锅炉液位检测有用过导波雷达液位计工作原理的吗

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 3117|回复: 4
导波雷达与雷达液位计的区别和应用条件
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 865 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我们的工厂的设计中,采用了导波雷达与雷达液位计,不知道他们的区别和何种环境下用?谢谢帮助
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 0 天&
导波雷达是雷达液位计的一种吧!导波雷达,优于采用昂贵的常规雷达液面计。导波雷达液位计在许多复杂条件下使用时,综合性能优于其他常规液位测量技术。导波雷达液位计不受工艺复杂条件的限制,如低介电常数和变介电常数(会影响射频导纳/电容式液面计工作)、变介质密度[影响浮筒和压力/差压式液面计工作]、气化、泡沫/液面波动[影响超声波液面计工作]等的影响,可很好地解决这些介质条件下的液位测量。
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
本帖最后由 LEECO1981 于
22:29 编辑
1、相同点:导波雷达也是雷达的一种;
2.1 结构:导播雷达带导波管或导波缆,(其中设备自带大口径导波管应算普通雷达)这样的特点决定了
& & 导播雷达测量范围较小,无法与非接触式雷达相比。
& & 价格:导播雷达一般比非导波雷达便宜很多。
& & 精度:现在一般导波雷达较低,一般用于过程计量。(现市面上高精度雷达均为非接触式雷达);
& && &实用场合:导波雷达的结构、精度等特点,决定了它的一般适用用于一般小型、中型储罐的过程液面
& &&&或界面计量。
& &&&现阶段非接触式雷达在大型储罐有其他液位计无可比拟的优势(测量范围大、精度高、安装方便、无可动部件,维护量少等),大型储罐一般
& & 均采用非接触式雷达。
帮助他人解决问题
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 7 天连续签到: 0 天&
导波雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播。导波雷达液位计测量不受罐体形状的影响;也不受介电常数、温度、压力与密度、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 131 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
导播雷达带有导播杆或是导播钢缆。他的测量与介电常数,介质的挂壁程度有关。而雷达液位计不需测量比较平稳的液位,如:测量粉尘时,假如粉尘漂浮起来,用雷达液位计就会影响测量
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
举报及事务联系邮箱:&&
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by导波雷达液位计,导波管上开孔,对测量有什么影响?
°迷岛68Tq
导波管开孔对测量没什么影响,开孔一般又叫等压孔主要就是为了将管内和管外的液体的界面达到水平线,这样对测量的精度就没什么影响了~!一般向此类到波雷达是用于有搅拌或者是介电常数较小的液体使用.!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码导波雷达液位计影响选型因素_雷达液位计吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:3,668贴子:
导波雷达液位计影响选型因素
1、如果是在敞开的水池、水罐、自然水域中,对所用的雷达液位计没有什么影响。  在密闭的容器上,导波雷达液位计最小可以在DN40的接管上安装,低频喇叭口雷达和高频喇叭口最小可以在DN50的接管上安装,前提是没有搅拌、泡沫、蒸汽、抽真空,如果有这些情况,高频雷达最小要选用DN100的法兰来安装,低频雷达要DN150的法兰来安装。  2、导波雷达液位计的法兰和缆绳标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀性液体可以选用衬聚四氟乙烯的。低频喇叭口雷达的法兰和喇叭口标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。高频喇叭口雷达的法兰、喇叭口标配304材质,遇到一般腐蚀性液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,就要用喷涂四氟的方式。在遇到盐酸、硝酸等强腐蚀液体,更适合的是低频棒式雷达和高频棒式雷达。这两种雷达都是为了在强腐蚀性环境下而设计的。  3、液体表面有不超过2厘米的泡沫对测量没有多大影响,超过2厘米的泡沫就要注意泡沫的厚度和泡沫的大小。在测量超过2cm的泡沫中,比起大泡沫来,细小的泡沫更不容易被雷达电磁波穿透。同样大小泡沫下,越厚的泡沫越不容易穿透。这种情况下要选用低频喇叭口雷达比高频喇叭口雷达更适用。如果是没有粘附性的泡沫,那么选用导波雷达液位计可以轻易穿透泡沫,正确测量泡沫以下的液位高度。  4、有蒸汽环境下,对导波雷达液位计没有多大影响。对低频喇叭口雷达的影响最小,对高频喇叭口雷达也有不小影响。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴& & & &雷达液位计,属于液位仪表,不仅应用范围广泛,而且种类众多,如导波雷达液位计就是其中的一种。导波雷达液位计具有对蒸汽和泡沫有很强的抑制能力,测量不受影响等特点,但是使用导波雷达液位计也需要注意下面几个事项:
1、液体会不会挂料很厚,或者结晶。
如果只是像菜油那样挂料,在缆绳上有几个毫米的厚度,不会影响测量。如果是有几个厘米的挂料厚度,会影响测量,形成一个虚假反射目标。
如果液体因为温度变化会结晶,要注意结晶厚度,在缆绳上几个毫米的结晶不影响测量,结晶厚了,也会形成一个虚假反射目标。
2、有搅拌吗?
如果是搅拌,因为搅拌所带来的旋转力,会将缆绳拉向螺旋桨,就是杆式导波雷达,时间长了,杆子也会被旋转力拉弯。在这样环境下不建议用导波雷达,如果一定要用,请加导波管,把导波雷达放在导波管内测量。避免搅拌产生的影响。
3、罐子高度是不是很低。
如果是高度1米-1.5米这样的小罐子,那就不要选水滴形天线高频雷达,也不要选低频雷达。要选用导波雷达中的同轴导波雷达,用DN50-DN100的法兰连接,能够解决小罐子里面雷达盲区对测量的影响。
收录时间:日 14:02:08 来源:中国传感器交易网 作者:xiaohh
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ: