通过什么措施风险控制措施裸露带电导体

使物体带电的方法有哪些?其各自的带电原理(或带电的本质)是什么?
△ 使物体带电的方法可以归结为三种,即:摩擦起电、接触带电、感应带电.1.摩擦起电:摩擦过的物体具有吸引轻小物体的现象,就是摩擦起电现象.由于不同物质的原子核对核外电子的束缚能力不同,当两个物体相互摩擦时,哪个物体的原子核对核外电子的束缚本领弱,它的一些电子就会转移到另一个物体上,失去电子的物体带正电,得到电子的物体由于带有多余的电子而带负电.摩擦起电实质上并不是创造了电,只是电荷从一个物体转移到了另一个物体,使正负电荷分开,电荷的总量并没有改变.相互摩擦的两个物体,必然带上等量的异种电荷,带正电的物体缺少电子,带负电的物体有了等量的多余的电子.在转移过程中只能转移核外的电子,但原子核是稳定的.例如:被丝绸摩擦过的玻璃棒带正电.2.接触带电:接触带电是指带电的物体接触不带电的物体(注意:这里的不带电物体应是导体,只有导体,电荷才可以在其上自由移动),则不带电的物体也带上了与带电物体相同种类的电荷.一个物体带电,一个不带电,相接触后,总电量就重新分布了,为了取得平衡,电荷就会发生移动.接触带电是两个物体带电的均衡,最终结果是带同种但不一定等量的电荷.例如:把带负电的橡胶棒与不带电的验电器金属球接触,验电器就带上了负电,且金属箔片会张开.3.感应带电:也就是静电感应.一个带电物体靠近另一个不带电的导体时,导体靠带电体的近端会显示出与带电体相反电性的电荷,而在这个金属导体的远端则显示出与带电体相同性质的电荷.例如:一个带正电荷的物体靠近某个不带电的金属球时,离带电体近的一端就带负电荷,离它远的一端则带正电荷.感应带电实质上是物体在静电场的作用下,发生了电荷重新分布的现象.例如:电视机、电脑等的显示屏上的带电现象.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
防止带电合接地刀闸的措施
防止带电合接地刀闸的措施
防止带电合接地刀闸的措施 带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路,损坏设备停电外,因电弧温度很高(表面达300()一4 0000C,中心约10000cc),往往烧伤操作人员,危及生命安全,造成终身残疾或死亡。因此,开关柜带电挂地线必须绝对禁止。防止事故的具体措施是:   (1)断路器、隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断。   (2)坚持验电,及时发现带电回路,查明原因。   (3)正确判别正常带电与感应电,防止误把带电当静电。   (4)隔离开关拉开后,若一侧带电一侧不带电,应防止将有电一侧的接地刀闸合人,造成短路。当隔离开关两侧均装有接地刀闸时,一旦隔离开关拉开,接地刀闸与主刀闸之间的机械闭锁即失去作用,此时任意一侧接地刀闸都可以自由合。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&159元
节省31.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&45元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元第一篇:用电安全知识用电安全基本知识
二 0 一二年八月
1、人身触电的危害 2、常见的触电形式 3、影响触电危险程度的因素 4、造成触电事故的原因 5、预防触电事故的安全措施 6、接地保护 7、人身触电的急救
用电安全基本知识
电气危害有两个方面: 一方面是对系统自身的危害, 如短路、 过电压、绝缘老化等;另一方面是对用电设备、环境和人员的危 害,如触电、电气火灾、电压异常升高造成用电设备损坏等,其 中尤以触电和电气火灾危害最为严重。触电它可直接导致人员伤 残、死亡。另外,静电产生的危害也不能忽视,它是电气火灾的 原因之一,对电子设备的危害也很大。1、人身触电的危害 触电是指人体触及带电体后,电流对人体造成的伤害。它有 两种类型,即电击和电伤。(1) 电伤-非致命的 电伤是指电流的热效应、化学效应、机械效应及电流本身作 用造成的人体伤害。电伤会在人体皮肤表面留下明显的伤痕,常 见的有灼伤、电烙伤和皮肤金属化等现象。(2)电击 电击是指电流通过人体内部,破坏人体内部组织,影响呼吸 系统、心脏及神经系统的正常功能,甚至危及生命。在触电事故 中,电击和电伤常会同时发生。2. 常见的触电形式 人体触电主要原因有两种: 直接或间接接触带电体以及跨步 电压。直接接触又可分为单极接触和双极接触。(1) 单极触电
当人站在地面上或其他接地体上, 人体的某一部位触及一相 带电体时,电流通过人体流入大地(或中性线),称为单极触电, 如图 1.1所示。图 1.1-1(a)为电源中性点接地运行方式时, 单相的触电电流途径。图 1.1-1(b)为中性点不接地的单相触 电情况。一般情况下,接地电网里的单相触电比不接地电网里的 危险性大。
(a) 中性点直接接地 ?
(b) 中性点不直接接地
图 1.1-1 单相触电
(2) 双极触电 双极触电是指人体两处同时触及同一电源的两相带电体, 以及在高压系统中,人体距离高压带电体小于规定的安全距离, 造成电弧放电时,电流从一相导体流入另一相导体的触电方式, 如图 1.1-2所示。两相触电加在人体上的电压为线电压,因此 不论电网的中性点接地与否,其触电的危险性都最大。
(3) 跨步电压触电 所谓跨步电压,就是指电气设备发生接地故障时,在接地电流 入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。电气设备 碰壳或电力系统一相接地短路时,电流从接地极四散流出,在地 面上形成不同的电位分布,人在走近短路地点时,两脚之间的电 位差叫跨步电压。当架空线路的一根带电导线断落在地上时,落地点与带电 导线的电势相同, 电流就会从导线的落地点向大地流散, 于是地 面上以导线落地点为中心,形成了一个电势分布区域,离落地点 越远,电流越分散,地面电势也越低。如果人或牲畜站在距离电 线落地点 8~10 米以内。就可能发生触电 事故,这种触电叫做 跨步电压触电。人受到跨步电压时,电流虽然是沿着人的下身, 从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路,没有经过人体的重要器
官,好像比较安全。但是实际并非如此!因为人受到较高的跨步 电压作用时,双脚会抽筋,使身体倒在地上。这不仅使作用于身 体上的电流增加,而且使电流经过人体的路径改变,完全可能流 经人体重要器官,如从头到手或脚。经验证明,人倒地后电流在 体内持续作用 2 秒钟,这种触电就会致命。
(4) 剩余电荷触电 剩余电荷触电是指当人触及带有剩余电荷的设备时, 带有 电荷的设备对人体放电造成的触电事故。设备带有剩余电荷, 通常是由于检修人员在检修中摇表测量停电后的并联电容器、 电 力电缆、 电力变压器及大容量电动机等设备时, 检修前、 后 没有对其充分放电所造成的。3、影响触电危险程度的因素 (1) 电流大小对人体的影响 通过人体的电流越大,人体的生理反应就越明显,感应就越 强烈,引起心室颤动所需的时间就越短,致命的危害就越大。按 照通过人体电流的大小和人体所呈现的不同状态, 工频交流电大 致分为下列三种: ① 感觉电流: 指引起人的感觉的最小电流(1-3mA) 。②摆脱电流: 指人体触电后能自主摆脱电源的最大电
流(10mA) 。③致命电流: 指在较短的时间内危及生命的最小电流 (30mA)。(2) 电流的类型的影响 工频交流电的危害性大于直流电, 因为交流电主要是麻痹破 坏神经系统,往往难以自主摆脱。一般认为 40-60Hz 的交流电对 人最危险。随着频率的增加,危险性将降低。当电源频率大于 2000 Hz 时,所产生的损害明显减小,但高压高频电流对人体仍 然是十分危险的。(3)电流作用时间的影响 人体触电,当通过电流的时间越长,愈易造成心室颤动,生 命危险性就愈大。据统计,触电 1-5min 内急救,90%有良好的 效果,10 分钟内 60%救生率,超过 15 分钟希望甚微。漏电保护器的一个主要指标就是额定断开时间与电流乘积 小于 30mA.s。实际产品一般额定动作电流 30 mA, 动作时间 0.1s, 故小于 30 mA.s 可有效防止触电事故。(4) 电流经过人体路径的影响 电流通过头部可使人昏迷;通过脊髓可能导致瘫痪;通过 心脏会造成心跳停止, 血液循环中断; 通过呼吸系统会造成窒息。因此,从左手到胸部是最危险的电流路径;从手到手、从手到脚 也是很危险的电流路径;从脚到脚是危险性较小的电流路径。(5) 人体电阻的影响
人体电阻是不确定的电阻, 皮肤干燥时一般为 100 KΩ左右, 而一旦潮湿可降到 1KΩ 。人体不同,对电流的敏感程度也不一 样,一般地说,儿童较成年人敏感,女性较男性敏感。患有心脏 病者,触电后的死亡可能性就更大。4、造成触电事故的原因 (1) 缺乏用电常识,触及带电的导线。(2) 违反操作规程,人体直接与带电体部分接触。(3) 由于用电设备管理不当,使绝缘损坏,发生漏电,人 体碰触漏电设备外壳。(4) 高压线路落地,造成跨步电压引起对人体的伤害。(5) 检修中,安全组织措施和安全技术措施不完善,接线 错误,造成触电事故。(6) 其他偶然因素,如人体受雷击等。5、预防触电事故的安全措施 ( 1 ) 在电气设备的设计、制造、安装、运行、使用和维 护以及专用保护装Z的配Z等环节中, 要严格遵守国家规定的标 准和法规。( 2 ) 加强安全技术教育培训,普及安全用电知识。特殊 工作岗位操作人员,必须专业技术知识培训,并考试合格,取得 上岗资格证后,持证上岗。( 3 ) 建立健全安全规章制度。如安全操作规程、电气安 装规程、运行管理规程、维护检修制度等,并在实际工作中严格
执行。( 4) 在供电线路上作业或检修设备时,编制相应的安全 技术措施 (包括检修项目、 检修时间、 项目负责人、 技术负责人、 安全负责人、参与检修人员组织,检修的主要内容,检修所用的 零配件、工具,检修标准及安全注意事项等) ,并严格执行下列 安全规定: ① 严格执行“停电工作票制度”“一人操作,一人监 、 护制度”“谁停电,谁送电制度” 、 ,杜绝随意停送电和约时停送 电现象。②切断电源,悬挂“有人工作,禁止送电”的警示牌。③ 验电、放点。④ 装设临时接地线。⑤严禁带电检修和搬迁电气设备。(5) 非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。(6)此外, 对电气设备还应采取下列一些安全措施: ① 电气设备的金属外壳要采取保护接地。② 安装自动断电装Z。③ 尽可能采用安全电压。④ 保证电气设备具有良好的绝缘性能。⑤ 采用电气安全用具。⑥ 容易碰到的、裸露的带电体,必须加装护罩或遮拦 等防护装Z。保证人或物与带电体的安全距离。
⑦定期检查用电设备,消除事故隐患。6、接地保护 为降低因绝缘破坏而遭到电击的危险, 电气设备常采用保护 接地、保护接零、重复接地等不同的安全措施。(1)按功能分,接地可分为工作接地和保护接地。工作接 地是指电气设备为保证其正常工作而进行的接地 (如变压器中性 点) ;保护接地是指为保证人身安全,防止人体接触设备外露部 分而触电的一种接地形式。在中性点不接地系统中, 设备外露 部分(金属外壳或金属构架) ,必须与大地进行可靠电气连接, 即保护接地。(2)接地装Z由接地体和接地线组成,埋入地下直接与大 地接触的金属导体,称为接地体,连接接地体和电气设备接地螺 栓的金属导体称为接地线。接地体的对地电阻和接地线电阻的总 和,称为接地装Z的接地电阻。(3)电气设备的接地范围 根据安全规程规定, 下列电气设备的金属外壳应该接地或接 零。1) 电机、变压器、电器、照明器具、携带式及移动式用电 器具等的底座和外壳,如手电钻、电冰箱、电风扇、洗衣机等。2) 交流、直流电力电缆的接线盒,终端头的金属外壳, 电 线、电缆的金属外皮,控制电缆的金属外皮,穿线的钢管;电力 设备的传动装Z,互感器二次绕组的一个端子及铁心。
3) 配电屏与控制屏的框架,室内、外配电装Z的金属构架 和钢筋混凝土构架,安装在配电线路杆上的开关设备、电容器等 电力设备的金属外壳。4)高压架空线路的金属杆塔、钢筋混凝土杆,中性点非直接 接地的低压电网中的铁杆、钢筋混凝土杆,装有避雷线的电力线 路杆塔。5) 避雷针、 避雷器、 避雷线等。7、人身触电的急救 (1) 解脱电源 人在触电后可能由于失去知觉或超过人的摆脱电流而不能 自己脱离电源, 此时抢救人员不要惊慌, 要在保护自己不被触 电的情况下使触电者脱离电源。脱离电源的方法: 1) 如果接触电器触电,应立即断开近处的电源,可就近拔 掉插头,断开开关或打开保险盒。2) 如果碰到破损的电线而触电,附近又找不到开关,可用 干燥的木棒、 竹竿等绝缘工具把电线挑开, 挑开的电线要放Z好, 不要使人再触到。3) 如一时不能实行上述方法,触电者又趴在电器上,可隔 着干燥的衣物将触电者拉开。4)在脱离电源过程中,如触电者在高处,要防止脱离电源 后跌伤而造成二次受伤。5) 在使触电者脱离电源的过程中, 抢救者要防止自身触电。
(2)采取各种有效方式,在最短的时间内,实施医疗救护。如:就地实施人工呼吸,拨打 120 救护电话等。
第一篇:用电安全知识鄂尔多斯用电安全知识培训
每个人都要用电, 每个人都要用电,用电安全人人有责 一、什么是电? 什么是电? 在这里我们所说的电,也就是通常所说的电线、插座中所提供的市 电,指的是电能,是人类所应用能量的一种形式,它是通过电缆、电线 从国家的电网中引入到用户端的。电是看不到的,无形的,但是我们可以用电压、电流两个参数来量 化它,到达用户的插座、电灯、用电设备的电压为 220v 和 380v,我们 家用的电器都是 220v 的,商场所用电气设备电压 220v 和 380v 都有,即 使是 380v 的电线,其对地电压仍然为 220v。电能的应用是通过电流来实现的。二、电的用途: 电的用途 电的用途太广泛了,大家都有体会,具体说一度电到底具体能做什么? 一度电能使 25 瓦的灯泡能连续点亮 40 小时; 家用冰箱能运行一天; 普通电风扇能连续运行 15 小时; 电视机能开 10 小时; 能将 8 公斤的水烧开; 能使电脑工作 5 个小时; 能使电动自行车跑上 80 公里; 可用电炒锅烧两个美味的菜; 可借助电热淋浴器洗个舒服的澡。
三、下面我们通过对电气事故危害的分析、认识来体会安全用电的重要 下面我们通过对电气事故危害的分析、 性。电气事故种类很多,起因也很复杂,造成的后果有火灾、爆炸、触 电、设备损坏、停电等,我们今天要讲的重点就是电气火灾和触电。1)不安全用电的危害: 不安全用电的危害: 电是现在人类生活离不开的能源之一, 电能带来经济发展、 民生富裕、 社会进步……,它的好处不言而喻,但是水能载舟, 亦能覆舟,不安全用 电所引发的事故带来的危害也是极其严重的,教训是惨痛的。其危害有 多种形式,与我们商场人员直接相关的常见的有电气火灾、触电事故两 种灾难形式,它们会直接导致人员伤残、死亡,财产损失、声誉损失。而从历年国家有 关部门的全国火灾统计数据来看,电气火灾所占比重最大,引发的较大 以上火灾最多,以下有详细说明 2)不安全用电所导致的电气事故 不安全用电所导致的电气事故 电气事故的危害是多样的,我们常见的有电气火灾和触电,全世界每 年死于电气事故的约占全部事故的 25%;电气火灾约占火灾事故总数的 14%。(一)电气火灾: 电气火灾: 资料:近三年全国电气火灾情况 2008 年全国火灾统计情况:全年共发生火灾 13.3 万起(指统计月,不 含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同) ,死亡 1385 人,直接 财产损失 15 亿元。而公安部消防局提供的数据也显示:2008 年在所有 火灾事故中,电气火灾事故一直是居于整个火灾事故首位,电气火灾所
占比重呈加大趋势,从引发火灾的原因看,电线短路、超负荷、电器设备 故障等电气原因引发火灾 4 万起,占总数的 30.1%,而由电气火灾造成的 损失尤为惨重。2009 年全国火灾情况:全国共发生火灾 12.7 万起(指统计月,不 含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同) ,死亡 1076 人,受伤 580 人,直接财产损失 13.2 亿元(不含央视新址园区火灾损失) 。从引发火灾的直接原因看,因电线短路、过负荷及电气设备故障等 电气原因引起的火灾共 38770 起,占火灾总数的 30.5%,在 53 起较大以 上火灾中,有 31 起为电气原因引起,占 58.5% 2010 年全国火灾统计情况显示:全年共发生火灾 13.2 万起(指统 计月,不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同) ,死亡 1108 人,受伤 573 人,直接财产损失 17.7 亿元。电气火灾 40481,占火灾总 数的 30.7%。我们常见的原因: 电气火灾直接原因 我们常见的原因: 电气设备过热――短路、过载、接触不良、铁芯发热、散热不良、操作 不当违规用电造成过载、短路导致线路过热引发火灾 电器具和照明灯具形成引燃源 电火花、电弧事故火花,包括电器设备正常工作或操作过程中产生的电 火花、电焊,线路或设备发生故障时出现的火花。如:发生短路时产生 的火花、静电火花、保险丝熔断时的火花等 电气火灾的突出特点: 电气火灾的突出特点 (1)着火后电气设备可能仍然带电。(2)因着火后使电气设备绝缘损坏,或带电体断落而形成接地或短路事
故,在一定范围内大地带点,着火区域可能存在跨步电压,存在着触电 危险。(3)充油电气设备,喷油,容易形成爆炸。(二)触电伤害: 触电伤害: 1、什么是触电? 什么是触电? 触电是指人体触及带电体后电流对人体的造成的伤害 1)人碰到了带电导体、漏电设备而使电流通过了人体,电压越高,通过 人体的电流越大,通电的时间越长,人体内部组织受到的损伤越严重, 越易危害人身安全。2)症状:电流通过人体时,使内部组织受到较为严重的损伤。出现全身 发热、发麻、肌肉发生不由自主的抽搐,逐渐失去知觉,持续下去,心 脏、呼吸机能和神经系统受伤,直到停止呼吸、心脏停止跳动。2、触电是怎样发生的? 触电是怎样发生的? 人的身体能导电,大地也能导电。如果人的身体碰到带电物体,在 一定电压下,电流就可能通过人体与大地构成回路,使通过人体的电流 失控达到一定数值(30mA 以上有生命危险;50mA 以上可引起心室颤动; 100mA 足可致死) ,人身触电就这样发生了。触电发生的原因:缺乏电气安全知识、违规操作、粗心大意;直接 接触带电体;接触发生故障的电气设备;过分靠近高压带电部分;跨步 电压触电;电气设备漏电;其他偶然原因等。据统计,每年我国因触电造成死亡人数均超过 3000 人 触电伤害的类型有两种,即电击和电伤。3 、触电伤害的类型有两种,即电击和电伤。电伤- 电伤-非致命的 电伤是指电流的热效应、 化学效应、 机械效应
及电流本身作用造成的人体伤害,电伤会在人体皮肤表面留下明显的伤 痕, 常见的有灼伤、 电烙伤和皮肤金属化等现象。电击 电击是指电流通过人体内部, 破坏人体内部组织, 影响呼吸
系统、 心脏及神经系统的正常功能, 甚至危及生命。在触电事故中, 电 击和电伤常会同时发生。4、触电事故的规律: 触电事故的规律 1)触电事故季节性明显,6~9 月事故最多; 2)低压触电事故多; 3)携带式设备和移动式设备触电事故多; 4)电气连接部位触电事故多; 5)错误操作和违章作业造成的触电事故多; 6)不同行业、不同年龄、不同地域触电事故各不相同 5、电气事故的特点: 电气事故的特点: 1)电气事故危害大 2)危险隐患的直观性识别难 3)电气事故涉及领域广 4)电气事故的防护研究综合性强, 综上所述,用电安全是确保国家、企业财产安全,人民生活幸福平安 的重要基石,它与每个人的切身利益紧密相连,做好用电安全也是我们 每个企业员工应尽的义务 电气事故发生时的处理措施 四、电气事故发生时的处理措施: 电气事故发生时的处理措施: 1、电气灭火知识
①灭火前的电源处理 尽可能先切断电源,切断电源后的电气火灾,多数可按照 一般性火灾来扑救。一般性火灾来扑救 充油电气设备着火时,应立即切断电源,然后扑救,地面油火不得用 水喷射,防止油火漂浮水面而蔓延扩大。②不切断电源灭火的保安措施 与带电部分保持足够的安全距离。发生接地时,室内不得进入距故障点 4 米以内,室外不得进入距故障 点 8 米以内。应使用不导电的灭火剂,如二氧化碳、四氯化碳、二氟-氯-溴甲烷 (1211)和化学干粉等灭火剂。泡沫灭火剂禁止用在带电火灾扑救。使用水枪带电扑救时,应穿绝缘靴、戴绝缘手套并将金属喷嘴接地。其他人员要防止因地面水渍的导电而触电。6、触电事故处理知识 发生触电时,人不一定立即死亡,立即施救可挽回生命。有资料表明:触电后 1 分钟之内施救,90%;6 分钟之内,10%;12 分钟后,可能性比较小。①首先:切断电源,让触电者尽快及时、正确地脱离电源 首先:切断电源,让触电者尽快及时、 对于低压触电事故.可采用以下方法使触电者脱离电源:如果触电 地点附近有电源开关或电源插销,可立即拉开开关或拔出插销,断开电 源,如果触电地点附近没有电源开关或电源插销,可用有绝缘柄的电工 钳或有干燥木柄的斧头切断电线.断开电源,或用干木板等绝缘物插到 触电者身下,以隔断电流-当电线搭落在触电者身上或被压在身下时,可
用干燥的衣服、手套、绳索、木板,木棒等绝缘物作为工具,拉开触电 者或拉开电线,使触电者脱离电源,如果触电者的衣服是干燥的,又没 有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的 身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏。救护人不得接触触电者的 皮肤,也不能抓他的鞋。注意: 注意: 1)未断电前,禁止使用非安全用具接触触电者; 2)较高地方触电,应采取防跌落措施避免进一步受伤; 3)夜间发生触电,应采取应急照明措施; 4)在找不到电源时,应果断弄断电线(安全) ; ②其次:根据具体情况,迅速对症救护 其次:根据具体情况, 如果触电者伤势不重、 神志清醒 , 主要是受到惊吓, 让其安静休息, 不要走动。严密观察并请医生前来诊治或送往医院。如果触电者伤势较重,已失去知觉,但还有心脏跳动和呼吸,应使 触电者舒适、安静地平卧、通风、保暖、顺气.周围不围人,使空气流 通,解开他的衣服以利呼吸,速请医生诊治或送往医院。如果触电者伤 势严重,呼吸停止或心脏跳动停止,或二者都已停止,应立即施行人工 呼吸和胸外心脏挤压,并速请医生诊治或送往医院,严禁使用强心针。五、电气事故的预防: 电气事故的预防: 我们这里所说的电气安全预防主要是防火、防触电 1)预防的关键是加强安全管理、遵守安全规程,各设备按其规定操作 2)加强用电安全教育、提高工作人员安全意识,使员工: 懂得安全用电的重要性
懂得安全用电的基本常识 懂预防电气事故的基本措施 懂得事故发生时的处理措施 经常参加用电安全教育培训
山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司 王国平 2011 年 12 月 13 日
第一篇:用电安全知识企业用电安全基本知识
主要内容目录
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
一、电流对人体的危害 二、防止触电的技术措施 三、电气防火 四、静电、雷电、电磁危害的防护措施 五、电气作业管理措施 六、三相五线制解析 七、现场施工用电普遍存在安全隐患 八、触电急救程序及电气火灾扑救方法 九、现场存在的施工用电问题举例 十:供、用电技术档案的管理要求
一、电流对人体的伤害
电流对人体的伤害有三种:电击、电伤和电磁场伤害。电击是指电流通过人体,破坏人体心脏、肺及神经系统的正常 功能。电伤是指电流的热效应、化学效用和机械效应对人体的伤害; 主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。电磁场生理伤害是指在高频磁场的作用下,人会出现头晕、乏 力、记忆力减退、失眠、多梦等神经系统的症状。
一般认为:电流通过人体 的心脏、肺部和中枢神经系统 的危险性比较大,特别是电流 通过心脏时,危险性最大。所
以从手到脚的电流途径最为危 险。
触电还容易因剧烈痉挛而 摔倒,导致电流通过全身并造 成摔伤、坠落等二次事故。
注:人体的安全电流为 10mA―20mA以下
二、防止触电的技术措施
绝缘、屏护和间距 是最为常见的安全措施
它是防止人体触及带电体,把带电体用绝缘 物封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶 木、塑料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材 料。应当注意:很多绝缘材料受潮后会丧失绝 缘性能或在强电场作用下会遭到破坏,丧失绝缘 性能。超负荷使用也是造成绝缘损坏的主要原因 之一。
绝缘、屏护和间距 是最为常见的安全措施
即采用遮拦、护罩、护盖、 箱闸等把带电体同外界隔绝开来。电器开关的可动部分一般 不能使用绝缘,而需要屏护。高 压设备不论是否有绝缘,均应采 取屏护。
绝缘、屏护和间距 是最为常见的安全措施
就是保证必要的安全距离。间距除用防止触及或过分 接近带电体外,还能起到防止火灾、防止混线、方便操作 的作用。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。
接地和接零
指与大地的直接连接,电气装置或电气线路带电部分 的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部 分某点与大地的人为连接都叫接地。
接地和接零
为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险, 将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来 的做法叫保护接地。由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分, 都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设备、照明器具 及其它电气设备的金属外壳都应予以接地。一般低压系统中,保 护接地电阻值应小于4欧姆。
接地和接零
就是把电气设备在正常情况下 不带电的金属部分与电网的零线紧密 地连接起来。应当注意的是,在三相 五线制的电力系统中,通常是把变压 器中性点电气设备的金属外壳同时接 地、接零,这就是所谓的重复接地保 护措施,但还应该注意,零线回路 中不允许装设熔断器和开关。
装设漏电保护装置
为了保证在故障情况下人身 和设备的安全,应尽量装设漏电 流动作保护器。它可以在设备及 线路漏电时通过保护装置的检测 机构转换取得异常信号,经中间 机构转换和传递,然后促使执行 机构动作,自动切断电源,起到 保护作用。
采用安全电压
这是用于小型电气设备或小容量电气线路的安全措施。根 据欧姆定律,电压越大,电流也就越大。因此,可以把可能加在 人身上的电压限制在某一范围内,使得在这种电压下,通过人体 的电流不超过允许范围,这一电压就叫做安全电压。安全电压的 工频有效值不超过50伏,直流不超过120伏。我国规定安全电 压等级为42伏,36伏,24伏,12伏和6伏。
采用安全电压
凡手提照明灯、高度不足2.5米的一般照明灯,如果没 有特殊安全结构或安全措施,应采用42伏或36伏安全电压。凡金属容器内、隧道内、矿井内等工作地点狭窄、行动 不便、以及周围有大面积接地导体的环境,使用手提照明灯时 应采用12伏安全电压。
加强绝缘就是采用双重绝 缘或另加总体绝缘,即保护绝缘 体以防止通常绝缘损坏后的触电。
1、不得随便乱动或私自修理车间内的电气设备。
2、经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按扭开 头、插座、插销以及导线等,必须保持完好,不得有破损或将带 电部分裸露。
3、不得用铜丝等代替保险丝,并保持闸刀开关、磁力开关 等盖面完整,以防短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。4、经常检查电气设备的保护接地、接零装置,保证连接牢固。
5、在移动电动工具、照明灯、电焊机等电气设备时,必须 先切断电源,并保护好导线,以免磨损或拉断。
6、在使用手电钻、角磨机等手持电动工具时,必须安装漏电 保护器,工具外壳要进行防护性接地或接零,并要防止移动工具时, 导线被拉断,操作时应戴好绝缘手套并站在绝缘板上。7、在雷雨天,不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线 周围20米内。当遇到高压线断落时,周围10米之内,禁止人员进 入;若已经在10米范围之内,应单足或并足跳出危险区。8、对设备进行维修时,一定要切断电源,并在明显处放置 “禁止合闸,有人工作”的警示牌,装设必要的信号装置。
9.正确使用各种安全用具,如绝缘棒、绝缘夹钳、绝 缘手套、绝缘鞋、绝缘地毯等。10.安装漏电自动开关。当设备漏电、短路、过载或人 身触电时,自动切断电源,对设备和人身起保护作用。
三、电气防火
电器、照明设备、手持电动工具以及 通常采用单相电源供电的小型电器,有时会 引起火灾,其原因通常是电气设备选用不当 或由于线路年久失修,绝缘老化造成短路, 或由于用电量增加、线路超负荷运行,维修 不善导致接头松动,电器积尘、受潮、热源 接近电器、电器接近易燃物和通风散热失效 以及静电、雷击产生放电火花或电弧等。
其防护措施主要是合理选用电气装置。例如,在干燥少尘的环境中, 可采用开启式和封闭式;在潮湿和多尘的环境中,应采用封闭式;在易燃易 爆的危险环境中,必须采用防爆式。防止电气火灾,还要注意线路电器负荷不能过高,注意电器设备安装 位置距易燃可燃物不能太近,注意电气设备进行是否异常,注意防潮等。
四、静电、雷电、电磁危害的防护措施
1、静电的防护
生产工艺过程中的静电可以造成多种危害。在挤压、切 割、搅拌、喷溅、流体流动、感应、摩擦等作业时都会产生 危险的静电,由于静电电压很高,又易发生静电火花,所以 特别容易在易燃易爆场所中引起火灾和爆炸。静电防护一般采用静电接地,增加空气的湿度,在物料内 加入抗静电剂,使用静电中和器和工艺上采用导电性能较好的 材料,降低摩擦、流速、惰性气体保护等方法来消除或减少 静电产生。
2、雷电的防护
雷电危害的防护一般采 用避雷针、避雷器、避雷网、 避雷线等装置将雷电直接导入 大地。避雷针主要用来保护露 天变配电设备、建筑物和构筑 物; 避雷线主要用来保护电力 线路;避雷网和避雷带主要用 来保护建筑物;避雷器主要用 来保护电力设备。
3、电磁危害的防护
电磁危害的防护一般采用电磁屏蔽装置。高频电磁屏 蔽装置可由铜、铝或钢制成。金属或金属网可有效地消除电 磁场的能量,因此可以用屏蔽室、屏蔽服等方式来防护。屏 蔽装置应有良好的接地装置,以提高屏蔽效果。
五、电气作业管理措施
从事电气工作的人员为特种作 业人员,必须经过专门的安全技术培 训和考核,经考试合格取得安全生产 综合管理部门核发的《特种作业操作 证》后,才能独立作业。电工作业人员要遵守电工作业 安全操作规程,坚持维护检修制度, 特别是高压检修工作的安全,必须坚 持工作票、工作监护等工作制度。
六、三相五线制
TN-S系统是指整个系统的 中性线与保护零线分开的(见 图),是平时常称之为三相五线 制中性点直接接地。这种接地方 式是从电源中性点起专门敷设了 一根专用的保护零线,这就形成 了三相五线制系统。该系统安全 可靠性高。注意:保护接零线路上严 禁装设任何开关或是熔断器 。
七、现场施工或检修用电普 遍存在安全隐患
隐患一 ※施工或检修组织设计操作不到位 施工或检修现场,既是电气安全技术的特殊场所, 又是具有特殊电气危险的场所。因而,国家建设部为 此专门制定了《施工现场临时用电安全技术规范》(下 简称《规范》),规定施工企业在施工前必须严格编制 临时用电施工组织设计,制定安全用电技术措施和电 气防火措施等。但是,许多施工或检修企业却没有按 照此《规范》严格执行,或者不重视施工、检修用电 问题,没有认真、严肃执行用电技术措施、安全措施、 管理措施等施工组织设计工作。这是目前施工或检修 企业的一个通病。
※电工持证上岗不规范 施工工地上的直接操作电工具备资质的不多,既 没有取得《电工进网作业许可证》,也没有取得有关 部门颁发的特种行为电工证。大多数电工没有进行过 严格的电工基础知识、电力安全知识培训,因此,在 实际操作工作中,就不可避免地出现用电技术、安全 管理不到位,操作人员用电安全自我防范意识相对薄 弱而导致人员触电伤亡、电气设备损坏等安全事故的 发生。
※用电危险点缺乏监控 施工或检修用电大多是临时用电,因此,现场的 安全管理也因临时性而往往未得到应有的重视,不太 到位。譬如,用电安全责任制落实不具体,缺乏对操 作者必要的安全用电交底,重要危险作业点缺乏必要 的监控。又如,作业现场与邻近设备、架空和敷设电 力线路缺乏在安全距离范围内的作业监控,操作手动 工器具在特别水淋、潮湿环境下工作的绝缘监控,对 工程中哪些作业点是用电安全危险点,需要采取什么 样的监控手段和防护措施没有交底,等等。所以,作 业人员经常不讲规程规范,凭经验办事,我行我素, 最终酿成大祸。
※漏电保护器装设存在漏洞 《规范》严格规定:作业现场必须严格执行总配电箱、 分配电箱、开关箱、总保护器、分保护器的“三级配电 二级保护”。但是,许多施工或检修现场没有安装总漏 电保护器和作业危险点漏电分保护器。即使少数工地已 装设,大多没有充分考虑过保护器的剩余电流、短路、 过负荷保护等特定功能,保护器的额定动作(分断)电流 的大小,在水淋、阴雨、特别潮湿等安装位置的特定环 境下,保护器的选型以及保护器相互之间动作电流的级 差和动作(分断)时间的级差的配合等技术性能要求,安 装和使用随意性大,更没有做定期检查、试跳记录。
※“三相五线制”落实不到位 《规范》明确规定:施工现场必须采用TN-S接零系 统(即“三相五线制”系统),把工作零线和保护零线区 分,以此来保障人身、设备安全。现行市区用电基本上 均采用“三相四线制”的中性点直接接地系统(TT系统) 和工作零线N线与保护地线PE线合一的单相供电制的接 零系统(即TN-C系统)。许多施工队伍没有按要求使用 “三相五线制”电源,或者因为不懂“三相五线制”接 线方式或错接线而实际上仍为“三相四线制”。并且大 多没有规范的配电房,对开关箱也没有严格执行“一机、 一闸、一漏、一箱”的“4个一”规定,不注重开关箱、 配电箱的防雨防潮以及保护、接地等措施。
※现场用电安全管理杂乱 作业现场使用的电线随意拖、拉,零乱混杂,既 没有架空也不采取保护措施,甚至有的电线还浸泡在水 中或者被物体碾压,私拉乱接、电线老化、表皮破损、 用电器具和零件缺损、多用插座等电器无防雨措施的现 象较为普遍。
※缺乏电气设备的检验 对施工现场的电气设备、绝缘工器具和绝缘防护用 品等,缺乏定期进行的直流电阻、绝缘电阻、耐压、泄 漏等国家规定的电气预防性试验。
※带电作业不规范 随意进行带电作业,作业人员带电操作时缺少防护措施 和监护人。触电伤亡是施工、检修行业四大伤害之一,主要因为: (1) 作业现场环境条件十分恶劣,风吹、雨淋、日晒、水溅、 沙尘等不可抗拒的自然条件的影响,现场上机动车辆、检修 工具和材料、运行中的机械设备,对电气设备的挤压、撞击 和震动,这些均容易引发电气事故的发生。(2) 现场的作业人员在工作时往往受高温、雨淋、水溅等, 易使皮肤潮湿,导致人体阻抗下降,并且这些人员中大多数 缺乏用电安全常识。同时,工地的供电线路又属临时性线路, 大部分为架空或明敷线路。因此,极易造成触电伤亡事故。
(3) 作业基本上都是采用TT系统的“三相四线制”和工作零 线N线与保护地线PE线合一的接零系统(即TN-C系统)的单相 供电制供电,而不是按规定采用把工作零线和保护零线严格 区分的TN-S接零系统的“三相五线制”供电。所以,因TT系 统和TN-C系统的特殊性,设备外壳极易带上故障电压,施工 人员在这特殊场所、特殊供电系统条件下,也就更容易遇到 电击。
◆端正认识 各施工单位要牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,奉 行没有安全就没有一切的安全生产理念,把安全生产摆在一切工 作的首位,把原来忽视甚至遗忘的施工用电安全严肃地提到议事 日程上来。统一认识,明确责任,扎实有效地落实各项措施。要 加强用电安全检查、督办,落实防雨、防涝、防雷措施,责任到 人。◆建章立制 建立健全用电安全责任制,制定和完善安全用电组织措施、 临时用电施工组织设计、安全用电技术措施、电气防火措施和用 电安全现场管理措施。◆加大投入 加大投入,完善施工用电的软件和硬件,特别是用电设备、 保安电器、绝缘材料、绝缘工器具、绝缘防护用品的硬件投入。
◆及时整改 各施工企业要高度重视用电安全生产管理,要善于自查自纠, 对发现的隐患和问题要及时整改。各施工企业要切实加强对职工的用电安全生产的教育和安 全用电知识的培训,增强职工防触电及自我安全防范保护的意识 及能力,特别要严格执行电气作业人员持证上岗制度。要严格执行“三级配电二级保护”的用电安全规范,总配 电箱、分配电箱、开关箱配置齐全。隔离开关和分路隔离开关、 熔断器和分路熔断器、自动开关和分路自动开关、电压表、电流 表、电度表等应配置齐备。动力配电与照明配电也应分别设置。总配电箱、分配电箱必须设置漏电保护装置。而且,在特别潮湿、 容易被碾压、易进水的地方进行工作和操作,如震动棒(器)、手 电钻、手动砂轮机等手提式电动工具的操作,均必须加装动作 (分断)电流分别不大于30 mA的末级漏电保护器。必须严格做到每台用电设备应有各自专用的配电箱,必 须实行一机一箱一漏电保护一闸的“4个一”规定,严禁用同一 开关箱控制2台及以上用电设备(含插座),并做好开关箱、配电 箱的防雨防潮以及保护接地等措施。
对施工现场的电气装备和绝缘工器具,应定期送到有 资质的电气试验部门进行直流电阻、接地电阻、绝缘电阻、耐 压、泄漏等相关电气预防性试验。要教育和引导工地电工学习和掌握《电业安全工作规 程》、《低压安全工作规程》。不要随意进行带电作业,必须 带电操作时要采取绝缘防护措施并安排操作监护人。严格加强施工用电现场管理,使用的电线不能随意 拖、拉,线路尽量采取架空线路或地下深埋保护措施。不要让 电线浸泡在水中或被物体碾压,电线老化、表皮破损、用电器 具和零件缺损等要及时更换和维护、维修。严禁使用无保护措 施的多用插座等用电设备。要特别注意施工现场与邻近架空和敷设电力线路的 安全距离,避免钢筋、水管、工器具等金属物件触碰高低压电 线。加强日常巡视检查。对漏电保护器是否有效动作、 熔体额定值和断路器整定值是否正确、接地线引线和用电设备 的PE线是否连接良好等要形成定期和不定期的检查维护管理 制度以及责任追究制度,有效地加强检查监督。
◆加强安全管理 相关职能部门要密切配合,把原来忽视甚至遗忘的施工用电 安全问题严肃地提到议事日程上来,经常开展用电安全生产监督 检查,并严格履行职责,严肃工作纪律,严格执法,依法行政。
八、触电急救程序 及电气火灾扑救方法 触电急救
触电急救最主要的是要动作迅速。快速、正确地使触电者脱 离电源。操作步骤如下: ※第一步:使触电者脱离带电体。▲对于低压触电事故,应立即切断电源或用有绝缘性能的木 棍棒挑开和隔绝电流,如果触电者的衣服干燥,又没有紧缠住身 上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离带电体;但救护人不得接 触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。▲对高压触电者,应立即通知有关部门停电,不能及时停电 的,也可抛掷裸金属线,使线路短路接地,迫使保护装置动作,断 开电源。注意抛掷金属线前,应将金属线的一端可靠接地,然后 抛掷另一端。
※第二步,应根据触电者的具体情况,迅速对症救护 一般人触电后,会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳 动等征象,外表上呈现昏迷不醒的状态,但这不是死亡。触电急救现场应用的主要救护方法是人工呼吸法和胸外心 脏挤压法。▲人工呼吸法 施行人工呼吸法以口对口人工呼吸法效果最好。捏紧触电 者鼻孔,深吸一口气后紧贴触电者的口向口内吹气,时间越为2 秒钟,吹气完毕后,立即离开触电者的口,并松开触电者的鼻 孔,让他自行呼气,时间约3秒钟。如此以每分钟约12次的速度 进行。
▲胸外心脏挤压法 救护者跪在触电者一侧或骑跪在其腰部两侧,两手相 迭,手掌根部放在伤者心窝上方、胸骨下,掌根用力垂直向 下挤压,压出心脏里面的血液,挤压后迅速松开,胸部自动 复原,血液充满心脏,以每分钟60次速度进行。
※一旦呼吸和心脏跳动都停止了,应当同时进行口对 口人工呼吸和胸外挤压,如现场仅一人抢救,可以两种方 法交替使用,每吹气2-3次,再挤压10-15次。抢救要坚持 不断,切不可轻率终止,运送途中也不能终止抢救。
电气火灾的扑救
电力线路或电气设备发生火灾,由于 是带电燃烧,所以蔓延迅速。如果扑 救不当,可能会引起触电事故,扩大 火灾范围,加重火灾损失。
※断电灭火 电力线路或电气设备发生火灾,如果没有及时切断电源, 扑救人员身体或所持器械可能触及带电部分而造成触电事故。因此发生火灾后,应该沉着果断,设法切断电源,然后组织 扑救。应该特别强调的是,在没有切断电源时千万不能用水 冲浇,而要用砂子或四氯化碳灭火器灭火。只有在切断电源 后才可用水灭火。在切断电源时应该注意做到以下几点: ▲火灾发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘强度降 低,因此拉闸时应使用适当的绝缘工具操作。▲有配电室的单位,可先断开主断路器;无配电室的单 位,先断开负载断路器,后拉开隔离开关。▲ 切断用磁力起动器起动的电气设备时,应先按&停止 &按钮,再拉开闸刀开关。
▲切断电源的地点要选择恰当,防止切断电源后影响 火灾的扑救。▲剪断电线时,应穿戴绝缘靴和绝缘手套,用绝缘胶 柄钳等绝缘工具将电线剪断。不同相电线应在不同部位剪 断,以免造成线路短路,剪断空中电线时,剪断的位置应 选择在电源方向的支持物上,防止电线剪断后落地造成短 路或触电伤人事故。▲如果线路上带有负载时,应先切除负载,再切断灭 火现场电源。
※带电灭火 有时为了争取时间,防止火灾扩大蔓延,来不及切断电源; 或因生产需要及其它原因无法断电,则需要带电灭火。带电灭火 应注意做到以下几点: ▲选用适当的灭火器。在确保安全的前提下,应用不导电 的灭火剂如二氧化碳、四氯化碳、&1211&、&1301&、红卫912或 干粉灭火机进行灭火。应指出的是,泡沫灭火机的灭火剂(水溶 液)有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘强度有影响,不应 用于带电灭火。▲在使用小型二氧化碳,&1211&、&1301&、干粉等灭火器 灭火时,由于其射程较近,故人体、灭火器的机体及喷嘴与带电 体应有一定的安全距离。
▲用水进行带电灭火。其优点是价格低廉,灭火效率高。但水能导电,用于带电灭火时会危害人体。因此,灭火人员 在穿戴绝缘手套和绝缘靴,水枪喷嘴安装接地线情况下,可 使用喷雾水枪灭火。▲对架空线路等空中设备灭火时,人体位置与带电体之 间仰角不应超过45℃,以免导线断落伤人。▲如遇带电导线断落地面,应划出警戒区,防止跨入。扑救人员需要进入灭火时,必须穿上绝缘靴。▲在带电灭火过程中,人应避免与水流接触。▲没有穿戴保护用具的人员,不应接近燃烧区,防止地 面水渍导电引起触电事故。▲火灾扑灭后,如设备仍有电压时,任何人员不得接近 带电设备和水渍地区。
※充油电气设备的火灾扑救 ▲变压器、油断路器、电容器等充油电气设备的油,闪亮点大 都在130~140℃之间,有较大的危害性。如果只是容器外面局部着 火,而设备没有受到损坏时,可用二氧化碳、四氯化碳、&1211&、 红卫912、干粉等灭火剂带电灭火。如果火势较大,应先切断起火 设备和受威胁设备的电源,然后用水扑救。▲如果容器设备受到损坏,喷油燃烧,火势很大时,除切断电 源外,有事故储油坑的应设法将油放进储油坑,坑内和地面上的油 火应用泡沫灭火剂扑灭。▲ 要防止着火油料流入电缆沟内。如果燃烧的油流入电缆沟而 顺沟蔓延时,沟内的油火只能用泡沫覆盖扑灭,不宜用水喷射,防 止火势扩散。▲ 灭火时,灭火机和带电体之间应保持足够的安全距离。用四 氯化碳灭火时,扑救人员应站在上风方向以防中毒,同时灭火后要 注意通风。
※旋转电动机的火灾扑救 ▲在扑救旋转电动机火灾时,为防止设备的轴和轴承变 形,可令其慢慢转动,用喷雾水灭火,并使其均匀冷却。也 可用二氧化碳、四氯化碳、&1211&、红卫912灭火器扑灭, 但不宜用干粉、砂子、泥土灭火,以免增加修复的困难。
九、现场存在的施工用电问题举例
1、电源线问题(过道路无防护措施、与钢筋交织在一起)
1、电源线问题(过轨道无防护措施)
1、电源线问题(电源线布设未与金属物隔离)
1、电源线问题(临时布线后未做处理)
1、电源线问题(电线交织且绝缘 处理不规范)
2、电源箱问题(插座盖损坏)
2、电源箱问题(电焊机箱子外皮未做保护接零)
2、电源箱问题(用电设备接在漏电开关的电源侧)
2、电源箱问题(拉闸断电未按顺序操作,应先拉 分开关,后拉总闸)
2、电源箱问题(堵塞电源通道)
2、电源箱问题(基坑边缘处与电源箱设置的操作空间不 足50Cm)
2、电源箱问题(电源箱门未及时关闭)
3、漏电保护器问题
3、漏电保护器问题(使用的插座无漏电保护器控制,一个插头带两 个电气设备)
4、保护接零与重复接地问题
电源线无保护接零
未做好保护零线
未正确做好保护零线
4、保护接零与重复接地问题(未作保护接零)
5、照明用电问题(直接将电源线绑扎在金属结构上)
5、照明用电问题(接头未处理)
6、其他用电问题(用线轴带动电焊机)
6、其他用电问题(电焊机二次线未正确使用)
6、其他用电问题(线轴插座、漏保损坏)
6、其他用电问题(非电工私拉乱接电源)
6、其他用电问题(操作时未按规定正确使用劳动保护用品如工作服、 手套绝、缘鞋)
十、供、用电技术档案的管理要求
安全技术档案由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。1、供、用电的组织设计的内容和步骤包括: 1)现场勘察; 2)确定电源进线、变电所和配电室、总配电箱和分配电箱的位置及编号、 线路走向; 3)进行负荷计算、分配; 4)选择、确定变压器容量、导线截面和电器的类型、规格; 5)绘制电气平面图、立体图、电气接线系统图和接地系统图(包括重复接 地)、接地系统平面图(含测量点)、现场地下电缆敷设及走向标识图; 注意:现场地下电缆敷设及走向标识图,应随电缆敷设检验的同时绘制(以 固定的标志,如建筑物、建筑基础等作为基准点)并标注出具体的电缆埋设 位置,并将该动态信息提供给现场调度室。(预防地下管线施工,碰触或挖 断电缆)。6)制定安全用电技术措施和电气放火措施。
2、要求: 1)供、用电图纸必须单独绘制,并作为用电检修、维护的依据. 2)供、用电的组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核, 经主管部门批准后生效。发生设计变更应经原审批人同意,办理相关手续, 并补充有关图纸、资料。3、现场供、用电必须建立安全技术档案: 1)供、用电组织设计的全部资料; 2)修改供、用电组织设计的全部资料; 3)技术交底资料; 4)供、用电工程检查验收表; 5)变压器、电气设备的试验、检验和调试记录; 6)接地电阻、漏保及电器设备绝缘测定记录; 7)定期检(复)查记录; 8)电工巡查、维修记录(可分区域或系统,指定持证电工实施)
变配电所(室)应具备的规章制度和措施
1、规章制度 1)值班人员岗位责任制; 2)交接班制;
3)倒闸操作票制;
4)检修工作票制; 5)设备缺陷管理制; 6)巡视检查制; 7)工器具管理制; 8)安全消防、保卫制(出入)。
变配电所(室)的组织措施、技术措施
保证人身及设备安全的组织措施 1 2 工作票制度 工作许可制度 1 2 保证人身及设备安全的技术措施 停、送电 验电
工作监护制度
工作中断、转移和终结制度
挂标示牌,设遮拦
电工所持“特种作业人员安全操作证”的培训、考核、取证项目类别 -- 分为:维护、安装、检修、运行、试验,五类。接地装置的检查周期及接地电阻阻值 1)变配电所(室)总接地网:每年一次,不得大于 4 ? 。2)变台的接地引下线:每年一次,不得大于 4 ? 。3)避雷器的接地网:每年一次,不得大于 4 ? 。4)避雷针的接地网:每年一次,不得大于 10 ? 。5)各车间(工段)的接地网及零线:每年一次,不得大于 4 ? 。6)重复接地:每年一次,不得大于 10 ? 。7)各轨道式起重机的接地网:每年一次,不得大于 10 ? 。接地装置的维护管理 1)检查接地导线是否有串连、碰伤、砸断、腐蚀、松动、脱落等现象,发 现缺陷及时处理。2)检查重复接地是否良好;分接地干线腐蚀程度,腐蚀严重的应及时更换。3)检查接地卡子,接线螺栓、接触面(油漆或腐蚀)的连接是否良好。4)运行的接地装置,应有接地装置平面图、制作施工图、竣工图及实验报 告等。