怎样合理选择低压低压成套开关设备标准和控制设备

低压开关设备-360文档中心
360文档中心免费免积分下载,各行业
知识、技术、信息等word文档下载网站
低压开关设备
低压开关设备的相关文档
文档推荐下载GB6低压开关设备和控制设备-第1部...
扫描二维码,下载文件到手机
当前文件信息
浏览:690次
下载:184次
您的VIP会员已过期,是否续费?
用户应遵守著作权法,尊重著作权人合法权益,不违法上传、存储并分享他人作品。举报邮箱:
京网文[0号 京ICP证100780号GB8低压开关设备和控制设备 1-标准吧
您的位置: >
> GB8低压开关设备和控制设备 1
GB8低压开关设备和控制设备 1
& &&&&&&&&&&&&&&&&低压开关设备和控制设备
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第2部分:断路器
1.2.3、GB6中的表4或GB6中的附录A。
1.1&&&&&&&&&&& 范围和目的
本部分适用于主触头用力接入额定电压不超过交流1000V或直流1500V电路中的断路器。本部分还规定了带熔断器的断路器的补充要求。
本部分适用于任何额定电流、各种结构形式或各种预定用途的断路器。
用作接地保护的断路器的要求包括在附录B中。
电子式过电流保护断路器的附加要求包括在附录F中。
用于IT系统断路器的附加要求包括在附录H中。
断路器电磁兼容的要求和试验方法包括在附录J中。
无过电流保护的断路器的要求包括在附录L中。
剩余电流装置模块(无内部电流分段装置)的要求包括在附录M中。
断路器附件电磁兼容的要求和试验方法包括在附录O中。
作为直接起动器用的断路器的补充要求在适用于低压接触器及起动器的GB3中规定。
作为建筑物及类似场所中导线保护用的以及为非熟练人员使用而设计的断路器的要求在GB10963中规定。
设备(例如电气器具)用断路器的要求在GB中规定。
对于某些特定用途(例如牵引、轧钢机及船用)的断路器,可做一些必要的特殊规定和补充要求。
注:本部分涉及的断路器可配备除过电流和欠压以外在预定条件下能自动断开的装置,例如逆功率火逆电流断开装置。本部分不涉及在这种预定条件下的动作验证。
本部分的目的是规定:
a)断路器的特征;
b)断路器在以下情况下应符合的条件:
1)正常工作时的动作及性能;
2)过载情况下的动作及性能以及短路情况下包括运行中的配合使用(例如选择性和后被保护的配合)的动作和性能;
3)介电性能。
c)为证明达到上述条件必须进行的各项试验和所采用的试验方法;
d)断路器上所标明或给定的数据。
1.2& 规范性引用文件
下列文件中的条款通过《低压开关设备和控制设备》的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达到协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
GB/T8&& 电工电子产品环境试验&& 第2部分:试验方法& 试验Db:交变湿热(12h±12h循环)(IEC :2005,IDT)
GB/T2&& 电工电子产品环境试验&& 第2部分:试验方法& 试验N:温度变化(idt IEC :1984)
GB/T3& 计数抽样检验程序& 第1部分:按接收质量(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 9 IDT)
GB/T 8& 电工术语& 低压电器
GB 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性限制和测量方法(CISPR11:2003,IDT)
GB/T 6& 电工电子产品着火危险试验& 第10部分:灼热丝/热丝基本实验& 灼热丝装置和通用实验方法(IEC :2000,IDT)
GB/T 6& 电工电子产品着火危险试验& 第11部分:灼热丝/热丝基本实验& 灼热丝装置和通用实验方法(IEC :2000,IDT)
GB/T& 6& 电工电子产品着火危险试验& 第12部分:灼热丝/热丝基本实验& 灼热丝装置和通用实验方法(IEC :2000,IDT)
GB/T 6& 电工电子产品着火危险试验& 第13部分:灼热丝/热丝基本实验& 灼热丝装置和通用实验方法(IEC :2000,IDT)
剩余电流动作保护器的一般要求(eqv IEC 6)
GB/T 7676(所有部分) 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件。
GB 5 家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器(IEC02,IDT)
GB 5 家用及类似场所用过电流保护断路器第2部分:用于交流的断路器(IEC0,IDT)
GB 6 低压开关设备和控制设备& 第1部分:总则(IEC 01,MOD)
GB 3 低压开关设备和控制设备& 机电式接触器和电动机启动器(IEC &:2000,IDT)
GB 16895(所有部分)&& 建筑物的电气装置
GB 3& 家用及类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则(IEC 96,MDO)
GB 3& 家用及类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则(IEC 96,MDO)
GB & 设备用断路器(IEC 6,IDT)
GB 3 电磁兼容限值谐波电流发射限制(设备每相输入电流≤16A)(IEC&:2001,IDT)
GB/T 6 电磁兼容& 试验和测量技术静电放电抗扰度试验(IEC &:2001,IDT)
GB/T& 6 电磁兼容& 试验和测量技术& 射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC &:2002,IDT)
GB/T& 8 电磁兼容& 试验和测量技术&& 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(IEC &:2004,IDT)
GB/T& 8 电磁兼容& 试验和测量技术&& 浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC &:2005,IDT)
GB/T& 6 电磁兼容(EMC)& 试验和测量技术& 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验(IEC :2003,IDT)
GB/T&& 6 电磁兼容(EMC)& 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验(IEC :2003,IDT)
GB/T&& 6 电磁兼容(EMC)& 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验(IEC :2002,IDT)
IEC &:1984 环境试验-第2部分:试验方法& 试验N&:温度变化& 修正件1(1986)(2002)
IEC 04 低压开关设备和控制设备-第1部分:总则
IEC &:2004 低压开关设备和控制设备& 机电式接触器和电动机启动器修正件1(2002)
IEC &:2001 电磁兼容(EMC)限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)修正件2(2004)
IEC& &:2000 电磁兼容(EMC)限值& 额定电流不大于16A设备低压供电系统中电压波动于闪变的限制& 修正件1(2001)
IEC &:2002 电磁兼容(EMC)限值和测量技术& 射频电磁场辐射抗扰度试验修正件1(2002)
IEC/TR &:1997& 电磁兼容(EMC)安装和调整导则接地和布线
IEC 6 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作保护器(RCCB)第1部分;一般规则& 修正件1(2002)
IEC 6 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作保护器(RCBO)第1部分;一般规则& 修正件1(2002)
CISPR 11&:2003 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性限制和测量方法& 修正件1(2004)
&CISPR 22:2005&& 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法修正件1(2005)
2&&&&&&&&&&&& 定义
对于本部分涉及到的大部分定义,见GB6中的第2章及GB/T8。
断路器circuit-breaker
能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
& 壳架等级frame size
&表示一组断路器特性的术语,其结构尺寸对几个电流额定者相同,壳架等级以相应于这组电流额定值的最大值A表示,在一壳架等级中,宽度可随级数而不同。
& &注:此定义不包含尺寸标准化。
带熔断器的断路器integrally-fused circuit-breaker
由断路器和熔断器组合而成的单个电器,其每相均由一个熔断器与断路器的一极串联而成。
限流断路器current-limiting circuit-breaker
分断时间短的足以阻止短路电流达到其预定峰值(否则可达到此峰值)前分断的断路器。
插入式断路器plug-in circuit-breaker
断路器除有分断触头外,还有一组可分离的触头,从而使断路器可从电路中拔出或插入。
注:某些断路器仅在电源侧为插入式,而负载接线端子一般为接线式。
抽屉式断路器withdrawable circuit-breaker
断路器除有分断触头外,还有一组与主电路隔离的隔离触头,处于抽出位置时,可以达到符合规定要求的隔离距离的断路器。
塑料外壳式断路器moulded-case circuit-breaker
&& 具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器。
空气断路器& air circuit-breaker
&触头在大气压的空气外的气体中断开合闭合的断路器。
& 真空断路器& vacuum circuit-breaker
触头在高真空管中断开合闭合的断路器。
& 气体断路器& gas circuit-breaker
触头在除大气或较高压力的空气外的气体中断开合闭合的断路器。
接通电流脱扣器making-current release
在闭合操作时,如接通电流超过预定值时,是断路器无任何人为延时断开的脱扣器,而且当断路器处于闭合位置时它不动作。
短路脱扣器& short- circuit release
用以短路保护的过电流脱扣器。
&& 短延时短路脱扣器short-time delay short- circuit release
&& 用于在短路时结束后动作的过电流脱扣器。
警报开关& alarm swith
与断路器连接在一起的尽在断路器脱扣时才动作的辅助开关。
带防止闭合的闭锁装置的断路器& circuit-breaker with lock-out device preventing closing
当规定条件仍存在时,及时给予闭合命令,也能防止每个触头闭合(即足以通电的闭合)的断路器。
2.15 短路分断(或接通)能力& short-circuit breaking (or making) capacity
在规定的条件下,包括开关电器接线端短路在内的分断(或接通)能力。
极限短路分断能力&& ultimate short-circuit breaking capacity
按规定的试验程序所规定的条件,不要求断路器连续承载其额定电流能力的分断能力。
运行短路分断能力service short-circuit breaking capacity
按规定的试验程序所规定的条件,要求断路器连续承载其额定电流能力的分断能力。
&& 断开时间opening time
&& GB 6中2.5.39适用,并补充如下:
&& ---对于直接动作的断路器,断开时间开始的瞬间是电流增大到足以致使断路器动作开始瞬间。
---对于利用任何形式辅助电源动作的断路器,,断开时间开始的瞬间是对断开脱扣器施加或断开辅助电源的瞬间。
注:对断路器而言,“断开时间”通常被称称为“脱扣时间”,严格的说脱扣时间是表示断开操作开始的瞬间到断开命令变成不可逆的瞬间之间的时间。
&& 过电流保护配合over-current protective co-ordination
&& 两个或多个过电流保护电器串联起来,用以保证过电流选择性保护和/或后备保护。
&& 过电流选择性over-current discrimination
&& 两个串联的过电流保护电器的一种过电流配合。电源侧保护电器(一般是电源侧,但并非一定是电源侧电器)在有/无另一保护电器的、帮助下实现过电流保护,并防止另一个保护电器的过负荷。
全选择性& total discrimination (total selectivity)
在两台串联的过电流保护装置的情况下,负载侧的保护装置实行保护时而不导致另一台保护装置动作的过电流选择性保护。
局部选择性partial discrimination (partial selectivity)
在两台串联的过电流保护装置的情况下,负载侧的保护装置在一个给定的过电流值及以下实行保护时而不导致另一台保护装置动作的过电流选择性保护。
&&& 选择性极限电流selectivity limit current
&选择性极限电流系指负载侧保护装置总的时间-电流特性与其他保护装置的弧前时间-电流特性(指熔断器)或脱扣时间-电流特性(指熔断器)相交的电流坐标。
& 选择性极限电流(见图A.1)是一种电流极限值:
&& ---在此值以下,如有两台串联的过电流保护装置,负载侧的保护装置及时完成其分断动作,以防止其上一级保护装置开始动作(既保证了选择性);
&& ----在此值以下,如有两台串联的过电流保护装置,负载侧的保护装置可能不及时完成其分断动作而不能防止其上一级保护装置开始动作(既不保证选择性)。
&&&& 后备保护& back-up protection
&&&& 交接电流take-over current IB
GB.6中2.5.25适用,并补充如下:
就本部分而言,GB.6中2.5.25适用于断开时间≥0.05s串联的二个过电流保护装置。
对于断开时间<0.05s的二个串联的过电流保护装置可考虑作为配合,见附录A。
注:交流电流系指两台串联的过电流保护装置间的最大分析时间-电流特性相交的电流坐标。
I2t断路器的特性I2tcharacteristic of a circuit-breaker
表示与分析时间有关的I2t最大值与预期电流(交流对称有效值)的函数关系(一般为一条曲线),预期电流可至最大值,最大的预期电流是相应于额定短路分析能力及有关的电压的预期电流。
&& 复位时间resting time
&& 一台断路器过电流脱扣后到其重新达到闭合条件之间经过的时间。
额定瞬间短路电流整定器& rated instantaneous short-circuit setting
使脱扣器无任何人为延时动作的电流额定值。
3&&&&&&&&&&&& 分类
3.1&&&&&&&&&&& 按使用类别分:
---A类(见4.4);
---B类(见4.4)。
3.2&&&&&&&&&&& 按分类介质分,例如:
---空气中分断;
---真空中分端;
---气体中分端。
3.3&&&&&&&&&&& 按设计形式分,例如:
---万能式;
---塑料外壳式。
3.4&&&&&&&&&&& 按操作机构的控制方法,即:
---有关人力操作,
---无关人力操作;
---有关动力操作;
---无关动力操作;
---储能操作。
3.5&&&&&&&&&&& 按是否适合隔离分:
---适合隔离;
---不适合隔离。
3.6&&&&&&&&&&& 按是否需要维修分:
&&&&&& ---需要维修;
---不需要维修。
3.7&&&&&&&&&&& 按安装方式,例如:
---固定式;
---插入式;
---抽屉式。
3.8&&&&&&&&&&& 按外壳保护等级分(见GB6中7.1.11)。
4&&&&&&&&&&&& 断路器的特性
4.1&&&&&&&&&&& 特性概述
断路器的特性必须用下列项目(如适用)表明:
---断路器的型式(4.2);
---主电路的额定值和极限值(4.3)
---使用类别(4.4)
---控制电路(4.5)
---辅助电路(4.6)
---脱扣器型式(4.7)
--内装熔断器(指带熔断器的断路器)(4.8)
4.2&&&&&&&&&&& 断路器的形式
断路器的形式规定如下
&& 如单极双极三极….
4.2.2 电流种类
电流种类(直流或交流),交流时的相数和额定频率。
4.3&&&&&&&&&&& 主电路的额定值和极限值
& 断路器的额定值应按4.3.1-4.3.5.4的规定,但不一定规定全部所列举得额定值。
4.3.1&&& 额定电压
& 断路器其规定有下列额定电压
4.3.11额定工作电压(Ue)
& GB6中4.3.11适用,并补充如下:
& ---对于GB6注2a涉及的断路器:
& Ue一般表示相间的电压。
& 注1:在加拿大和美国,相电压和线电压一般用Ue表示。
&&&& a) 对于三相四线中性线接地系统是指相地间电压,包括相见电压(例如277/480V)。
b) 对于三相三线不接地或阻抗接地系统是指相间电压,(例如480V)。
&& 用于不解地或阻抗接地系统(IT)的断路器要求按附录H进行附加试验。
&& ---对于GB6注2b涉及的断路器:
&& 这些断路器要求按附录C进行附加试验。
&& Ue表示相间(前面加字母C)电压。
&& 注Z:根据加拿大和美国目前实践,GB6注2b涉及的断路器仅以相电压表示。
4.3.1.2 额定绝缘电压(Uf)
&& GB6 中4.3.1.2适用。
4.3.1.3 额定冲击耐受电压(Uimp)
&& GB6中4.3.1.3使用。
4.3.2&&& 电流
&& 断路器规定一下电流:
4.3.2.1&&&&&&&& 约定空气发热电流(Ith)
&& GB6中4.3.2.1使用。
4.3.2.2&&&&&&&& 约定封闭发热电流(Ithe)
&& GB6中4.3.2.2使用。
4.3.2.3&&&&&&&& 额定电流(In)
对断路器而言,额定电流就是额定不间断电流(Iu)(见GB6中4.3.2.4)并且等于约定自由空气发热电流(Ith)。
4.3.2.4四极断路器的电流额定值
&& GB6中7.1.8使用。
4.3.3&&& 额定频率
&& GB6中4.3.3使用。
4.3.4&&& 额定工作制
&& 作为标准的额定工作制有以下几种:
4.3.4.1&&&&&&&& 八小时工作制
&& GB6中4.3.4.1使用。
4.3.4.2&&&&&&&& 不间断工作制
&GB6中4.3.4.2使用。
4.3.5&&& 短路特性
4.3.5.1&&&&&&&& 额定短路接通能力(Icm)
&& 断路器的额定短路接通能力是指在制造商规定的额定工作电压、额定频率以及一定的功率数(对于交流)或时间常数(对于直流)下断路器的短路接通能力值,用最大语气峰值电流表示。
&& 对于交流,断路器的额定短路接通能力应不小于其额定极限短路分度能力乘以表2所列系数n的乘积(见4.3.5.3)。
&& 对于直流,断路器的额定短路接通能力应不小于其额定极限短路分断能力。
&& 额定短路接通能力表示断路器在对应于额定工作电压的适当外施电压下能够接通电流的额定能力。
4.3.5.2&&&&&&&& 额定短路分断能力
断路器的额定短路分断能力是指制造商在规定的条件及额定工作电压下对断路器规定的短路分段能力值。
额定短路分断能力要求断路器在对应于规定的试验电压的工频恢复电压下应能分断小于和等于相当于额定能力的任何电流值,且:
&&&& ---对于交流,功率因数不低于表11的规定(见8.3.2.2.4)
&&&& ---对于直流,。时间常数不超过表11的规定(见8.3.2.2.5)。
&&&& 对于工频恢复电压超过规定的试验电压值时(8.3.2.2.6)则不保证短路分断能力。
&&&& 对于交流,假定交流分数为常数,与固有的直流分量之无关,断路器应能分断相应于其额定短路分段能力及表11规定的功率因数的预期电流。
&&& 额定短路分段能力规定为:
---额定极限短路分断能力;
---额定运行短路分断能力。
4.3.5.2.1额定极限短路分断能力(Icu)
&& 断路器的额定极限短路分断能力是制造商按相应的额定工作电压规定断路器在8.3.5规定的条件下应能分断的极限短路分断能力值(见2.15.1)。它用预期分段电流(kA)表示(在交流情况下用交流分量有效值表示)。
4.3.5.2.2& 额定运行短路分断能力(Ics)
&&&& 断路器的额定运行短路分断能力时制造商按相应的额定工作电压规定断路器在8.3.4规定的条件下应能分断的运行短路分断能力值(见2.15.2)。它用预期分断电流(kA)表示,相当于额定极限分断能力规定的百分数中的一档(按表1选择)并化整到最接近的整数。它可用Icu的百分数表示(例如Ics=25%Icu)。
&&&& 另一方面,当额定运行短路分断能力等于额定短时耐受电流时(见4.3.5.4),它可以按额定短时耐受电流值(kA)规定之,只要它不小于表1中相应的最小值。
&&&& 如果使用类别A(见4.4)的Icu超过200kA,或使用类别Bd的Ics超过100kA,则制造商可申明Ics值为50kA.
&&&&&&&&&&&&&& 表1& Ics和Icu之间的标准比值
使用类别A(Ics的百分数)
使用类别B(Icu的百分数)
4.3.5.3&&&&&&&& 交流断路器的短路接通和分断能力与相应的功率因数之间的关系
分断能力短路与短路接通能力之间的关系在表2中给定。
&&&& 表2 (交流断路器的)短路接通和分断能力之间的比值――n及相应的功率因数
短路分断能力I/KA(有效值)
n要求的最小值
n=短路接通能力/短路分断能力
注:对于某些用途,分断能力值/KA低于4.5时,其功率因数见表11的规定。
&& 额定短路接通和分断能力仅在断路器按7.2.1.1和7.2.1.2的要求操作时才有效。
&& 对于特殊要求,制造商可以规定高于表2要求的额定短路接通能力。这些额定值的验证试验由制造商和用户协商决定。
4.3.5.4& 额定短时耐受电流(Icw)
断路器的额定短时耐受电流是制造商按本部分8.3.6.2规定的试验条件下对断路器确定的短时耐受电流值。
对于交流,此电流为预期短路电流交流分量的有效值,并认为在短延时时间内是恒定的。
与额定短时耐受电流相应的短延时应不小于0.05s,其有选值如下:
&&&&&& 0.05s-0.1s-0.25s-0.5s-1s
额定短时耐受电流应不小于表3所示的相应值。
&&&&&&&& 表3& 额定短时耐受电流最小值
&& 额定电流In/A
额定短时耐受电流Icw的最小值/kA
& &In≤2500
& &12 In或5kA,取较大值30
4.4&&&&&&&&&&& 使用类别
&& 断路器的使用类别是根据断路器在短路情况下是否通过人为短延时明确用作串联在负载侧的其他断路器的选择性保护而规定(见图A、3)。
&& 必须注意适用于两种使用类别的试验差别(见表9和8.3.4.8.3.5.8.3.6和8.3.8)。
&& 实用类别规定于表4中。
&&&&&&&&&&&&& 表4& 使用类别
选择性的应用
在短路情况下,断路器无明确指明用作串联在负载侧的另一短路保护装置的选择性保护,即在短路情况下去,没有用于选择性的人为短延时,因而无4.3.5.4要求的额定短时耐受电流。
在短路情况下,断路器无明确指明用作串联在负载侧的另一短路保护装置的选择性保护,即在短路情况下,具有一个用于钻则性的认为短延时,这列断路器具有4.3.5.4要求的额定短时耐受电流。。
&注:选择性不必保证一直到断路器的极限短路能力(例如存在瞬时脱扣器动作时),但至少要保证表3规定值一下的选择性。
注1:与每档额定短路电流有关的功率因数或时间常数已在表11中给出(见8.3.2.2.4和8.3.2.2.5);
注2:需注意表1中使用类别A和B的Ics要求的最小百分比的不同要求。
注3:属于使用类别A的断路器,可以有一定的认为的短延时,且短时耐受电流应比表3要求的小,以满足除短路条件之外的选择性。在此种情况下,试验应包括试验程序Ⅳ(见8.3.6),并且在规定的耐受电流下进行。
4.5&&&&&&&&&&& 控制电路
4.5.1&&& 电气控制电路
GB6中4.5.1适用,并补充如下:
如果额定控制电源电压与主电路电压不同,则推荐用表5选用之。
&&&&&&&&& 表5 额定控制电源电压的优选值
&&&&&&& (如果额定控制电源电压与主电路电压不同时)
&&&&&&&&& 直流/V
单相交流/V
& 24、48、110、125、220、250
24、48、110、127、220、230
注:制造商应规定控制电路在额定控制电源电压值下所好用的一个或几个电流值。
4.5.2& 电动控制电路(起动或电控气动)
&& GB6中4.5.2适用
4.6&&&&&&&&&&& 辅助电路
&& GB 6中4.6适用。
4.7&&&&&&&&&&& 脱扣器
4.7.1&&& 型式
1)&&&&&&&& 分励脱扣器;
2)&&&&&&&& 过电流脱扣器;
a)& 瞬时的;
b)& 定时限的;
c)& 反时限的:
&& ---与原先的负载无关;
&& ---与原先的负载有关(例如热式脱扣器)。
& 注1:术语“过载脱扣器”是用于过载保护的过电流脱扣器(见GB6中2.4.30)。术语“短路脱扣器”是用来识别于短路保护的过电流脱扣器(见2.11)。
& 注2:本部分所用术语“可调脱扣器”也包括更换式脱扣器。
&& 3)欠电压脱扣器(作断开用);
&& 4)其他脱扣器。
&& 1)分励脱扣器和欠电压脱扣器(作断开用的);
&&&&& ---额定控制电路电压(Uc);
&&&&& ---电流种类;
&&&&& ---额定频率(指交流)。
2)&&&&&&&& &过电流脱扣器:
---额定电流(In);
---电流种类;
---额定频率(指交流);
---电流整定值(或整定值的范围);
---时间整定值(或整定值的范围)。
过电流脱扣器的额定电流是指在8.3.2.5规定的试验条件下能够承载相应于最大电流整定值的电流值(如是交流,则为有效值),在此条件下,温升不超过表7的规定值。
4.7.2&&& 过电流脱扣器的流整定值
& 对于具有可调式脱扣器的断路器(见4.7.1中2)注2),电流的整定值(或电流整定值的范围,如适用)应标明在脱扣器上或标明在刻度板上。该标志可直接用安培数或电流值的倍数标明在脱扣器上。
&& 对于装有不可调脱扣器的断路器,标志可标在断路器上。如果过载脱扣器的动作特符合表6的要求时,则在断路器上标明它的额定电流(In)即可。
&&& 在由电流互感器间接动作的脱扣器的情况下,标志可以
标明所供给的电流互感器的初级电流或标明过载脱扣器的电流整定值。不论怎样标明,都应说明电流互感器的变化。
除非另有规定:
---过电流脱扣器的动作值除热式外,系指在-5°C~40°C的范围与周围空气温度无关;
---对于热式脱扣器,规定的动作值则指基准温度为+30°C±2°C。制造商应规定周围空气温度变化的影响(见7.2.1.2.4b).
4.7.4过电流脱扣器的脱扣时间整定值
1)定时限过电流脱扣器
这种脱扣器的延时不取决于过电流。如果延时是不可调的,则脱扣时间整定值就应当用断路器的断开时间,以秒(s)为单位表示,如果延时是可调的,则脱扣时间整定值就应以断开时间的最大值和最小值表示。
2)反时限过电流脱扣器
这种脱扣器的延时取决于过电流。时间-电流特性应以制造商提供曲线形式给出。这些曲线应表明从冷态开始的断开时间与脱扣器动作范围内的电流变化关系。制造商应以适当的方式指明使用这些曲线的允差。
这些曲线均应给出最大和最小电流整定值,如果给定的电流整定值的时间整定值是可调的,则建议这些曲线中还需给出每个最大和最小时间整定值。
注:建议电流以横坐标表示,时间以纵坐标表示,两个坐标轴均采用对数坐标刻度。此外,为了便于研究各种型式过电流保护装置的配合,建议按GB2中5.6.1详述的标准图纸以及GB/t2中的图4(Ⅰ)、图3(Ⅱ)、图4(Ⅱ)规定,电流以整定电流的倍数表示,时间以秒表示。
4.8&&&& 内装的熔断器(带熔断丝的断路器)
&& GB6中4.8适用
&& 制造商提供所需的资料。
5&&&&&&&&&&&& 产品数据和资料
5.1&&&&&&&&&&& 资料种类
GB6中5.1适用。本条款也适用于特殊设计。
其次,按需要制造商应提供个壳架等级(见2.1.1)的代表性的功耗资料,见附录G。
5.2&&&&&&&&&&& 标志
&& 每个断路器应以耐久的方式标出下列数据。
a)&&&&& 下列数据应标在断路器本体上火灾一块活几块固定于断路器的铭牌上,并且在断路器安装好后,这些标志应位于显而易见之处:
---额定电流(In);
---断开和闭合位置的指示。如果采用符号作指示,则分别用符号○和|表示(见GB6中7.1.5.1)。
b)&&&&& 下列数据均应按a)规定标明在断路器的外表上,除断路器安装好后一些无需见到的数据外:
---制造商名称或商标;
---型号或系列号;
---GB14048.2,如果制造商声明符合本部分时;
---使用类别;
---额定工作电压(Ue)(见4.3.1.1和附录H,如适用);
---额定冲击耐受电压(Uimp)
---额定频率值(或范围)例如50Hz,和或标明“d.c”
---相应于额定电压(Ue)的额定运行短路分断能力(Icu
&& ---相应于额定电压(Ue)的额定极限短路分断能力Icu
---额定短时耐受电流(Icw),和相应的短延时,(对使用类别B)
---电源端和负载端,除非凄凉街方向无关紧要
---中型机端子没如果适用,用字母N
&& ---保护接地端子如果适用,用符号(见GB6中7.1.9.3)
---对于无补偿热脱扣器,如果基准温度不是30度,则应标明基准温度。
c)&&&&& 下列数据应按b规定标明在断路器上火载明在制造商出版的资料中
---额定短路接通能力(Icm)如果此此值大于4.3.5.1的规定时
---额定绝缘电压(Ui),如果此致大于最高额定工作电压时
&& ---污染等级,如果不同于污染等级3时
---已表明封闭发热电流(Ithe),如果与额定电流不同时
---对于不装外壳适用的断路器,要详细标明断路器与接地的精华素部件之间的最小距离
---适用于环境A 或B(如适用)
&& ---有效值互感器(如适用见F4.1.1)
d)&&&&& 下列有关断路器的断开装置和闭合装置的数据应标明在这些装置自己的铭牌上或标明在断路器的铭牌上,另外没如果位置不够,则应在制造商能够出版的资料中载明。
---闭合装置的额定控制电源电压((见GB6中7.2.1.2)。和额定频率(对于交流)
---分励脱扣器((见GB6中7.2.1.4)。和或欠电压脱扣器(或失压脱扣器)(见GB6中7.2.1.3)的额定控制电源电压和频率(对于交流)。
---辅助触头的数量和型式以及电流种类、额定频率(对于交流)
和辅助触头的额定电压,如果与主电路不同时。
e)&&&&& 接线端子标志:
GB6中7.1.7.4适用【见上述b】
5.3&&&&&&&&&&& 安装、操作及维修说明书
&&&& GB6中5.3适用
6&&&&&&&&&&&& 正常工作、安装及运输条件
&& GB6中6适用并补充如下:
&& 污染等级(见GB6中6.1.3.2)
&& 除制造商另有规定外,断路器应适合在污染等级3的环境条件下安装。
下载说明:
1.请先分享,再下载
2.直接单击下载地址,不要使用“目标另存为”
3.压缩文件请先解压
4.PDF文件,请用PDF专用软件打开查看
5.如果资料不能下载,请联系本站
相关国家标准
QQ 或者 邮箱
内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
GB8低压开关设备和控制设备 1
最新国家标准

我要回帖

更多关于 低压柜负荷开关选择 的文章

 

随机推荐