
6.10.10 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合本规范第6.6.2、6.6.5 条的规定。
6.10.11 连墙件设置应符合本规范第6.4 节的规定。
6.10.12 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。
另外,楼主有空可以看看这篇文章
[ 本帖最后由 zhangzzxl 于
18:38 编辑 ]
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)最新悬挑脚手架规范 悬挑脚手架图片-土巴兔装修大学
最新悬挑脚手架规范 悬挑脚手架图片
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
最新悬挑脚手架规范 悬挑脚手架图片
&&&&来源:
微信 手机看本文
更多装修流程、装修风水随时看
悬挑脚手架一般有两种,一种是每层一挑,另外一种是多层悬挑。悬挑脚手架使用要按照悬挑脚手架规范来操作。那么,下面让我们一起来看看最新悬挑脚手架规范。最新悬挑脚手架规范1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环或锚固直径不宜小于16mm4、采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至上梁板底层钢筋位置6、锚固位置设置在楼板时楼板不宜小于120mm,小于120mm应采取加固措施。7、悬挑梁一般情况下为2m,局部悬挑不宜超过3m。悬挑脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。一、施工方案1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。二、悬挑梁及架体稳定1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。三、脚手板挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。四、荷载施工荷载均匀堆放,并不超过3.0KN/m2。建筑垃圾或不用的物料必须及时清除。五、交底与验收1、挑架必须按照专项施工方案和设计要求搭设。实际搭设与方案不同的,必须经原方案审批部同意并及时做好方案的变更工作。2、挑架搭拆前必须进行针对性强的安全技术交底,每搭一段挑架均需交底一次,交底双方履行签字手续。3、每段挑架搭设后,由公司组织验收,内容良化,合格后挂合格牌方可投入使用。验收人员须在验收单上签字,资料存档。六、杆件间距挑架步距不得大于1.8M,横向立杆间距不大于1M,纵向间距不大于1.5M。七、架体防护1、挑架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭围护,安全网用不小于18#铅丝张挂严密。且应将安全网挂在挑架立杆里侧,不得将网围在各杆件外侧。2、挑架与建筑物间距大于20cm处,铺设站人片。除挑架外侧、施工层设置1.2M高防护栏杆和18cm高踢脚杆外,挑架里侧遇到临边时(如大开间窗、门洞等)时,也应进行相应的防护。八、层间防护挑架作业层和底层应用合格的安全网或采取其他措施进行分段封闭式防护。九、脚手架材质1、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。2、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手扣件标准》要求,有扣件生产许可证,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。3、型钢宜采用A3号槽钢或工字钢。以上就是小编为大家介绍的悬挑脚手架规范,希望能够帮助到您。更多关于悬挑脚手架规范的相关资讯,请继续关注土巴兔学。
土巴兔微信公众号关注免费领取装修好礼
土巴兔APP菜鸟装修必备神器
热门活动:
&看过本文的人还看过
来说两句吧:)
来说两句吧:)
卫生间的小问题 千万不能忽略!
装修总有后悔的事 你该提前这道这些
预算又超了?这些地方不能花大钱的
推荐城市分站&&
土巴兔微信公众号
中国装修网模板标准要求和外脚手架搭设标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
模板标准要求和外脚手架搭设标准
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 脚手架支撑 的文章

 

随机推荐