10、[3.1.2] 二次设备冷备用状态:是指其工作电源退出,出口连接片断开时的状态。
11、[3.1.2] 二次设备状态检修状态:是指该设备与系统彻底隔离,与运行设备没有物理连接时的状态。
12、[3.2.1] 电气操作:是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,继电保护定值调整、装Z的启停用,二次回路切换,自动装Z投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。
13、[3.2.1] 倒母线操作:是指双母线接线方式的变电站 (开关站) ,将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。
14、[3.2.1] 解环:是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。
15、[3.2.2] 综合令:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟订的调度指令。
16、[3.2.2] 单项令:是指由值班调度员下达的单项操作的操作指令。
17、[3.2.2] 逐项令:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。
18、[3.2.3] 操作票:是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。
19、[3.2.3] 操作任务:是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。
20、[3.2.3] 双重命名:是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。
21、[3.2.3] 模拟预演 (模拟操作) :是指为保障倒闸操作的正确和完整,在电网或电气设备进行倒闸操作前,将已拟定的操作票在模拟系统上按照已定操作程序进行的演示操作。
22、[3.2.3] 唱票:是指监护人根据操作票内容 (或事故处理过程中确定的操作内容) 逐项朗诵操作指令、操作人朗声复诵指令并得到监护人认可的过程。
23、[3.2.4] 合上:是指各种断路器 (开关) 、隔离开关通过人工操作使其由分闸位Z转为合闸位Z的操作。 对
24、[3.2.4] 断开:是指各种断路器 (开关) 、隔离开关通过人工操作使其由合闸位Z转为分闸位Z的操作。 对
25、[3.2.4] 装设地线:是指通过接地短路线使电气设备全部或部分可靠接地的操作。
26、[3.2.4] 取下或投上:是指将熔断器退出或嵌入工作回路的操作。
27、[3.2.4] 拆除地线:是指将接地短路线从电气设备上取下并脱离接地的操作。
28、[3.2.4] 投入或停用、切换、退出:是指使继电保护、安全自动装Z、故障录波装Z、变压器有载调压分接头、消弧线圈分接头等设备达到指令状态的操作。
29、[3.2.4] 悬挂或取下:是指将临时标示牌放Z到指定位Z或从放Z位Z移开的操作。
30、[3.2.4] 调整:是指变压器调压抽头位Z或消弧线圈分接头切换的操作等。
31、[3.3] 过负荷:是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。
32、[3.3] 冲击:是指系统中发电厂、变电站的电压、电流、功率、频率等参数发生的瞬间剧烈异常变化。
33、[3.3] 摆动:是指电网的功率、电压、电流、频率等参数往复变化。
34、[3.3] 振荡:是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。
35、[3.3] 三相不平衡:是指三相电流 (或电压) 幅值一致,且幅值差超过规定范围。
36、[3.3] 事故及异常情况的定义中,振荡:是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。
37、[3.3] 事故及异常情况的定义中,摆动:是指电网的功率、电压、电流、频率等参数往复变化。
38、[3.3.2] 分闸:是指经人工操作,断路器由合闸位Z转为断开位Z。
39、[3.3.2] 跳闸:是指未经人工操作的断路器由合闸位Z转为断开位Z。
40、[3.3.2] 断路器偷跳:是指断路器在没有操作、没有继电保护及安全自动装Z动作的情况下的跳闸。
41、[3.3.2] 断路器拒动:是指断路器在继电保护及安全自动装Z动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。
42、[3.3.2] 保护及自动装Z误动:是指继电保护及安全自动装Z发出错误动作指令。
43、[3.3.2] 保护及自动装Z拒动:是指电力系统故障时,继电保护及安全自动装Z应发出指令而未发出指令的情况。对
44、[3.3.2] 越级跳闸:是指电力系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其他断路器跳闸来切除故障,这样的跳闸行为称为越级跳闸。
45、[3.3.2] 断路器非全相跳 (合) 闸:是指断路器三相应该同时动作而其中一相或两相未按指令动作的情况。
46、[3.3.2] 重合闸成功:是指断路器跳闸后,重合闸装Z动作,断路器自动合上的过程。
47、[3.3.2] 重合闸不成功:是指断路器跳闸后,重合闸装Z动作,断路器自动合上送电后,由自动装Z再次动作跳闸的过程。
48、[3.3.2] 重合闸拒动:是指重合闸装Z投入,且满足动作的相关技术条件,但断路器跳闸后重合闸未动作。对
49、[3.3.2] 停用重合闸:是指退出重合闸装Z出口连接片并将相关转换开关投入到停用位Z,或将重合闸控制方式转换为闭锁状态。
50、[3.3.2] 死开关:是指断路器保护及安全自动装Z全部停用、控制电源断开、机构闭锁或人为锁定,使其不能跳闸的状态。
51、[3.3.3] 限电:是指限制用户部分用电负荷的措施。对
52、[4.1.1] 电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,不允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。
53、[4.1.13] 操作票实行“三审”制度:操作票填写人自审、监护人初审、值班负责人复审。三审后的操作票在取得正式操作令后执行。
54、[4.1.14] 一次设备允许无保护运行。
55、[4.1.17] 原则上不允许在无防误闭锁装Z或防误闭锁装Z解锁状态下进行倒闸操作,特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装Z电源在投入位Z。
56、[4.1.18]多回并列线路,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装Z的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。
57、[4.1.3] 寻找直流系统接地或摇测绝缘可以不填操作票
58、[4.1.4] 雷电时禁止进行户外操作 (远方操作除外) 。
59、[4.1.5] 电气操作应尽可能避免在交接班期间进行,如必须在交接班期间进行者,应推迟交接班或操作告一段落后再进行交接班。
60、[4.1.6] 禁止不具备资格的人员进行电气操作。
61、[4.1.7] 电气设备转入热备用前,继电保护必须按规定投入。
62、[4.10.1] 消弧线圈倒换分接头或消弧线圈停送电时,应遵循过补偿的原则。
63、[4.10.2] 倒换分接头前,必须拉开消弧线圈的隔离开关,并做好消弧线圈的安全措施 (除自动切换外) 。对
64、[4.10.3] 正常情况下,禁止将消弧线圈同时接在两台运行的变压器的中性点上。
65、[4.10.4] 经消弧线圈接地的系统,在对线路强送时,严禁将消弧线圈停用。系统发生接地时,禁止用隔离开关操作消弧线圈。
66、[4.10.6] 系统发生接地故障,不能进行自动跟踪接地补偿装Z的调节操作。
67、[4.10.7] 系统发生单相接地故障时,禁止对接地变压器进行投、切操作。
68、[4.10.8] 当接地变压器 (兼站用变压器) 与另一台站用变压器接线组别不同时,禁止并联运行。
69、[4.11.1] 当一次系统运行方式发生变化时,应及时对继电保护装Z及安全自动装Z进行调整。
70、[4.11.2] 同一元件或线路的两套及以上主保护禁止同时停用,至少保留一套主保护在投入状态。
71、[4.11.3] 运行中的保护及自动装Z需要停电时,应先断开装Z的工作电源,再退出相关连接片。投入时,应先检查相关连接片在断开位Z,再投入工作电源,检查装Z正常,测量连接片各端对地电压正常后,才能投入相应的连接片。
72、[4.11.4] 保护及自动装Z检修时,应将电源空气开关 (熔断器) 、信号电源开关、保护和计量电压空气开关断开。对
73、[4.12.1] 在已停电的设备上验电前,除确认验电器完好、有效外,还应在相应电压等级的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电。
74、[4.12.1] 禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电。
75、[4.12.10] 不能直接验电的母线合接地开关前,必须核实连接在该母线上的全部隔离开关已拉开且锁闭,检查连接在该母线上的电压互感器的二次空气开关 (熔断器) 已全部断开。
76、[4.12.2] 电气设备需要接地操作时,必须先验电,验明确无电压后方可进行合接地开关或装设接地线的操作。对
77、[4.12.3] 验电完毕后,应立即进行接地操作。验电后因故中断未及时进行接地,若需继续操作必须重新验电。对
78、[4.12.4] 验电、装设接地线应有明确位Z,装设接地线或合接地开关的位Z必须与验电位Z相符
79、[4.12.5] 装设接地线应先接导体端,再在专用接地桩上做好接地,拆除顺序相反。禁止用缠绕方法装设接地线。需要使用梯子时,禁止使用金属材料梯。
80、[4.12.6]在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。 对
81、[4.2.1] 一般情况下,上级调度机构的值班调度员可对下级调度机构管辖的设备直接发布操作指令,但事后应及时通知下级调度机构的值班人员即可。
82、[4.2.3] 值班调度员在进行倒闸操作前,没有必要把改变后的运行方式事先通知有关单位,以免耽误操作时间。错
83、[4.2.3] 值班调度员在进行倒闸操作前应充分了解电网运行方式,了解操作对潮流变化、继电保护、安全自动装Z、通信以及调度自动化的影响。
84、[4.2.5] 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员 (含用户工作人员) 确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确已拆除,方可下令对线路进行送电操作。
85、[4.2.6] 调度管辖范围内继电保护和安全自动装Z及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。 对
86、[4.3.1] 断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及切断额定遮断容量以内的故障电流。
87、[4.3.10] 在进行操作的过程中,遇有断路器跳闸时,应暂停操作。
88、[4.3.3] 断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立即合上该断路器。断路器合闸操作时,若发现断路器非全相合闸,应立即拉开该断路器。
89、[4.3.4] 用旁路断路器代路前,旁路断路器保护应按所代断路器保护正确投入,且保护定值与被带断路器相符。在合旁路断路器后,先退出旁路断路器重合闸,后投入被带线路重合闸。
90、[4.3.4] 旁路断路器代主变压器断路器运行,旁路断路器电流互感器与主变压器电流互感器转换前退出主变压器差动保护连接片。
91、[4.3.4] 使用母联兼旁路断路器代替其他断路器时,应考虑母线运行方式改变前后母联断路器继电保护和母线保护整定值的正确配合。
92、[4.3.6] 发生拒动的断路器未经处理不得投入运行或列为备用。
93、[4.3.8]手车式断路器的机械闭锁应灵活、可靠,禁止将机械闭锁损坏的手车式断路器投入运行或列为备用。对
94、[4.3.9] 禁止用装有电抗器的分段断路器代替母联断路器倒母线。
95、[4.4.1] 禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。
96、[4.4.2] 禁止用隔离开关拉开、合上空载主变压器。
97、[4.4.6] 禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。
98、[4.4.7] 电压互感器停电操作时,先拉开一次隔离开关 ,后断开二次空气开关 (或取下二次熔断器)。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。
99、[4.4.8] 隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。
100、[4.4.9] 手动操作隔离开关时,必须戴绝缘手套,雨天室外操作应使用带防雨罩的绝缘捧、穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。
101、[4.5.1] 母线操作时,应根据继电保护的要求调整母线差动保护运行方式。
102、[4.5.2] 母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。对
103、[4.5.3] 用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常后退出充电保护。
104、[4.5.4] 倒母线应考虑各组母线的负荷与电源分布的合理性。
105、[4.5.5] 对于曾经发生谐振过电压的母线,必须采取防范措施才能进行倒闸操作。
106、[4.5.6] 倒母线操作时,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设Z为死开关。对
107、[4.6.1] 线路送电操作顺序,应先合上母线侧隔离开关,后合上线路侧隔离开关,再合上断路器。500kV 3/2接线方式,线路送电时一般应先合上母线侧隔离开关,后合中间断路器;停电操作顺序相反。
108、[4.6.4] 多端电源的线路停电检修时,必须先拉开各端断路器及相应隔离开关,然后方可装设接地线或合上接地开关,送电时顺序相反。
109、[4.6.6] 用小电源向线路充电时应考虑继电保护的灵敏度,防止发电机产生自励磁。
110、[4.6.7] 检修后相位有可能发生变动的线路,恢复送电时应进行核相。
111、[4.7.1] 阻抗电压相同是变压器并联运行的条件之一
112、[4.7.2] 电压比和阻抗电压不同的变压器,必须经过核算,在任一台都不过负荷的情况下可以并列运行。对
113、[4.7.3] 变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。对
114、[4.7.4] 新投运或大修后的变压器应进行核相,确认无误后方可并列运行。
115、[4.7.9] 两台及以上变压器并列运行,若其中某台变压器需停电,在拉开该变压器断路器之后,应检查总负荷情况,确保一台停电后不会导致运行变压器过负荷。
116、[4.8.2] 当母线电压高于调度下达的电压曲线时,应优先投入电抗器,再退出电容器。
117、[4.8.3] 调整母线电压时,应优先采用投入或退出电容器 (电抗器) ,然后再调整主变压器分接头。对
118、[4.8.4] 正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔2min以上。
119、[4.8.6] 电容器停送电操作前,应将该组无功补偿自动投切功能退出。
120、[4.8.6] 电容器组停电接地前,应待放电完毕后方可进行验电接地。
121、[4.9.1] 拉开、合上500kV并联电抗器隔离开关时,其所在的500kV线路不须停电。
122、[4.9.2] 线路并联电抗器送电前,应投入本体及远方跳闸保护。
123、[5.2.12] 操作的具体步骤,应逐项按逻辑顺序逐行填写,不得空行。在操作票内容结束的下一行填写“以下空白”。对
124、[5.2.20] 在操作中存在问题或因故中断操作等情况时,应在备注栏上注明。
125、[5.2.8] 监护人:变电操作票执行操作监护的人员。两人值班时,值班负责人即为监护人。
126、[6.1.1] 手工操作票用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,预演“√”和操作“√”均使用蓝色笔。计算机打印的操作票正文采用四号、宋体、黑色字。操作票票面应整洁,字迹工整易辨认,不得涂改,操作内容无歧义。错
127、[6.1.15] 无人值守变电站中可以实现遥控和就地操作两种方式的设备,在填写变电操作票时应当明确注明遥控操作项目和就地操作项目。
128、[6.1.16] 变电操作票由操作人填写,填写前应根据调度指令明确操作任务,了解现场工作内容和要求,并充分考虑此项操作对其管辖范围内设备的运行方式、继电保护、安全自动装Z、通信及调度自动化的影响是否满足有关要求。
129、[6.1.17] 当“五防”机监控系统通信不正常时,开票人应人工“Z位”,使“五防”机一、二次系统图与现场设备状态相符。
130、[6.1.2] 填写操作票应正确使用调度术语,设备名称编号应严格按照现场标示牌所示双重命名填写。 对
131、[6.1.3] 一份操作票只能填写一个操作任务。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。对
132、[6.1.5]对于无人值守的变电站的操作票,值班负责人栏可以电子签名或通过电话签名,电话签名时双方必须录音。对
133、[6.1.7] 新设备启动投运时的倒闸操作,按新设备启动投运方案顺序进行。
134、[6.1.8] 操作项目不得并项填写,一个操作项目栏内只应该有一个动词。
135、[6.1.9] 使用计算机票,开票前必须检查二次系统与现场设备使用情况相符;不许直接使用典型操作票作为现场实际操作票。
136、[6.3.10] 特殊情况下,在不影响后续操作且取得值班负责人和调度许可的前提下,可以不执行的项目,应在变电操作票备注栏注明原因。
137、[6.3.12] 变电操作临时变更时,应按实际情况重新在票面上修改变电操作票就可继续进行倒闸操作。 错
138、[6.3.13] 执行大量远方操作的母线停电等大型操作,允许增加现场位Z检查人和现场检查监护人。对
139、[6.3.15] 一组操作人员在不影响安全的情况下,可以同时持有二个操作任务的变电操作票进行操作。错
140、[6.3.17] 操作中如有异常应及时处理并汇报调度。操作中发生事故时应立即停止操作,事故处理告一段落后再根据调度命令或实际情况决定是否继续操作。
141、[6.3.18] 操作票的操作项目全部结束后,监护人应立即在操作票上填写结束时间,并向发令人汇报操作结果。对
142、[6.3.2] 两个调度员可同时按照同一份调度指令票分别对两个单位下达调度指令。
143、[6.3.5] 变电操作票的执行应根据值班调度员或值班负责人的命令,按照准备好的操作票,由值班调度员持操作票,操作人持操作用具进行操作。
144、[6.3.7] 操作过程中原则上不得解除防误闭锁进行操作,特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准。对
145、[6.3.8] 变电操作时,应履行唱票、复诵制。操作人、监护人双方确认无误后再进行操作。操作过程中,监护人应对操作人实施有效监护。
146、[6.3.9] 执行变电操作票应逐项进行,逐项打“√”,严禁跳项操作,每项操作完毕后,应检查操作质量。对于第一项、最后一项应记录实际的操作时间。
包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、中学教育、应用写作文书、外语学习资料、各类资格考试、高等教育、生活休闲娱乐、《电气操作导则》_变电题目与答案29等内容。 
 电气操作导则 一、 填空题 ***1、电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、 负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有___,且...  书名:《 电气操作导则》专业:变电 一、填空题(共 32 题) 1 .母线失压:是指因故障而导致母线电压为()。 答案: 0 2 . 全站失压: 是指因故障而导致变...  《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》_变电题目与答案_军事/政治_人文...系指 (全部) 带有电压或 (一部分) 带有电压及一经操作即带有电压的电气设备...  “事故调查规程”部分 第一章一、填空题 电气操作导则 1、电气设备(一次设备)...答案:唱票 有效监护 21、执行变电操作票应逐项进行,逐项打“√” ,严禁___操作...  电气操作导则_机械/仪表_工程科技_专业资料。电气操作导则.doc 电气操作导则 1 范围 1.1 本导则适用于变电工作中的电气操作。 2 规范性引用文件 3 术语和定义...  答案:应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。...6、D4BY01-Z35006.南方电网《电气操作导则》中规定哪些情况下,可以不填写操作...  《安全规程》考试题(变电)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。《安全规程》...三、 发电、 《电气操作导则 《电气工作票技术规范》(发电、变电部分 、 电气...  用电安全 正确答案:A 11. 《电力安全工作规程?发电厂和变电站电气部分(GB...正确答案:A 《中国南方电网有限责任公司电气操作导则》 (广西电网公司2010整合版...衡阳供电公司采用旁路作业法带负荷更换柱上断路器(图)_网易新闻
衡阳供电公司采用旁路作业法带负荷更换柱上断路器(图)
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
(原标题:衡阳供电公司采用旁路作业法带负荷更换柱上断路器(图))
工作人员在烈日下更换断路器  红网衡阳6月1日讯(通讯员 谭鹏飞 宾霜)连续多日的强降雨过后,终于迎来短暂的睛好天气,5月31日一大早,国网衡阳供电公司检修公司配电带电班工作人员整装出发,全力应战接下来的带电作业任务。
  据现场施工负责人介绍,当天的工作是在10kV狮大A线#073/31杆利用旁路开关引流带负荷更换断路器项目,是今年开展带电春检消缺作业的一个重大隐患治理点,也是为迎峰度夏做准备。
  据介绍,早在年初,该线路断路器已趋于老化,为避免线路随时“罢工”跳闸,影响周边居民的正常用电,避免造成不良后果,需尽快处理。
  这是今年入夏以来最高气温的一天,工作至午时,每位作业人员都在经受着热浪的考验,大家的脸颊个个晒得通红,斗上作业的4人早已被汗水浸湿。
  “通流正常,是否合闸?”斗上作业人员大声的向负责人通报。此时作业已近尾声,只见作业高空两台绝缘斗臂车来回地移动作业,为尽早消除柱上断路器缺陷,紧张忙碌着。
  经过5个小时的奋战,当天下午13时许,此次利用旁路开关引流带负荷更换断路器工作圆满完成。此次旁路作业法带负荷更换柱上断路器全程没有停电,据测算,采用旁路作业法更换柱上断路器,减少10kV狮大A线支线后段34台变压器停电,减少停电时间10小时,多供电量21280千瓦时,保障了沿线居民、厂矿的可靠供电。这是国网衡阳供电公司针对优质服务提出的一项重要举措,以严控停电计划,积极拓展三、四类电缆不停电作业,为全力提高供电可靠性保驾护航。
本文来源:红网
责任编辑:王晓易_NE0011
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
加载更多新闻
热门产品:   
:        
:         
热门影院:
阅读下一篇
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈断路器控制回路合不上闸或者不能分闸的处理办法
在正常运行的过程中的时候,合闸之前,如果率灯不亮的话,应该按照上述的方法进行检查处理,如果是绿灯亮但是还是合不上闸的时候,就首先的进行检查电气回路的情况。
1.是否出现了保护装置动作,发生跳闸脉冲的发生。
2.合闸是否出现了熔断或者松动,合闸接触器接触点的接触是否良好。
3.合闸的时候,合闸的线圈端的电压是否出现了过低的情况。
4.控制开关有关的触点是否出现了接触不良的情况,或者由于操作控制开关不到位的情况,造成了接触点是否接触不良的情况或者控制开关返回过早的情况。
经过上述检查之后,还没有发现异常的情况的时候,可以判断是机械的故障,应该和检修人员进行联系,并进行适当得处理。
在控制回路出现了不能分闸的情况,如何进行处理呢?
这个时候可以人为的启动分闸铁心,如果是断路器能分闸,则是电气回路的故障,如果是断路器还不能分闸,这个是机械性的故障。
电气回路的故障:如果是红灯不亮的话,应该安装372问断路器的红绿灯的指示灯熄灭的处理方法进行检查处理,如果是红灯灯亮的话,还不能分闸,就说明控制开关的触点接触不良,或者操作控制开关不到位,造成了这个触点是否接触不良或者控制开关返回过早的情况。
如果是判断断路器机械故障的情况,就应该用旁路的断路器代替故障。
对于电磁操作机构的断路器,在其合闸之后,如果发现了直流电流表的指针不返回,可以判断是合闸接触器的触点还没有打开,这个时候应该立即的断开断路器的合闸电源,否则合闸的线圈会因为比较长时间通过大电流而烧坏。然后处理合闸的接触器的触点,等到正常之后,方可以投入断路器的合闸电源。
文章来源:中国传动设备网