为什么家里的零线 地线和地线短路,漏保也会跳闸

我们新建了一栋楼,零线一接地,总开关就跳闸,到底是什么原因.
我们新建了一栋楼,零线一接地,总开关就跳闸,到底是什么原因.
09-11-20 &匿名提问
零线接地为了保护人和电网的安全的零线某种意义上讲是不会电人的,这样当火线对地也就是对零线短路,也就是漏电的话,那你的家里或者厂里的漏电保护内开关就会起作用了零线接地主要就是为了起保护的,也叫保护接零
请登录后再发表评论!
或许零线选错了!! 总开关跳闸说明漏电漏増大, 不然会发生事故了!
请登录后再发表评论!查看: 791|回复: 35
零下与地线短路导致整个村停电.求解..
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6476, 升到下一级还需要 3124 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
今晚回家开始修,坏了很久的燃气热水器(我妈唠叨很久了.),修完之后,我给增压泵(家用微型增压泵100W)单独加了根地线,因为以前有次检修太阳能由于增压泵漏电,我电过一次.假如是洗澡的时候突然漏电那100%会电死人,我家的空开就不用说了.有时候灵有时候不灵,短路不跳闸,偶尔漏电会跳闸.
2 R; L. ]4 [5 v, x( b8 h& B, k
' c' N" U# z. ?3 J2 P&&x$ r
好了,地线打完后,我记得读书的时候 接地电阻是要小于10欧 还是多少的,我忘了. 我就开始区分零火线,区分完后 开始测 零线与地线的电压.大约21V左右,有21V左右的电压我当然不敢直接测量电阻啊,我就把万用表打到电流档 开始测量零线与地线电流.只听到外面的空开跳闸了.我爸在看电视不爽了,你干的什么,我说没什么就跳闸了,合上就好.我爸跑出来一看,我门这个组都没电了.&&我爸很不爽,在那唠叨了很久,我实在无法忍受我就下来回店里了.
) E+ d& \. [8 Y( M0 q3 I' `
我们村这台变压器是2008年换上的,功率是多少我不清楚,管4个组. 从家里下来 全部都停电了.
' C3 ^1 Y2 V2 G7 R; f
7 W9 t&&[- h. l
) G4 p& u. J" X
我就实在弄不明白 为什么零线与地线短路会导致跳闸. 空气开关是什么原理.还有我该怎么解决漏电问题.5 v2 i9 ?7 \1 T) r0 Z, U9 v! X/ q4 v
当前用户组为 中级工程师当前积分为 14362, 升到下一级还需要 4838 点。
众信维修店 发表于
哦.那,我就不能打地线了,只能更换空气开关了
马达外壳地线照接!合不上闸的话,并不是更换空气开关,而是维修马达!
当前用户组为 初级维修员当前积分为 55, 升到下一级还需要 95 点。
哈哈。。。。。。。。。。。。。。电力局有黑锅背了
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6355, 升到下一级还需要 3245 点。
现村级供电电路中,都装有漏电保护器。当零线与地线短路后,漏电保护器中的电流矢量和不再为零,跳闸是必然的。
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6476, 升到下一级还需要 3124 点。
惠美家电 发表于
22:25 " d( K+ t5 i3 z! R&&F8 R
现村级供电电路中,都装有漏电保护器。当零线与地线短路后,漏电保护器中的电流矢量和不再为零,跳闸是必然 ...
哦.那,我就不能打地线了,只能更换空气开关了
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6476, 升到下一级还需要 3124 点。
w949421 发表于
22:04 0 i9 _&&T9 c! r
哈哈。。。。。。。。。。。。。。电力局有黑锅背了
没事,农村那点小事他们鸟都懒得鸟,村里的电工会去解决的
当前用户组为 高级技师当前积分为 2842, 升到下一级还需要 1958 点。
因配电柜装有鉴幅鉴相漏电继电器,零线和地线短路,相当漏电,所以掉闸。
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6476, 升到下一级还需要 3124 点。
荣记家电 发表于
马达外壳地线照接!合不上闸的话,并不是更换空气开关,而是维修马达!
这样不行,我不敢试了.,假如 ,我是说假如哦,由于某种原因,那天电机烧坏了,而刚好烧的是零线那端,直接与外壳相碰,后果还不是和我做的实验一样.... ! P- I& B2 u: r# n( O5 m
输电线存在电阻,用电越大,零线与地线的电压就越高,,,,,,
0 [&&C% H/ w7 S) c
是不是农村不能打地线.....
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6476, 升到下一级还需要 3124 点。
天边的大海 发表于
21:22 , o% L2 x, f1 {3 @
因配电柜装有鉴幅鉴相漏电继电器,零线和地线短路,相当漏电,所以掉闸。" y. a3 a5 q4 K% A8 L6 R" b0 y
是不是,输电线有电阻 用电越大,零线与地线的电压差就越高,所以 零线与地线有电压差的不能接地线?
当前用户组为 高级技师当前积分为 2842, 升到下一级还需要 1958 点。
在TN -S系统中,零线与接地线理论上没有电压差,因为变压器是工作接地,零线和地线接在一起。只是经过漏电保护器后零线不能和接地线乱接。
当前用户组为 初级技师当前积分为 1176, 升到下一级还需要 24 点。
你家漏电,全村都停电了、??????
第一次听说。。。。。。。。。。。。。
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6476, 升到下一级还需要 3124 点。
wrl8522 发表于
你家漏电,全村都停电了、??????
第一次听说。。。。。。。。。。。。。7 O/ x/ U5 ?. L% F" ?0 ^. _; K, g
我还不是第一次遇到,我老爸啰嗦了半天,我受不鸟了才下来.不知道山寨电工怎么弄的
当前用户组为 中级工程师当前积分为 12998, 升到下一级还需要 6202 点。
1 家维人 把空开和漏保混为一谈 真的不应该
2 楼主 搞清楚 打地线 到底是怎么一回事了吗?- S9 w, y- N1 V3 u8 x7 e" C0 G
3 零线与地线的电压21V,这样的供电是很不正常的。+ h7 Q8 H( X&&v" B, r&&H' t' N
4 用电器的金属外壳或 电源插头的接地端要接地。用户端没有零线接地这一说,何况这样做其实更危险。1 y2 W% q, c& {- Q' Q" F
当前用户组为 中级工程师当前积分为 12998, 升到下一级还需要 6202 点。
我认为目前 最有效的解决漏电危险问题的办法
就是装漏保,并且定期 检测。
没有其他有效可靠的办法。
因为任何用户的接地线、接地端的安装、维护都是没有保障的。
当前用户组为 中级工程师当前积分为 12998, 升到下一级还需要 6202 点。
如果 漏电事实存在
那么 能修就修,不能修就换
别想取巧!
电话咨询
<span class="icoTl" title="杂志购买&#8-
Powered by查看: 10152|回复: 12
最后登录在线时间0 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分832UID474405
高级技术员, 积分 832, 距离下一级还需 168 积分
该用户从未签到星币671 元0 贡献161 点精华0帖子
这个是我在装修时遇到的真实问题
这个问题的发现是因为热水器的空开一投上便跳开,热水器是单独走的一个回路,功率3000W的,空开16A,把插座这边的线拆下来,进户那边的线没有拆,一量,地线和零线是短接的
本来认为找到了原因,一定是走线中途线破了,导致短路,无聊量了下其他的回路,选了一个照明+插座回路,结果发现它的零线和地线也是相连的,但是灯一直亮的挺好,空开却没有跳
不解了,柯南说:真相只有一个。可是真相是什么?
最后登录在线时间59 小时人脉115 人注册时间阅读权限100主题积分5126UID141160
高工, 积分 5126, 距离下一级还需 2874 积分
TA的每日心情开心 17:53:47签到天数: 23 天[LV.4]偶尔看看III星币4271 元0 贡献740 点精华0帖子
换一个空开试试,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
最后登录在线时间5 小时人脉26 人注册时间阅读权限90主题积分2087UID488085
工程师, 积分 2087, 距离下一级还需 2913 积分
TA的每日心情衰 23:31:18签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1903 元0 贡献158 点精华0帖子
照明的没带漏电保护么
最后登录在线时间2 小时人脉18 人注册时间阅读权限50主题积分490UID531698
中级技术员, 积分 490, 距离下一级还需 10 积分
TA的每日心情郁闷 18:31:59签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币461 元0 贡献11 点精华0帖子
很好&&很好!!!!!!
最后登录在线时间59 小时人脉181 人注册时间阅读权限70主题积分951UID483049
高级技术员, 积分 951, 距离下一级还需 49 积分
TA的每日心情开心 15:02:50签到天数: 12 天[LV.3]偶尔看看II星币488 元0 贡献282 点精华0帖子
地线和零线相连是正常的(都接地漏),漏电保护不跳是因为地线和零线相连是在漏电保护器前。没在他的保护范围内。
最后登录在线时间13 小时人脉116 人注册时间阅读权限80主题积分1719UID397541
助理工程师, 积分 1719, 距离下一级还需 281 积分
该用户从未签到星币1030 元0 贡献573 点精华0帖子
楼上说得很对,只有空开负载侧接地,漏电错保护才动&&
最后登录在线时间57 小时人脉198 人注册时间阅读权限100主题积分7718UID465749
高工, 积分 7718, 距离下一级还需 282 积分
TA的每日心情开心 08:12:21签到天数: 95 天[LV.6]常住居民II星币7028 元0 贡献492 点精华0帖子
换空开试试。
最后登录在线时间4 小时人脉43 人注册时间阅读权限30主题积分76UID781197
实习生, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
TA的每日心情开心 14:36:01签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币32 元0 贡献1 点精华0帖子
电力十足007 发表于
地线和零线相连是正常的(都接地漏),漏电保护不跳是因为地线和零线相连是在漏电保护器前。没在他的保护范 ...
最后登录在线时间27 小时人脉163 人注册时间阅读权限50主题积分407UID1064314
中级技术员, 积分 407, 距离下一级还需 93 积分
TA的每日心情奋斗 02:19:39签到天数: 80 天[LV.6]常住居民II星币240 元0 贡献4 点精华0帖子
应该是在漏电保护的前面,不跳
最后登录在线时间49 小时人脉394 人注册时间阅读权限90主题积分2366UID468238
工程师, 积分 2366, 距离下一级还需 2634 积分
TA的每日心情怒 17:24:16签到天数: 143 天[LV.7]常住居民III星币1772 元0 贡献200 点精华0帖子
学习了,谢谢
金九银十,我们迎接求职季,涨薪季,升职季;
在这个收货硕果累累的季节,快来参加电气行业大型招聘会吧,让你满载而归!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&

我要回帖