20平米房间用多大空调的化学品仓库空调要怎么做

暖通空调分区
查看: 2762|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
一个药厂的20平方左右的小仓库,主要存放盐酸等。温度要求2-25度,上海。现在要求做空调及排风。业主要求3000风量的排风机,室内还要防爆空调,我想问下各位前辈,这个负荷一般估算多少合适呢,排风量大对空调负荷有没影响?空调机器是用防爆空调(和普通家用空调一样,无新风的)还是机器放室外用防爆风管接进去好?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
盐酸不用防爆吧,只是业主要求高?如果是甲乙类建筑不能用循环风。直接采用直流空调好了!
不是甲乙类用防爆空调+直接蒸发热回收机组(应该可以做防爆的)。
负荷要看建筑维护结构和物料进库温度!如果是单独的一个仓库负荷会比较大
[ 本帖最后由 juqi7 于
12:19 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分139帖子
二星助理工程师, 积分 139, 距离下一级还需 11 积分
回复20平米的化学品仓库空调要怎么做? 主贴 的帖子
20平方米,3000的排风量,太大了吧?37倍的换气次数,如果是持续排风,那主要冷负荷肯定是新风负荷,那就做直流空调吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
这么大的风量,肯定会影响空调效果的,浪费大
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1540帖子
五星工程师, 积分 1540, 距离下一级还需 960 积分
这么大的排风量是为什么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分421帖子
五星助理工程师, 积分 421, 距离下一级还需 79 积分
盐酸的换气次数不是只要5次么?怎么要那么大的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分309帖子
五星助理工程师, 积分 309, 距离下一级还需 191 积分
排风太大,装空调会没有效果的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分24帖子
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
为何排风?拍这么大量的目的何在?按稀释浓度获得? 建议空调放仓库外,绿化遮掩,风管进去,排风机也要配置到事故风机级别吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分993帖子
四星工程师, 积分 993, 距离下一级还需 107 积分
盐酸的库房,布置在户外比较好,布置在室内总是一个危险源
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分192帖子
三星助理工程师, 积分 192, 距离下一级还需 8 积分
排风对空调肯定有影响,会造成空调负荷很大的浪费。所以为了保证房间空调舒适度,负荷计算的时候要加上排风损失量。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)危化品仓库标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
危化品仓库标准
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩10页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢危险化学品库房参考做法及图样(首次修订) 2_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
危险化学品库房参考做法及图样(首次修订) 2
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 20平米用多大的空调 的文章

 

随机推荐