屋顶设备布置原则
商业建筑屋面设备多、设备种类复杂,有风机(消防排烟风机、正压送风风机、排风机、补风风机、排油烟风机等)、冷却塔、油烟净化器、冷凝器、空调室外机等设备,其布置形式对于裙房上的公寓、住宅、酒店、写字楼等主体建筑影响较大,为了降低影响,采取以下措施:
屋面风机:
1、对于商业综合体项目,有设备转换层的蜡烛,风机设在转换层中,并设风机房(单一功能消防风机除外),机房内做吸声及隔声处理。
2、无设备转换层的蜡烛,风机要远离蜡烛,距离应大于30米,将风机集中布置,并设机房,机房内做吸声及隔声处理。
3、位于塔楼附近的风口,新风口风速不高于4m/s,排风口风速不高于5m/s,并作消音百叶。
4、所有屋面风口要求设防盗网。
5、连接风机的水平管可在顶层室内敷设,如顶层室内无法布置,由景观进行美化处理。
屋面冷却塔:
1、距离塔楼近的冷却塔(30m内)采用无风机冷却塔(尽量不用,厂家少),冷却水流速不超过1.5m/s,淋水盘设经纬度高的不锈钢丝网在落水下面,或用三聚轻氨消声垫放在落水的上面。
2、距离塔楼超过30m的,采用超低噪音的冷却塔,冷却水流速不超过2.0m/s,淋水盘设经纬度高的不锈钢丝网在落水下面,或用三聚轻氨消声垫放在落水的上面。如果塔的数量多,经计算后可对冷却塔采取消声及隔声措施。
3、距离塔楼20m内不得设置冷却塔。如无位置可设在塔楼屋面,做好隔声及隔震处理。
4、冷却水水管井位置应与建筑专业协调,尽量靠近冷却塔。在屋面的冷却水管道要进行包扎消声处理。
冷凝器是超市制冷用设备,其运行特点是24小时运行,且全年运行,其布置位置应远离蜡烛,距离应大于20米。
屋面其他设备的布置原则为尽量远离蜡烛。
如屋面为休闲娱乐等上人的场所,以上所有设备还应做好安全隔离措施。
第1页/共1页
寻找更多 "" 上传我的文档
 下载
 收藏
在校学生,计算机专业,很精通编程,会写PPT教程!
 下载此文档
正在努力加载中...
吉大房屋建筑学满分答案
下载积分:3000
内容提示:吉大房屋建筑学满分答案
文档格式:DOC|
浏览次数:228|
上传日期: 00:11:30|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
吉大房屋建筑学满分答案
官方公共微信(转)结构转换层__夹层_加强层_设备层_避难层的区别
一、结构转换层
结构转换层的定义
建筑物某层的上部与下部因平面使用功能不同,该楼层上部与下部采用不同结构类型,并通过该楼层进行结构转换,则该楼层称为结构转换层。
结构转换层的分类
按结构功能,转换层可分为三类:1.上层和下层结构类型转换。多用于剪力墙结构和框架-剪力墙结构,它将上部剪力墙转换为下部的框架,以创造一个较大的内部自由空间。2.上、下层的柱网、轴线改变。转换层上、下的结构形式没有改变,但是通过转换层使下层柱的柱距扩大,形成大柱网,并常用于外框筒的下层形成较大的入口。3.同时转换结构形式和结构轴线布置。即上部楼层剪力墙结构通过转换层改变为框架的同时,柱网轴线与上部楼层的轴线错开,形成上下结构不对齐的布置。
结构转换层的实际应用
现代高层建筑向多功能和综合用途发展,在同一竖直线上,顶部楼层布置住宅、旅馆,中部楼层作办公用房,下部楼层作商店、餐馆和文化娱乐设施。不同用途的楼层,需要大小不同的开间,采用不同的结构形式。建筑要求上部小开间的轴线布置、较多的墙体,中部办公用房要小的和中等大小的室内空间,下部公用部分,则希望有尽可能大的自由灵活空间,柱网要大,墙尽量少。这种要求与结构的合理、自然布置正好相反,因为结构下部楼层受力很大,即正常应当下部刚度大、墙多、柱网密,到上部逐渐减少。为了满足建筑功能的要求,结构必须以与常规方式相反进行布置,上部小空间,布置刚度大的剪力墙,下部大空间,布置刚度小的框架柱。为此,必须在结构转换的楼层设置转换层,称结构转换层。&
转换层的结构形式:当内部要形成大空间,包括结构类型转变和轴线转变时,可采用梁式、桁架式、空腹桁架式、箱形和板式转换层;当框筒结构在底层要形成大的入口,可以有多种转换层的形式,如梁式、桁架式、墙式、合柱式和拱式等。目前,国内用得最多的是梁式转换层,它设计和施工简单,受力明确,一般用于底部大空间剪力墙结构。当上下柱网、轴线错开较多,难以用梁直接承托时,可以做成厚板或箱式转换层,但其自重较大,材料耗用较多,计算分析也较复杂。
二、加强层
加强层的意思就是比标准层结构设计要加强的意思,即构件截面和钢筋量都有一定量的加大,构件的抗震等级也有所提升。一般是薄弱部位或整个薄弱楼层照此处理。结构计算分析中当刚度有突变或受剪承载力计算值过下则加强之!
转换层一般是结构形式有变化,竖向构件不连续则成为转换层,常见的是框支剪力墙,下部框架上部剪力墙,则结合部位就是转换层,要做大梁或厚板进行结构形式转换。最厚的板我见过有2000mm的,
转换层一定是加强层,加强层不一定是转换层。
夹层是指位于两自然层之间的楼层,指房屋内部空间的局部层次,如一栋房屋从外部看是两层楼房,从内部看局部是三层,这三层中间的一层就叫做夹层。
四、设备层
设备层是指专用于布置机电设备等的楼层。同时设备层还包括:1、消防逃生(特别指高层楼房)层。2、消防设备设施层(消防备用水箱、消防稳压水泵)。3、供水、回水管道等。4、电梯设备机房。5、生活供水管道层(高层楼房采用分段供水方式)6、提供暖气供暖。7.宽带线缆设备等。设备层一般设置地下室,也可以在屋顶,也可在电梯机房,一楼一种情况。
五、避难层
6.1.13建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:
6.1.13.1避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。
6.1.13.2通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
6.1.13.3避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算。
6.1.13.4避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
6.1.13.5避难层应设消防电梯出口。
6.1.13.6避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。
6.1.13.7封闭式避难层应设独立的防烟设施。
6.1.13.8避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。
6.1.14建筑高度超过100m,且标准层建筑面积超过1000m2的公共建筑,宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合下列规定:
6.1.14.1设在屋顶平台上的停机坪,距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离,不应小于5.00m。
6.1.14.2出口不应少于两个,每个出口宽度不宜小于0.90m。
6.1.14.3在停机坪的适当位置应设置消火栓。
6.1.14.4停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。
以上几条就是投资者的门槛,也是100米上下的界面。