赋隆地暖混水中心全自动混水装置控制器不亮了?

暖通空调分区
查看: 3624|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
全新的混水系统,既经济又方便地实现了供暖系统的单独温度控制。它可以使辐射供暖与散热器供暧共用一个高温热源,不需要再为地暖单独建立低温热源。系统采用比例混合调节一次高温水与二次低温水的混合比例,将符合要求的混合水供加热盘管使用。
  (一)混水降温装置(混水中心)
  地暖混水降温装置通过高温供水与部分低温回水混合,将高温差小流量的热水转换成低温差大流量的,其主要作用是提高地暖系统使用的安全性和舒适性,节能效果是次要的。
  混水降温装置中的核心部件:混水循环泵(家用通常选屏蔽泵)、混水部件、温控阀、温度及过温保护器等。
  高温供水进入系统,与经过地暖盘管降温后的较低温度的地暖回水在混水部件中进行混合;混合出合适温度的水经过增压泵后进入分水器,然后通过地暖盘管散热供暖;增压泵用于提供混合水的动力;在混水系统中,混水部件要具备控制混合水温度在设定值的功能,避免随着供水温度变化混水温度也不稳定。
  通过自力式远传温控阀、热电三通阀、电动两通球阀、恒温混水阀、混水罐、四通调节阀等控制,将供暖系统高温水与地暖回水混合达到地暖需要的供水温度。
  1、采用自力式远传温控阀
  利用自力式远传温控阀的感温元件检测混合水温度,并根据水温变化控制在高温进水通道中的阀体开度,从而改变高温进水量,达到自动恒温控制的目的。也可以控制回水量达到间接控制进水的目的。
  此类产品具有简单,成本较低。既使运行时停电,温控部分仍然起保护作用。
  常用的自力式温控阀原本用在散热器控制中,控制一个散热器的过水量,因此阀体流量系数Kv值较小。在供暖面积较小和供暖水温较高的情况下,效果较好。
  自力式远传温控阀方式,测温探头需要插接在混合水通道中,并且需要的地方较大,有的产品只能安装在分水器的另外一侧,对于很多带有流量的分水器来说无法安装,限制了其广泛的应用。也有将测温点放到混合水处的设计,但这种方式由于混合处水温还未充分均匀,测温不准确和不稳定。
  另外远传自力式温控阀阀芯动作距离较小,容易发生杂质堵塞。
  2、采用带电热执行器的温控阀
  利用电热式远传温控阀的感温元件检测温度,并根据水温变化控制安装在高温进水通道中的阀体开度。运行时遇停电,温控部分不起保护作用。与第一种方式一样,适合供暖面积较小和供暖水温较高的情况。
  3、采用电动两通球阀
  进水通道采用通流面积大的电动球阀,当供暖水温低于设定温度时循环泵将停止工作,利用集中供暖自身的压差可以直接供暖。
  在供水水温高于设定温度不太多时,系统会发生震荡工作,循环泵频繁起停,水温不稳定。
  采用双向控制球阀,当工作中突然停电,球阀将保持在当时的开度,但高温水会顺畅的进入地暖管中,对地暖管安全不利。比较适合较大面积供暖。
  4、采用电动三通阀
  优点:
  (1)用设定温度,设定温度范围大;
  (2)温控器方便设定开启和关闭时间,便于可编程控制,增加其他各种智能控制功能;
  (3)电热驱动器工作可靠,电动三通阀不易堵塞,对水质适应能力较好。
  缺点:
  (1)电热驱动器动作反应速度慢,一个动作周期可能需要好几分钟,当进水温度变化较大时混水温度波动;
  (2)芯依靠弹簧力复位,为了避免压差较高时阀瓣压死无法打开,在三通阀回水混合通道中留有直径3mm左右的泻流口,供水温度较低时即使三通阀回水通道全部关闭,仍然有部分低温回水进入上部混合水中,降低了混合水温度,因此在供水温度较低时无法充分利用供水水温,低温供水特性不太好。
  (3)停电时电动三通阀自动复位,关闭供暖进水,影响供暖。比较适合采暖水温较高的用户使用。
  5、采用恒温混水阀
  混水阀结构突出优点在于:当工作中突然停电后,如果供水温度超过设定值,混水阀会自动关闭采暖供水,避免高温水进入地暖中,对地暖起到保护作用;但供水温度低于设定值时,混水阀可以自动打开高温水通道对地暖进行供水,自动关闭回水通道,避免供水温度进一步降低,保持用户室内温度不至于下降太多。
  恒温混水阀比自力式温控阀流量系数Kv大,但还是无法和电动球阀结构相提并论。进水中有杂质容易堵塞卡死,导致温控失灵。另外恒温混水阀为了保证温控精度,温度调节范围难以做的很宽。
  6、用混水罐,见图1
  通过调节阀执行器,控制混水量,混水和交换相结合。混水充分,面积大小均可适应,可据供暖面积选用混水罐规格。
10:50 上传
7、用四通调节阀,见图2
  采用比例积分控制器,控制电动四通阀的阀板位置来调节温度和流量,使二次地暖水温度恒定,保持与主管等径的大流量供水。不需另设旁通,克服了市场上现有的三通阀、混水阀小流量和温度波动大的问题。
10:50 上传
但选用要注意:
  1)混的运行参数选择;
  2)温控器、控制阀、调节阀性能可靠;
  3)防止水泵空转的缺水保护;
  4)要与管网系统配套,保证整个供暖系统运行效果;
  5)整栋或小区,选用混水泵宜考虑变频调控技术控制。
  (二)部分或全部利用散热器系统回水
  与散热器系统共用,但须核算流量和水泵扬程,防止杂物进入加热管和满足防渗氧要求。
  五、混水装置的发展趋势
  1、使地面辐射供暖与散热器供暖共用一个高温热源,同时满足卫生间散热器和居室地暖,见图3。
10:50 上传
2、混水中心再装备板换,将为地暖提供混水降温和为用户提供冬天供暖、生活热水两个功能结合在一起,利用集中供热给用提供冬季恒温生活热水,见图4。
10:50 上传
3、地暖混水装置可与房间温控器、可编程温控器、传感器、中央控制器、程控器等集成家居智能控制和网络远程控制系统,逐渐向功能扩展和智能化、数字化的方向发展,
  目前这些温度控制调节手段大都属于舒适性调节,并不一定是节能调节,供暖系统实现节能要从热源、管网、终端系统各环节整体考虑,单个环节调节要有其他环节联动,并以设计节能为。
  有些形式的产品,是为迎合市场和用户要求,只停留在概念上,技术上不一定成熟,要根据实际工况设计计算相应参数来选择。
  对于集中或区域供热网温度高于60℃的热水引入建议采用换热器(站),以求获得稳定的工况,保证地暖舒适性、系统稳定性和管材安全性。单户壁挂炉可加换热器或混水降温装置而高温高效运行,避免低温频繁启动和产生烟气露点酸腐蚀。
  五、系统网络控制方案(图5)
  整个地暖系统,通过网络实现计算机控制温度。
10:50 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1138帖子
五星工程师, 积分 1138, 距离下一级还需 1362 积分
好文,很有技术含量,学习膜拜中
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1538帖子
楼主好样的,谢谢分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8410帖子
五星高级工程师, 积分 8410, 距离下一级还需 590 积分
好资料,谢谢分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2118帖子
五星工程师, 积分 2118, 距离下一级还需 382 积分
学习了,难得的好资料!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分172帖子
三星助理工程师, 积分 172, 距离下一级还需 28 积分
些楼主分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
不错的资料
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10339帖子
好资料,谢谢分享。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4077帖子
三星高级工程师, 积分 4077, 距离下一级还需 923 积分
混水做的比较少
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4705帖子
三星高级工程师, 积分 4705, 距离下一级还需 295 积分
资料很详细啊,楼主整理的不错!加油!
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)&&&&&&&&经验总结:怎样判断和处理地暖混水系统的故障
&&&&&&&图文编辑/建材彭秀红经验总结:怎样判断和处理地暖混水系统的故障
&随着各地区供暖季的开始,也迎来了售后服务高峰期,其中地暖混水系统的调试和故障判断是一种相对麻烦的事,混水系统复杂性不仅体现在产品本身上面,更多问题出现在安装、调试、设置、系统等方面。
本文为作者总结其公司6年多的售后服务所积累的经验,对地暖混水系统容易出现的各种故障进行总结和,希望对业内同仁有所借鉴和帮助。
关键词:地暖&混水器 故障 调试
准确的判断和处理混水器的故障,既需要了解整个采暖系统,更要对混水器产品结构及工作原理有深入的了解。
混水器作用:
混水系统不但广泛应用在集中供热地暖中,也越来越多用于壁挂炉地暖系统中。其作用主要有两个:一个是降低水温,保证地暖安全和舒适性节能性;另外一个作用是转换水流,将一次侧高温差小流量的进水转换成二次侧低温低温差大流量的地暖用水。
混水器基本原理:
所谓混水,是将地板采暖散热后较低温度的回水的一部分通过水泵抽到进水通道二次利用,与进水进行混合,降低混合后进入地暖系统的水温,同时增加地暖管道循环量;
上图中为一个典型的三通混水器结构示意图,高温供水进入混水,与水泵抽上来的低温回水相混合,温控器控制三通阀的开度,当需要降低混水温度时关小一次供水通道同时开大回水通道,反之亦然,从而得到需要的混合水温;
目前常用的混水器主要有四通、三通混水、两通混水三种结构,驱动器有电热阀驱动、电动阀驱动、自力式远传温控阀驱动、恒温混水阀(内置自力式)驱动等不同类型,各种不同结构和类型的混水器故障判断方式也有区别,本文针对常见的故障进行分析,请注意案例中部分内容是针对特性结构有效,请读者朋友注意鉴别。
混水系统故障分类统计图:
下图是根据2011年我公司处理的700多例混水售后统计数据,从中可以看出各种故障现象的分配情况。
从统计图中可以看出,混水系统故障主要表现在不热和噪音,这两者占据77%的故障率,其实这个现象也好理解,用户家里安装混水后如果不是不热或者听到异常声音,通常不会报故障。
混水系统不热故障原因统计图:
一:解决用户家里不热故障的最重要技术手段是:沟通!
这张统计表清楚的反映出一个现实:当用户反映安装混水后家里不热的抱怨时,我们应该想到的是先提醒用户检查阀门是否开启、供水温度怎么样、电源插上开关打开,甚至提醒一下客户是否忘记交采暖费了。这可以解决客户大半的不热问题。
二:进回水接反故障判断与处理:
地暖不热问题中系统进回水接反占据16%的比例,是一种常见的故障现象:
1:根据系统水压判断进回水:测量压力时要停止水泵运行,分别单独开启进水阀和回水阀测量压力,压力高的为进水管道。
根据压力判断虽然是一种简单有效的方式,但也不是任何时候都可以正确判断。
案:1:某客户安装电动三通阀结构混水器,刚开始供暖时运行正常,供暖半个月后别人家供水温度达到50多度,但他家反而不热了。
现场检查:将三通阀全开水泵停止,回水管道水温35℃,进水管道水温只有20多度;通过压力表测量,回水管道压力3.3公斤,进水管道压力只有3.2公斤,从压力和温度上看是进回水管接反,但供暖温度也远低于正常水温无法解释。进一步检查:进水管发现排水量很小,但水温快速升到50多度;回水管排水水量很大,水温不变;
原因:他家公用一个过滤器的邻居在管道上装有水泵,刚供暖时过滤器畅通水量充足,两家都正常工作,随着过滤器堵塞流量降低,进水被邻居家水泵强制抽走,在水泵增压作用下回水压力升高,产生上述现象,清理过滤器后故障排除。
2:根据水温判断进回水是否接反:
外管网进水温度高,回水温度低,根据水温及水温的变化可以在没有压力表时判断进回水管道,但注意判断时需要停止水泵,否则可能出现误判。
案例1:某用户安装博容BH530混水,反映家里不热,室温只有16℃;
现场检查:进水阀全开,回水通道关闭,停止水泵,进水管道水温约40℃,回水管道温度约55℃。判断系统接反,倒换进回水管道后系统故障排除;
案例2:BH310混水,客户家里不热,室温约17℃。
检查:混水水泵工作正常时,混水器进水温度约45℃,分水器温度约40℃,集水器水温只有30℃左右。
进一步判断:保持进水通道全开,停止水泵运行同时握住系统进回水管道,发现停泵后回水管温度快速上升,稍后进水管道水温跟随上升,但时间和温度都落后于回水管道,倒换后故障排除。
系统进回水堵塞故障判断:
管道堵塞可以通过混水工作状态进行判断,然后通过管道放水进行确认。
根据混水工况判断法:停止水泵,全开进水温控阀保持混水直通,温度应该和进水管温度相当;启动水泵,如果混水温度快速下降到接近回水温度,说明进水量严重不足,可能系统管道堵塞。
这里需注意,进水管道水温高并不等于进水管畅通,需结合其他特征进行判断。
放水判断法:混水器进水全开保持水路通畅,停止水泵运行,关闭系统进水阀和回水阀,放水至不再出水,然后分别单独开进水阀和回水阀放水,观察出水压力和流量,正常情况下水流充足,压力较高。
压力判断法:停止水泵通道内部阀门开启,分别单独开启进水阀和回水阀,测量进水和回水管道静压;全开进水阀,缓慢开启回水阀,观察压力表,正常情况下随着回水开大,压力缓慢下降幅度一般不超过0.2公斤;如果回水刚开启压力即快速下降到接近回水压力,说明进水通道堵塞;然后全开回水阀,缓慢开启进水阀,压力快速升高到接近进水压力,则说明回水管路不通;
案例1:某客户使用BH310混水,家里不热。
检查发现:系统供水管道水温70℃以上,回水通道止回阀正常开启;停止水泵后分水器温度升高到70℃,启动水泵后混水温度一分钟内降低二十多度。
这是典型的供水通道不畅的故障,清理过滤器后故障排除。
案例2:客户使用BH530混水,混水器前并联有暖气片,供暖初期家里温度还可以,1个月后地暖和暖气片都是凉的,邻居采暖正常。
故障检查:检查混水水泵及阀门位置正常,管道井中水温七十度以上,但混水入口水温只有30多度,暖气片进回水也是低温,水泵停止后暖气片和混水进口温度明显上升。
故障分析:暖气片和地暖并联是一种常见的使用方式,但这种方式很容易出现暖气片和地暖的水流争夺问题,一般尽可能降低散热器流量。本案例中供暖初期管道畅通,供水量能满足暖气片和地暖需求;运行一段时间过滤器堵塞,主管道流量降低,混水自动加大进水量,将部分地暖回水通过暖气片反向抽到进水,导致两个系统都不热。
案例3:某客户家里使用HS210混水系统,客户反映家里不热;
检查工况:系统外管网供水水温58℃,混水器设定水温40℃,混水温度25℃-36℃之间不断波动,同时水泵间断启停。
分析:这是典型的供水不足现象。进水通道打开状态,但主管道流量不足导致混合后水温过低水泵停止,不混水后水温升高水泵重新启动。
另外主管供水温度较低也会发生类似现象,尤其是供暖初期更是这样;将水泵停泵温度降低维持其工作即可,但水温升高后要回复设置,否则停水后可能无法自动停泵;
三:水泵卡死故障现象及判断:
屏蔽泵本身内部间隙很小,集中供热停水停暖后,内部杂质沉积干结比较容易产生卡死故障,建议每年供暖前都检查水泵是否卡涩。
水泵卡死通常会导致家里不热,特殊情况下家里过热。当回水通道没有关闭的情况下混合水温度和进水温度相当,集水器水温很低,但回水管水温较高。
在水泵正常得电的情况下用手触摸水泵应有震动感;变换水泵档位震动或者声音应有变化。屏蔽泵正常工作表面温度六七十度,如水泵长期卡死表面温度可超过100℃。
处理卡涩:用一个1元硬币旋下水泵泵头的排气螺钉看泵轴是否转动;如不转动用小一字螺丝刀卡住泵轴凹槽小心左右活动,一般可消除卡涩。如果不行就需要打开泵体从内部处理了。
水泵长期缺水运转会因高温导致内部叶轮软化变形,这种情况只能返厂或报废了。
四:供水温度低故障的解决措施:
供水温度低通常发生在供暖初期,集中供热系统在刚开始供热的时候水温会比较低,并且此时用户家里地板蓄热层还是冷态,所以地暖用户供热初期家里温度比较低,这是正常现象,我们需要给客户做好解释工作,让用户耐心等待几天温度自然会慢慢起来;
对于部分两通型混水因回水通道开度大导致混合水温度更低,可关小或者关闭回水通道提高混水温度;同时增加水泵档位,都可以加快室温上升。但特别注意回水通道水温升高之前必须开启,否则不但系统工作不正常,而且可能损坏水泵。
五:电源故障的排除:
电源故障也是一种比较常见的混水故障,比如电源不通,水泵内部漏电,甚至用户忘记开电源和控制器上的开关等,这种问题只要认真检查都会容易找到的。HS210混水用户,一接通电源家里开关就跳闸。检查混水器电源对地电阻正常,对底板电阻也正常,但只要混水一开就跳闸。让用户用插排换到一个正常使用的插座中,故障排除。
六:控制器故障排除:
很多用户或者调试人员从来不看说明书的,这导致因设置出现问题的故障比例很高。
常见设置故障有:设置水温太低或者太高导致用户不热或过热,通常家庭用户建议水温在35-45℃之间;设置水泵启动温度太高导致水泵无法投入工作导致混水不正常;设置水泵停泵温度太高导致异常停泵等;
干扰引起的控制器故障:
某客户使用博容360混水,控制器是安装在房间里面带室温控制的,用户反映控制器显示温度乱跳,混水也不能正常工作。现场更换控制器故障依旧,但将控制器直接连接到混水器上工作正常;
原因分析:温度传感信号线没有屏蔽层,在墙内和强电太接近,导致强电干扰温度传感器信号造成故障,采用外部接线方式解决问题。
七:室温高故障判断及排除:
室温过高常见原因有一下几种:1:混水温度设置过高;2:水泵卡死无法降温;3:执行器或温控阀阀头没有拧紧;4:系统进回水压差过大:
案例1:某客户使用HS210混水,家里温度30℃。现场检查系统供水温度70℃,水泵正常,设定水温40℃,混水温度58℃,回水温度55℃,混水器发出间断异音。
经检测系统进回水压差达到1.8公斤,导致回水密封不住,混水温度无法降低。通过关小混水器前面的进水阀和回水阀进行分压,系统压差降低到1公斤以下,故障排除;
八:噪音问题的判断和处理:
混水使用的屏蔽泵本身是静音型的,产生噪音或者啸叫有以下几种原因:
1:系统缺水,屏蔽泵靠水流进行润滑和降温,当系统缺水后干转会产生一种尖锐的啸叫声;系统缺水可通过放水判断。
2:进回水阀或者分水器关闭导致水路不通,在水泵旋转摩擦作用下水温逐渐升高,但热量无法被水流带走,直至产生蒸汽,水泵转子在蒸汽中干转产生啸叫;
3:两通混水的回水通道被关闭也会造成水路不通而汽化啸叫:当进水温度升高到设置温度之后,回水通道关闭状态无法混水降温,进水通道阀门关小直至关闭导致水路不通。
4:水泵中进气也会产生不规则的嗡嗡声噪音。
某博容BH530混水客户反映家里不热,但分水器温度很高,检查发现水泵表面温度高,有不规则的嗡嗡声,排气后解决问题。原因是水泵进气,导致空转,回水无法进入混合降温,出水温度高导致进水阀关小流量不够,因此造成上述现象。
5:进回水压差过大产生水流声噪音,对于电热执行器或者远传温控阀混水,压差过大封不住也会产生噪音。通过调整进回水阀门降低压差可暂时解决问题;
6:因安装不当引起共振噪音:比如某客户因为混水在木柜中安装,因柜门共振产生噪音。
案例:某单位家属楼全部使用博容BH310混水产品,每家安装一台,楼高6层,顶楼多个客户反映家里不热或者水泵有叫声。
原因分析:由于6楼处于顶层,进水压力0.2公斤回水压力0.1公斤,同时顶层水中含气量大,进入水泵中会导致水泵不出力,水温升高,然后水泵入口产生汽化现象从而产生噪音和家里不热。
九:系统安装调试问题判断排除:
很多时候当用户不热的时候都会将焦点关注到混水上,其实地暖铺设、系统设计、管网问题等都会使采暖不正常,需要结合整个系统分析问题。
如果混水故障导致用户家里不热或者过热,应该是各个房间共性的问题;如果是某个房间不热或者过热,通常是系统问题,比如地暖管道太长、地面铺有实木地板、分水器调节问题,甚至地暖管道结垢堵塞等。
案例:客户家里安装HS210混水,家里不热,水泵正常运转,地暖公司检查发现进水和回水管道都是冰凉,其他用户家里供热正常,水温也正常;
现场检查:通过对分水器放水,发现无论开启进水管道还是回水管道,都能放出很高温度热水,水量充足但水温接近,这说明进水管道和回水管道都是通的;但是混水启动后,很快进水管道和回水管道都变成凉水,温度远远低于放水时的进水温度和回水温度;
故障分析:能放出热水,说明水通道也是通畅的,但是水泵启动马上从进水管进入冷水;而主管道中不应该有冷水,这种冷水应该是低温回水经过某个通道重新进入主管所致。
沿着管道检查,排查到室外管道地沟中,发现入户的进水管道和回水管道都连接在外网的进水管上了。
总结:混水故障的分析处理与其他采暖系统故障类似,需要对采暖系统结构熟悉、基本暖通概念清晰、更需要对各种不同混水器工作原理、结构、通道、运行、参数变化等了然于心,才能做到有的放矢快速有效的解决问题,由于篇幅所限,本文无法对具体某种类型结构的产品特点做详细分析,有兴趣的朋友可以参考本人2009年发表在地暖月刊的《地暖混水装置漫谈》一文,也欢迎和我联系探讨相关技术问题。
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。【】对此不承担任何责任。
相关推荐:
文章出处:/zixun/show-htm-itemid-71422.html
本周热门资讯排行  随着各地区供暖季的开始,也迎来了售后服务高峰期,其中地暖混水系统的调试和故障判断是一种相对麻烦的事,混水系统复杂性不仅体现在产品本身上面,更多问题出现在安装、调试、设置、系统等方面。?  地暖、混水器、故障、调试?  准确的判断和处理混水器的故障,既需要了解整个采暖系统,更要对混水器产品结构及工作原理有深入的了解。?  混水器作用:?  混水系统不但广泛应用在集中供热地暖中,也越来越多用于壁挂炉地暖系统中。其作用主要有两个:一个是降低水温,保证地暖安全和舒适性节能性;另外一个作用是转换水流,将一次侧高温差小流量的进水转换成二次侧低温低温差大流量的地暖用水。?  混水器基本原理:?  所谓混水,是将地板采暖散热后较低温度的回水的一部分通过水泵抽到进水通道二次利用,与进水进行混合,降低混合后进入地暖系统的水温,同时增加地暖管道循环量;?    ?  上图中为一个典型的三通混水器结构示意图,高温供水进入混水,与水泵抽上来的低温回水相混合,温控器控制三通阀的开度,当需要降低混水温度时关小一次供水通道同时开大回水通道,反之亦然,从而得到需要的混合水温;?  目前常用的混水器主要有四通、三通混水、两通混水三种结构,驱动器有电热阀驱动、电动阀驱动、自力式远传温控阀驱动、恒温混水阀(内置自力式)驱动等不同类型,各种不同结构和类型的混水器故障判断方式也有区别,本文针对常见的故障进行分析,请注意案例中部分内容是针对特性结构有效,请读者朋友注意鉴别。?  混水系统故障分析图?    从统计图中可以看出,混水系统故障主要表现在不热和噪音,这两者占据77%的故障率,其实这个现象也好理解,用户家里安装混水后如果不是不热或者听到异常声音,通常不会报故障。?  混水系统不热故障原因统计图:?    一:解决用户家里不热故障的最重要技术手段是:沟通!?  这张统计表清楚的反映出一个现实:当用户反映安装混水后家里不热的抱怨时,我们应该想到的是先提醒用户检查阀门是否开启、供水温度怎么样、电源插上开关打开,甚至提醒一下客户是否忘记交采暖费了。这可以解决客户大半的不热问题。?  二:进回水接反故障判断与处理:?  地暖不热问题中系统进回水接反占据16%的比例,是一种常见的故障现象:?  1:根据系统水压判断进回水:测量压力时要停止水泵运行,分别单独开启进水阀和回水阀测量压力,压力高的为进水管道。?  根据压力判断虽然是一种简单有效的方式,但也不是任何时候都可以正确判断。?  案:1:某客户安装电动三通阀结构混水器,刚开始供暖时运行正常,供暖半个月后别人家供水温度达到50多度,但他家反而不热了。?  现场检查:将三通阀全开水泵停止,回水管道水温35℃,进水管道水温只有20多度;通过压力表测量,回水管道压力3.3公斤,进水管道压力只有3.2公斤,从压力和温度上看是进回水管接反,但供暖温度也远低于正常水温无法解释。进一步检查:进水管发现排水量很小,但水温快速升到50多度;回水管排水水量很大,水温不变;?  原因:他家公用一个过滤器的邻居在管道上装有水泵,刚供暖时过滤器畅通水量充足,两家都正常工作,随着过滤器堵塞流量降低,进水被邻居家水泵强制抽走,在水泵增压作用下回水压力升高,产生上述现象,清理过滤器后故障排除。?  2:根据水温判断进回水是否接反:?  外管网进水温度高,回水温度低,根据水温及水温的变化可以在没有压力表时判断进回水管道,但注意判断时需要停止水泵,否则可能出现误判。?  案例1:某用户安装博登BD530混水,反映家里不热,室温只有16℃;?  现场检查:进水阀全开,回水通道关闭,停止水泵,进水管道水温约40℃,回水管道温度约55℃。判断系统接反,倒换进回水管道后系统故障排除;?  案例2:BD310混水,客户家里不热,室温约17℃。?  检查:混水水泵工作正常时,混水器进水温度约45℃,分水器温度约40℃,集水器水温只有30℃左右。?  进一步判断:保持进水通道全开,停止水泵运行同时握住系统进回水管道,发现停泵后回水管温度快速上升,稍后进水管道水温跟随上升,但时间和温度都落后于回水管道,倒换后故障排除。?  系统进回水堵塞故障判断:?  管道堵塞可以通过混水工作状态进行判断,然后通过管道放水进行确认。?  根据混水工况判断法:停止水泵,全开进水温控阀保持混水直通,温度应该和进水管温度相当;启动水泵,如果混水温度快速下降到接近回水温度,说明进水量严重不足,可能系统管道堵塞。?  这里需注意,进水管道水温高并不等于进水管畅通,需结合其他特征进行判断。?  放水判断法:混水器进水全开保持水路通畅,停止水泵运行,关闭系统进水阀和回水阀,放水至不再出水,然后分别单独开进水阀和回水阀放水,观察出水压力和流量,正常情况下水流充足,压力较高。?  压力判断法:停止水泵通道内部阀门开启,分别单独开启进水阀和回水阀,测量进水和回水管道静压;全开进水阀,缓慢开启回水阀,观察压力表,正常情况下随着回水开大,压力缓慢下降幅度一般不超过0.2公斤;如果回水刚开启压力即快速下降到接近回水压力,说明进水通道堵塞;然后全开回水阀,缓慢开启进水阀,压力快速升高到接近进水压力,则说明回水管路不通;?  案例1:某客户使用BD310混水,家里不热。?  检查发现:系统供水管道水温70℃以上,回水通道止回阀正常开启;停止水泵后分水器温度升高到70℃,启动水泵后混水温度一分钟内降低二十多度。?  这是典型的供水通道不畅的故障,清理过滤器后故障排除。?  案例2:客户使用BD530混水,混水器前并联有暖气片,供暖初期家里温度还可以,1个月后地暖和暖气片都是凉的,邻居采暖正常。?  故障检查:检查混水水泵及阀门位置正常,管道井中水温七十度以上,但混水入口水温只有30多度,暖气片进回水也是低温,水泵停止后暖气片和混水进口温度明显上升。?  故障分析:暖气片和地暖并联是一种常见的使用方式,但这种方式很容易出现暖气片和地暖的水流争夺问题,一般尽可能降低散热器流量。本案例中供暖初期管道畅通,供水量能满足暖气片和地暖需求;运行一段时间过滤器堵塞,主管道流量降低,混水自动加大进水量,将部分地暖回水通过暖气片反向抽到进水,导致两个系统都不热。?  案例3:某客户家里使用HS210混水系统,客户反映家里不热;?  检查工况:系统外管网供水水温58℃,混水器设定水温40℃,混水温度25℃-36℃之间不断波动,同时水泵间断启停。?  分析:这是典型的供水不足现象。进水通道打开状态,但主管道流量不足导致混合后水温过低水泵停止,不混水后水温升高水泵重新启动。?  另外主管供水温度较低也会发生类似现象,尤其是供暖初期更是这样;将水泵停泵温度降低维持其工作即可,但水温升高后要回复设置,否则停水后可能无法自动停泵;?  三:水泵卡死故障现象及判断:?  屏蔽泵本身内部间隙很小,集中供热停水停暖后,内部杂质沉积干结比较容易产生卡死故障,建议每年供暖前都检查水泵是否卡涩。?  水泵卡死通常会导致家里不热,特殊情况下家里过热。当回水通道没有关闭的情况下混合水温度和进水温度相当,集水器水温很低,但回水管水温较高。?  在水泵正常得电的情况下用手触摸水泵应有震动感;变换水泵档位震动或者声音应有变化。屏蔽泵正常工作表面温度六七十度,如水泵长期卡死表面温度可超过100℃。?  处理卡涩:用一个1元硬币旋下水泵泵头的排气螺钉看泵轴是否转动;如不转动用小一字螺丝刀卡住泵轴凹槽小心左右活动,一般可消除卡涩。如果不行就需要打开泵体从内部处理了。?  水泵长期缺水运转会因高温导致内部叶轮软化变形,这种情况只能返厂或报废了。?  四:供水温度低故障的解决措施:?  供水温度低通常发生在供暖初期,集中供热系统在刚开始供热的时候水温会比较低,并且此时用户家里地板蓄热层还是冷态,所以地暖用户供热初期家里温度比较低,这是正常现象,我们需要给客户做好解释工作易恩特让用户耐心等待几天温度自然会慢慢起来;?  对于部分两通型混水因回水通道开度大导致混合水温度更低,可关小或者关闭回水通道提高混水温度;同时增加水泵档位,都可以加快室温上升。但特别注意回水通道水温升高之前必须开启,否则不但系统工作不正常,而且可能损坏水泵。?  五:电源故障的排除:?  电源故障也是一种比较常见的混水故障,比如电源不通,水泵内部漏电,甚至用户忘记开电源和控制器上的开关等,这种问题只要认真检查都会容易找到的。HS210混水用户,一接通电源家里开关就跳闸。检查混水器电源对地电阻正常,对底板电阻也正常,但只要混水一开就跳闸。让用户用插排换到一个正常使用的插座中,故障排除。?  六:控制器故障排除:?  很多用户或者调试人员从来不看说明书的,这导致因设置出现问题的故障比例很高。?  常见设置故障有:设置水温太低或者太高导致用户不热或过热,通常家庭用户建议水温在35-45℃之间;设置水泵启动温度太高导致水泵无法投入工作导致混水不正常;设置水泵停泵温度太高导致异常停泵等;?  干扰引起的控制器故障:?  某客户使用博容360混水,控制器是安装在房间里面带室温控制的,用户反映控制器显示温度乱跳,混水也不能正常工作。现场更换控制器故障依旧,但将控制器直接连接到混水器上工作正常;?  原因分析:温度传感信号线没有屏蔽层,在墙内和强电太接近,导致强电干扰温度传感器信号造成故障,采用外部接线方式解决问题。?  七:室温高故障判断及排除:?  室温过高常见原因有一下几种:1:混水温度设置过高;2:水泵卡死无法降温;3:执行器或温控阀阀头没有拧紧;4:系统进回水压差过大:?  案例1:某客户使用HS210混水,家里温度30℃。现场检查系统供水温度70℃,水泵正常,设定水温40℃,混水温度58℃,回水温度55℃,混水器发出间断异音。?  经检测系统进回水压差达到1.8公斤,导致回水密封不住,混水温度无法降低。通过关小混水器前面的进水阀和回水阀进行分压,系统压差降低到1公斤以下,故障排除;?  八:噪音问题的判断和处理:?  混水使用的屏蔽泵本身是静音型的,产生噪音或者啸叫有以下几种原因:?  1:系统缺水,屏蔽泵靠水流进行润滑和降温,当系统缺水后干转会产生一种尖锐的啸叫声;系统缺水可通过放水判断。?  2:进回水阀或者分水器关闭导致水路不通,在水泵旋转摩擦作用下水温逐渐升高,但热量无法被水流带走,直至产生蒸汽,水泵转子在蒸汽中干转产生啸叫;?  3:两通混水的回水通道被关闭也会造成水路不通而汽化啸叫:当进水温度升高到设置温度之后,回水通道关闭状态无法混水降温,进水通道阀门关小直至关闭导致水路不通。?  4:水泵中进气也会产生不规则的嗡嗡声噪音。?  某博登BD530混水客户反映家里不热,但分水器温度很高,检查发现水泵表面温度高,有不规则的嗡嗡声,排气后解决问题。原因是水泵进气,导致空转,回水无法进入混合降温,出水温度高导致进水阀关小流量不够,因此造成上述现象。?  5:进回水压差过大产生水流声噪音,对于电热执行器或者远传温控阀混水,压差过大封不住也会产生噪音。通过调整进回水阀门降低压差可暂时解决问题;?  6:因安装不当引起共振噪音:比如某客户因为混水在木柜中安装,因柜门共振产生噪音。?  案例:某单位家属楼全部使用博登BD310混水产品,每家安装一台,楼高6层,顶楼多个客户反映家里不热或者水泵有叫声。?  原因分析:由于6楼处于顶层,进水压力0.2公斤回水压力0.1公斤,同时顶层水中含气量大,进入水泵中会导致水泵不出力,水温升高,然后水泵入口产生汽化现象从而产生噪音和家里不热。?  九:系统安装调试问题判断排除:?  很多时候当用户不热的时候都会将焦点关注到混水上,其实地暖铺设、系统设计、管网问题等都会使采暖不正常,需要结合整个系统分析问题。?  如果混水故障导致用户家里不热或者过热,应该是各个房间共性的问题;如果是某个房间不热或者过热,通常是系统问题,比如地暖管道太长、地面铺有实木地板、分水器调节问题,甚至地暖管道结垢堵塞等。?  案例:客户家里安装HS210混水,家里不热,水泵正常运转,地暖公司检查发现进水和回水管道都是冰凉,其他用户家里供热正常,水温也正常;?  现场检查:通过对分水器放水,发现无论开启进水管道还是回水管道,都能放出很高温度热水,水量充足但水温接近,这说明进水管道和回水管道都是通的;但是混水启动后,很快进水管道和回水管道都变成凉水,温度远远低于放水时的进水温度和回水温度;?  故障分析:能放出热水,说明水通道也是通畅的,但是水泵启动马上从进水管进入冷水;而主管道中不应该有冷水,这种冷水应该是低温回水经过某个通道重新进入主管所致。?  沿着管道检查,排查到室外管道地沟中,发现入户的进水管道和回水管道都连接在外网的进水管上了。?  总结:混水故障的分析处理与其他采暖系统故障类似,需要对采暖系统结构熟悉、基本暖通概念清晰、更需要对各种不同混水器工作原理、结构、通道、运行、参数变化等了然于心,才能做到有的放矢快速有效的解决问题。?