火灾自动火灾报警系统设计规范中广播模块怎么接

消防火灾自动报警系统关于输入输出模块接线问题_百度知道地区:西安
头衔:泥土工
浏览数:1897
火灾自动报警系统图中那些元件是串联的?模块与配电箱之间的连线需要计算吗?
请问下:1。图1中手动报警按钮(红圈中)和消火栓启动泵按钮(白圈中)(图例见图中抄的),哪个是串联的,系统图上如何看?
2、根据图1的系统图,电井中的XFX箱工出的电话线回路绿线应该是1条回路(系统图中未体现电话分机),但在图3平面图中,从电井中出的绿线不只1条回路,因此请问手动报警按钮回路(绿线)是否理论上都应是1条回路串联完本层所有带电话插座的手动报警按钮,也同电话分机串联,即?
3.这套图中图例“消火栓按钮”与另1副同样的图例,但名字却是“消火栓启动泵按钮”是同一个东西吗?
4.弱电计算管子时,消火栓气动泵按钮(消火栓和自喷图中,该图例位置处有消火栓箱)处还要预留金属软管吗?如果留的话,留多长?
5.图2中,白色的线,到消火栓按钮,只在-1层写了KVV-4*1.5,那连接该按钮的所有线都是KVV电缆吗?有人给我说连接消火栓按钮的一般为RVS线对吗?
6.图1中,8301控制模块与应急照明箱、SFK、对讲主机间连线,图纸和说明中均无,需要计算吗(安装高度和平面位置均不同)?
7.图1中的”非切”线路图,在图4大样中,I/O非消防电源切断箱是否就是8301模块?图4中的中间继电器还需要计算不,这个东西是否包含在模块里?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:新疆
等级:16 级
头衔:全球总裁
火灾自动报警系统图中那些元件都不是串联的,模块与配电箱之间的连线需要计算的。图1中手动报警按钮(红圈中)和消火栓启动泵按钮(白圈中)没有串联的,都是模块控制。 根据图1的系统图,电井中的XFX箱工出的电话线回路绿线是1条回路,系统图中未体现电话分机,但在图3平面图中,从电井中出的绿线不只1条回路,手动报警按钮回路(绿线)是1条回路串联完本层左边有带电话插座的手动报警按钮及电话分机,1条回路串联完本层右边有带电话插座的手动报警按钮及电话分机。这套图中图例“消火栓按钮”与另1副同样的图例,但名字却是“消火栓启动泵按钮”,它们是同一个东西。弱电计算管子时,消火栓气动泵按钮(消火栓和自喷图中,该图例位置处有消火栓箱)处要预留金属软管。图2中,白色的线,是消防泵控制柜到消火栓按钮,采用KVV-4*1.5,从消防配电箱连接消火栓按钮的一般为RVS线。图1中,8301控制模块与应急照明箱、SFK、对讲主机间连线,图纸和说明中均无,需要计算。图1中的”非切”线路图,在图4大样中,I/O非消防电源切断不是8301模块,图4中的中间继电器不需要计算不,这个东西是包含在配电箱里。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...消防控制模块又称输入输出模块,是用于控制及反馈外部设备运行状态的装置,一般来说每一层楼的消防警铃都需要一个控制模块来独立控制,这样便于控制楼层的警铃启动,如果楼层面积较大,可按区域安装控制模块。
消防控制模块一般可控制几十个消防警铃是没问题的,前题是消防控制器的电压能不能达到几十个消防警铃一起启动的电压,如果供电单元电压足以提供给几十个警铃,那是没问题的。
消防控制模块控制消防警铃工作原理
消防控制模块内置带有触点,当模块启动时触点闭合,24V电压直接提供给消防警铃启动,当模块不动作时,24V电压线路与消防警铃线路断开,不会启动警铃。
消防警铃一般安装在出入口走道处,每隔20米需要安装一个消防警铃,这样才能覆盖整个报警区域,而且每个防火分区至少安装一个消防警铃。火灾自动报警系统接线回路如何联动_百度知道火灾自动报警系统设备接线_百度文库