总功率40kw的一套流程设备,请问如何配电,选择多粗的电缆最好,谢谢
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 93 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
公司刚装完一套设备,各个电机加起来有40kw,总功率40kw的一套流程设备,请问如何配电,选择什么规格,材质,型号的电缆最好,谢谢
请问给齿轮油泵7kw,燃烧器3kw(锅炉用),水泵3kw,立式管泵5.5kw,等当所有设备运行时总功率不足40,因为有的设备不会同时运行。
锅炉有自己的配电箱,那其他的泵啊,电动葫芦啊,应该再设置一个什么规格的配电箱好呢,谢谢
发起有意义的议题
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
进线开关100A&&分支开关20A。锅炉房看是否防爆,如果防爆要选用 防爆动力配电箱,带电动葫芦的 开关要大一些,具体看功率。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 93 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
好哥,请问要多粗的啊,电缆
收到鲜花 朵
阅读权限10
签到天数: 26 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
总电缆16平方,
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 93 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
追问一下,怎么算的,用的什么公式啊,还是仅凭借经验呢
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 93 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
有没有哪本专业的书籍专门介绍电缆选择,配线的呢谢谢你啦
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1586 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
电工手册、供电类设计手册都可查到、网上也可查到。手册说明的细一些。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
举报及事务联系邮箱:&&
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by探讨一下。40kw配电箱,要多粗的三相四线电缆???_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:253,812贴子:
探讨一下。40kw配电箱,要多粗的三相四线电缆???
这是一个吧友的问题。我告诉他用10平方的足够。就
一个人同意我的观点。其他人都说细。真的细吗???一个电工最基本的常识!!!
用力过猛,把压线钳都干...
如题,进场的时候把配电...
情况是这样的,新房子刚...
职业电工安装单位设备和企业强弱电供电,维修单位办公,居民家庭等各种用电问题,如:短路,漏电,断路,过载等.用电复杂或其他原因可签订协议长期维护.
电工计算的最保守方法。一瓦千的功率是俩安培220V一瓦千的功率是4安培一平方铜线可以跑6安培要求是,就是的。40瓦千就是80A。有的(电工)朋友就说了。你说10平方线就够,10平方才能跑60A。人家满负荷要80A。电线不得着了???大哥们!!!大神们!!!各位电工们!!!什么叫???三根火线啊。80除以3.一根线还不到30A服了你们了。。。。。。。。。。。。。。
替楼主挽尊
你这样算也有问题,你说的30A是在分流的情况,如果不分流呢,一巷就80A呢,你前面应该把题目说清,40KW的电机或者加热管和40KW的照明是不一样的啊!10平着火倒不至于不过会有点烫
具体看用途, 运行时间,汽艇规律来定!
按照楼上哥几个说的。那从电厂出来的电线哪的多粗啊???高压低流。。。。。。。。。。。。。。。。。。。人家是个。自然是匹配好的了。有人说三项不平衡。你们见过箱子没???一个表箱21户人家,三相线进来每相匹配七家,如果就一相这七家用电????
首先距离,第二负载类型,环境状况,有没有特殊要求
怪不得CCAV-1经常报道着火,原来那些都是楼主做的。。。。。3相负载电流不是像你那样算的,好好的去看电工基础吧。要真让你来设计配电柜,不着火那真是老天保佑了,快去磕头还香吧。
我就是不懂配电怎么算电线的大小,哪位能给我详细说说
i=P/U=4V=106A
最少25平方左右
25*3 16*1的线比较可靠
楼主,你的算法是有问题的吧,你算380伏40kw80a没错,可是那样的话,就不能除以3了好吧,那是每相都80,如果是220电压的话就是40乘以4.5等于180,那样三相平衡的话,每相才可以除以3,等于60,不过是这最理想的环境下,建议25的线
什么是你们见过吗???40瓦千容量的。不是40瓦千的设备。一个总开。下面分出若干个分开。分开上面连接用电设备。如果是一个40瓦千的电机。我的算法是错误的。。。。可惜是40瓦千的容量
25平方线要比10平方的贵多少???
都让书本知识害的不浅啊!!!
我就看看,不说话。
楼主的解释有道理,不过16的线比较合理
自己算错了,还说别人错
这么跟你算,三相负载40kw,每相是差不多13吧,各相负载电压是220吧,13乘以4.5等于多少自己算吧
的设计,需要考虑的总体用线。但是不管你怎么搞,它的输入线要承载40KW。所以安全起见可以用16方。配电箱一般不会满负载运行。10方线大概过70的电流小了点。(一方5-7A)然后才是箱内的分流。根据需要用线.40kw配电,里面肯定会有一个比较大的设备。一旦它和其他设备同事启动,你要考虑它的电流会不会上到50A。如果会10方有麻烦。
别人问的是三相40KW吧!
大神?你怎么算得?你知道别人说四十千瓦都用在什么地方吗?
根据电流大小 不是根据Kw数来的
你总说40KW容量我就 想问下你40KW容量到底是个什么?40KW容量给你一算就是每路30A?这样一个DZ47-32A/3P的开关就可以带40KW的容量了?这样的话楼主你选用6平方线更好更省钱还有说的配电柜,吧里大把人都是做这个的,配线最简单的方法就是你总开关多大,我就选用多大的线。 你说下你这个40KW的配电箱总开关是多大
楼主的论点,让人一头雾水。你下不管接电机还是分接3路220。都需要你选用的电缆承载总的电能输送。怎么会有“80除以3每相小于30”的高论呢?表示不懂。
在你的词典里,“”这个词就是用来外接220的是么。即使按你说的,三相外接全都是220,在满载时你的10平方电缆的够用么?
支持楼主,真理开始只被少数人掌握。事实胜于雄辨,楼主为什么不拿事实去说呢?