昨晚半夜了,有个客户要三台五匹格力柜机,最大我只安过三匹的,五匹空调还是三相电,求指教用几平方的线,多大的的空开?或者用断电保护器?实在是没做过,没底~
阅读权限30
在线时间 小时
4平方能用建议用六平方20安漏电保护器
阅读权限35
在线时间 小时
5匹3相机子电流不大,要看你是并联还是单独供电。
阅读权限30
在线时间 小时
每个机子用个32漏保,撤线时的用四芯线,零火不能接反。线用十平足够。
阅读权限25
在线时间 小时
做个配电箱啊,100a负载三个空开妥妥的
阅读权限101
在线时间 小时
单独4平就够了& & 电压高 电流小& &
阅读权限60
在线时间 小时
本帖最后由 lukking 于
14:25 编辑
用漏保还是用空开,是由供电糸统的接地保护道体的接地环路阻抗决定,要实地检测,若是新建大厦就不用测了,接地保护一定合乎标准的,可用15A动力系统专用空开,即C类,能乘载多倍的起动电流,不能用B类,这是照明及阻性负载用的,短距离且市电电压足的系系用2.5平方,长距离或供电电压本身不足者用4平方毫米銅线,
设勿用大于20A的空开,缺相时就得不到保护而烧压机,大部分机缺相检测只在运行前起作用,运行后缺相或某相欠压都不起保护作用,电流檢测只检其中一相,
阅读权限60
在线时间 小时
5p机电流8点几个电流,单独控制的话20A空开就行,电线4平方即可。
阅读权限120
在线时间 小时
60的断路器,6-8平方的线。
阅读权限10
在线时间 小时
做个配电箱啊,100a负载三个空开妥妥的
大哥你这技术哪学的,100A空开,大火把空调烧光了 ,也不会跳闸。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
三相空开只接两根线能否起保护作用
三相空开只接两根线能否起保护作用
三相闸用于单相 短路保护起作用,过流保护也应该起作用.  单相就是家庭用电,一火线,一零线。三相电就是工业用电,三根火线或是三根火线一零线。买的时候就要买对号的,有三相的空开也有单相的。正着摆放空气开关,开关上的字要朝上,从上面进线,下面出线,接线,火线,零线,一般在单相电空开的空开最左边的进线口出才有个'N'的标志,代表这个口是进零线的,其余的一个进线口就是进火线的,因为单相电只有两根线的,不用买三相的空开。   若是三根火线或是三根火线一零线就要买三相电的空开了,三相电的空开都只有三个进线口的,都进火线就是,若是还有一根零线的就不用接空开,直接接上用电的电器,三根火线照样进空开后出来接电器。还有种就是家庭用的小空开,只有一个进线口一个出线口的,那个只用接一根火线就行了。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元空气开关推不上去昨天接的线试一下灯全亮一切正常今天空开就跳了一直 - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
空气开关推不上去
如果仅按你所说的,那很可能是该开关所控制的电路上,发生了短路性的故障,因为第一次合闸送电后,初期可能有过载或者不严重的漏电(短路故障的前期隐患),所以引起了开关合上不久因漏电流加大而跳闸,所以过一 会你还可能仍然可以将其合闸送电。但是由于故障情况仍然存在,并在不断恶化,直至“完全短路”的情况发生,所以不久又会跳闸,并且跳开后无法再次合闸了。所以我认为应该检查线路,排除出现故障的点和故障情况,才可以正常合闸,否则强行合闸则可能会发生事故性危险。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
故障的原因:
一楼:1.空气开关已经损坏。2.线路发生短路
二楼::看是否安装漏电保护器,如果安装的话再看漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起,如果跳起按下去...
很明显是触发了漏电或过载保护!检查线路是否有漏电或短路,如果是最新添置了新的大功率家电请更换容量较大的漏电保护开关。
你家的用电总负荷超过空气开关的负荷就会跳闸,一般家用不适合用即热式电热水器,电线和电闸都很难承受。
大家还关注0&&parseInt(document.getElementById('custompage').value)页&&1&&parseInt(document.getElementById('custompage').value)楼&&
回复:22 &查看:26920 &
用过3P空调的请进:求助:3P空调需要再单独接空开?家里本来有空开的。。
财产: 14849 爱卡币
来自: 陕西省|西安市
用过3P空调的请进:求助:3P空调需要再单独接空开?家里本来有空开的。。
[每日热点]:
财产: 6909 爱卡币
来自: 陕西省|西安市
已被选为最佳答案
[local]1[/local]客厅24平米+餐厅15平米=39平米,似乎2匹的不够呀。。。有没有类似经验的TX指点指点???客厅和餐厅呈L型走向,均在阴面不朝阳,空调肯定是在客厅位置。
估计2P的是不是制冷速度慢一点。。。或者 ... 用绝缘板钻3个孔,3个小螺栓固紧电线,然后看下图效果,当然德N有入户空开
[ 本帖最后由 bqdam 于
23:39 编辑 ]
(281.92 KB)
原谅别人就是原谅自己!
[每日热点]:
财产: 7677 爱卡币
来自: 陕西省|西安市
看见3P就不由自主的进来了……最好是加个空开。
[每日热点]:
财产: 28063 爱卡币
来自: 陕西省|西安市
3P空调的确很少用插座,基本都是独立的漏电保护开关。安装方法就是把墙上的插座更换为开关。不会有裸露的电线,安全不用担心。
[每日热点]:
财产: 5507 爱卡币
来自: 陕西省|西安市
顶3楼的,装空调的会解决掏钱就行了
[每日热点]:
水的那一端
财产: 16287 爱卡币
来自: 陕西省|西安市
我客厅是3P的主机,单独接的空开,而且是单独走的线,某品牌分体式中央空调安装要求就是这样。
[ 本帖最后由 freeman2008 于
13:57 编辑 ]
[每日热点]:
财产: 3403 爱卡币
来自: 陕西省|西安市
客厅的空调插座一般都是单独的空开,找物业确认一下
[每日热点]:
用户被禁止发言
财产: 3579 爱卡币
来自: 陕西省|西安市
格力的装一个32A空开是100元
或者你这样,把墙上的面板拆了,直接和空调线拧在一起,以后用配电箱的开关来控制
760) {this.resized= this.width=760; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>760) {this.resized= this.width=760; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('http://image.haha.mx//middle/3f25ee7a_.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[每日热点]:
财产: 26494 爱卡币
来自: 陕西省|西安市
装空调的工人也会劝你加空开的,加吧,安全。
[每日热点]:
财产: 3243 爱卡币
来自: 陕西省|西安市
家里是格力3P太空舱,装的时候带有一个安全空开,免费的。本来自己备了一个没用上,装到水宝上了。
办公室是长虹3P,装自己网购的桂林机床安全空开,这种是美的指定的。
如果走线的话,客厅好像是单独空调线,其他房间空调线合用。
+ + 充满灵感的旅行家 + + ... E R I C S U N&&.&&P H O T O G R A P H Y ...
[每日热点]:
回复成功,收到1个大米!
10&&parseInt(document.getElementById('custompage_down').value)页楼

我要回帖

更多关于 三国之指点江山 的文章

 

随机推荐