空调冷凝水管管径装在水管道里怎么有风屋里有声音

空调冷凝水一直往屋里漏?_百度知道更多公众号:zzhaolilai郑州好利来物业管理有限公司希望公司公众号能成为与业主有效沟通的桥梁。最新文章相关推荐对这篇文章不满意?您可以继续搜索:百度:搜狗:感谢您阅读通知 :各位业主请注意家里空调冷凝水管是否摆放在正确位置,本文可能来自网络,如果侵犯了您的相关权益,请联系管理员。QQ:空调冷凝水管 透气孔起什么作用?_百度知道暖通空调分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分312帖子
五星助理工程师, 积分 312, 距离下一级还需 188 积分
七楼说法才是合理的,间接排水……不能排排污管,串味就不说了,上面说的 如果堵塞了,好吧……冷凝管风盘里面出来都是粪水就好玩了……
&哈哈。。你的回复真逗,不过这个要是真堵塞了就真有得玩了。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
qingdaoyu 发表于
有没答案对下 ,楼主够牛
有没答案对下 ,楼主够牛
你这看是厨房或卫生间,那这个水管均为污水管,如果实在没有地方接下水,非接到这个主管上的话,可以考虑将接口改到下面,增加存水弯,加存水弯是为了水封,不至于让管道内的气味通过空调冷凝水管窜到室内来,下降接口是因为空调冷凝水没有水压,为了克服存水弯水封的阻力,所以要提高水的落差,保证流水顺畅。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1626帖子
qingdaoyu 发表于
有没答案对下 ,楼主够牛
有没答案对下 ,楼主够牛
木有答案。我也是做项目遇到的,我不是机电的,迷惑中。不过看了这些大神回帖清晰了不少。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
你上传的图片有如下几个问题需要注意:
1、冷凝水管不可以直接接下水管,就算要接也是接在面盆处,做中央空调4年未发现串味。
2、空调室内机吊装位置,个人感觉不托,如果是侧出风,你是用风管还是帆布,风管吊顶降低,帆布过长·不明白为什么吊装在哪里。
3、空调设备吊装完成后未做任何保护,欠妥。
&谢谢您的回答。
针对问题2:这是一个次卧,梁的这边设计的是一个三角屋顶,藤编实木吊顶,所以空调只能装在厕所里面。
3:请问吊装完成后需要什么保护?是保护封板时空调不受破坏吗?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1626帖子
jym8023 发表于
你上传的图片有如下几个问题需要注意:
1、冷凝水管不可以直接接下水管,就算要接也是接在面盆处,做中央空 ...
谢谢您的回答。
针对问题2:这是一个次卧,梁的这边设计的是一个三角屋顶,藤编实木吊顶,所以空调只能装在厕所里面。
3:请问吊装完成后需要什么保护?是保护封板时空调不受破坏吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1626帖子
苏州中央空调 发表于
用密封袋把内机包裹起来,防止其他工序产生的灰尘、碎石进入风机盘管;
这个内机是供卧室用的,出风口的横 ...
太专业了,厉害。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
楼主,请问下,你这盘管有冷凝水提升泵吗?排水为何要多此一举搞一个上坡,平平的出来不行吗?
&这个我也不太清楚,我不是机电的,只是在现场看到这个情况。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1626帖子
guoyu8237680 发表于
楼主,请问下,你这盘管有冷凝水提升泵吗?排水为何要多此一举搞一个上坡,平平的出来不行吗?
这个我也不太清楚,我不是机电的,只是在现场看到这个情况。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1182帖子
五星工程师, 积分 1182, 距离下一级还需 1318 积分
几个问题需要注意:
1、冷凝水管不可以直接接下水管,就算要接也是接在面盆处,或接至地漏附近,但不可以直接连接。
2、次卧,因为有梁,空调装在厕所里面,但要做好密封,处理好送、回风口的位置。
3、吊装完成后需要保护封板时空调不受锈蚀
<p id="rate_73631" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
7楼正解,间接排水。但是我的建议如果数量多,还是单独做立管,
&三层小别墅,数量不多。&
中级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)相关内容:
本文标题:中央空调冷凝水管设计安装施工规范引用地址:
看过此文的人还看过

我要回帖

更多关于 空调冷凝水管安装图集 的文章

 