排污泵浮球开关的接法3根线怎样接线

电气工程分区
查看: 18486|回复: 59
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
浮球控制水泵的控制箱,发现有两种做法,一种是浮球直接控制接触器线圈,还有种是浮球先控制中间继电器,由继电器再控制接触器。我是新手,觉得第一种方法更简单和节省成本,反正是2次回路,为什么还要由继电器控制接触器呢?想不通,请高手指点下。
(23.25 KB, 下载次数: 55)
10:40 上传
点击文件名下载附件
(25.1 KB, 下载次数: 50)
10:40 上传
点击文件名下载附件
这图好象有误?
SA手动接通应该是上面的按钮,自动应该是下面的浮球开关?(接通的圆点位置不对)
其次,浮球开关应该有二付接点吧?一付是开泵,另一付是停泵。
如果只有一付接点,在某一水位高度,泵会频繁启停的?
图的问题,版主已经说得很清楚了。
我只解释下为啥加中间继电器:
1. 控制回路继电器KM只有2开2闭4组辅助接点,对于比较复杂的回路,辅助接点不够
2. 中间继电器很便宜,加不加不会影响控制柜的价格,且有8组辅助接点,开闭数可选择,扩展性好
打赏:20土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
这图好象有误?
SA手动接通应该是上面的按钮,自动应该是下面的浮球开关?(接通的圆点位置不对)
其次,浮球开关应该有二付接点吧?一付是开泵,另一付是停泵。
如果只有一付接点,在某一水位高度,泵会频繁启停的?
&1:手动,自动这个倒真没注意,呵呵,反正自己知道就行了。
2:浮球是3根线,一根公共,和其中一根是开点,和其中另外一根是闭点。浮球闭合,线路通,开始打水。浮球上去,线路断开,水泵停机。&
&手动,自动这个倒真没注意,呵呵,反正自己知道就行了。&
<p id="rate_7398" onmouseover="showTip(this)" tip="你懂的!&土木币 + 20
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
版主高人,能给个专业的意见吗,这两图有区别吗,用1#图有问题吗。
本帖最后由 hhg2005 于
11:31 编辑
lingxuct 发表于
这图好象有误?
SA手动接通应该是上面的按钮,自动应该是下面的浮球开关?(接通的圆点位置不对)
手动,自动这个倒真没注意,呵呵,反正自己知道就行了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
lingxuct 发表于
这图好象有误?
SA手动接通应该是上面的按钮,自动应该是下面的浮球开关?(接通的圆点位置不对)
1:手动,自动这个倒真没注意,呵呵,反正自己知道就行了。
2:浮球是3根线,一根公共,和其中一根是开点,和其中另外一根是闭点。浮球闭合,线路通,开始打水。浮球上去,线路断开,水泵停机。
&浮球3根线,为什么只接2根?我画一个试试:&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
原来是画给自己看的图。以后时间长了再看时,会感觉画错了就好,在这图中并不重要,一看就知道是错的。
如果别的复杂一点的切换开关,错一个点,人家就很难找到毛病了(因为没想到图是错的)。
&那是那是,我们初学者细节不太懂,你不说还真不知道,就拿这个图来说,感觉功能都一样,但是1#图做起来就是简单点,成本也省点,但又怕做出来有问题,纠结啊&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
lingxuct 发表于
原来是画给自己看的图。以后时间长了再看时,会感觉画错了就好,在这图中并不重要,一看就知道是错的。
那是那是,我们初学者细节不太懂,你不说还真不知道,就拿这个图来说,感觉功能都一样,但是1#图做起来就是简单点,成本也省点,但又怕做出来有问题,纠结啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分572帖子
一星工程师, 积分 572, 距离下一级还需 78 积分
图的问题,版主已经说得很清楚了。
我只解释下为啥加中间继电器:
1. 控制回路继电器KM只有2开2闭4组辅助接点,对于比较复杂的回路,辅助接点不够
2. 中间继电器很便宜,加不加不会影响控制柜的价格,且有8组辅助接点,开闭数可选择,扩展性好
&有没有可能2#图是为了保护浮球控制器而增加的。你觉得有没有必要呢?&
&高人,你的意思是中间继电器只是为了增加开闭点用的吗,但是这两个图开闭点不需要额外增加中间继电器都是够的,那你的意思是2#图就是多余的吗。&
<p id="rate_7398" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 20
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
寒塘渡鹤影 发表于
图的问题,版主已经说得很清楚了。
我只解释下为啥加中间继电器:
1. 控制回路继电器KM只有2开2闭4组辅助 ...
高人,你的意思是中间继电器只是为了增加开闭点用的吗,但是这两个图开闭点不需要额外增加中间继电器都是够的,那你的意思是2#图就是多余的吗。
&单从你这个图上,是可以不要的。
但你确信你的控制回路就这么简单,而没有停泵指示、故障指示、自动报警等等辅助功能?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
寒塘渡鹤影 发表于
图的问题,版主已经说得很清楚了。
我只解释下为啥加中间继电器:
1. 控制回路继电器KM只有2开2闭4组辅助 ...
有没有可能2#图是为了保护浮球控制器而增加的。你觉得有没有必要呢?
&也不排除这种可能性,或者是为了如果控制柜不能正常工作时,检查问题方便而设的。
但我认为主要还是为了扩展,你去看看《常用水泵控制电路图》01D303-3的各种情况:一用一备,相互闭锁,消防联动,液位控制,自动轮&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分572帖子
一星工程师, 积分 572, 距离下一级还需 78 积分
hhg2005 发表于
有没有可能2#图是为了保护浮球控制器而增加的。你觉得有没有必要呢?
也不排除这种可能性,或者是为了如果控制柜不能正常工作时,检查问题方便而设的。
但我认为主要还是为了扩展,你去看看《常用水泵控制电路图》01D303-3的各种情况:一用一备,相互闭锁,消防联动,液位控制,自动轮换等等
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)浮球开关问题电路浮球有三个,下面的电路时怎么样的,污水泵一主一备用,浮球多少条线的,简单的电路就行,想知道原理
我炜是基0385
从照片上看是两台泵,通过控制面选择主泵,浮子球是一个(只有一个出线),浮子球是三根线,低水位一组开关接通启泵,高水位时一组开关接通停止.照片是出四根线可能是两个浮球只有通断,一个高水位控制,一个低水位控制,在断电的情况下用欧姆表通通就知道了.
为您推荐:
其他类似问题
你的图片我也看不懂。只是说下个人的见解。浮球应该两条线就行(低压电),就你一个开关,水位上升,开关闭合,电继器工作将水泵线路闭合,水泵工作……水位下降。浮球开关断开,电继器不工作,水泵开关断开。如果将另一个浮球设的水位高点并与另一个水泵开关连接,可以达到,第一个水泵输出不够,水位继续上涨,达到第二个浮球的水位时,第二个水泵开始工作……...
扫描下载二维码>>>>>key-3
电缆浮球液位开关安装接线图3米电缆
电缆浮球液位开关安装接线图3米电缆
产品报价:¥面议
更新时间:访问人数: 10155次
产地:上海
厂商性质:生产商品牌:
公司名称: 上海云鸥自动化仪表有限公司
型号:key-3
本网采购热线:1
该厂商其他产品
KEY电缆浮球液位开关是一个能够调节桶,槽或井中液位的开关。它可自动调节,易于操作,便于安装,安全可靠,免予维修,无毒环保。它对污水有抵抗作用,广泛应用于家庭,厂矿等的水池,油,酸和碱的池,桶,槽,灌等的容器中。
&key-3污水处理电缆浮球液位开关3米电缆一般3根线&黑线 公共 其他一常开(褐色)一常闭(蓝色) 不同厂家颜色可能个不同最好用万用表测量一下,分别任意选着其中2根,摇动浮球模拟浮球动作,找到公共线,这样就可以知道另外2根一个是常开一个是常闭了&自动补水 就用常闭(黑+蓝)另一根包好 自动排水反之,对于1KW以下 220V泵 可直接 串联电源在火线里,大于1KW或380V&需要把开关串联在交流接触器或中间继电器线圈里。重锤距浮子的距离大约是控制范围(高低液位差)的1/2两个浮球用法:把上下两个浮球固定在相应位置 把浮球开关看做是 按钮开关即可 重锤距浮子100-150mm供液时,接黑、蓝色线,低液时开关接通,高液位时开关断开排液时,接黑、棕色线,高液位时开关接通,低液时开关断开。一、产品概述:KEY电缆浮球液位开关是采用意大利玛赫公司专利技术生产的高密封性能浮动开关。该电缆浮球液位开关适用于控制液泵工作,调节液位,也可装于潜水泵对电动机进行控制和保护。高密封性能是采用聚丙烯注射来保证。二、应用范围:KEY电缆浮球液位开关是一个能够调节桶,槽或井中液位的开关。它可自动调节,易于操作,便于安装,安全可靠,免予维修,无毒环保。它对污水有抵抗作用,广泛应用于家庭,厂矿等的水池,油,酸和碱的池,桶,槽,灌等的容器中。&三、工作原理:KEY电缆浮球液位控制利用重力与浮力的原理设计而成。主要包括浮漂体,设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通,断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆。特点:质量稳定可靠,不因液面波动而引起误动作,耐腐蚀,使用寿命长,安装方便,价格实惠。&&四、性能特点 &领先的设计和严格的制造工艺为产品质量提供了可靠的保证。&外壳采用工程塑料,机械强度高、密封性好。 &电缆采用特种材料,耐油、酸、碱,抗蚀能力优越。 &结构简单、性能可靠。输出稳定可靠的&通&、&断&开关控制信号,无任何误动作,可靠性高。 &安装简捷,调试方便,上下移动定位重块,即可随意调节淮面控制范围。 &&五、技术参数 &额定电流/电压:8A/220VAC SPDT。&材料:CR/PP/氯丁二烯/橡胶/聚丙烯。&工作温度:-10摄氏度~80(塑料)摄氏度。&控制精度 &0.05m。&适用介质:清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体。&电缆长度:2m/3m/5m/10m/15m。&电寿命:100000次&机械寿命:5*100000次六、仪表接线及安装方法:1KW及1KW以下的单相泵,可将KEY电缆浮球液位开关直接串联在电路中。1KW以上的泵,可将KEY电缆浮球液位开关串联在电控箱的控制电路中。液位的控制高度由电缆在液体中的长度及重锤在电缆的位置决定的。&&&key-3污水处理电缆浮球液位开关3米电缆
产品名称价格地区公司名称更新时间
¥578西安市
¥57578西安市
¥57858西安市
¥5758西安市
¥587西安市
¥25西安市浮球液位控制器接线图、接线方法! - 在线观看 - 热点 - 乐视视频
浮球液位控制器接线图、接线方法!
收藏成功!同时能自动追剧。
下载到电脑
缓存至手机
我们对您的信息保密并不收取任何费用
转存到云盘
方式B免费发短信到手机
我们对您的信息保密并不收取任何费用
方式C下载APP到本机
英雄,快来抢沙发!
英雄,快来抢沙发!
乐视集团旗下网站
乐视网频道
乐视网旗下产品
Copyright &
乐视视频(le.com)All rights reserved.

我要回帖

更多关于 液位控制器实物接线图 的文章

 

随机推荐