零线漏电保护器不接零线我应该用什么仪器仪表测量

漏电开关测试仪原理|技术文章-就是要仪器
技术信息搜索
分 类 导 航
&&&&&&&&&&&&
联 系 我 们
&工作时间:
&周一至周六 8:30-18:00
&节假热线:
&售后维修:
&010-(销售部)
&北京大兴区兴华大街盈润大厦2-410
&南京分部(专销江苏市场)
&栖霞区文范路9号康桥圣菲门面房4号217室
&浦东新区周浦镇关岳路
&周东村417号-4
&重庆办事处
&重庆市九龙坡区渝州路4号
&一城精英国际大厦14-3号
&佛山支援点
&佛山市禅城区平远横街华景苑
&26栋505室
&深圳支援点
&深圳市宝安区西乡镇乐群村3巷2号
代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。
&请与北京电话咨询
最 新 产 品
漏电开关测试仪原理
]&&[转载请注明来源:]
检测仪工作原理及前面板布置
1、该检测仪送出的,采用降压变压器输出低压电流的方法。
输出的降压器其初级输入电压由电位器调节端控制,也就是说通过电位器调节,输入变压器初级的电压从零逐步增加,变压器次级输出模拟漏电流,也逐步增加,由此可测试漏电保护的动作电流特性。
漏电保护的动作电流和时间测试,由本机面板上的测试按钮控制,因测试按钮按动时,一方面输出模拟漏电电流,同时该电信号又可去触发计时毫秒表,所以当漏电开关动作后,记下的时间就是通入该漏电流时的漏电保护开关的动作时间。
2、本机面板上设置了机用电源插座,快速熔断保险丝,测试线插座、电源开关、调节旋钮、功能开关,复位按钮、测试按钮以及数码显示的毫安表、毫秒表等。
零序互感器不在漏电保护器机壳内的保护器特性测量
1、测试前的准备
测试仪接电源前,仪器的“电源开关”应在断开位置,电源应接在漏电保护器电源侧(AC220V),相、零线不能接错,测试线穿过零序互感器后接在测试仪电源的同相相线上。测试仪的功能开关放在“予置”位置,检查接线正确后,将测试仪面板上的“电流调节”电位器逆时针旋转调到零位,压下“电源开关”,此时,毫安表、毫秒表指示应为零,如不为零,按一下“复位”按钮即可。
2、漏电保护器本身漏电动作电流或漏电不动作电流测量(负载侧引线应拆开)
机上功能开关放在“予置”位,将漏电保护器投入后,此时按一下测试按钮,顺时针缓慢调节测试仪面板上的“电流调节”电位器,则测试仪的毫安表应有毫安数值显示,电流逐步增大,直至漏电保护器动作,此时毫安表显示的读数,即为漏电动作电流。
漏电不动作电流测量,调节电流方法同上,当电流值达到规定值时,按一下“复位”按钮,电流回零,再按一下“测试”按钮,漏电保护器不动作,即为合格。
3、漏电动作时间测量(负载侧引线应拆开)
设定测量动作时间的漏电电流值前,测试线应从漏电开关负载测试到同相主触头电源侧,功能开关设在“予置”位置,按一下“测试”按钮后,顺时针旋转“电流调节”电位器调节电流,达到规定值并保持后,断开测试仪电源开关,并将测试线改接到漏电开关与检测仪电源相线同相的主触头负载侧(不能接错),将功能开关拨向“测试”位,合上漏电保护器开关,压下测试仪“电源开关”(如表指示不为零,按一下“复位”按钮即可)此时按一下“测试”按钮,漏电保护器应动作跳闸,毫秒表显示值就是该漏电电流值下的动作时间。如按一下“复位”按钮清零后,重新合上漏电开关可重复上述时间测量。
4、带负载测量漏电动作电流
带负载测量出的漏电动作电流值,已不是漏电保护器本机特性,因负载中一般有漏电电流。对于三相漏电保护器带负载测量的漏电动作电流大小,反映了负载中的三相漏电不平衡程度。测量方法是同时将测试仪电源和测试线接至每相电源侧,用前述三款2 条方法测量即可。千万注意,不能用三款3条接线方法,否则会烧坏测试仪。
(零序互感器在断路器机壳内)的漏电特性测量 (负载引线应拆开)
1、漏电断路器本机漏电特性测量接线与上述不同的是:;其测试线插座的引出线应接在漏电断路器与测试仪电源相线同一相的开关负载侧,不能接错。注意:检测仪及测试线电源接入,漏电断路器合上前,测试仪测试接钮不可按下。
2、漏电动作电流和漏电不动作电流测量操作方法与上述三款2条相同.
3、漏电动作时间测量
设定测量动作时间的漏电电流值前,测试线应从漏电开关负载侧改接到同相主触头电源侧,功能开关放在“予置”位置,按一下“测试”按钮后,顺时针旋转“电流调节”电位器调节电流,达到规定值并保持后,断开测试仪“电源开关”,并将测试线改接到漏电断路器与测试仪电源相线同相的主触头负载侧(不能接错),将“功能”开关拔至“测试”位,合上漏电断路器,压下测试仪“电源开关”,此时按一下“测试”按钮,漏电断路器应动作跳闸,毫秒表显示值就是该规定值下的动作时间。如按一下“复位”按钮清零后,重新合上断路器可重复时间测量。
4、漏电断路器主触头不能断开零线的,该检测仪不能在带负载条件下进行漏电动作电流的测量,否则会烧毁测试仪。
上一篇:&&&
下一篇:&&&
相关技术文章
仪器仪表分类推荐
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
CopyRight 2013 版权所有
宏胜集团北京中仪伟信科技有限公司
京ICP备号-10 && 京公网安备06号-8漏电保护器的问题1.我用万用表测量零线与地– 手机爱问
我的图书馆
漏电保护器的问题1.我用万用表测量零线与地– 手机爱问
你好:——★1、漏电保护器的保护范围,是连接在保护器上的相线(“L”,火线)和中性线(“N”,零线)。当“用万用表测量零线与地线的电阻时”,万用表提供了分流回路,电流没有流回保护器,而流向地线(“┻”保护零线),所以漏电保护器要跳闸。——★2、当用万用表测量零线与大地的电阻时,虽然万用表提供了分流回路,但大地的电阻,远远大于地线(保护零线)的电阻,而电流是“走近道”,而不会“走有阻力的”路线的,因此不会掉闸的。——★3、漏电保护器的保护原理,是检测“零序”线圈中的磁场,无论电流大小,只要进、出两根线相等(平衡),合成磁场就为零,漏电保护器不会动作的。〖进表箱的大线冒火〗事故,属于“过流”,不是“漏电”。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&您的位置:&
>家庭为什么要使用漏电保护器
家庭为什么要使用漏电保护器
提供者:上海实耐得电器有限公司 &&发布时间:&&阅读次数:15次&&
&一、什么叫漏电?漏电怎么会引起火灾?如何防范漏电? 所谓漏电,就是线路的某一个地方因某种原因(风吹、雨打、日晒、受潮、碰压、划破、摩擦、腐蚀等)使电线的绝缘下降,导致线与线、线与地有部分电流通过。漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位(如钢筋连接部位),会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,引起火灾。要防范漏电,首先要在设计和安装上做文章。导线和电缆的绝缘强度不应低于网路的额定电压,绝缘子也要根据电源的不同电压选配。其次,在潮湿、高温、腐蚀场所内,严禁绝缘导线明敷,应使用套管布线;多尘场所,要经常打扫线路。第三是要尽量避免施工中的损伤,注意导线连接质量;活动电器设备的移动线路因采用铝装套管保护,经常受压的地方用钢管暗敷。第四是安装漏电保护器和经常检查线路的绝缘情况。过去,我国民用住宅低压供电多采用TN&C系统,即工作零线(N线)与保护地线(PE线)合一的接零系统。这种TN&C系统存在一些不安全因素,如零线因不平衡电流的存在,正常工作时也带电压;零线断线时,设备外壳带相电压;电源线路的相线碰地时设备外壳电位升高;零线的危险电位&蔓延&等等。因此,近年来在许多地方进行了线路改造,采用在进线配电箱后将载流的零线(N线)和用于设备接地的地线(PE线)分开的接零系统,即TN&C&S系统。发生漏电的情况有以下几点原因:情况一:设备发生碰壳故障。情况二:私拉乱接的电线绝缘破损。当家中私拉乱接的电线绝缘破损时,破损的电线会造成相线短路故障。情况三:在特别潮湿的地方,电容器质量差,受潮后绝缘性能降低,漏电员流增大,导致击穿情况四:当一些电子设备绝缘损坏时,其外露的金属附件(如电视机、收录机的拉杆天线等)可能带危险电压家用电器漏电原因: 由于使用电热水器而造成的使用者触电事故屡屡发生,究其原因是:安装电热水器的建筑物接地系统不是良好的,甚至是缺乏的,如装修接错线、线路老化、私拉电线、使用劣质的开关插座、用水管当接地线等,这些都有可能导致地线带电,从而引发触电事故。设备漏电原因:电动机线圈接点和电动机接地接点接触不良,会引起局部升温损坏绝缘,产生火花、电弧甚至短路等引燃可燃物,造成火灾。同时,接地不良的电动机在发生漏电时,人体或其他导体接触带电机壳极易发生触电伤害事故。二:为什么要使用漏电保护器?   漏电保护器又称漏电开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:(1)防止由于电气设备和电气线路漏电而引起的触电事故;(2)防止用电过程中的单相触电事故;(3)及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电而引起的火灾事故;随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不力而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失。而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身的安全,提供了可靠而有效的技术手段。随着农村经济的不断发展,农村的用电量越来越大,线路供电范围却在减少。为了有效地减少事故停电的范围,利于查找、排除故障,保证农村用电的安全性、可靠性,原有的单一保护方式已不能适应农村用电的需求,在农村电网中实现分级保护已成为必然趋势。而实现由总保护、分支保护及家用保护构成的三级保护是其最终的保护方式。由于目前我国农村相当一部分地区仍处于相对贫困的状态,用电负荷量相对较小,暂时可由其自行决定采用总保护和分支保护的两级保护方式。一待时机成熟,应最终实现三级保护。三:漏电保护的3级标准 T&配电变压器;KM&交流接触器;1.2.3&零序TA分级保护的基本形式为3级保护,末级是家用漏电保护开关,其动作电流整定值一般为30mA;2级分支线路保护,动作电流整定值可定为60mA;而首端保护&&线路总保护,动作电流整定值应设定为120mA。这样三级之间在动作电流整定值上进行分开,实现了动作电流意义上的分级保护。当然,这是较为理想的状况,根据线路的实际使用范围和用电负荷量的大小,1、2级保护可适当调大整定值,以适应现场的要求。另外在分断时间上也可以有效地实现分级保护根据我国目前的实际情况,应制订适合我国农村电网现状的标准,在分断时间的配合上形成阶梯,以I△=I△n时为例,其最大分断时间较为合理的分配应该是末端保护0.1s或0.2s,分支保护0.3s或0.4s,总保护0.5s或0.6s。这样各级之间从时间上分出先后,以实现各级之间很好配合,达到分级保护的目的。四:不装漏电保安器或选用劣质的漏电保安器   农改前家用保安器安装率很低,漏电流较大的农网电路选用一般电流型总保安器误动作太多,且漏电流动作整定值过大,无法保护人身安全。农改后虽家用保安器安装率提高,可许多假冒、伪劣产品涌入农网,农村触电伤亡事故仍不断发生。我们应该结合我国农村低压电网的现状,既要做好安全用电防护工作,减少触电事故,又要提高电网供电的可靠性,这是对漏电切断保护提出的全面要求。事实已经证明:采用漏电保护器分级保护方式是实现上述要求的根本途径,也是我国漏电保护发展的必然趋势。根据我国低压电网的供电方式、经济条件和漏电保护器的生产等情况,在低压电网中采用两极漏电保护方式是可行的,也是最有效的。   首先应加大末级漏电保护器的安装率和投运率,末级保护以防止直接接触触电为主要目标,各自保护面小,不干扰其他用户。城乡家庭进户线处和人们广泛接触使用的移动式电气设备、电动工具等都应选用额定漏电动作电流不大于30mA的高灵敏度、快速型漏电保护器。对单相用电户选用的漏电保护器还应具备过电压保护功能,用于防止当出现三相四线制总零线发生断线和接户线错接成380V线电压时,产生的异常过电压损坏家用电器。最好选用带漏电、过压、过载短路保护功能的保护器,这样,单相用电户的所有异常情况都能受到保护。对发生触电后会产生二次性伤害的场所,如高空作业或河岸边使用的电气设备等,可装设漏电动作电流为10mA的快速型漏电保护器。   第二级保护为系统总保护或分支保护。这一级保护器可装设于配电变压器低压出线处或各分支线的首端,其保护范围为低压电网的主干线(或分支线)、下户线和进户线,同时也作为末级漏电保护器的后备保护。其额定漏电动作电流应根据被保护线路和设备实际漏电流来确定。   这两级触漏电保护器构成了一个漏电分级保护网,第一级保护器对一些条件恶劣而触电危险性较高的场合提供了直接接触的保护;第二级保护器扩大了漏电保护覆盖面,提高了整个低压电网的安全水平。两级保护之间应合理配合,其漏电动作电流和动作时间应有级差。建议考虑上级漏电保护器的额定漏电电流为下一级额定漏电电流的2.5~3.0倍,上一级漏电保护器的动作时间较下一级动作时间增加一个动作级差,约为0.1~0.2s左右。五:漏电检测仪起着防患于末然的重要角色以上所述为漏电成因以及防止漏电产生前采取必要的安全措施,但无论漏电措施做得非常之完善,电路及设备(终端负载)在运行中已经产生的漏电情况(在没触及漏电保护装置),我们是不得而知时,往往就是造成重大灾难的(事故的)隐患。漏电检测仪最大作用是在线检测电路中(不用停电)随时检测漏电情况,直接显示电路或终端负载的漏电量。六:漏电检测仪在实际应用中的特殊功能从第三节我们知道漏电保护装置要分3级保护法,说明电路负荷电流大小不同漏电装置设置漏电量触动保护漏电量亦不同,漏电检测仪能从检漏电量0.01mA~1000mA(目前农电线路漏电非常严重,达到2A,甚至2A以上,已属于特殊测漏专用,有专用于农电检漏仪),从简化及高效检漏原则出发,我们可以在第3级漏电装置出线处直接钳住火线及零线,测量2级+1级电路中的漏电情况,若检测仪显示无漏电或漏电量非常微小(10mA以下),我们可以认定电路是安全的,1分钟内的工作量。若超出10mA以上漏电量,我们就要引起足够的重视,须要从2级漏电装置以后的电路检测,以此类推,我们可以利用SUN-GUN检漏仪作为排查泄漏电故障点的准确位置及故障原因。因此SUN-GUN漏电检测仪具有高效、方便、精确排查(查找)电路及负载故障的特殊功能。如果接地线以符合安全标准安装(农电大部分是虚设地线),则漏电会由地线直接传入大地,这样,我们可以直接钳住地线就可测量有无漏产生。可以对单相电路,三相四线电路作漏电检测,对三相电可作电流测量用,甚至可判别三相平衡度的检查。