海尔日立中央空调故障代码码300

海尔KMR-36G/522A多联中央空调故障代码及具体故障说明:
外机变频机故障判定代码一览表:
主机显示故障
线控器显示故障
故障代码定义
除霜温度Te故障
连续60秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,制冷模式运行此传感器异常不处理, 除霜及除霜完成3分钟内不报警。
环温温度传感器Ta故障
连续60秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,除霜及除霜完成3分钟内不报警。
吸气温度传感器Ts故障
连续60秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,除霜及除霜完成3分钟内不报警。
排气温度传感器Td故障
压机开5分钟后连续60秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,除霜及除霜完成3分钟内不报警。
油温度传感器Toil故障
连续60秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,除霜及除霜完成3分钟内不报警。
热交换器入口温度Toci故障
连续60秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路)&,制冷模式运行此传感器异常不处理,除霜及除霜完成3分钟内不报警。
主机油温过高
压机开机Toil&80℃,持续4分钟停机报警;压机停后Toil<70℃,持续1分钟恢复正常。一小时三次故障报警确认。
一旦确认不可恢复
高压压力传感器Pd故障
连续30秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,除霜及除霜完成3分钟内不报警。
低压压力传感器Ps故障
连续30秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,除霜及除霜完成3分钟内不报警。
高压压力开关故障
压机开时检测开关持续1分钟断开则报警,停机2分50秒后自动恢复。一小时三次报警故障确认。
一旦确认不可恢复
低压压力开关故障
SW2拨码&数字8&在&ON&时检测;压机关检测压力开关持续30秒报警;压机开10分钟后连续检测持续1分钟断开则报警;一小时三次故障确认。软启动过程、除霜及除霜结束3分钟内、回油及回油结束5分钟内不检测。
一旦确认不可恢复
过冷却热交换器出口温度Tsco故障
连续60秒检测到传感器在0.1V以下(开路)或4.8V以上(短路) ,除霜及除霜完成3分钟内不报警。
主芯片849的EEPROM故障
上电依序读出Eeprom 0F0H~0FFH十六个字节的内容,若不是&R410A48HPB/Multi&则报警;EEPROM方向插反、用错或者空。
排气温度保护动作(Td)
Td&=120度(E)持续10秒,停机报警;停机2分50秒后自动恢复。一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
主机油温过低
压机开机Toil<PS+10持续4分钟或Toil<PS+3持续10秒停机报警;一小时三次故障确认。
故障恢复条件:
a) 当Ta&=0℃时,Toil&=Ps+10且Toil&=6℃时;
b) 当Ta&0℃时,Tiol&=Ps+10或Toil&=36℃。
一旦确认不可恢复
高压压力传感器Pd过低保护
压缩机开时检测到Pd传感器小于17.8kg/cm2(E),且压缩比小于2持续5分钟报警停机,除霜冷媒排除、回油冷媒排除、除霜及除霜结束3分钟内、回油及回油结束5分钟内不检测。
低压压力传感器PS过低保护
压机开机连续10秒检测到Ps& 0.5kg/cm2;回油连续10秒检测到Ps&0.3Kg/cm2停机报警。停机2分钟50秒后自动恢复。
高压压力传感器Pd过高保护
压机开机连续10秒检测到Pd传感器在40kg/cm2以上停机报警,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认;
一旦确认不可恢复
排气温度传感器Td过低保护
压机开机10分钟,Td<Pd+5℃持续1分钟停机报警,停机2分钟50秒自动恢复,一小时内出现三次报警锁定。除霜和除霜结束三分钟屏蔽吐气温度过低报警。
一旦确认不可恢复
主芯片849与849通讯芯片通讯故障
连续4分钟无通讯
接口板与模块板通讯故障
连续4分钟无通讯
散热器故障
散热器温度在运行期间大于95度,停机2分钟50秒后自动恢复。
AT过流保护
(瞬时值)
ACCT传感器检测U、V瞬间峰值大于94A,停机2分钟50秒后自动恢复。
ACCT传感器检测U、V瞬间电流峰值大于34Arms,停机2分钟50秒后自动恢复。
VDC大于817VDC,停机2分钟50秒后自动恢复。
电流传感器检测故障
压机运行10秒后检测U、V、W电流小于1.5Arms,停机2分钟50秒后自动恢复。
散热器传感器故障
启动之前检测传感器短路或开路,停机2分钟50秒后自动恢复。
电流传感器故障
启动之前检测传感器出现不正常的电压,停机2分钟50秒后自动恢复。
检测VDC小于289V,停机2分钟50秒后自动恢复。
散热器风扇问题
STANDBY状态持续10分钟,停机2分钟50秒后自动恢复。
ACCT检测不对
运行过程中ACCT的H/W检测不对,停机2分钟50秒后自动恢复。
DCCT检测不对
运行过程中DCCT的H/W检测不对,停机2分钟50秒后自动恢复。
运行期间检测IPM输出不对,停机2分钟50秒后自动恢复。
运行期间VDC的H/W检测不对,停机2分钟50秒后自动恢复。
在启动或运行期间,检测输出锁定异常,停机2分钟50秒后自动恢复。
IPM短路或与地短路故障
自检检测IPM有短路过接地问题,停机2分钟50秒后自动恢复。
自检检测发现负载短路,停机2分钟50秒后自动恢复。
自检检测发现ACCT联线错误,停机2分钟50秒后自动恢复。
检测电流超过限定电流10分钟,停机2分钟50秒后自动恢复。
DCCT传感器检测异常
检测在启动期间DCCT电流小于6.5A,停机2分钟50秒后自动恢复。
DCCT传感器坏(开路、短路)
启动前发现DCCT电压失调,停机2分钟50秒后自动恢复。
与风机驱动板通讯故障
连续4分钟无通讯
直流风机驱动板IPM报警
通信中代码字节是0x20,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
直流风机驱动板过压保护
通信中代码字节是0x04,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
直流风机驱动板欠压保护
通信中代码字节是0x08,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
直流风机驱动板堵转
通信中代码字节是0x01,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
直流风机驱动板Eeprom出错
通信中代码字节是0x02,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
直流风机驱动板监测位置失步
通信中代码字节是0x10,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
直流风机驱动板过电流或者电流传感器坏
通信中代码字节是0x40,停机2分钟50秒后自动恢复,一小时三次故障确认。
一旦确认不可恢复
线控器显示故障:&
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)海尔KMR(d)-36N/522A多联中央空调故障代码及具体故障说明:
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)海尔KMR-1010W/D532A多联中央空调故障代码及具体故障说明:
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)三菱重工空调的故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三菱重工空调的故障代码
&&空调故障代码
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 大金中央空调故障代码 的文章

 

随机推荐