8010千伏高压电缆直流电,高压走廊是多少米。它的细则在哪个条文里

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
建筑退让高压线有什么规定?
发表于&&8条回复&&25655次阅读&&&&&&&&
建筑退让高压线有什么规定???(广东)退高压线区中心,还是退边缘?各地区规定都是一样的吗?-----因为我看我们的图要退高压线边缘21m,有点奇怪
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:30:28
&&发表于&&|&
依据电力设施保护条例(中华人民共和国国务院令 (第239号) )第十条 电力线路保护区:   (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:   1―10千伏5米   35―110千伏10米   154―330千伏15米   500千伏20米   在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:09:31
&&发表于&&|&
这个问题可把包哥难住了。包哥也常常在居住区规划的时候按照一边25米留出高压走廊。但是为什么,从什么时候开始的,条文规范出自何处就不知所已然了。大概是老先生们这么教,也就这么做了吧。我上午查阅了常用的基本规范和手册,在居住区规范和通则中都没有找到,估计是在行业规范里规定的,果然,二楼的兄弟作出了很好的解释。但是,仍不死心的包哥晚上在《北京市技术细则-2005》中找到了现关规定。发现这里的规定比二楼的要严格的多。第5页 2.2.1.6场地总体城市环境内城市高压走廊应设安全隔离带,其宽度参考值见表2.2.1-1500千瓦 大于50米220千瓦 大于36米110千瓦 大于24米35-110千瓦 大于20米小于35千瓦 大于10米我想北京既然如此规定,大概广东也至少差不多吧。果然,从好早以前的《广州市城市绿化管理条例》查到--城市绿化隔离带的宽度要求如下:高压线走廊下安全隔离绿化带的宽度,550千伏的,不少于50米;220千伏的,不少于36米;110千伏的,不少于24米。北京的是大于,而广州是不小于(大于等于)。大同小异啦。以此作为借鉴吧。还有楼主提出的计算依据的问题,二楼已经很好的回答了,此处不再多说。我想之所以建筑中的规定大于行业的规范,大概是考虑了风带来的摇摆的问题。见斑竹将问题固顶包哥连夜查书作答 :)
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:12:11
&&发表于&&|&
谢谢2位的回答所谓的电力保护区、隔离区就是建筑物应该退让的距离吗?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:19:25
&&发表于&&|&
我觉得这个问题不绝对是是与否。大概应该这样理解:建筑的退让距离需要当地的规划部门来确定。而当地规划部分确定退线的依据之中有高压线走廊隔离带的退让距离,还有很多的依据,譬如地下设备的位置,河流以及特种地质、道路、其他建筑的关系等等。所以,建筑退线至少满足高压线走廊宽度,一般大于该宽度。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:19:25
&&发表于&&|&
我们这里退定边缘,根据〈建设工程施工安全技术操作规程〉在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离:外电线路电压(KV) 1以下 6~10 35~110 110~220 220~500最小安全操作水平距离(m) 4 6 8 10 15最小安全操作垂直距离(m) 6 ≥7 ≥7 >7 >7
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:19:25
&&发表于&&|&
是不是埋入地下的高压电缆要求没那么严格?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:19:25
&&发表于&&|&
以下是引用包哥在 0:39:00的发言:我觉得这个问题不绝对是是与否。...我也觉得是由规划部门确定,但有时规划部门会把距离定的过大,所以要多了解一些希望能减小退让的距离
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:19:25
&&发表于&&|&
前边几位已经说的比较详细了,我补充一点,就是还要考虑风偏,关于风偏的计算,最好还是请教一下搞电气设计的.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:47:42
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
方案设计是设计中的重要阶段,它是一个极富有创造性的设计阶段,快来小组分享和讨论你的经历吧
最新回复网友
:&400-900-8066关于高压架空线线的一些规定标准
关于高压架空线线的一些规定标准
1.关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:&  1kV以下高压线的安全距离为4米;&  1-10kV高压线的安全距离为6米;&  35-110kV高压线的安全距离为8米;&  154-220kV高压线的安全距离为10米;&  350-500kV高沿线的安全距离为15米。&  若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:&  1kV以下:1.0米;&  1kV-10kV:1.5米, ...
-----------------------------------------------------------------------------------
2.根据电力法相关规定,任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。……在依法划定的电力设施保护区内,任何单位和个人不得种植危及电力设施安全的树木、竹子或高杆植物。因为一旦树木接触高压线,不仅容易造成人员触电,还将引起短路,引发大面积停电。参照一些做法:“高压线走廊防护带。高压线在建成区内要全部改为地下电缆,没有改为地下电缆的架空地段,其高压走廊宽度除应符合国家规定外,走廊内的绿化种植宜以草坪、低矮花灌木、小乔木为主。规划要求110KV高压线防护绿带宽度不小于25米,绿带内植物顶部距离高压线垂直距离不小于4米;220KV高压线防护绿带宽度不小于35米,绿带内植物顶部距离高压线垂直距离不小于5米。” 园林绿化种植工程施工技术操作规程 & 附表三?—2 & && && && && &地上各种杆线与树木最小间距(米) 种类& & & & 电线与树间水平距离& & & & 电线与树的垂直间距 10千伏安以下& & & & 1.5& & & & 1.5 20千伏安以下& & & & 2.5-3& & & & 2.-3 35-110千伏安& & & & 4& & & & 4 154-220千伏安& & & & 5& & & & 5 330千伏安& & & & 6& & & & 6 电信明线& & & & 2& & & & 2 电信架空线& & & & 0.5& & & & 0.5 附表三?—3 & && && && && && &&&地下各种管道外缘与树木最小间距(米)名称& & & & 管道至乔木中心水平间距& & & & 管道至灌木中心水平间距电力电缆& & & & 1& & & & 1 电信电缆(直埋)& & & & 1& & & & 1 电信电缆(管道)& & & & 1.5& & & & 1 给水管道& & & & 1.5& & & &&& 雨水管道& & & & 1.5& & & &&& 污水管道& & & & 1.5& & & &&& 燃气管道& & & & 1.2& & & & 1.2 热力管道& & & & 1.5& & & & 1.5 排水盲沟& & & & 1& & & &&& 附表三?—4 & && && && && && & 地下管线外缘至树木根颈中心最小距离(米) 名称& & & & 距乔木根颈中心距离& & & & 距灌木根颈中心距离电力电缆& & & & 1& & & 1 电信电缆(直埋)& & & & 1& & & & 1 电信电缆(管道)& & & & 1.5& & & & 1 给水管道& & & & 1.5& & & & 1 雨水管道& & & & 1.5& & & & 1 污水管道& & & & 1.5& & & & 1
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
1、从安全上来说,我们必须要在眼能看到的地区封了地线,心里才会有底;安规要求在每一个可能来电的设备上都要挂接地线,所以你看到了线路侧刀闸检修需要对侧线路接地;
高夺线中的电流主要由输送功率决定,电流等于功率除以电压,例如,用1万伏(10KV)电压输送功率为50KVA,则高压线中的电流为50/10=5A.
一般来说...
答案是C、D,答案B说“画出磁感线的地方一定有磁场”,而磁感线是虚拟的,你可以在任何一张纸上画出磁感线,难道你说那里就有磁场了么?显然是错误的!
C、D为什么...
限制的英文是 " limit ", 动词和名词都是这个词.