大金空调三管制大金中央空调故障代码码u f-01

大金中央空调VRV住宅用P系列三管制单相220V室外机RPZQ6AAV(6P匹)
价格:¥17000
推荐商城:&&
商品描述:
分类:空调&
品牌:大金&
寻购网提供的大金中央空调VRV住宅用P系列三管制单相220V室外机RPZQ6AAV(6P匹)报价来自于以下网上购物网站,想了解大金中央空调VRV住宅用P系列三管制单相220V室外机RPZQ6AAV(6P匹)请去查看详情再购买。
更多和相关的宝贝分享请点击看看
相关热门标签【南京大金空调】_南京大金空调图片_价格 - 淘宝网
淘宝全球购为您提供最新最全面的包括美国、日本、澳洲等海外南京大金空调代购,南京大金空调洋货直邮,南京大金空调海外品牌等全球购商品
您是不是想找:大金变频空调器室外机故障;代码及故障排除;(上);!吴春;室外机故障代码及室外机LED的显示见表1所良、C;表1大金空调器室外机故障代码及室外机LED的显示;室外机LED显示绿红遥控器显示;故障内容;234⊙●●●●*室外机正常(检查室内机)⊙●●;⊙○●○●(E5)OL动作停机,吐出管控制停机I;⊙○○●●H9室外温度热敏电阻异常停机;⊙○○●●J3、J4
大金变频空调器室外机故障
代码及故障排除
室外机故障代码及室外机LED的显示见表1所良、CT异常、吐出管温度异常等故障时,则计数器清示。
表1大金空调器室外机故障代码及室外机LED的显示内容
室外机LED显示绿红遥控器显示
234⊙●●●●*室外机正常(检查室内机)⊙●●●○(U0)冷媒不足停机
⊙○●○●(E5)OL动作停机,吐出管控制停机IT动作停机、吐出管控制停机⊙●○○●(E6)压缩机起动不良,检出后停机⊙○○○○E7风扇电动机异常⊙●●●○(L4)放热翅片温度上升停机⊙●○○○L5输出过电流检出后停机⊙○○●●H8CT异常停机
⊙○○●●H9室外温度热敏电阻异常停机
⊙○○●●J3、J4、J5热敏电阻异常⊙○○●●J6、J9热敏电阻异常
⊙○○●●P3、P4散热片热敏电阻异常停机⊙●○●○―输入过电流停机⊙○○●○―冰箱温度上升停机
⊙○●○○―顶峰切断防止结冰或室内防止结冰停机○――――*室外P板不良
室外P板不良,送受信电路故障
注:(1)括号内表示的遥控器代码,只有在停机后才显
(2)感温头发生异常时,请根据遥控器的显示代码,来判断是哪个感温头发生故障。利用遥控器无法判断的场合为:刚通上电源时,LED如再次显示为热敏电阻异常,除上述以外均为CT故障。
(3)遥控器显示的故障代码优先显示室内机的故障。
1.室外机内的冷媒不足
检查遥控器液晶屏显示故障代码U0,室内机的LEDA闪烁,LED1、LED2熄灭,LED3和LED4均点亮。
(1)检测方法:通过CT检测出的输入电流和压缩机运转频率来判断出冷媒不足。当冷媒不足判定达到4次以上时停机[异常初次发生后60min内,若不发生OL(散热翅片温度上升)、冷媒不足、压缩机起机不
(2)产生的原因:
制冷剂泄漏造成冷媒不足,压缩机内机械故障而导致输入电压下降。
(3)排除方法:请按图1所示的方法进行诊断和排除。
是否有吐出管热敏电阻?
吐出管热敏电阻Y是否脱落?
插入规定位置
检查冷媒泄漏配管连接部
Y检修喇叭是否有油迹?口,更换接N
Y是否有油迹?
压缩机振动大否?
检查功率晶体管损伤,并修正更换断裂配管
检查配管,修正检查CT,
Y更换断裂配管参考CT异常?CT异常检查
按规定重新加入冷媒再次出现Y
冷媒不足?
更换压缩机N
图1室外机冷媒不足排除方法
2.室外机时而运转时而不运转
检查遥控器液晶屏显示故障代码U2,室内机的LEDA闪烁,LED1点亮,LED2、LED3熄灭、LED4点亮。
(1)检测方法:测量电网供电是否正常范围内,
在有些地区,往往出现用电高峰时,电压下降幅度较大,低于185V,此时室外机会出现制冷运转不正常的情况,待电网供电恢复正常后,室外压缩机才能运转正常。
(2)产生的原因:电源电压瞬时降低/停电;
路继电器故障造成电源无法供给;P板电源部分故障;P板上按键切断;变频电路电容故障。
(3)排除方法:请按图2所示的方法进行诊断和
4.压缩机起动不良造成停机
检查遥控器液晶屏显示故障代码E6,室内机的
LEDA闪烁。室外机的LEDA闪烁,LED1熄灭,LED2点亮,LED3点亮;LED4熄灭。
电源电压在198V以上否?
P板置放处的电压在10V以上否?
电源断开反应器是否导通?N
电气部件连线是否正确连接?N
“输出过电流检出停机”的次(1)检测方法:根据确保电源电压
在198V以上数同压缩机的运转时间来检测压缩机起动不良(在压更换板材缩机起动不良被检出之前,由于输出过电流而造成停
机,则由LED表示)。在压缩机起动后2min内发生
“输出过电流检出停机”的情况,连续发生3次。
更换反应器
注:压缩机启动不良发生数次后,空调器停机(第
正确连接一次发生异常后的60min之内,若不发生OL,散热翅
冷媒不足,压缩机起动不良等情况,则计更换电气部件片温度上升,
数器清零)。图2室外机时而运转时而不运转排除方法
(2)产生的原因:压缩机机械故障造成起动不良;
3.过载保护器频繁动作
室外机P板工作不良造成起动不良;截止阀关闭造成
检查遥控器液晶屏显示故障代码E5、F3,室内机
起动不良;电子膨胀阀工作不良造成起动不良;压缩
的LEDA闪烁,LED1点亮,LED2熄灭,LED3点亮,LED4
机内部保护断。
(3)排除方法:请按图4所示的方法进行诊断和
检查过载保护器(以下简称OL)的(1)检测方法:
触点状态(断开、闭合),检测OL的动作。
N打开截(IT)动作;四通(2)产生的原因:冷媒不足造成OL截止阀开否
换向阀未能换向造成OL(IT)动作;接插件接触不良造Y成误判断;OL(IT)导线断路造成误推测;室外机P板检查功率晶体管工作不良造成误判断;制冷配管中混入水份造成OL(IT)动作。
(3)排除方法:请按图3所示的方法进行诊断和
吐出管热敏
电阻是否脱落?
检查功率晶体管输出
插入规定位置
U、V、W各相输出平衡否?
用万用表检测OL(IT)
接点间的导通情况导通否(停止后压缩机处于冷却状态)?
OL不良:
更换OL压缩机IT不良:压缩机交换
是否压缩机绝缘不良?Y
N切断电源,再通上再次运转
检查OL(IT)用接插件
起动后2min内是否由于N压缩机起动不良造成停机?
检查OL(IT)用连线
的导通情况
是否导通?
检查OL(IT)用接插件
更换室外机P板检查连接情况,更换室外机P板更换压缩机
是否连续发生数次后空调停机?
检查电子膨胀阀
检查OL(IT)用连线
电子膨胀阀不良因为空调未停机,请保持该状态更换压缩机
(IT)用接插件将OL
短路,向室外机输入电源
故障再现否?
油、液体冷媒积存
压缩机电动机负荷过大
更换室外机P板
图4压缩机起动不良造成停机排除方法
检查冷媒系统,冷媒不足,四通阀动作不良,水份混入
图3过载保护器频繁动作排除方法
包含各类专业文献、行业资料、专业论文、文学作品欣赏、应用写作文书、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、高等教育、中学教育、外语学习资料、大金变频空调器室外机故障代码及故障排除113等内容。 
 大金空调故障代码(全)_信息与通信_工程科技_专业资料。机房用大金空调的故障代码...故障 闪亮灭-室外机保护器损坏 该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与...  通信故障(室内机与室外机通信不良) U5 通信故障(室内机与遥控器通信不良) UA ...大金家用变频空调系列 FTX45HAV1LC, FTX45GV1LC, FTX52GAV1LC。 内机型号...  大金中央空调 VRV 故障代码室内机故障 A0 外部保护装置动作 A1 室内机 P 板...(1 液管)热敏电阻异常 C5 热交换器(2 气管)热敏电阻异常 C9 吸气热敏电阻...  大金空调故障代码 大金 FTY 系列分体式空调器故障代码 故障代码故障原因 A6 风扇...故障 ?闪亮灭-室外机保护器损坏 ?该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障...  大金中央空调 VRV 故障代码 室内机故障 A0 外部保护装置动作 A3 冷凝水位异常(...内机未工作,浮子开关动作 C4 热交换器(1 液管)热敏电阻异常 C9 吸气热敏电阻...  大金VRV 系列变频控制 K 系列 PLUS 系列空调故障代码: A0 A1 A3 A6 A7 A9 ...或同一系统中的其 它室内机故障 UA 室内机台数超过 UC 集中遥控器地址重复 ...  大金空调多联机故障代码 大金 VRV 系列变频控制 K 系列 PLUS 系列空调故障代码...故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障 UC 集中遥控器...  大金空调故障代码大全来源于:力高机电 发布时间
大金空调故障代码大全...室外机保护器损坏 该机是通过室内外电路板上各一绿二红 故障灯与面板上一红灯...  故障 闪亮灭-室外机保护器损坏 该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与...大金家用变频空调系列 内机型号 FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX5...更多公众号:jinshengwei008本公司专业从事别墅,大宅,会所等高端楼盘的中央空调配套销售及安装。为您的爱舍及办公地点量身设计完备的中央空调方案。全力为您打造洁净,舒适和环保的家居和工作环境,建立健康生活新起点。最新文章相关推荐搜狗:感谢您阅读大金空调故障代码大全,教你识别空调故障,本文可能来自网络,如果侵犯了您的相关权益,请联系管理员。QQ: