空调室内机电机更换有电到就是不启动

家用中央空调只开一个内机和挂机比哪个省电?
我家138个平方三室两厅,最近打算装修,有两个方案,一是客厅装风管机,卧室装变频挂机;二是全房直流变频多联机。目前报价的话看上去差不多,就是不知道后期使用的费用哪个低点。在同等制冷量的情况下,家用中央空调只开一个内机和与内机同功率的挂机相比,哪个省电些?
谢邀。先答题:在同等制冷量下,只开相同功率室内机家用中央空调比只开分体机费电。就舒适度而言,不推荐安装风管机及多联机,虽然效果显著,但在家庭环境中只开一个房间的室内机并不太现实,另外多联机在只开一台室内机的情况下制冷效果并不好,且相对耗电。我推荐使用水机,138平安装一台7匹水机就够,这样使用起来比较舒适,且后期维护成本较低。
单个中央空调内机开和一个壁挂机开来说,壁挂的可能省电一些。主机启动功率中央空调大一些。重点在于您在房屋美观和节电上怎么考虑选择。多联机只需要一个外机,挂壁机要几个外机挂在外墙。如果报价差不多建议做多联机。公寓只开一个内机,使用率很低的情况并不现实。
谢邀,分开来讲
先回答题主的问题,单纯开一台挂机和一套多联机里的一台内机,一定是一台挂机的耗电量小,因为多联机不论是开几台机器,不开的机器多少都会有能量的损失,就这么简单,但是能多耗多少电,这个不好确定。能量多损失一部分必然带来了能耗!
在说点题外话,风管加挂机的价格和一套全直流变频多联差不多?以行业的经验来看,无非四种情况:
1.风管加挂机的报价太高,去商场看看,比较一下价格;
2.多联机没有给你报安装费用,多联机的安装费用差不多和设备本身一样多,而除了风管机之外,只要不是管路过长,挂机基本没有安装费用;
3.多联机不是全直流变频;
4.风管加挂机和多联机的品牌不在一个档次上。
题主还是多咨询一下专业人士,或者多去专卖店及卖场转转吧,不要被人忽悠了。
中央空调后期维修是不是很麻烦
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录空调压缩机反复启动不起来怎么回事?我也遇到了这个问题 电压230V 压缩机启动时电压维持在150--170V之间,3秒就停,等20来秒 又启动,就这样压缩机反复的启动停止,外机风扇与内机正常,换了电容也不行,同一线路的3P柜机运行正常,是哪里的温控 是内机还是外机的同时3台都是这个问题,线路应该没问题,3P的那个空调是 单相的,电源线都是刚换的8-10平方的,把3P空调的线换过来也不行,而且是在没有其他用电电器(专线)的时候也启动不起来,应该不是线的问题,压缩机我接上压力表,在压缩机启动那几秒的时候 压力有下降 不过时间太短启动不起来,测量启动电流 是23A,在无氟与内机管路断开的情况下测得 压缩机标称电流是5.04A 现在开机压缩机反复启动 大概间隔5秒启动一次,启动时间是3秒左右
是不是压缩机活塞卡缸了,在通电的瞬间同时用木棒小心敲击几下压缩机外壳试一试如何.
为您推荐:
扫描下载二维码热门搜索:
你好!各位维修师父,想问下美的变频空调通电不开机,外机一会就自动转,内机不启动,想问下这是什么问题
来源:编辑:
厂家就是这样设计的。全直流变频机在不开机状态,室外机会间隔性的低频运转以保持压缩机的温度和转子位置正常,不是故障。
交易网&&责编:来源网络
约稿、发稿、频道合作、软文推广&&&&联系人:刘女士&&&&电话:0&&&&QQ:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至邮箱,中国制造交易网工作人员会尽快回复处理。
你的总积分:
你好,欢迎登陆
(登录发表评论才能获得积分)
相关产品信息:
相关企业信息:
转载声明:凡注明来源中国制造交易网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,请注明出处。
免责声明:非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的展示方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快妥善处理。
广告经营许可证 | 豫B2- | 增值电信业务经营许可证 豫B2-||||||||||
||||||||||
查看: 1062|回复: 12
求助 空调室内机能开机,室外机没电。
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 王新烨 于
19:47 编辑
空调室内机能开机,室外机竟然没电,是什么故障
在线时间 小时
楼主&&带万用表没有
阅读权限20
在线时间 小时
万用表检查一下就知道什么原因了
阅读权限35
在线时间 小时
从外机工作条件查起
在线时间 小时
会不会是室内机某些原件坏了引起的,我没拆过室内壁挂机,所以没拆了,想请叫一下大神可能会是什么原因
在线时间 小时
用电笔和万用表都量过进线端就是没电来
阅读权限35
在线时间 小时
是不是电线断了
在线时间 小时
检查过线了,线好好的
阅读权限15
在线时间 小时
坏了&&坏了&&修修就好了
阅读权限15
在线时间 小时
找个维修空调师傅修吧,修空调什么都不带怎么修啊,
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调室内机不制冷都有哪些解决办法?_家用电器_土巴兔装修问答
空调室内机不制冷都有哪些解决办法?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
空调室内机不制冷都有哪些解决办法?
提问者:沈丽芳|
浏览次数:132|
提问时间: 15:12:05
已有3条答案
回答数:2174|被采纳数:2
友仁缘装饰工程(北京)有限公司
所有回答:&2174
空调不制冷的原因有很多的,下面就两个方面给你介绍介绍: &&
一、非空调故障引起 &&
1. &&空气过滤网阻塞,导致制冷过慢。要及时清理过滤网。 &&
2. &&温度调节开关所设温度不适当。 &&
3. &&室外机前有障碍物,影响空调正常工作。清理掉或者将空调安装在无障碍物空旷地带。 &&
4. &&房间门窗未关好,室内封闭没有做好。切忌不要频繁开关门窗,保持空调房间紧闭。 &&
5.有强烈阳光直射进来,或照射在空调上。建议在房间安上窗帘,大太阳的时候拉上窗帘。 &&
6.风量设于“低风”位置,空调低速运转。要达到制冷效果尽量加大风量。 &&
7.屋内人员过多,导致热量过大而一时无法快速调温。空调房间不要太多人,这是常识。 &&
8.室内面积太大,空调器的制冷量太小而无法达到实际的使用需要。这个问题在选购时就要注意,一定要根据房间面积选择合适的空调。例如1匹空调对应12~15平方米。 &&
9.屋内正在使用电热器具等发热体造成空调的功率不够以至于空调不制冷或制冷效果下降。尽量不要在同时使用大功率电器。 &&
10.供电的电压不够,如果经常性电压不稳,建议安装一个稳压器。 &&
二、空调故障引起 &&
1.氟利昂不够(俗称雪种不够),找专业人员检查是否缺氟,及时补充。 &&
2.外界环境温度过高导致空调不制冷,这种情况就没什么好的解决办法了。 &&
3.空调长时间不清洗。空调的清洗问题是空调保养中必不可少的环节。 &&
4.室外机与室内机之间的钢管过长,建议缩短钢管长度。 &&
5.主板问题,电路送不出电,要更换主板。 &&
6.如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。 &&
7.压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。
回答数:30171|被采纳数:188
长沙御居装饰工程有限公司
所有回答:&30171
你好, 按所述现象,故障原因是控温电路出问题了.具体点很可能是室内机测温探头开路(变值、鼠咬)。强力制冷模式的原理是撇开部分控温电路的限制直接让室外机投入工作,所以空调还能制冷。
  建议要求销售商找售后服务的上门检查,若是温度探头坏了只需换颗新的问题也就彻底解决(换整机质量其实也一样,而且肯定不会那样爽快;若是鼠咬的可就不该怪别人了);如果问题较大(电路板坏),好好与人沟通,以能换新机为首选、退而换新板
回答数:34307|被采纳数:22
所有回答:&34307
<p class="ask_one_p edit_:你是不是调到 &&制热 &&功能了?所以吹的风要很热.2:能手动打开空调啊,向上掀开室内机前面板,右下角有个试验开 &&关,拨在调 &&试上既可启动制冷了3:如果还不行 &&可能你主机坏了