求助,欧姆龙plc扩展模块温度模块问题

活在当下,顺其自然
级别: 探索解密
发帖数量: 90 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 最后登录:
&&&&想用一个PLC+温度模块(TS002)来测量,控制温度。&&&&用的是J型热电偶,按照说明书接线设置开关量程。旁边用一个同样用J型热电偶的灵敏温度计来修正,测量点固定在相同位置。&&&&开机后发现,测量室温,初始温度相差0.1度,在可接受范围内。&&&&但是随着时间增长,温度计的读数一直不变,而PLC内接收到温控模块的数值却缓慢增长,半个小时后,读数居然比温度计上的读数高出6.2℃!!测量点在同一点,感温线也缺失是同种材质同批次的感温线,为什么结果相差这么大呢。在这半个小时之中,室温基本恒定,唯一温度增长的地方只有机器内部了。&&&&于是我做了个实验,用热风枪对着温度控制模块吹,结果PLC里接收的数据果然迅速上涨,几秒钟就超过了50.0℃。关闭热风枪,温度马上就回落了。显而易见,测量温度与模块本身温度有关,而这个模块的温度会随着机器运行状况而改变,根本就是无规则的,想在PLC里面进行四则运算修正温度简直是不可能。&&&&我以前用过其他品牌的温度模块,没出现过这种情况,我没有对这个温度模块做什么啊。一般来说,测量仪器本身的因素对被测对象的影响是极其微小的,但为什么这个偏差这么大,是模块的补偿不够?还是热电偶的接线有误?有没有前辈遇到过类似情况,解决过类似问题,请指导一下思路。
活在当下,顺其自然
级别: 探索解密
发帖数量: 90 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 最后登录:
&&&&竟然无人回复……&&&&今天又做了一个实验,将模块上面的冷接点补偿片取下来,用0.5mm萀铜线延长到很远处,让机器的温度基本影响不到的地方。&&&&1.用热风枪吹温控模块,PLC接收的的温度值缓慢上升;&&&&2.用热风枪吹冷接点补偿片,PLC接收到的温度值迅速上升。&&&&可以推测冷接点补偿片是一个灵敏的感温器件,而且对模块的温度转换修正起主要作用。然而这个冷接点补偿片装在模块上,太容易受机器温度影响了,一般来说PLC旁边,温度控制模块的温度都会比室温高,而且这个温度很不稳定,导致补偿出来的结果根本就不准确。这是到底是外部设计的不合理还是内部算法的不合理?用单独的温控表测量温度是不是也会有类似问题?当前价格:¥1.00
最小订量:≥1台
:广州正菱自动化设备有限公司
:广州市黄埔区大沙地
:金小姐业务
浏览次数:...次
1702862****
点击查看完整联系方式
扫一扫手机查看
黄金展位推荐
经营模式:电询
主营产品:电询
所在地区:广州市黄埔区大沙地
金小姐业务移动电话:
其他LED配件最新产品
其他LED配件相关企业
内容 在线QQ:联系电话:020- 联系人:郑女士广州正菱自动化设备有限公司专业销售欧姆龙CQM1H-SCB41 OMRON温度控制模块 成都欧姆龙CQM1-CPU41-V1详细介绍:欧姆龙(OMRON) >> PLC(可编程控制器) >> 中型PLC >> PLC-内装板 CQM1H-SCB41OMRON欧姆龙内装板CQM1H-SCB41一个RS232C端口和一个RS422A/485端口 欧姆龙 三菱 相关型号:PLC-温度控制单元 CQM1-TC001模拟量输出单元 CQM1-DA021安全应用控制器 CQM1-SF200链接单元 CQM1-DRT21PLC-输入单元 CQM1-ID211PLC-模拟量输出单元 CQM1-DA021/DA022PLC-模拟量输入单元 CQM1-AD042CPU单元 CQM1H-CPU21DC输入单元 CQM1-ID212AC输出模块 CQM1-OA222小型PLC CQM1-PRO01-ECPU单元 CQM1H-CPU61PLC-存储器盒 CQM1-ME04R/KPLC-CPU单元 CQM1H-CPU11供电单元 CQM1-IPS01小型PLC CQM1H-PRO01-EPLC-内装板 CQM1H-MAB42温度控制模块 CQM1-TC201模拟量设置板 CQM1H-AVB41输出模块 CQM1-OC222温度控制模块 CQM1-TC304AC输入单元 CQM1-IA221小型PLC CQM1-CIF01小型PLC CQM1-PRO01-E温度控制模块 CQM1-TC303PLC-输入单元 CQM1-IA221绝对值编码器接口板 CQM1H-ABB21模拟量输入单元 CQM1-AD042温度控制模块 CQM1-TC203PLC-CPU单元 CQM1H-CPU61小型PLC CQM1-CIF02PLC-内装板 CQM1H-PLB21PLC-输入单元 CQM1-ID212/213DC电源单元 CQM1-PD026B7A接口单元 CQM1-B7A12线性传感器接口单元 CQM1-LSE02晶体管输出模块 CQM1-OD212温度控制模块 CQM1-TC001PLC-输出单元 CQM1-OD212/213晶体管输出模块 CQM1-OD216PLC-模拟量输入单元 CQM1-AD041/AD042输出模块 CQM1-OC221PLC-模拟量输出单元 CQM1-DA022小型PLC CQM1-SRM21-V1温度控制模块 CQM1-TC301晶体管输出模块 CQM1-OD211手持式编程器 CQM1-PRO01-E小型PLC CQM1-CIF01PLC-CPU单元 CQM1H-CPU21AC输入单元 CQM1-IA121相关信息:欧姆龙(OMRON)输入单元CQM1-IA221AC输入8点 输入电压200-240V欧姆龙(OMRON)AC电源单元CQM1-PA216◇电压:AC100或230V◇操作电压范围:AC85-265V◇输出容量:DC5V:6A DC24V:0.5A◇电源设置:DC24V:0.5A欧姆龙(OMRON)PLC-模拟量输出单元CQM1-DA021/DA022输出信号范围:电压-10-10V 电流0-20mA 分辨率:电压1/4096 电流1/2048转换速度:0.5ms/2点欧姆龙(OMRON)B7A接口单元CQM1-B7A12◇I/O点数:16点输入。只用单一电缆,B7A接口单元连接I/O设备的最大距离500m,具有各种I/O容量的单元。可在实际应用中减少布线,连接到PLC进行简单的数字通信,或连接操作面板或机器人,不管连接到任何装置,都可减少所需连接电缆数。欧姆龙(OMRON)PLC存储器盒CQM1-ME04R/KEEPROM 4K 有/无时钟功能
诚信认证证书
广州正菱自动化设备有限公司员工人数
广州市黄埔区大沙地
广州正菱自动化设备有限公司专业销售三菱PLC,三菱伺服,三菱触摸屏,欧姆龙中大型PLC等产品, 公司拥有一批专业的技术人员, 可为生产厂家配套经济合理,质量可靠的产品,可承接自动化控制系统改造、设计、选型、设备供应、安装调试、系统投运等自动化系统集成。4年多机电行业成功经验,多年市场运作经验和广泛的
以上是供应厂家直销产品欧姆龙CQM1H-SCB41 OMRON温度控制模块的详细介绍,包括你就厂家直销产品点阵模块、led模块的价格、型号、图片、厂家等信息,请多关注东方LED网。
最新上传产品同类产品推荐同类相关产品您是不是想看发布产品

我要回帖

更多关于 欧姆龙温度计 的文章

 

随机推荐