长城c50点火线圈高压开关柜合分闸线圈在哪个部位?

合闸线圈故障
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
合闸线圈故障相关专题推荐高压开关柜合闸故障如何判断和处理? - 电工问答 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
高压开关柜合闸故障如何判断和处理?
时间: 10:47
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】合闸故障可分为电气故障和机械故障。合闸方式有手动和电动两种。手动不能合闸一般是机械故障。手动可以合闸,电动不能合闸是电气故障。参见图纸所示:高压开关柜电动不能合闸时有保护动作、防护故障、电气连锁、辅助开关故障等。 1)保护动作:在前面已经分析......
合闸故障可分为电气故障和机械故障。合闸方式有手动和电动两种。手动不能合闸一般是机械故障。手动可以合闸,电动不能合闸是电气故障。参见图纸所示:高压开关柜电动不能合闸时有保护动作、防护故障、电气连锁、辅助开关故障等。
1)保护动作:在前面已经分析过保护动作使开关跳闸。开关送电前线路有故障保护回路使防跳作用。合闸后开关立即跳闸。即使转换开关还在合闸位置,开关也不会再次合闸连续跳跃。另外,对于负荷开关+熔断器柜,如果一次熔断器烧坏,也可引起开关不能合闸。
2)防护故障:现在高压柜内都设置了五防功能,对于中置柜,要求开关不在运行位置或试验位置不能合闸。也就是位置开关不闭合,电动不能合闸。这种故障在合闸过程中经常遇到。此时运行位置灯或试验位置灯不亮。将开关手车稍微移动使限位开关闭合即可送电。如果限位开关偏移距离太大,应当进行调整。对于环网柜,应检查柜门是否关上,开关是否在分闸位置。
3)电气连锁故障:高压系统中为了系统的可靠运行设置一些电气连锁。例如在两路电源进线的单母线分段系统中,要求两路进线柜和母联柜这三台开关只能合两台。如果三台都闭合将会有反送电的危险。并且短路参数变化,并列运行短路电流增大。连锁电路的形式如图四所示。进线柜连锁电路串连母联柜的常闭接点,要求母联柜分闸状态进线柜可以合闸。母联柜的连锁电路是分别用两路进线柜的一个常开和一个常闭串连后再并连。这样就可以保证母联柜()在两路进线柜有一个合闸另一个分闸时方可送电。在高压柜不能电动合闸时,首先应当考虑是否有电气连锁,不能盲目地用手动合闸。电气连锁故障一般都是操作不当,不能满足合闸要求。例如合母联虽然进线柜是一分一合,但是分闸柜内手车被拉出,插头没有插上。如果连锁电路发生故障,可以用万用表检查故障部位。
利用红、绿灯判断辅助开关故障简单方便,但是不太可靠。可以用万用表检查确定。检修辅助开关的方法是调整固定法兰的角度,调整辅助开关连杆的长度等。
4)控制回路开路故障:在控制回路中控制开关损坏、线路断线等都使合闸线圈不能得电。这时候合闸线圈没有动作的声音。测量线圈两端没有电压。检查方法是用万用表检查开路点。
5)合闸线圈故障:合闸线圈烧毁是短路故障。这时候有异味、冒烟、保险熔短等现象发生。合闸线圈设计为短时工作制,通电时间不能太长。合闸失败后应当及时查找原因,不应该多次反复合闸。特别是CD型电磁操作机构的合闸线圈,由于通过电流较大多次合闸容易烧坏。
在检修高压柜不能合闸的故障时经常使用试送电的方法。这种方法可以排除线路故障(变压器温度、瓦斯故障除外)、电气连锁故障、限位开关故障。故障部位基本可以确定在手车内部。所以在应急处理时可以用试验位置试送电,更换备用手车送电的方法进行处理。这样可以起到事半功倍的效果并且可以减少停电时间。电气工程分区
查看: 2447|回复: 22
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
发个小白问题,耽误大家时间了。
我这用的是ZN73A-12/D... 的真空高压
它里面的合分闸线圈是不是同一个线圈?
看网上为什么有的人把合分闸线圈说的像是2个不同的线圈呢?
大神小神们指点指点我吧
年少未轻狂
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3731帖子
二星高级工程师, 积分 3731, 距离下一级还需 269 积分
线圈是一样的,只是用在不同的回路
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
我也是一直这么认为的&&看是最近看网上许多文章都是给分的十分明确&&为什么啊~~~~?
年少未轻狂
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
合闸线圈电流一般在100A左右,跳闸线圈电流很小。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
不是一个线圈
听众数收听数自我介绍学到老,活到老
本公司不卖产品,只买技术最后登录注册时间主题精华0积分151帖子
三星助理工程师, 积分 151, 距离下一级还需 49 积分
不是同一个东西
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
不是同一个线圈
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
越来越晕啦~!& &到底是不是一个呀& &&&
年少未轻狂
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分122帖子
二星助理工程师, 积分 122, 距离下一级还需 28 积分
两个独立的线圈
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
建议不要说成“合分闸线圈”,应该把合闸线圈和分闸线圈分开,肯定需要二个线圈装在一台断路器上!