一、仔细看图
人防地下室因具备平时与战时两种功能,要求施工、监理单位仔细核对图纸,发现矛盾之处及时提出。
1、人防建筑专业:
(1)人防平时平面图仅为人防地下室平时建成后使用示意图,主要尺寸标注在人防战时平面图中。
(2)建筑剖面图重点强调的是建筑完成面与结构面标高的不同,因人防门扇尺寸大于人防门洞尺寸,若采用有门槛的人防门,要求人防门前尺寸严格按图施工,以保证装好门扇后人防门能自由开启。一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面200mm。
(3)人防预留孔况图仅汇总了满足人防战时功能需要的孔口预埋,不含平时功能如:水、电、通风等穿管情况。此部分需详平时施工图,但穿墙时的密闭做法按相关密闭大样。
2、人防结构专业
(1)注意二个设计院结构设计衔接问题。
(2)侧墙、顶板后浇带位置同底板,若后浇带从人防门门洞
上穿过,应由二个设计院协调处理,并作出调整。
项板上覆土厚度若有增加及时通知人防设计单位重新复核。
3、通风、水、电专业
(1)人防地下室通风、水、电专业:
①要求按建筑预留孔况图预留,并核对人防各设备专业图纸。
②供平时使用的水、电一般不能穿过顶板,需穿墙时,穿墙套管预埋做法详人防相应专业图纸要求。并应通过人防设计单位的认可。
(2)平时通风专业:要求人防防护单元内进、排风自成系统,不许有风管穿越人防混凝土墙。
(3)平时给排水专业
①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。
②当消防管穿越人防地下室防护单元之间的隔墙时,要求在隔墙两侧距墙边200m处均加设抗力大于lMP的闸阀。
③排污管等与人防地下室无关管道不得穿越人防地下室内。人防区内往区外排水管要在穿防护墙内侧加lMP的闸阀。
(4)平时电气专业
①不允许电缆桥架直接穿越人混凝土墙,应按人防专业图纸预留套管将电缆从套管中穿出后两边再接桥架
②平时已砌筑好战时供人防使用的房间及通道应安装平时照明。
③安装于人防区内的灯具,不得直接安装于顶板,必须采用金属吊链安装。若平时确实不能满足此条件,临战前应加装防掉落保护罩。
二、谨慎施工
1、施工中不能破坏人防地下室防护密闭性,在对人防混凝土墙安装模板时,应采用一饮性螺杆紧固,严禁采用PVC套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工做法。
2、严格按图施工,并应注意以下几个问题 ①人防门洞四角内外侧,不得遗漏斜向加强钢筋。 ②底板、侧墙、顶板均应设间距不大于500mm的口6以上拉 结筋,梅花型型布置。
③门框四周钢筋应按图要求放准位置,保护层厚度应满足设 计要求。
3、吊钩安装必须牢固,吊钩预埋筋要勾住顶板的钢筋面筋。 4、人防地下室顶板装修时,严禁使用水泥砂浆抹面,只能扫白灰水或喷无机干粉涂料。
5、洗消间、滤毒室、防毒通道、密闭通道、战时电站等染毒区的墙面及地面应采用水泥砂浆批荡,表面平整光滑;地坪排水坡度应向防爆地漏处找坡。
6、做好人防地下室防水、防漏措施。
一、在地下室装修之前,要根据地下室的图纸认真的核对各个房间,是不是各种功能性都齐全,布局是否合理等。
  二、请装修工人装修之前,要请监理单位与土建单位综合检查一下,看地下室是否符合装修的要求,如果不符合,要严格要求土建单位进行整改,直到符合要求为止。
  三、在地下室入口应该做好截水沟,以避免暴雨天气雨水灌入地下室。
  四、地下室的外墙防水工作必须做好,以防止下雨天地面上的水渗入到地下室,破坏地下室的装修。
  五、装修过程中所选择的装修材料必须都是防潮防霉的,要充分考虑到地下室的潮湿环境。
  六、地下含有的各种线路比较多,应该先与电力公司等布线单位协调好,测量出线路的位置,做好基准线,以避免装修过程中破坏线路。
  七、在装修过程中,地下室的温度应该保证不低于地面的温度,才能保证装修的正常进行。
  八、要充分包装地下室的通风设施,在装修完以后充分的做好室内的通风、排毒等工作,1个月之内,尽量不要进入到地下室,因为有害气体含量比较高。
地下室人防工程施工需要注意
1、外墙与柱相交,虽柱无抗渗要求但其属于外围结构,属于人防防护区自然要达到抗渗要求,且因人防工程临空墙要求混凝土连续整浇,你想分开浇筑都不太容易了。
2、钢模施工人防混凝土已不太经济,更何况现今工程质量从外在到内在都要求那么高,钢模拼缝漏浆不太好解决,容易造成蜂窝麻面,碰见要求严格的业主、监理、人防质监站你的麻烦就大了。止水片边缘到拉杆边缘不得小于3公分,厚度不小于3毫米,双面焊接,焊缝平整光滑,不得有气泡、夹渣,否则起不到止水作用。外露部位加圆柱型木赛,拆摸后剔除,用防水材料堵塞。(规范中对此有规定,且绘有大样图)
3、墙高5.4米须一次浇筑完毕,临空墙是不宜留水平施工缝,如果留施工缝工艺会更复杂,成本会增加,后遗症会更多,不易达到人防的防护、密闭、方冲击波要求。
4、必须提高一个等级,这是规范的要求。(不过你可让监理、业主认可为将来决算索赔作准备)
5、最好采用梁、板、柱、墙整浇,避免施工缝造成的一系列麻烦、及后遗症,如果工艺达不到或条件不允许,我个人认为宜留在梁下三十公分处。
6、要做就按规范做了,避免以后出问题说不清楚,吃个哑巴亏。我做的工程采用的是膨胀止水条(缓膨型)方便、经济、实用。
7、最后告诉大家一点我的经验:做人防工程一定要做好施工方案,因为人防定额还不健全,许多工程量都要求按照施工方案计算。如土石方工程,方案中一定要把所用机械规格、数量阐述清楚,如挖掘机,每多加一台,就多一项机械进出场费。实际开挖土方量,比预算要高,如果你有监理、业主批准的方案,就按方案来计算。
最亮的小太阳&回答:人防地下室防水施工方案
一、工程概况
Xx工程,建筑面积为26004.9㎡,框架结构,屋面防水等级为二级,二道防水设置,底下一道防水层为合成高分子防水卷材,上面一层为4cm厚细石混凝土。其中大屋面(即屋面一)为倒置式保温上人屋面,小屋面(即屋面二)为非保温上人屋面。
二、编制依据
建筑施工图纸和设计变更文件。
《屋面工程质量验收规范》GB。
其他相关技术资料。
二、准备工作
应有产品合格证书和性能检测报告,防水卷材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按下列规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。
对进场的卷材进行规格尺寸和外观质量检验(折痕、杂质、胶块、凹痕,每卷卷材的接头 ),并在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。
物理检测内容:断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折、不透水性。
熟悉施工图纸及相关规范。
做好技术交底工作和工人的安全教育。
屋面找平层验收合格,并将表面清理干净,无酥松起砂起皮以及过大的裂缝现象。
三、防水卷材施工
铺贴防水卷材的一般要求
本工程防水卷材铺贴方向选用平行屋脊的方式施工,施工用的材料应是合格品并经过试验合格后方可使用,铺贴前应对基层进行认真的检查,发现问题处理后方可施工;严格按产品说明书施工,并尽量安排专业施工队伍进行施工;施工时应由低处开始向高处施工,上、下层及相邻两幅卷材的接缝应错开,搭接宽度为:长边≥70MM,短边≥100MM。铺贴时应将防水卷材展平压实,加强对接缝的处理,施工完后,对成品应加以保护。
2、节点处施工
在屋面防水工程施工时,既要注意大面积屋面的防水做法,也要注意各节点的防水做法,如:排气管出口、落水管屋面接口等。
屋面留孔处接上排气或落水管后要进灌浆,灌浆时要注意砂浆的使用方法。先用水清洗干净凿毛的孔口,后支模灌浆。灌到70%的高度时停止,待凝结后试水,试水不漏再灌二次浆,保证该处结构不漏水。
在做防水层时,把卷材贴到排气管壁10CM位置,使管壁与结构连一体而不漏,在落水管口,用聚胺脂涂膜涂上管口内壁,得以盖上水篦子在各转角处多附加一层防水薄膜。
3、屋面防水质量要求
1)屋面不得有渗漏和积水现象。
2)所使用的材料必须符合质量标准和设计及规范要求。
3)结构基层应稳固,平整度符合设计规定。
4)防水层的厚度和层数、层次应符合设计规定。
5)屋面坡度必须准确,排水系统应通畅,找平层表面平整度不超过5MM,表面不得有疏松、起砂、起皮等缺陷。
6)卷材的铺贴方法、搭接顺序应符合规定,搭接宽度准确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定,密封严密。节点做法必须符合设计要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。
4、成品保护和验收
屋面施工完毕后,做好产品的保护工作,并对屋面进行浇水试验。浇水时,应对整个屋面全面地、不间断地连续浇水2h以上,或作好不少于一次连续下雨2h以上的蓄水记录,以无渗漏为合格。做好蓄水记录,邀请建设、监理代表在场,检查合格后在蓄水记录上签字。
四、 屋面保温层施工
工艺流程:基层清理→保温层铺设→检查验收
(1)本工程采用挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS),厚度为25mm。所用材料的表观密度,含水率、导热系数等技术性能符合设计要求和施工规范的规定,有质量证明文件。保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。
(2)铺设前应将基层表面尘土杂物等清理干净。
(3)穿过屋面的结构层管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。
(4)铺设聚苯板块,应铺平垫稳,其各段的接缝应错开,表面应与相邻两板的高度一致。
(5)已铺完的板块保温层要平整,不得在其上行走,运输小车和堆放重物。
五、细石砼防水层:
1、在防水层上施工细石砼时,应做好基层的清理工作,基层要求平整、干净、干燥。
2、纵横分格缝应按设计要求施工,不大于6m。
3)钢筋采用4@150,钢筋位置为居中偏上,钢筋不得有弯曲,锈蚀及污染;分格缝处钢筋要断开。
4)砼的计量要准确,各种外加剂应接设计要求投入,计量要准确,并按规定制作试块;砼浇筑时应按“先远后近,先高后低”的原则进行;一个分格缝范围内的砼必须一次浇筑完成,不得留施工缝。
5)砼初凝后,及时取出分格缝处的隔板,用铁抹子压实压光,并及时修补分格缝的破损部分;待砼终凝前再进行一次压实抹光。
6)砼终凝后,必须立即覆盖并洒水养护不少于15天,养护期间严禁在上面施工作业。
可爱的橙子&回答:施工时的步骤:基础放线定位→土方开挖→钎探→验槽→垫层→砌底板砖模→底板防水卷材施工→底板防水卷材保护层施工→底板、暗梁钢筋安装施工→底板钢筋验收→底板、暗梁、500mm高墙壁混凝土施工→剪力墙、框架柱、梁、顶板钢筋绑扎→剪力墙、框架柱、梁、顶板模板安装→剪力墙、框架柱、梁、顶板混凝土施工→墙壁、顶板防水层施工→外墙聚苯保护层施工→顶板防水卷材保护层施工→回填土施工→地上楼梯间等施工→室内墙面地面施工
凌星弥梦&回答:一、工程概况
杭州东方家俬市场工程(A楼)位于江干区秋涛北路以东,景御路以南,景坛路以西,庆春东路以北。由杭州三新集团有限公司开发,设计单位为浙江大学建筑设计研究院,施工单位为杭州通达建筑工程公司,监理单位为北京中环建设工程监理有限责任公司。
本工程为现浇钢筋混凝土框架结构,地下二层,地上七层,建筑总面积约103119平方米,其中地下42864平方米,地上60255平方米。
本工程地下室承台、地梁、底板砼强度为C40,地下室柱墙为C40(局部C50),地下一层及一层楼面梁板为C35。
二、施工程序
测量放线→基坑开挖→桩头处理→砼垫层及地梁、承台砖胎模→(地下室底板防水层、保护层施工)→地梁、承台、底板钢筋绑扎→地下二层止水带安装,支模→地梁、承台、底板砼浇筑、养护→地下二层墙、柱钢筋绑扎→地下二层墙、柱、地下一层梁板模板安装→地下二层柱、墙砼浇筑→地下一层梁板钢筋绑扎→地下一层止水带安装,支模→地下一层梁板砼浇筑、养护→地下一层墙、柱钢筋绑扎→地下一层墙、柱、一层楼面梁板模板安装→地下一层柱、墙砼浇筑→一层楼面梁板钢筋绑扎→一层楼面梁板砼浇筑、养护→拆模→地下室外墙板外侧粉刷及防水施工→基坑回填。
三、土方开挖、基坑围护
详见土方开挖、基坑围护专项施工方案。
四、胎模、垫层施工
在土方开挖进入尾声时,由人工修挖下翻部分基槽,经人工清土到位后,立即进行验槽、办理隐蔽验收签证、浇筑垫层封闭基坑等工作,减少坑底土体暴露时间,避免土体结构受到破坏。垫层施工做法如下:
第一步,浇筑承台和地梁垫层,要求在设计基础上各放宽200~300mm,以消除灰线的误差。
第二步,砌筑承台和地梁砖胎模,内侧水泥砂浆粉刷,在砖模施工前完成垫层上的轴线定位和地梁承台的精准放线,作为以后施工的引测依据。
第三步,回填砖模外侧空隙,采用砂石回填,适当浇水使土壤沉实,再进行底板砼垫层的施工。
五、底板、侧壁、顶板施工
1、钢筋工程
A、底板钢筋绑扎
(l)当底板地梁高度不大,地梁上排钢筋不是很密时,钢筋可直接在胎模内绑扎,当地梁高度较大时,可用钢管在地梁上方格临时支架,把地梁钢筋架在地梁上方绑扎,待绑扎完毕后再一次放入到地粱内。地梁钢筋放入后要及时放置砂浆保护层垫块。
(2)地梁钢筋绑扎完毕,经自检合格后,在垫层上弹出底板钢筋的分档线,并预摆下排钢筋。弹底板钢筋分档线时要注意分档线从地梁的两边距地梁五公分处开始,如弹出的钢筋的间距不是整数时,要增加一根钢筋。
(3)按在垫层上弹出的钢筋分档线,预排底板钢筋,然后检查钢筋接头的位置,接头的数量,搭接长度、锚固长度等是否符合施工规范的要求,双向板纵横方向上的钢筋的上下相对位置是否符合设计要求,在确认无误后即可开始绑扎下皮钢筋。
(4)绑扎钢筋时,对单向板,除靠近外围两行的相交点全部扎牢外,在能保证受力筋不移位的条件下,中间的部分可采用梅花形交错绑扎。对于双向板,所有的交点都必须扎牢。在钢筋搭接接头处,接头的两端及中间都应用铁丝扎牢。
(5)底板下皮钢筋绑扎完以后,按纵横l米见方的间距(或按设计)摆放上下皮钢筋之间的支架,在钢筋支架上绑上皮钢筋纵横两个方向上的定位钢筋,并在定位钢筋上画出上皮钢筋的分档标志线,然后穿放纵横两个方向上的钢筋。上皮钢筋分档标志线的画法、钢筋的绑扎方法均与下皮钢筋相同。
(6)墙、柱主筋插入基础的深度应符合设计要求,根据弹好的墙、柱位置线,在插筋与地梁钢筋相交处用定位箍筋把预留插筋固定牢固,必要时用电焊把定位箍筋焊在地梁钢筋上。
(7)底板钢筋绑扎完以后,要立即垫好砂浆保护层垫块。
B、墙板、柱钢筋绑扎
(l)在底板混凝土上放线后,应再次较正墙、柱预留钢筋的位置,对位移严重的钢筋应先按规定认真进行处理,必要时要找设计单位共同协商处理。在各种预留插筋偏位处理好以后,即可开始绑扎墙、柱钢筋。
(2)绑墙板钢筋时,先绑2~4根竖向钢筋,并在竖向钢筋上画好水平钢筋的分档线,然后在下部及齐胸处绑两根横向定位钢筋,并在水平钢筋上画出竖向钢筋的分档线,最后再绑其余的竖向钢筋及水平钢筋。
(3)墙板钢筋应逐点绑扎,其搭接长度及搭接位置应符合设计要求及施规范的规定,搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢。
(4)墙板双排钢筋绑扎完以后应及时安放两排钢筋之间的支撑钢筋及砂浆保护层垫块,以确保两皮钢筋之间的相对位置正确及保护层厚。
(5)墙板钢筋绑扎基本完成后,再绑扎门、窗及各种预留洞口的加固钢筋,绑加固筋时要注意保证各种预留洞口尺寸的大小,加固筋伸入墙两边的长度应能满足设计要求。加固筋应尽量放在墙板的两边,在两根加固筋之间的孔隙应尽可能地留大些,为以后墙板混凝土浇捣创造条件。
(6)柱及暗柱钢筋凡直径在16以上的全部采用电渣压力焊的方法焊接,其余的钢筋采用搭接的方式连接。在施工中要注意控制每种接头的位置及每一接头位置的接头数量都要符合设计要求及施工规范有规定。
(7)柱及暗柱箍筋绑扎前,先在主筋上画出箍筋分档线,然后检查箍筋加密区的长度,箍筋的间距等是否符合设计要求,在确认无误后再开始绑扎箍筋。柱箍筋绑扎时要边绑扎、边检查,防止引起柱子整体弯曲或扭曲,同时,要注意做到,箍筋开口处要在柱子的四角交错放置。
(8)墙、柱钢筋绑扎过程中要做好与各工程之间的配合工作,预留各种预留孔洞,预埋各种插筋,特别是混凝土墙、柱与砌体墙之间的抗震拉接筋以及各种圈梁、过梁的插筋。
2、模板工程
A、地下室底板模板
本工程地下室底板下翻地梁及承台侧模全部采用砖胎模,用标准红砖砌筑,1:3水泥砂浆粉刷。
B、地下室墙板模板
地下室墙板钢筋经验收合格,穿过墙板的各种预留孔、预留套管经复核符合要求,各种需预埋在墙板混凝土中的电线管、水管等均符合要求并办理好隐检手续后,书面通知各分包单位及其他施工协作单位,然后就可开始支模板。
地下室墙板支模详见模板工程专项施工方案。
C、地下室顶板支模详见模板工程专项施工方案。。
3、混凝土工程
A、底板大体积混凝土施工详见大体积砼专项施工方案。
B、地下室钢筋砼墙、柱、顶板施工
1、墙板砼浇筑的关键是控制砼分层浇筑的厚度,每层不大于500mm和防止漏振。其二是控制墙板砼浇筑过程中的高低差。为此指定砼班长亲自指挥砼浇筑顺序及流向,控制砼高低差。指派专职质量跟班监督砼浇筑过程中分层高度和有无漏振
2、墙体浇筑混凝土前,在底部接槎处先浇筑5cm厚与墙体混凝土成份相同的水泥砂浆或减石子混凝土。用铁锹均匀入模,不应用吊斗直接灌入模内。第一层浇筑高度控制在50cm左右,以后每次浇筑高度不应超过1m;分层浇筑、振捣。混凝土下料点应分散布置。墙体连续进行浇筑,间隔时间不超过2h。墙体混凝土的施工缝宜设在门洞过梁跨中1/3区段。
3、洞口浇筑时,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣棒距洞边30cm以上,宜从两侧同时振捣,防止洞口变形。大洞口下部模板应开口,并补充混凝土及振捣。
4、振捣:插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,一般应小于50cm,门洞口两侧构造柱要振捣密实,不得漏振。每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求,避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管、外墙板空腔防水构造等,发现有变形、移位,各有关工种相互配合进行处理。
5、地下结构顶板砼浇筑关键是砼密实和平整。其二,由于面积大,要控制好砼浇筑的顺序及流向,实先后砼覆盖时间严格控制在砼的初凝时间内,并加强先后砼搭接处的振捣。砼采用斜面分层法浇筑,砼用插入式振动器振后,板面再平板用振动器托平。为确保砼平面平整,采用拉麻线,2m长硬刮尺刮平后打木蟹,再用铁板压实抹光。但砼表面收水后,在砼终凝前再用木蟹打毛,铁板压实、抹平。采用砼表面二次抹光,可有效防止砼收水裂缝的产生。砼经二次抹光后,用草包覆盖。
6、防止地下结构墙板砼裂缝的措施
a.减少砼内外温差措施
①降低砼的水化热
优化砼级配,严格控制商品砼的坍落度,保证拌制砼用的砂、石材料,外加剂和泵送剂的质量和计量。
②砼表面加强保温覆盖,以减少砼表面散热,缩小砼的温度梯度,和延长砼的降温时间。
b.减少砼收缩变形应力
①减低砼温度应力。做好砼保温、保温养护,缓慢降温,充分发挥砼的徐变特性。
②采取较长时间的砼掩护,延迟墙板拆模时间,带模养护砼,充分发挥砼的“应力松弛效应”。
③拆模后,加快回填土回填以减少砼的收缩变形。
c.提高砼的抗拉强度,选用良好的砼级配;控制拌制砼原材料的质量,尤其是沙石材料的含泥量。加强早期养护,提高砼抗拉强度和弹性模量。
7、拆模养护:常温时混凝土强度大于1MPa,及时喷水养护,养护时间不少于7d,浇水次数应能保持混凝土湿润。冬季采取加盖塑料薄膜或麻袋和草袋等措施对混凝土体保温措施,从而减小温差,减少混凝土体产生裂缝。砼强度达到1.2Mpa之前,严禁上人或堆载。
8、施工缝的处理
在施工缝处继续浇筑时,已浇筑的砼抗压强度不应小于1.2N/mm2。同时,必须对施工缝进行必要的处理。
a、在已硬化的砼表面上继续浇筑砼前,应清除垃圾、水泥薄膜,表面上松动砂石和软弱砼层,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,残留在砼表面的积水应予清除。
b、注意施工缝位置附近回弯钢筋时,要做到钢筋周围的砼不受松动和损坏,钢筋上油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清楚。
9、夜间浇筑砼时,应有足够的照明设备,浇捣前应向施工人员进行交底,并做好书面记录,落实专人负责振捣,由专人负责看模看钢筋。操作人员的交接班以及吃饭、休息时必须移交施工情况,严格做好交接班工作,并做好交接记录,有负责人签名归档,以免砼超振、漏振。砼浇捣完毕后,钢筋上所受污染的水泥浆应予清楚。
六、地下人防施工
人防结构位于地下室,构件截面、配筋均大于常规的地下室结构。施工中应特别注意几个问题:①模板体系的稳定性;②钢筋保护层厚度控制;③混凝土浇筑,振捣密实,避免出现裂缝;④人防设计中要求预埋部件如防爆门框等避免遗漏。
七、土方回填
本工程基坑土方开挖量较大,深度较深,所以土方的回填是一个重点。土方的回填必须严格按照设计及规范要求,控制回填土的含水率和干密度等指标,分层回填,夯实。回填前应清理坑底的杂物和积水。其回填范围大,深度较深,施工不当,极易造成以后地坪或基础沉陷,装饰层裂缝,给今后使用带来不便,因此结合我集团公司经验,拟采用以下措施。
a、回填土前必须将基础坑中杂物清理干净,积水抽排干,并实行基坑降水抽排48小时以上。
b、回填土应用粘土,亚粘土等不透水土,严禁使用建筑垃圾回填,避免回填土透水而下沉。
c、合理选用回填土,控制最优含水量,严格按规定分层夯实,施工中实行用环刀法取样检测,若发现达不到设计要求需返工或技术处理。
d、对于基础密实处,或墙角等无法用机械夯实处,必须采取措施,人工夯实,并减少铺土厚度。
e、在大面积基坑内夯打时,首先按一夯换一夯顺序进行,在下一循环时,夯位应错开1/2面积,如此反复进行;在小面积基坑内夯打时,按先周边,后中间的顺序进行。
f、采取技术加强措施,大面积重要部位回填土基层处理要与设计院商量,增加块石,以减少沉降,或配筋并与四周基础预埋钢筋电焊固定,以确保上部地坪不会沉陷。
g、回填时注意控制土的含泥量及含水率,特别注意不能在雨天施工,万一碰上阴雨天气,必须做好排降水措施,基坑内不能有雨水淤积。
八、后浇带处理技术
1、地下室底板后浇带构造及施工
本工程地下室设有后浇带,底板钢筋拉通不断。由于底板厚度较大,势必该部位模板受砼侧向压力大,因此支模工作尤为重要。后浇带位置钢筋应加密,在补浇后浇带砼时,主筋采用镦粗直螺纹连接成整体。支模采用九夹板,内衬钢板网,以增加砼粘结,二侧模板采用对撑,设对撑剪力撑,以增加模板的稳定性。
后浇带补浇砼时,二侧底板侧面应人工凿毛,清洗干净,将后浇带内垃圾彻底清除,排干所有积水后方可补浇。补浇时砼坍落度应尽可能小,后浇带标高提高一级,并仔细振捣密实。
2、地下室外墙后浇带构造及施工
地下室外墙设有连通的后浇带,与底板后浇带相对应,该处钢筋拉通不断,但施工时竖向主筋不连接,待今后补浇后浇带砼前再焊接,这样后浇带内钢筋只有水平筋,方便其二侧支模工作的施工。同时为方便钢板止水带施工,可将单侧(内侧)水平筋拆开,浇捣后浇带砼前焊回搭焊,L ≥10d。同时在外墙外侧增贴高分子防水卷材,防止后浇带渗水。回土时在后浇带两侧设置挡土墙,进行保护。
为确保墙板后浇带防渗质量,墙板竖向设钢板止水带,并与水平施工缝止水钢板连接,满焊。
3、后浇带施工注意点
a、后浇带成型拆模后,应先清理好浮浆与垃圾,并加盖盖板,防止垃圾掉入,浇捣后浇带前应将二边接触面凿毛,清洗干净,排除积水,同时应对锈蚀钢筋除锈,扎上所有未完成的钢筋与加强钢筋,检查无误,方可施工。
b、后浇带砼宜选择坍落度小,并掺有水泥用量的12~15%左右微膨剂砼,进行浇捣,并特别注意底板与墙板交接处,后浇带二侧交界面施工缝等处的振捣质量,确保新老砼交接。
c、加强养护,浇捣后保湿养护不少于14天。
天上的木兰星&回答:您好,以下是弱电布线的一些注意事项:
1布放网线时尽可能与室内装修同时进行。为了防止建筑材料对网线的腐蚀,先沿墙壁开凿一约4cm左右壁槽,将网线穿入PVC管内后,埋如壁槽里,再装修好墙壁。
2网络线布放时尽量不要和交流电源线并行布放,插座与电源插座保持20cm以上的距离。以防止交流电产生的磁场干扰。
3网络线不同于普通线缆,为保证较高的带宽,对网线的质量要求较高,需使用五类线以上,且网络线的连接必须采用专用模块和接插件作端接。
4要求各房间的网线长度不要超过40米,中间不可接头,特别不可像电源线一样用胶布将较短的网线连接后使用。
5所有线缆均需用PVC管套装敷设,穿线过程中尽量避免线缆扭绞和90度的直弯。
6进户网络线可同进户电话线一起集中布放在大厅进门入口处预埋的弱电箱内。
希望我的回答能帮到你
AN拉勾勾&回答:人防地下室施工规范
《屋面工程技术规范》GB 5
《屋面工程质量验收规范》GB 5
《地下工程防水技术规范》GB 5
《地下防水工程质量验收规范》GB 5
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()

我要回帖

更多关于 节能荧光灯 的文章

 

随机推荐